Vase d'expansion chaudière manomètre affiche zéro
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18322
Question forum dépannage chaudières : Vase d'expansion chaudière manomètre affiche zéro
Bonjour.
Me voici avec un petit souci, désolé pour mes explications assez basiques mais je ne connais pas toujours le nom des différentes pièces, j'ai une chaudière au sol avec vase d'expansion juste au-dessus accroché au mur, chaudière au repos le manomètre affiche zéro, chaudière en marche il monte très vite en pression, arrivé à 3 bars la sécurité s'enclenche.
Si je pousse sur la valve de gonflage située en dessous de la cuve, pas d'eau ni d'air.
Je dispose d'une grosse vanne à l'entrée du vase et de deux petites vannes successives pour l'appoint (je pense).
J'aimerais le regonfler pour effectuer un test si je me souviens bien je coupe la grosse vanne, j'ouvre le clapet de sécurité pour vider la cuve, je regonfle 0.8 bar, je referme le clapet, j'ouvre la grosse vanne je fais l'appoint vers 1.5 bar au manomètre puis-je purger les radiateurs ?
Si quelqu'un qui s'y connait plus que moi pouvez-vous me confirmer l'ordre des choses ça serait vraiment gentil.
D'avance merci.
Me voici avec un petit souci, désolé pour mes explications assez basiques mais je ne connais pas toujours le nom des différentes pièces, j'ai une chaudière au sol avec vase d'expansion juste au-dessus accroché au mur, chaudière au repos le manomètre affiche zéro, chaudière en marche il monte très vite en pression, arrivé à 3 bars la sécurité s'enclenche.
Si je pousse sur la valve de gonflage située en dessous de la cuve, pas d'eau ni d'air.
Je dispose d'une grosse vanne à l'entrée du vase et de deux petites vannes successives pour l'appoint (je pense).
J'aimerais le regonfler pour effectuer un test si je me souviens bien je coupe la grosse vanne, j'ouvre le clapet de sécurité pour vider la cuve, je regonfle 0.8 bar, je referme le clapet, j'ouvre la grosse vanne je fais l'appoint vers 1.5 bar au manomètre puis-je purger les radiateurs ?
Si quelqu'un qui s'y connait plus que moi pouvez-vous me confirmer l'ordre des choses ça serait vraiment gentil.
D'avance merci.
05 décembre 2016 à 10:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Vase d'expansion chaudière manomètre affiche zéro
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 899 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Questions Réponses Électricité. Photo Patrice Faro
Vous rencontrez des problèmes sur votre installation électrique, vous recherchez une solution, les experts du forum sont là pour vous répondre, n'hésitez pas : Poser une question sur le forum électricité
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 899 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Questions Réponses Électricité. Photo Patrice Faro
Vous rencontrez des problèmes sur votre installation électrique, vous recherchez une solution, les experts du forum sont là pour vous répondre, n'hésitez pas : Poser une question sur le forum électricité
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
05 décembre 2016 à 11:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Vase d'expansion chaudière manomètre affiche zéro
Invité

Bonjour,
Une photo aiderait peut-être à répondre...
GC
Une photo aiderait peut-être à répondre...
GC
05 décembre 2016 à 16:58
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Vase d'expansion chaudière manomètre affiche zéro
+1 pour la photo.
Quand on regonfle un vase d'expansion, il ne doit pas avoir de pression d'eau de l'autre côté.
Quand on regonfle un vase d'expansion, il ne doit pas avoir de pression d'eau de l'autre côté.
05 décembre 2016 à 20:04
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Vase d'expansion chaudière manomètre affiche zéro
C'est super gentil mais ça ne répond pas vraiment à ma question.
05 décembre 2016 à 21:00
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Vase d'expansion chaudière manomètre affiche zéro
Invité

A voir ce que je crois deviner, votre mode d'action semble correct.
Cette manipulation ne nécessite aucune purge des radiateurs.
Meilleurs sentiments.
GC
Cette manipulation ne nécessite aucune purge des radiateurs.
Meilleurs sentiments.
GC
05 décembre 2016 à 22:46
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Vase d'expansion chaudière manomètre affiche zéro
Bonjour.
La première remarque que l'on constate sur vos photos, c'est que l'alimentation du vase d'expansion est munie d'une vanne, organe de coupure qui est interdit sur un vase.
Il est surprenant qu'un chauffagiste puisse commettre de telles erreurs sur une installation.
Pour ce qui est du problème évoqué dans votre question, le vase est effectivement HS et le regonfler est juste un bricolage en attendant son remplacement qui est nécessaire et peu onéreux.
Cordialement.
La première remarque que l'on constate sur vos photos, c'est que l'alimentation du vase d'expansion est munie d'une vanne, organe de coupure qui est interdit sur un vase.
Il est surprenant qu'un chauffagiste puisse commettre de telles erreurs sur une installation.
Pour ce qui est du problème évoqué dans votre question, le vase est effectivement HS et le regonfler est juste un bricolage en attendant son remplacement qui est nécessaire et peu onéreux.
Cordialement.
06 décembre 2016 à 10:11
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Vase d'expansion chaudière manomètre affiche zéro
Un grand merci pour vos réponses.
Pour BP84 c'est gentil mais la remarque sur le travail du chauffagiste effectué avant l'achat de la maison ne répond pas vraiment à ma question...
Pour BP84 c'est gentil mais la remarque sur le travail du chauffagiste effectué avant l'achat de la maison ne répond pas vraiment à ma question...
06 décembre 2016 à 11:10
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Vase d'expansion chaudière manomètre affiche zéro
Re ; Mon propos était de mettre en garde contre la présence d'un accessoire interdit (la vanne) sur l'alimentation du vase d'une part et d'autre part, le fait de regonfler le vase n'est qu'une manœuvre provisoire, avant un remplacement utile et indispensable, car il est évident que si la membrane est percée, le vase est HS.
Si le fait de regonfler un vase rendait celui-ci immortel, cela se saurait depuis longtemps, les vases sous pression d'azote ont une origine de plus de 50 ans, on connait donc les problèmes rencontrés, mais chacun est libre de son choix.
Cordialement.
Si le fait de regonfler un vase rendait celui-ci immortel, cela se saurait depuis longtemps, les vases sous pression d'azote ont une origine de plus de 50 ans, on connait donc les problèmes rencontrés, mais chacun est libre de son choix.
Cordialement.
06 décembre 2016 à 16:00
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Vase d'expansion chaudière manomètre affiche zéro
Quelqu'un d'autre pour m'aider ? Un grand merci.
06 décembre 2016 à 18:04
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Vase d'expansion chaudière manomètre affiche zéro
Désolé, je passe mon tour.
Il serait bon de prendre les remarques faites.
Enfin, je dis ça, mais... Oups, ça ne répond pas à la question.
BP84, ce n'est pas grave pour la vanne de barrage.
Quand la chaudière va éclater, nous aurons d'autres réponses à donner à Bouba2...

Il serait bon de prendre les remarques faites.
Enfin, je dis ça, mais... Oups, ça ne répond pas à la question.
BP84, ce n'est pas grave pour la vanne de barrage.
Quand la chaudière va éclater, nous aurons d'autres réponses à donner à Bouba2...



07 décembre 2016 à 23:10
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Vase d'expansion chaudière manomètre affiche zéro
Nickel.
C'est fait, un grand merci à tous.
C'est fait, un grand merci à tous.
08 décembre 2016 à 13:20