Bonjour,
Je souhaiterais avoir des infos sur mon problème de plancher chauffant.
J'ai donc une chaudière Chaffoteaux et Maury NIAGARA FF28 avec un module de plancher chauffant en dessous (barrette mixte).
L'hiver dernier mon plancher chauffant fonctionnait à part une ou deux fois où il est monté à 55°C.
Je le coupais et le rallumais et ça refonctionnait sans problème.
Cette année quand nous avons rallumé le chauffage, le plancher chauffant n'a pas fonctionné.
L'entreprise qui entretient la chaudière me dit que ça doit être le boîtier électronique de la barrette mixte qui est cuit.
Pour vérifier il a débranché la sonde extérieure pour voir si la vanne 3 voies fonctionnait.
Toujours rien.
Avez-vous une idée de ce que je pourrais tester avant qu'il ne revienne avec un nouveau boîtier qu'il m'annonce vers 600€ !!!!
Merci d'avance pour vos retours.
Je souhaiterais avoir des infos sur mon problème de plancher chauffant.
J'ai donc une chaudière Chaffoteaux et Maury NIAGARA FF28 avec un module de plancher chauffant en dessous (barrette mixte).
L'hiver dernier mon plancher chauffant fonctionnait à part une ou deux fois où il est monté à 55°C.
Je le coupais et le rallumais et ça refonctionnait sans problème.
Cette année quand nous avons rallumé le chauffage, le plancher chauffant n'a pas fonctionné.
L'entreprise qui entretient la chaudière me dit que ça doit être le boîtier électronique de la barrette mixte qui est cuit.
Pour vérifier il a débranché la sonde extérieure pour voir si la vanne 3 voies fonctionnait.
Toujours rien.
Avez-vous une idée de ce que je pourrais tester avant qu'il ne revienne avec un nouveau boîtier qu'il m'annonce vers 600€ !!!!
Merci d'avance pour vos retours.
08 novembre 2016 à 18:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne module plancher chauffant chaudière Chaffoteaux
Bonsoir.
Avez-vous vérifié si la pompe de circulation tournait ? C'est la première chose à faire dans ce cas.
Une question à propos de cette température montée à 55°C l'hiver dernier, vous dites avoir coupé la chaudière ?
Vous devriez avoir un aquastat limiteur à 50° qui arrête systématiquement la pompe dès que la température atteint les 50°C, c'est obligatoire pour les planchers chauffants (Juste pour infos).
Cordialement.
Avez-vous vérifié si la pompe de circulation tournait ? C'est la première chose à faire dans ce cas.
Une question à propos de cette température montée à 55°C l'hiver dernier, vous dites avoir coupé la chaudière ?
Vous devriez avoir un aquastat limiteur à 50° qui arrête systématiquement la pompe dès que la température atteint les 50°C, c'est obligatoire pour les planchers chauffants (Juste pour infos).
Cordialement.
08 novembre 2016 à 21:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne module plancher chauffant chaudière Chaffoteaux
Merci pour votre réponse.
La pompe fonctionne et fait circuler l'eau, mais froide.
Pour la sécurité dont vous parlez je ne sais pas.
La pompe fonctionne et fait circuler l'eau, mais froide.
Pour la sécurité dont vous parlez je ne sais pas.
08 novembre 2016 à 21:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne module plancher chauffant chaudière Chaffoteaux
Bonjour.
Avez-vous d'autres avis concernant ma panne ?
Avez-vous d'autres avis concernant ma panne ?
09 novembre 2016 à 08:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne module plancher chauffant chaudière Chaffoteaux
Bonjour. Questions complémentaires :
L'eau chaude sanitaire fonctionne-t-elle ? sur la pompe de circulation, il y a un purgeur automatique, vérifiez son état, il se peut qu'il y ait de l'air empêchant la circulation, à voir également la vanne mélangeuse, faites la manœuvrer manuellement.
Ne connaissant pas l'installation, on ne sait si d'autres purgeurs existent dans un endroit particulier, mais si vous êtes certain du bon fonctionnement de la pompe, et que vous mettez la vanne mélangeuse en manuelle, après avoir vérifié les paramètres cités plus haut, le plancher devrait circuler.
Si vous avez d'autres infos, revenez nous en faire part. Cordialement.
L'eau chaude sanitaire fonctionne-t-elle ? sur la pompe de circulation, il y a un purgeur automatique, vérifiez son état, il se peut qu'il y ait de l'air empêchant la circulation, à voir également la vanne mélangeuse, faites la manœuvrer manuellement.
Ne connaissant pas l'installation, on ne sait si d'autres purgeurs existent dans un endroit particulier, mais si vous êtes certain du bon fonctionnement de la pompe, et que vous mettez la vanne mélangeuse en manuelle, après avoir vérifié les paramètres cités plus haut, le plancher devrait circuler.
Si vous avez d'autres infos, revenez nous en faire part. Cordialement.
09 novembre 2016 à 10:12
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Panne module plancher chauffant chaudière Chaffoteaux
Invité

Bonsoir,
J'ai la même installation, et aussi avec des dysfonctionnements. Donc j'ai appris un peu.
Si ça ne fonctionne pas et qu'un voyant rouge est allumé (en dessous du vert) c'est que la sécurité à déclenché.
On peut la réenclencher en appuyant sur le petit bouton rouge de réarmement :
Chaudière débranchée par sécurité car ce bouton est difficile d’accès, il est entre les pattes d'un des 2 thermostats à l'arrière du module.
En remettant en route tout doit fonctionner.
La surchauffe est généralement due à l'embouage du circuit plancher.
J'ai la même installation, et aussi avec des dysfonctionnements. Donc j'ai appris un peu.
Si ça ne fonctionne pas et qu'un voyant rouge est allumé (en dessous du vert) c'est que la sécurité à déclenché.
On peut la réenclencher en appuyant sur le petit bouton rouge de réarmement :
Chaudière débranchée par sécurité car ce bouton est difficile d’accès, il est entre les pattes d'un des 2 thermostats à l'arrière du module.
En remettant en route tout doit fonctionner.
La surchauffe est généralement due à l'embouage du circuit plancher.
13 novembre 2016 à 22:02