Question Forum Chauffage : Panne module plancher chauffant chaudière Chaffoteaux
Bonjour,
Je souhaiterais avoir des infos sur mon problème de plancher chauffant.
J'ai donc une chaudière Chaffoteaux et Maury NIAGARA FF28 avec un module de plancher chauffant en dessous (barrette mixte).
L'hiver dernier mon plancher chauffant fonctionnait à part une ou deux fois où il est monté à 55°C.
Je le coupais et le rallumais et ça refonctionnait sans problème.
Cette année quand nous avons rallumé le chauffage, le plancher chauffant n'a pas fonctionné.
L'entreprise qui entretient la chaudière me dit que ça doit être le boîtier électronique de la barrette mixte qui est cuit.
Pour vérifier il a débranché la sonde extérieure pour voir si la vanne 3 voies fonctionnait.
Toujours rien.
Avez-vous une idée de ce que je pourrais tester avant qu'il ne revienne avec un nouveau boîtier qu'il m'annonce vers 600€ !!!!
Merci d'avance pour vos retours.
Je souhaiterais avoir des infos sur mon problème de plancher chauffant.
J'ai donc une chaudière Chaffoteaux et Maury NIAGARA FF28 avec un module de plancher chauffant en dessous (barrette mixte).
L'hiver dernier mon plancher chauffant fonctionnait à part une ou deux fois où il est monté à 55°C.
Je le coupais et le rallumais et ça refonctionnait sans problème.
Cette année quand nous avons rallumé le chauffage, le plancher chauffant n'a pas fonctionné.
L'entreprise qui entretient la chaudière me dit que ça doit être le boîtier électronique de la barrette mixte qui est cuit.
Pour vérifier il a débranché la sonde extérieure pour voir si la vanne 3 voies fonctionnait.
Toujours rien.
Avez-vous une idée de ce que je pourrais tester avant qu'il ne revienne avec un nouveau boîtier qu'il m'annonce vers 600€ !!!!
Merci d'avance pour vos retours.
08 novembre 2016 à 18:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne module plancher chauffant chaudière Chaffoteaux
Bonsoir.
Avez-vous vérifié si la pompe de circulation tournait ? C'est la première chose à faire dans ce cas.
Une question à propos de cette température montée à 55°C l'hiver dernier, vous dites avoir coupé la chaudière ?
Vous devriez avoir un aquastat limiteur à 50° qui arrête systématiquement la pompe dès que la température atteint les 50°C, c'est obligatoire pour les planchers chauffants (Juste pour infos).
Cordialement.
Avez-vous vérifié si la pompe de circulation tournait ? C'est la première chose à faire dans ce cas.
Une question à propos de cette température montée à 55°C l'hiver dernier, vous dites avoir coupé la chaudière ?
Vous devriez avoir un aquastat limiteur à 50° qui arrête systématiquement la pompe dès que la température atteint les 50°C, c'est obligatoire pour les planchers chauffants (Juste pour infos).
Cordialement.
08 novembre 2016 à 21:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne module plancher chauffant chaudière Chaffoteaux
Merci pour votre réponse.
La pompe fonctionne et fait circuler l'eau, mais froide.
Pour la sécurité dont vous parlez je ne sais pas.
La pompe fonctionne et fait circuler l'eau, mais froide.
Pour la sécurité dont vous parlez je ne sais pas.
08 novembre 2016 à 21:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne module plancher chauffant chaudière Chaffoteaux
Bonjour.
Avez-vous d'autres avis concernant ma panne ?
Avez-vous d'autres avis concernant ma panne ?
09 novembre 2016 à 08:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne module plancher chauffant chaudière Chaffoteaux
Bonjour. Questions complémentaires :
L'eau chaude sanitaire fonctionne-t-elle ? sur la pompe de circulation, il y a un purgeur automatique, vérifiez son état, il se peut qu'il y ait de l'air empêchant la circulation, à voir également la vanne mélangeuse, faites la manœuvrer manuellement.
Ne connaissant pas l'installation, on ne sait si d'autres purgeurs existent dans un endroit particulier, mais si vous êtes certain du bon fonctionnement de la pompe, et que vous mettez la vanne mélangeuse en manuelle, après avoir vérifié les paramètres cités plus haut, le plancher devrait circuler.
Si vous avez d'autres infos, revenez nous en faire part. Cordialement.
L'eau chaude sanitaire fonctionne-t-elle ? sur la pompe de circulation, il y a un purgeur automatique, vérifiez son état, il se peut qu'il y ait de l'air empêchant la circulation, à voir également la vanne mélangeuse, faites la manœuvrer manuellement.
Ne connaissant pas l'installation, on ne sait si d'autres purgeurs existent dans un endroit particulier, mais si vous êtes certain du bon fonctionnement de la pompe, et que vous mettez la vanne mélangeuse en manuelle, après avoir vérifié les paramètres cités plus haut, le plancher devrait circuler.
Si vous avez d'autres infos, revenez nous en faire part. Cordialement.
09 novembre 2016 à 10:12
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Panne module plancher chauffant chaudière Chaffoteaux
Invité

Bonsoir,
J'ai la même installation, et aussi avec des dysfonctionnements. Donc j'ai appris un peu.
Si ça ne fonctionne pas et qu'un voyant rouge est allumé (en dessous du vert) c'est que la sécurité à déclenché.
On peut la réenclencher en appuyant sur le petit bouton rouge de réarmement :
Chaudière débranchée par sécurité car ce bouton est difficile d’accès, il est entre les pattes d'un des 2 thermostats à l'arrière du module.
En remettant en route tout doit fonctionner.
La surchauffe est généralement due à l'embouage du circuit plancher.
J'ai la même installation, et aussi avec des dysfonctionnements. Donc j'ai appris un peu.
Si ça ne fonctionne pas et qu'un voyant rouge est allumé (en dessous du vert) c'est que la sécurité à déclenché.
On peut la réenclencher en appuyant sur le petit bouton rouge de réarmement :
Chaudière débranchée par sécurité car ce bouton est difficile d’accès, il est entre les pattes d'un des 2 thermostats à l'arrière du module.
En remettant en route tout doit fonctionner.
La surchauffe est généralement due à l'embouage du circuit plancher.
13 novembre 2016 à 22:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 2. Chaudière Mira C Green Chaffoteaux et module MGM Evo 2
- N°21965 : Bonjour, Je suis équipé d'une chaudière Mira C Green Chaffoteaux et d'un module MGM Evo 2. Cela fonctionnait bien depuis 2 ans et depuis le début de cette année, j'ai un souci. Configuration : RDC : Plancher...
- 3. Module hydraulique plancher chauffant Cyhtia en sécurité
- N°19808 : Bonjour, J'ai une chaudière Cythia DF2 depuis 2000 avec un module hydraulique plancher chauffant + radiateur. Jusqu'à l'an dernier, tout fonctionnait normalement. Depuis 1 an environ , j'ai le plancher chauffant qui se met de...
- 4. Plancher chauffant panne non identifiée
- N°19358 : Bonjour. J'ai un problème sur une installation chaudière à gaz De Dietrich + circuit radiateur + circuit plancher chauffant+eau chaude sanitaire. OK pour les radiateurs et l'eau chaude sanitaire, par contre souci sur le...
- 5. Panne chaudière Talia Green radiateurs froid
- N°18596 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Talia Green de Chaffoteaux depuis 2012. Elle ne sert que pour le chauffage : la configuration est plancher chauffant au RDC et radiateurs au R+1 (5 radiateurs). J'ai rencontré beaucoup de...
- 6. Température chaudière pour plancher chauffant
- N°23059 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Chaffoteaux avec ballon d'ECS séparé (également chauffé en été par des panneaux solaires thermiques). Dans un boîtier annexe (cf. photo), il y a 2 départs avec vannes mélangeuses...
- 7. Plancher chauffant Chaffoteaux n’arrête pas de chauffer
- N°22554 : Bonjour. J’ai un petit problème avec mon plancher chauffant Chaffoteaux en effet hier soir je demande au thermostat du salon une température de 19 degrés et mon plancher chauffant ne s’arrête pas il est monter à 29.9...
- 8. Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF plancher chauffant tiède
- N°15556 : Bonjour, Je n'avais pas de chauffage via mon plancher chauffant mais les radiateurs chauffaient. J'ai remplacé le moteur de la vanne 3 vois qui ne fonctionnait 1 fois sur 3 mais maintenant, la température de départ vers le...
- 9. Chaudière Chaffoteaux et Maury en surchauffe
- N°15789 : Bonsoir, Ma chaudière Chaffoteaux et Maury se met en surchauffe. Elle marche bien : chauffage et sanitaire. Puis se met en surchauffe. On l'arrête, on la laisse au repos quelques minutes. On relance la chaudière et elle...
- 10. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite