Question Forum Chauffage : Eau sanitaire longue à chauffer chaudière Chappée LUNA 2.24FF

Bakbak
Membre inscrit
Bakbak
12 messages
Bonjour,

J'ai un problème d'eau sanitaire qui met beaucoup de temps à chauffer.
Le problème n'est pas nouveau, on l'a constaté depuis qu'on a emménagé.
Avant de faire venir un professionnel, j'aimerais avoir vos avis pour y voir plus clair et avoir quelques pistes.

Je vous joins la photo des caractéristiques de la chaudière Chappée modèle LUNA 2.24FF, qui date de 2003.
En gros, pour avoir de l'eau chaude dans la douche, à l'étage, il faut laisser couler environ 10 L d'eau froide, ce qui me paraît assez énorme (on remplit un seau qui nous sert à arroser le jardin pour éviter le gaspillage, mais bon c'est pas l'idéal).
Pour l'évier qui se trouve à 2m de la chaudière, il faut entre 2 et 3 L.

Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça ?
Quelles solutions sont envisageables ?
Merci d'avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plaque signalétique chaudière Chappée LUNA 2.24FF

17 juin 2017 à 23:29
Réponse 1 du forum chauffage

Eau sanitaire longue à chauffer chaudière Chappée LUNA 2.24FF

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Bonsoir,

Plus votre point d'eau est éloigné, et plus il vous faudra tirer de l'eau pour que l'eau chaude puisse venir de la chaudière, passer tout le long des tuyaux d'eau chaude, pour arriver à votre point de puisage.

Pour imaginer la chose : Une paille, vous la mettez dans un verre, et vous aspirez. Le liquide du verre doit traverser la paille pour arriver dans votre bouche.

Hé bin là, c'est pareil.

Pour ne pas avoir ce gaspillage, il vous faut installer un circulateur de bouclage, mais, ça consomme pas mal d'électricité et de calories. Et si l'installation n'est pas prévue pour, et bin... faut laisser tomber. tongue
Cordialement.
19 juin 2017 à 20:48
Réponse 2 du forum chauffage

Eau sanitaire longue à chauffer chaudière Chappée LUNA 2.24FF

Bakbak
Membre inscrit
Bakbak
12 messages
Bonsoir,

Merci pour la réponse. Dans ce cas, est-ce que ça veut dire que changer de chaudière n'améliorerait rien ?
Une pompe plus puissante peut-être ?
Cordialement.
19 juin 2017 à 22:42
Réponse 3 du forum chauffage

Eau sanitaire longue à chauffer chaudière Chappée LUNA 2.24FF

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonjour.
Changer de chaudière n'arrangerait rien a priori.
Il vous faut regarder si le purgeur automatique dans la chaudière actuelle joue bien son rôle.
Il est fort possible qu'une mauvaise purge entraîne ce genre de désagrément.
Un circuit d'ECS n'est possible qu'avec un ballon et un orifice supplémentaire prévu à cet effet,ainsi qu'une pompe de circulation et... une tuyauterie supplémentaire de bouclage que vous n'avez certainement pas actuellement dans votre installation.
Avec un point de soutirage d'eau chaude à seulement deux mètres du générateur, il est anormal d'attendre aussi longtemps que ce que vous décrivez.
Vérifiez donc ce purgeur qui doit se trouver vers le circulateur et constatez s'il y a une différence.
Cordialement.
20 juin 2017 à 20:51

Proposer une réponse à Eau sanitaire longue à chauffer chaudière Chappée LUNA 2.24FF



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Pas d'eau chaude sanitaire chaudière Chappée Luna 2.24 CF
    N°19754 : Bonjour. Chaudière Chappée Lina 2.24 CF, il semblerait que la pompe de de circulation d'eau ne fonctionne pas en mode sanitaire. Donc pas d'eau chaude. Mais en position chauffage tout fonctionne, eau chaude et le...
  • 3. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
    N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 5. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
    N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
  • 6. Problème eau chaude sanitaire chaudière Chappée luna max 2 31 FF
    N°12498 : Bonjour, j'ai un problème avec mon eau chaude sanitaire position hiver comme été, sur chaudière Chappée luna max 2.31 FF achetée neuve en 2002 et montée par un professionnel. Mon eau chaude chauffait de moins en moins et...
  • 7. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
    N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
  • 8. Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
    N°20639 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Chappée Luna Duo 3.33 HTE que j'utilise pour un chauffage au sol basse température et eau chaude sanitaire. Nous faisons le réglage de la température de départ chaudière depuis...
  • 9. Problème pressostat chaudière Chappée LUNA 2.24 FF
    N°23314 : Bonjour. La tige qui actionne le contact du pressostat ne sort pas, ce qui fait que la production d'eau chaude ne se met pas en route. Après démontage du presse-étoupe, si je tire avec une pince sur la tige du clapet, le...
  • 10. Fuite pressostat chaudière Chappée Luna CF 2 24
    N°10489 : Bonjour tout le monde. Je possède une chaudière murale Chappée, modèle CF 2.24 et mon problème est que j'ai détecté l'année dernière une petite, mais vraiment petite, fuite au niveau de l'axe du pressostat. Ce qui...
>>> Résultats suivants pour : Eau sanitaire longue à chauffer chaudière Chappée LUNA 2.24FF >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite