Réglage plancher chauffant air eau
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
18228
Question Forum Chauffage : Réglage plancher chauffant air eau
Bonjour,
Nous venons d'acheter une maison qui a un système de chauffage au sol avec pompe à chaleur.
Nous avons réalisé les transactions de vente par téléphone car l'ancien propriétaire muté à Mayotte.
Bref le problème c'est qu'il commence à faire froid et nous n'avons aucun mode d'emploi pour les réglages des valves.
Nous avons mis en route notre pompe (PAC) et hélas dans la moitié de la maison il fait froid (le sol est froid).
Pour info nous avons fait appel à un expert mais pas avant fin de mois de novembre.
Cela fait maintenant 1 semaine que le chauffage est allumé.
Je vous joins des photos pour savoir si vous avez une idée des vannes à ouvrir ou fermer.
L'installateur a mis la clé sur la porte et je pense comprendre pourquoi.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Nous venons d'acheter une maison qui a un système de chauffage au sol avec pompe à chaleur.
Nous avons réalisé les transactions de vente par téléphone car l'ancien propriétaire muté à Mayotte.
Bref le problème c'est qu'il commence à faire froid et nous n'avons aucun mode d'emploi pour les réglages des valves.
Nous avons mis en route notre pompe (PAC) et hélas dans la moitié de la maison il fait froid (le sol est froid).
Pour info nous avons fait appel à un expert mais pas avant fin de mois de novembre.
Cela fait maintenant 1 semaine que le chauffage est allumé.
Je vous joins des photos pour savoir si vous avez une idée des vannes à ouvrir ou fermer.
L'installateur a mis la clé sur la porte et je pense comprendre pourquoi.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




07 novembre 2016 à 21:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Réglage plancher chauffant air eau
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 882 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 882 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
07 novembre 2016 à 23:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Réglage plancher chauffant air eau
Bonjour.
Mis à part le fait que celui qui a réalisé cette installation semble être allergique à l'esthétique professionnelle, immédiatement on ne remarque rien susceptible de d'éclairer le problème que vous mentionnez.
On peut conseiller de voir, dans un premier temps, quelle est la pression affichée sur le manomètre de l'installation, qui semble très basse sur ce qu'on en voit, de vérifier l'état des purgeurs automatiques montés sur les collecteurs en dévissant les capuchons noirs pour le cas ou ils seraient serrés à fond (ils ne doivent pas être vissés complètement), de vérifier si la pompe fonctionne, et de voir si la programmation de la régulation est correcte, ce qu'on ne peut savoir sans notice de réglage correspondante.
Une question évidemment se pose à laquelle vous ne pourrez sans doute pas répondre : L'installation fonctionnait-elle avant votre achat ? A part les vérifications expliquées plus haut, que dire de plus face à un écran ?
Si vous avez d'autres observations, nous en faire part pourrait être utile.
Cordialement.
Mis à part le fait que celui qui a réalisé cette installation semble être allergique à l'esthétique professionnelle, immédiatement on ne remarque rien susceptible de d'éclairer le problème que vous mentionnez.
On peut conseiller de voir, dans un premier temps, quelle est la pression affichée sur le manomètre de l'installation, qui semble très basse sur ce qu'on en voit, de vérifier l'état des purgeurs automatiques montés sur les collecteurs en dévissant les capuchons noirs pour le cas ou ils seraient serrés à fond (ils ne doivent pas être vissés complètement), de vérifier si la pompe fonctionne, et de voir si la programmation de la régulation est correcte, ce qu'on ne peut savoir sans notice de réglage correspondante.
Une question évidemment se pose à laquelle vous ne pourrez sans doute pas répondre : L'installation fonctionnait-elle avant votre achat ? A part les vérifications expliquées plus haut, que dire de plus face à un écran ?
Si vous avez d'autres observations, nous en faire part pourrait être utile.
Cordialement.
08 novembre 2016 à 09:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Réglage plancher chauffant air eau
Merci pour votre réponse.
Les manomètres affichent 30. A priori le chauffage fonctionnait avant, d'après ce que je sais un nettoyage des boues a été réalisé avant la vente (mais pas par l'entreprise qui suit l'installation).
Alors peut-être que dans ce cadre là les vannes inférieures que l'on peut voir sur la photo 1 ont été mal réglées.
Le problème c'est que j'ai aucune idée de ce qu'il faut ouvrir ou fermer.
D’ailleurs non plus en ce qui concerne l'arrivée et le départ sur la photo à droite ou gauche ?
Faut-il fermer ou ouvrir les vannes de gauche (actuellement ouvertes) et les 3 vannes de droites (aussi ouvertes) ?
Merci à vous car une aide est la bienvenue.
Les manomètres affichent 30. A priori le chauffage fonctionnait avant, d'après ce que je sais un nettoyage des boues a été réalisé avant la vente (mais pas par l'entreprise qui suit l'installation).
Alors peut-être que dans ce cadre là les vannes inférieures que l'on peut voir sur la photo 1 ont été mal réglées.
Le problème c'est que j'ai aucune idée de ce qu'il faut ouvrir ou fermer.
D’ailleurs non plus en ce qui concerne l'arrivée et le départ sur la photo à droite ou gauche ?
Faut-il fermer ou ouvrir les vannes de gauche (actuellement ouvertes) et les 3 vannes de droites (aussi ouvertes) ?
Merci à vous car une aide est la bienvenue.
08 novembre 2016 à 17:08