Rendement faible et allumage intempestif du brûleur
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18241
Question Forum Chauffage : Rendement faible et allumage intempestif du brûleur
Bonjour à tous,
J'ai récemment acheté un appartement équipé d'un chauffage central individuel au gaz.
La chaudière est assez récente, il s'agit d'une chaudière murale Deville DCI 25 à condensation.
L'appartement est sur un seul niveau, les tuyaux courent le long des murs (à l'exception de deux passages où ils semblent passer sous le plancher) et desservent 7 corps de chauffe, de bons vieux radiateurs en fonte avec un robinet classique (pour 6 d'entre eux, l'un étant doté d'un robinet thermostatique).
En sortie de chaudière, le tube de départ forme un té et part sur la gauche vers 5 radiateurs et à droite vers 2 radiateurs.
Le problème est le suivant : Les radiateurs en début de circuit sont au mieux tièdes.
Les deux derniers étant presque froids pour l'un et glacé pour le dernier.
J'ai déjà fait plein de tests d'équilibrage avec les robinets et vannes mais rien n'y fait.
Avec le froid de ces derniers jours, le thermostat d'ambiance (réglé pour 19) affiche péniblement 17,5.
Un professionnel est passé hier, il a vérifié le bon fonctionnement du circulateur (vitesse 3, fonctionnement OK) et de la vanne 3 voies (je précise que je n'utilise pas le chauffage d'eau sanitaire, la chaudière est donc en mode "radiateur" uniquement).
De manière générale, qu'importe le thermostat, qu'il soit en demande ou tout simplement désactivé (donc chaudière en manuel), la chaudière chauffe très brièvement (15 à 20 secondes), monte en température jusqu’à dépasser un peu la température sélectionnée sur le tableau de commande puis le brûleur se coupe et la température redescend doucement.
Il n'y a que de très courtes périodes de chauffes de temps en temps, le circuit reste donc tiède et le bout n'est pas desservi.
Nous avons fait le test suivant avec le technicien : tous radiateurs fermés sauf le dernier, chaudière en manuel avec réglage de la temp à 80 (max), pas de changement, si ce n'est que ça chauffe un peu plus fort pendant les quelques secondes où le brûleur est en marche.
Au bout d'un moment il a fini par appeler son patron qui lui a dit qu'il fallait réaliser un désembouage de l'installation.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai lu ça et là que plusieurs organes pouvaient être à l'origine de ce problème de brûleur (échangeur, thermocouple, v3v).
Pour le chauffagiste, le circuit est emboué, donc l'eau circule mal et la chaudière monte trop vite en température, mais je ne suis pas vraiment convaincu, j'ai juste l'impression que c'est parce que le brûleur se coupe trop vite que l'eau chaude n'atteint pas le bout du circuit.
Sur les radiateurs en eux-mêmes, les robinets de purge crachent de l'eau claire immédiatement (pas d'air, pas d'eau noire) et le peu de chauffe qu'il y a, se fait assez uniformément.
Merci d'avance d'avoir tout lu, j'espère que vos conseils avisés éclaireront ma lanterne.
J'ai récemment acheté un appartement équipé d'un chauffage central individuel au gaz.
La chaudière est assez récente, il s'agit d'une chaudière murale Deville DCI 25 à condensation.
L'appartement est sur un seul niveau, les tuyaux courent le long des murs (à l'exception de deux passages où ils semblent passer sous le plancher) et desservent 7 corps de chauffe, de bons vieux radiateurs en fonte avec un robinet classique (pour 6 d'entre eux, l'un étant doté d'un robinet thermostatique).
En sortie de chaudière, le tube de départ forme un té et part sur la gauche vers 5 radiateurs et à droite vers 2 radiateurs.
Le problème est le suivant : Les radiateurs en début de circuit sont au mieux tièdes.
Les deux derniers étant presque froids pour l'un et glacé pour le dernier.
J'ai déjà fait plein de tests d'équilibrage avec les robinets et vannes mais rien n'y fait.
Avec le froid de ces derniers jours, le thermostat d'ambiance (réglé pour 19) affiche péniblement 17,5.
Un professionnel est passé hier, il a vérifié le bon fonctionnement du circulateur (vitesse 3, fonctionnement OK) et de la vanne 3 voies (je précise que je n'utilise pas le chauffage d'eau sanitaire, la chaudière est donc en mode "radiateur" uniquement).
De manière générale, qu'importe le thermostat, qu'il soit en demande ou tout simplement désactivé (donc chaudière en manuel), la chaudière chauffe très brièvement (15 à 20 secondes), monte en température jusqu’à dépasser un peu la température sélectionnée sur le tableau de commande puis le brûleur se coupe et la température redescend doucement.
Il n'y a que de très courtes périodes de chauffes de temps en temps, le circuit reste donc tiède et le bout n'est pas desservi.
Nous avons fait le test suivant avec le technicien : tous radiateurs fermés sauf le dernier, chaudière en manuel avec réglage de la temp à 80 (max), pas de changement, si ce n'est que ça chauffe un peu plus fort pendant les quelques secondes où le brûleur est en marche.
Au bout d'un moment il a fini par appeler son patron qui lui a dit qu'il fallait réaliser un désembouage de l'installation.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai lu ça et là que plusieurs organes pouvaient être à l'origine de ce problème de brûleur (échangeur, thermocouple, v3v).
Pour le chauffagiste, le circuit est emboué, donc l'eau circule mal et la chaudière monte trop vite en température, mais je ne suis pas vraiment convaincu, j'ai juste l'impression que c'est parce que le brûleur se coupe trop vite que l'eau chaude n'atteint pas le bout du circuit.
Sur les radiateurs en eux-mêmes, les robinets de purge crachent de l'eau claire immédiatement (pas d'air, pas d'eau noire) et le peu de chauffe qu'il y a, se fait assez uniformément.
Merci d'avance d'avoir tout lu, j'espère que vos conseils avisés éclaireront ma lanterne.
10 novembre 2016 à 17:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Rendement faible et allumage intempestif du brûleur
Bonsoir.
La première question est à quelle température se coupe la chaudière, et à quelle température sort l'eau du départ vers les radiateurs ?
On tient compte du fait que le circulateur fonctionne bien, cette chaudière est également équipée d'un purgeur automatique dont il faudrait vérifier l'état, joue-t-il son rôle ?
Les radiateurs sont-ils équipés de coudes de retour réglables ?
Ce sont des paramètres à vérifier, ainsi que la pression du circuit.
Étant nouveau propriétaire de cet appartement, peut-être y a-t-il des purgeurs sur une partie du réseau que vous ignorez ?
Vous est-il possible poster une photo des tuyauteries en sortie de chaudière, qui permettrait de nous orienter.
Devant un écran, on est un peu dans l'ignorance.
Cordialement.
La première question est à quelle température se coupe la chaudière, et à quelle température sort l'eau du départ vers les radiateurs ?
On tient compte du fait que le circulateur fonctionne bien, cette chaudière est également équipée d'un purgeur automatique dont il faudrait vérifier l'état, joue-t-il son rôle ?
Les radiateurs sont-ils équipés de coudes de retour réglables ?
Ce sont des paramètres à vérifier, ainsi que la pression du circuit.
Étant nouveau propriétaire de cet appartement, peut-être y a-t-il des purgeurs sur une partie du réseau que vous ignorez ?
Vous est-il possible poster une photo des tuyauteries en sortie de chaudière, qui permettrait de nous orienter.
Devant un écran, on est un peu dans l'ignorance.
Cordialement.
10 novembre 2016 à 20:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Rendement faible et allumage intempestif du brûleur
Bonjour et merci de votre réponse.
La chaudière se coupe lorsque la température (affichée sur l'écran en façade) dépasse légèrement le réglage sur le panneau de commande (par exemple, chaudière réglée pour 60°, monte à env. 65 puis se coupe et refroidit lentement pendant un moment).
Je suppose que l'eau sort réellement à la bonne température, le tuyau en sortie chauffe bien mais trop brièvement, en d'autres termes, pour moi, la chaudière chauffe un volume d'eau insuffisant pour être efficace.
Pour ce qui est de la purge auto, je ne sais pas où cela se situe, pouvez-vous m'éclairer sur ce point ?
Il y a bien des coudes de retour réglables, qui sont ouverts (j'ai fait des tests d'équilibrage, en vain).
Pour ce qui est de la pression, elle est située entre 1,5 et 2 bars, comme préconisé dans le manuel de la chaudière.
Je poste une photo de la platine ce soir.
Merci encore.
La chaudière se coupe lorsque la température (affichée sur l'écran en façade) dépasse légèrement le réglage sur le panneau de commande (par exemple, chaudière réglée pour 60°, monte à env. 65 puis se coupe et refroidit lentement pendant un moment).
Je suppose que l'eau sort réellement à la bonne température, le tuyau en sortie chauffe bien mais trop brièvement, en d'autres termes, pour moi, la chaudière chauffe un volume d'eau insuffisant pour être efficace.
Pour ce qui est de la purge auto, je ne sais pas où cela se situe, pouvez-vous m'éclairer sur ce point ?
Il y a bien des coudes de retour réglables, qui sont ouverts (j'ai fait des tests d'équilibrage, en vain).
Pour ce qui est de la pression, elle est située entre 1,5 et 2 bars, comme préconisé dans le manuel de la chaudière.
Je poste une photo de la platine ce soir.
Merci encore.
15 novembre 2016 à 10:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 4. Problème allumage avec un poêle à pétrole
- N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
- 5. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 6. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
- N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
- 7. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 8. Brûleur fioul se met en sécurité par grand vent
- N°730 : Bonjour, j'ai une installation de chauffage central au fioul, chaudière Fireterm, brûleur Joannes, datant de 2000. J'ai beaucoup de mal pour trouver un réparateur capable de régler correctement ce type de brûleur. D'après les...
- 9. Erreur 133 chaudière Chappée Klista
- N°20258 : Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2020 ! Erreur 133 chaudière Chappée Klista : confirmation dépannage sur carte LMS14. Rien de bien original dans ma requête puisque je suis ici au titre de nouvelle victime de la...
- 10. Problème brûleur fioul chaudière Lamborghini
- N°19083 : Bonjour, Je me permets de poster cette question et vous remercie par avance des éclairages que vous pourrez me donner - merci par avance de bien vouloir excuser la longueur de cette question mais je suis totalement perdu... Je...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite