Odeur de combustion chaudière Viessmann Vitodens 222-F
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18736
Question dépannage chaudières : Odeur de combustion chaudière Viessmann Vitodens 222-F
Bonjour.
Nous avons fait installer une chaudière fioul Viessmann à condensation Vitodens 222-F.
Le plombier l'a reçu en plusieurs kits pour l'installer.
Depuis, nous avons une odeur de combustion malgré qu'aux différents tests tout semble normal ! Entretiens réguliers, ramonages réguliers.
Pouvez-vous me guider ?
Merci.
Nous avons fait installer une chaudière fioul Viessmann à condensation Vitodens 222-F.
Le plombier l'a reçu en plusieurs kits pour l'installer.
Depuis, nous avons une odeur de combustion malgré qu'aux différents tests tout semble normal ! Entretiens réguliers, ramonages réguliers.
Pouvez-vous me guider ?
Merci.
21 juin 2017 à 17:40
Réponse 1 Forum Chauffage bricovideo.com
Odeur de combustion chaudière Viessmann Vitodens 222-F
Bonjour.
Au niveau de la dépression dans votre conduit des fumées, est-elle suffisante ?
Salutations.
Au niveau de la dépression dans votre conduit des fumées, est-elle suffisante ?
Salutations.
22 juin 2017 à 14:48
Réponse 2 Forum Chauffage bricovideo.com
Odeur de combustion chaudière Viessmann Vitodens 222-F
Bonjour, qu'entendez-vous par dépression par le conduit des fumées ?
Merci.
Merci.
23 juin 2017 à 07:52
Réponse 3 Forum Chauffage bricovideo.com
Odeur de combustion chaudière Viessmann Vitodens 222-F
Bonjour, on appelle cela le tirage aussi.
Salutations.
Salutations.
23 juin 2017 à 09:10
Réponse 4 Forum Chauffage bricovideo.com
Odeur de combustion chaudière Viessmann Vitodens 222-F
Bonjour.
L'odeur de mauvaise combustion provient souvent d'un mauvais réglage du brûleur.
Il suffit d'une petite saleté venant boucher partiellement le gicleur pour constater cet effet.
Un test de bon fonctionnement peut être bon à cet instant et une heure après le contrôle, l'incident peut se produire.
Il ne serait pas inutile de vérifier à nouveau le brûleur.
Autre problème possible, la ventilation du local où se trouve le brûleur, existe-t-elle et est-elle suffisante ?
Cordialement.
L'odeur de mauvaise combustion provient souvent d'un mauvais réglage du brûleur.
Il suffit d'une petite saleté venant boucher partiellement le gicleur pour constater cet effet.
Un test de bon fonctionnement peut être bon à cet instant et une heure après le contrôle, l'incident peut se produire.
Il ne serait pas inutile de vérifier à nouveau le brûleur.
Autre problème possible, la ventilation du local où se trouve le brûleur, existe-t-elle et est-elle suffisante ?
Cordialement.
24 juin 2017 à 14:10
Réponse 5 Forum Chauffage bricovideo.com
Odeur de combustion chaudière Viessmann Vitodens 222-F
Merci pour vos réponses, l'entretien de la chaudière est faite régulièrement, le ramonage également, le brûleur a été changé pour un brûleur de très bonne qualité, la ventilation de la pièce a été refaite et adaptée, et concernant le tirage il est bon également.
Les tests avec les appareils pour dégagement de gaz et autres ont été faits et tout est correct.
C'est justement là qu'il est difficile de trouver d'où vient cette odeur !
Les tests avec les appareils pour dégagement de gaz et autres ont été faits et tout est correct.
C'est justement là qu'il est difficile de trouver d'où vient cette odeur !
28 juin 2017 à 09:23
Réponse 6 Forum Chauffage bricovideo.com
Invité

Odeur de combustion chaudière Viessmann Vitodens 222-F
Invité

Il faut s'assurer que le Siphon des condensats est plein... de la fumée peut refouler par là... si tel est le cas, vérifier que l'évacuation n'est pas branchée sur une évacuation d'une machine à laver ou autre appareil qui viendrait désiphonner...
Cordialement.
Cordialement.
28 juin 2017 à 13:34
Réponse 7 Forum Chauffage bricovideo.com
Invité

Odeur de combustion chaudière Viessmann Vitodens 222-F
Invité

Juste pour Information... si la chaudière est au fioul, vous avez donc une Vitoladens 222-F et non une Vitodens 222-F qui est au gaz...
Bonne recherche !
Bonne recherche !
28 juin 2017 à 13:43
Réponse 9 Forum Chauffage bricovideo.com
Odeur de combustion chaudière Viessmann Vitodens 222-F
Bonjour,
J'ai fait poser une chaudière Vitorondens 222-F en mai 2017 qui présente depuis son installation le même problème d'odeur de combustion relevé par LYR. Le siphon des condensats est plein.
Cette chaudière à condensation remplace une très ancienne chaudière Ideal Standard des années 70 (sans problème d'odeur).
Merci de vos conseils.
Cordialement.
J'ai fait poser une chaudière Vitorondens 222-F en mai 2017 qui présente depuis son installation le même problème d'odeur de combustion relevé par LYR. Le siphon des condensats est plein.
Cette chaudière à condensation remplace une très ancienne chaudière Ideal Standard des années 70 (sans problème d'odeur).
Merci de vos conseils.
Cordialement.
06 août 2018 à 16:23
Réponse 10 Forum Chauffage bricovideo.com
Odeur de combustion chaudière Viessmann Vitodens 222-F
Bonjour "jmarg",
Nous nous permettons de réagir à votre post.
Vitodens 222-F (cf :LYR) est une chaudière à condensation gaz.
Votre Vitorondens 222-F est un générateur différent, qui fonctionne au fioul.
L’installation étant relativement récente, nous vous conseillons de prévenir votre installateur (initial) afin qu’il constate par lui-même les odeurs et prenne contacte lors de sa visite chez vous avec l’assistance technique de notre marque, dédiée aux professionnels. Il sera orienté sur les vérifications à effectuer.
Cordialement.
Nous nous permettons de réagir à votre post.
Vitodens 222-F (cf :LYR) est une chaudière à condensation gaz.
Votre Vitorondens 222-F est un générateur différent, qui fonctionne au fioul.
L’installation étant relativement récente, nous vous conseillons de prévenir votre installateur (initial) afin qu’il constate par lui-même les odeurs et prenne contacte lors de sa visite chez vous avec l’assistance technique de notre marque, dédiée aux professionnels. Il sera orienté sur les vérifications à effectuer.
Cordialement.
16 août 2018 à 11:56
Réponse 11 Forum Chauffage bricovideo.com
Odeur de combustion chaudière Viessmann Vitodens 222-F
Bonjour,
Pour mieux répondre à votre demande, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- De quand date votre dernier entretien ?
- Votre gicleur est-il neuf, quelles sont ses caractéristiques ou ses références ?
- Avez-vous les derniers tickets d'analyse de la combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
- Votre raccordement d'évacuation des fumées est de quel type (cheminée, ventouse, C33, B23P...) ?
- Votre local est-il correctement ventilé ?
- Votre condenseur de chaudière est-il bien propre ?
- L'évacuation des condensats est-elle propre et équipée d'un siphon ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux répondre à votre demande, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- De quand date votre dernier entretien ?
- Votre gicleur est-il neuf, quelles sont ses caractéristiques ou ses références ?
- Avez-vous les derniers tickets d'analyse de la combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
- Votre raccordement d'évacuation des fumées est de quel type (cheminée, ventouse, C33, B23P...) ?
- Votre local est-il correctement ventilé ?
- Votre condenseur de chaudière est-il bien propre ?
- L'évacuation des condensats est-elle propre et équipée d'un siphon ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 août 2018 à 19:27
Réponse 12 Forum Chauffage bricovideo.com
Invité

Odeur de combustion chaudière Viessmann Vitodens 222-F
Invité

Bonjour,
1er entretien prévu en octobre, le technicien est prévenu et se mettra en relation avec l'équipe technique Viessmann France.
Sinon :
Gicleur neuf
Évacuation sur cheminée
Local ventilé
Condenseur sera vérifié à l'entretien mais moins d'un an d'utilisation.
Évacuation des condensats est propre et équipée d'un siphon (rempli d'eau).
Cordialement.
1er entretien prévu en octobre, le technicien est prévenu et se mettra en relation avec l'équipe technique Viessmann France.
Sinon :
Gicleur neuf
Évacuation sur cheminée
Local ventilé
Condenseur sera vérifié à l'entretien mais moins d'un an d'utilisation.
Évacuation des condensats est propre et équipée d'un siphon (rempli d'eau).
Cordialement.
25 août 2018 à 14:01
Réponse 13 Forum Chauffage bricovideo.com
Invité

Odeur de combustion chaudière Viessmann Vitodens 222-F
Invité

Bonjour,
Pouvez-vous me dire si vous avez trouvé ce qu'il n'allait pas ? Car nous avons quasiment le même problème, après un remplissage de cuve.
Nous avons fait un remplissage de la cuve enterrée dans le jardin (remplissage à 60%).
Avant le remplissage, la chaudière était éteinte et nous avons laissé 4h reposer avant de ré-activer la chaudière.
Après une après-midi et une nuit de fonctionnement, nous nous réveillons avec une très grosse odeur de fioul dans la maison (la chaudière est dans la cave).
Depuis, nous ne pouvons plus habiter dans la maison (nous avons une petite fille et nous ne voulons pas qu'elle respire ces odeurs). Cela va bientôt faire une semaine.
Nous avons contacté notre chauffagiste qui n'a rien trouve au niveau de la chaudière, elle fonctionne normalement et tous les réglages sont nickels.
Une autre société est également venue, qui nous a confirmé le bon fonctionnement de la chaudière.
Mais les odeurs sont toujours là et nous ne pouvons pas habiter dans la maison...
Nous avons aéré au maximum mais dès la remise en route de la chaudière, après plusieurs heures de fonctionnement, rebelote : odeur de fioul chaud.
Nous ne savons plus quoi faire ... !
Avez-vous déjà eu ce cas ? Et dans ces cas là, avez-vous trouvé une solution ?
D'avance merci pour vos réponses.
Pouvez-vous me dire si vous avez trouvé ce qu'il n'allait pas ? Car nous avons quasiment le même problème, après un remplissage de cuve.
Nous avons fait un remplissage de la cuve enterrée dans le jardin (remplissage à 60%).
Avant le remplissage, la chaudière était éteinte et nous avons laissé 4h reposer avant de ré-activer la chaudière.
Après une après-midi et une nuit de fonctionnement, nous nous réveillons avec une très grosse odeur de fioul dans la maison (la chaudière est dans la cave).
Depuis, nous ne pouvons plus habiter dans la maison (nous avons une petite fille et nous ne voulons pas qu'elle respire ces odeurs). Cela va bientôt faire une semaine.
Nous avons contacté notre chauffagiste qui n'a rien trouve au niveau de la chaudière, elle fonctionne normalement et tous les réglages sont nickels.
Une autre société est également venue, qui nous a confirmé le bon fonctionnement de la chaudière.
Mais les odeurs sont toujours là et nous ne pouvons pas habiter dans la maison...
Nous avons aéré au maximum mais dès la remise en route de la chaudière, après plusieurs heures de fonctionnement, rebelote : odeur de fioul chaud.
Nous ne savons plus quoi faire ... !
Avez-vous déjà eu ce cas ? Et dans ces cas là, avez-vous trouvé une solution ?
D'avance merci pour vos réponses.
28 novembre 2018 à 10:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Défaut boitier contrôle brûleur chaudière Viessmann Vitodens 222-F
- N°17722 : Bonjour, Je possède une chaudière Viessmann Vitodens 222-F depuis 2010. Récemment, la chaudière s'est mise en défaut indiquant "boitier contrôle brûleur code EE". Acquitter le défaut n'y fait rien, la chaudière...
- 2. Chaudière Viessmann vitodens 222-f chauffe toujours
- N°19508 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps, ma chaudière chauffe le circuit chauffage (plancher chauffant) alors qu'elle est programmée en production d'eau chaude uniquement…. Le thermostat d'ambiance est de plus réglé sur une...
- 3. Chaudière Viessmann Vitodens 222-F et thermostat filaire
- N°23585 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un chaudière Viessmann Vitodens 222-F à gaz (FS2A), équipée d'une sonde extérieure. Je voudrais débrancher cette sonde extérieure et y brancher un thermostat filaire...
- 4. Encrassement échangeur chaudière Viessmann Vitorondens 222-F
- N°21236 : Bonjour à tous. J'ai un problème récurrent d'encrassement de l’échangeur de chaleur fumée sur ma chaudière Viessmann Vitorondens 222-F. Petit à petit le brûleur s'allume de plus en plus difficilement, légers poufs...
- 5. Chaudière Viessmann vitodens 222-F circulateur fonctionne en permanence
- N°15939 : Bonjour, Problème sur ma chaudière Viessmann vitodens 222-F, je suis un peu embêté pour résoudre ce problème car les manuels fournis sont très compliqués... En effet, j'ai fait installer une chaudière neuve l'an...
- 6. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
- 7. Chaudière Viessmann Vitodens 222-F ne chauffe plus
- N°19936 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitodens 222-F ne chauffe plus et plus d'eau chaude. Elle affiche le code défaut : boit.contrôle brûleur FD et boite contrôle brûleur FE. Je réarme, la chaudière ventile puis plus...
- 8. Thermostat Vitotrol 200 E chaudière Viessmann Vitodens 222 F
- N°21383 : Bonjour. C'est le week-end si quelqu’un peut-il me dépanner. Nous avons une chaudière (récente) Viessmann Vitodens 222 F avec un thermostat Vitotrol 200E. Nous n'arrivons pas à chauffer en journée. Le matin au réveil...
- 9. Brancher thermostat filaire chaudière Viessmann Vitodens 222-F
- N°24123 : Bonjour. J'ai une chaudière Viessmann Vitodens 222-F à gaz (FS2A), équipée d'une sonde extérieure. Je souhaiterais débrancher cette sonde extérieure et y brancher un thermostat filaire d'intérieur. En effet, la...
- 10. Réglage circulateur en mode été Viessmann Vitodens 222-F
- N°22744 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière Viessmann Vitodens 222-f avec sonde extérieure et commande Vitotrol 200 installée en 2020. Je viens de faire installer un poêle à granule et j'ai donc laissé la chaudière en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite