Bonjour,

Lorsque vous cliquez sur le bouton "IP" il faut un appui simple et bref : l'heure se met à clignoter.
Si vous n'y arrivez pas c'est que votre RCM (ou AVS77) a un problème.

Pour ce qui est de vouloir remplacer votre AVS77 par le thermostat EMOLIFE, vous devrez oublier cette idée.
Cette génération de thermostat est uniquement compatible avec la gamme PLATINUM : les cartes de régulation ne sont pas les mêmes.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 décembre 2020 à 11:54
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée boitier commande HTE réglage heure impossible

Bonjour,

Si vous débranchez la commande du thermostat d'ambiance sur le bornier de la PAC : que fait-elle ?
- Elle s'arrête ?
- Elle continue ?

Ce n'est pas parce que la LED verte fonctionne que la commande du thermostat fonctionne.

Avez-vous modifié les paramètres de votre régulation de PAC pour annuler le pilotage de la PAC par un thermostat d'ambiance le temps de réparer le récepteur ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 décembre 2020 à 11:44
forum consulter ce sujet Problème régulation PAC Ajtech thermostat

Publicité

Bonjour.

Quelques éléments de réponses :
- Aviez-vous déjà ce problème avant de remplacer la carte principale et l'afficheur ?
- Votre nouvelle carte est-elle bien paramétrée ?
- Le pontet S1 est-il bien en place ?

Votre chaudière reste en post circulation après un puisage ECS, la pompe tourne toujours mais :
- La vanne inverseuse reste en position ECS ou en chauffage ?
- La température de la chaudière reste stable ou diminue-telle ?
- Votre eau est-elle calcaire ?
- Votre échangeur est-il d'origine ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 décembre 2020 à 11:37
forum consulter ce sujet Chaudière Isotwin F24 EA chauffage ne fonctionne plus après puisage ECS

Bonsoir,

Pour faire simple le pilotage de l'allumeur incandescent se fait par le coffret de contrôle et de sécurité HONEYWELL, c'est lui qui délivre la bonne tension au bon moment l'allumeur pour qu'il soit bien incandescent avant l'ouverture de la vanne gaz.

Attention pour le bon fonctionnement de ce coffret il est impératif que la tension d'alimentation en 230 volts de votre chaudière soit correcte :
- Tension entre la Phase et le Neutre de 230 volts,
- Tension entre la Phase et la Terre de 230 volts,
- Pas tension entre le Neutre et la Terre,
- Pas d'inversion Phase / Neutre,
Votre chaudière est équipée du brûleur "MATRIX" de chez VIESSMANN, la procédure d'entretien doit être respectée, il ne doit pas travailler dans milieu poussiéreux et les pressions de gaz (amont, aval, statique, dynamique) doivent être respectées.

L'ensemble de ces valeurs devraient être vérifiées lors de l'entretien, elles font parties de la procédure d'entretien du constructeur et de la norme AFNOR qui régie les opérations obligatoires à réaliser lors de l'entretien annuel.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
16 décembre 2020 à 18:58
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann Rexola biferrale se met en défaut

Bonsoir,

Sur ce modèle de chaudière, lorsqu'on vidange le corps de chauffe pour une intervention, on doit obligatoirement faire une purge manuelle du corps de chauffe.

Ensuite, lors de la mise en place de la vanne inverseuse il faut vérifier que le secteur se déplace bien pour inverser la circulation entre le ballon et le circuit de chauffage sans jamais boucher la voie où se trouve la pompe.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
16 décembre 2020 à 18:32
forum consulter ce sujet Bruit vanne chaudière Frisquet

Bonsoir,

Veuillez trouver ci-joint la procédure de réglage de l'heure et des programmations horaires.
Pensez à bien mettre la date complète et l'heure.

Votre chaudière étant une chaudière condensation elle doit obligatoirement être équipée de sa sonde extérieure. Cette sonde est nécessaire pour exploiter le fonctionnement de la chaudière et de sa régulation (variation de la température de départ et modulation de la puissance du brûleur selon les besoins de votre installation.
Programmation murales HTE série 3

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
16 décembre 2020 à 18:23
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée boitier commande HTE réglage heure impossible

Bonjour,

Votre plombier a remplacé la thermistance mais quelle thermistance : celle du ballon ou celle de l'échangeur à plaque ?
Avez-vous de l'eau calcaire dans votre région ?
Votre échangeur à plaques est-il d'origine ?
Votre ballon est-il visité, détartré régulièrement ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 décembre 2020 à 18:05
forum consulter ce sujet Dysfonctionnements récurrents ECS chaudière Chaffoteaux et Maury

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Vous êtes sur un plancher chauffant, votre installation doit obligatoirement être équipée d'un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel. Ce dernier doit couper le fonctionnement de votre installation et la circulation de l'eau chaude dans le plancher si la température de départ dépasse 50°C.
Si vous avez bien cet appareil il peut être à l'origine de votre défaut E111.
Dans ce cas il faut diagnostiquer la raison de son déclenchement !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 décembre 2020 à 17:53
forum consulter ce sujet Défaut 111E chaudière plancher chauffant IDÉAL STANDARD

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Selon la version de votre chaudière, les causes de panne peuvent être différentes.
Vous pouvez commencer par :
- Dégonflez votre vase d'expansion, sa pression est trop élevée (1.2 Bars). Elle devrez être, à vide et à froid, comprise entre 0.3 et 0.5 Bars,
- Vérifiez le débit d'eau chaude et la pression disponible à vos robinets de puisage ECS. Ce débit doit être inférieur à 11 litres/minutes.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 décembre 2020 à 17:47
forum consulter ce sujet Problème eau chaude sanitaire chaudière Idéal Standard Zénis 2.24 CF

Bonjour,

Si votre pression de circuit de chauffage varie à ce point vous devez avoir un soucis sur le vase d'expansion.
Vérifiez sa pression de gonflage à froid et à vide.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 décembre 2020 à 17:39
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann tombe à zéro après chauffe

Bonsoir,

Le pressostat différentiel est une sécurité, cette sécurité protège de corps de chauffe de votre chaudière et elle empêche le brûleur de démarrer s'il n'est pas irrigué.
Comme toutes les sécurités il est interdit de la shunter ou de la supprimer, il faut trouver la raison de son mauvais fonctionnement.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 décembre 2020 à 22:23
forum consulter ce sujet Problème chauffage sur chaudière Chappée 240i

Bonsoir,

Suite au remplacement de votre vanne, votre corps de chauffe est-il bien purgé ?
Votre secteur de vanne est-il bien orienté ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 décembre 2020 à 22:16
forum consulter ce sujet Bruit vanne chaudière Frisquet

Bonsoir,

Il est interdit d'abandonner une alimentation gaz, même bouchonnée, dans un faux plafond.
Si votre alimentation ne sert plus il faut la déposer !!!

En modifiant votre installation existante, vous devez faire les travaux selon les normes en vigueur et suite à cela faire faire un certificat de conformité gaz spécifiant les modifications. C'est une obligation pour être sûr d'être couvert par votre en cas de sinistre.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 décembre 2020 à 22:13
forum consulter ce sujet Condamner arrivée de gaz

Bonsoir,

Lors de l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière, votre prestataire a-t-il respecté la procédure d'entretien de ce type de chaudière ? A-t-il fait les mesures et contrôles obligatoires ? Vous a-il remis les documents suivants :
- Rapport d'intervention,
- Attestation d'entretien,
- Tickets des analyses de combustions.

Un défaut E128 consécutif à un entretien annuel laisse à penser que votre prestataire n'a pas fait les vérifications d'usage. Ce défaut correspond à une perte de flamme en fonctionnement qui peut-être dû à :
- Un mauvais entretien et remontage de la chaudière,
- Un défaut d'étanchéité de la chaudière ou de la ventouse,
- Un mauvais réglage de combustion en puissance mini ou maxi,
- Une mauvaise alimentation électrique.

Voyez avec votre prestataire pour qu'il revienne et respecte ces obligations professionnelles.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 décembre 2020 à 22:06
forum consulter ce sujet Erreur 128 code avancé 98 chaudière Atlantic Perfinox 4124 BVI R

Bonsoir,

Lors du remplissage de votre installation aviez-vous ouvert le clapet anti thermosiphon ?
Votre circulateur est en quelle vitesse ?
Avez-vous mis un traitement d'eau dans votre installation (inhibiteur) ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 décembre 2020 à 21:56
forum consulter ce sujet Bruit d'eau niveau circulateur chaudière gaz Geminox

Bonsoir,

Si votre panne est consécutive à l'entretien annuel de votre chaudière, pourquoi n'avez-vous pas rappelé votre prestataire ?
Pourquoi avez-vous remplacé la carte principale de votre chaudière ?
Comment l'avez-vous diagnostiquée ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 décembre 2020 à 21:52
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich City 2.24 plus rien ne s'affiche

Bonsoir,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre d'autres photos de votre installation ?
Sur celle que vous nous avez transmis il n'y a pas de vanne de remplissage.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 décembre 2020 à 21:48
forum consulter ce sujet Où est l'arrivée d'eau chaudière Rotex A1

Bonjour,

Pouvez-vous nous préciser votre demande :
- Votre chaudière est-elle en panne ?
- Votre brûleur démarre-t-il ?
- Votre brûleur est-il équipé d'une veilleuse ?
- Votre veilleuse est-elle permanente ou intermittente ?
- Quelles sont les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?

Vous avez besoin de quoi, de pièces, de conseils, d'une aide au diagnostic ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 décembre 2020 à 21:44
forum consulter ce sujet Chaudière DTG 126 Econox bloc sécurité S4565BF1005

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Votre façade de chaudière ressemble à quelle photo (photos ci-jointes) ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. pour soutenir les Forums.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
tableau chaudière luna HTEtableau chaudière luna HTE 2007

14 décembre 2020 à 21:37
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée boitier commande HTE réglage heure impossible

Bonjour,

Pour répondre à votre question pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Vos radiateurs sont-ils à l'heure ?
- Les programmes horaires sont-ils fait sur chaque appareils ?
- Vos radiateurs sont-ils commandés par fils pilote ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 décembre 2020 à 19:59
forum consulter ce sujet Radiateurs céramiques Palayer ne chauffent pas

Bonjour.

Votre appareil utilise quel type de gaz ?
La veilleuse de votre appareil tient-elle ?
Votre appareil est raccordé sur quel type de conduit ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 décembre 2020 à 19:45
forum consulter ce sujet Radiateur à gaz Delonghi GX100

Bonjour,

Votre prestataire ayant fait son diagnostic, vous a-t-il fait un devis pour le remplacement de la pièce défectueuse ?
Votre chaudière fonctionne-t-elle depuis ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 décembre 2020 à 19:37
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich City 1.24GN

Bonjour,

Vous avez remplacé votre vanne directionnelle mélangeuse 4 voies pour quelle raison ?
Quels étaient les symptômes ?

Faites la même vidéo mais en débranchant le circulateur de la chaudière : avez-vous le même bruit ?

Dans l’attente de votre retour d’infos
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
13 décembre 2020 à 19:34
forum consulter ce sujet Bruit vanne chaudière Frisquet

Bonjour,

Pouvez-vous préciser votre demande, vous parlez de quel message d'erreur et de quel condensateur ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 décembre 2020 à 19:29
forum consulter ce sujet Problème vanne 4 voies chaudière Hydromotrix Frisquet

Bonjour,

Si vous avez ce défaut c'est que la chaudière n'a pas le retour d'information du détecteur de débit dans le corps de chauffe :
- Soit votre pompe ne tourne pas,
- Soit votre débit est trop faible,
- Soit votre pressostat hydraulique ne bascule pas.

Vérifiez :
- La pompe chauffage,
- Les filtres retour de l'installation,
- Les tubes de liaison du pressostat hydraulique,
Votre chaudière fait-elle ce même défaut en eau chaude sanitaire ou uniquement en chauffage ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 décembre 2020 à 19:22
forum consulter ce sujet Problème chauffage sur chaudière Chappée 240i

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance type T55 ou T58 ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelles sont les température de confort et réduit demandées ?
- Quelles sont les différentes programmes horaires hebdomadaire demandées ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 décembre 2020 à 19:15
forum consulter ce sujet Problème programmation chaudière Perfinox

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Votre chaudière est-elle raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 décembre 2020 à 19:04
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée initia 1.24 HTE ne démarre pas

Bonjour,
Je viens de prendre connaissance de votre nouveau message. Selon mes dernières préconisations où se trouve votre AVS actuellement ?

A la lecture de vos différents paramètres deux anomalies me sautent aux yeux :
- Votre CH SL est sur 45 alors qu'il devrait être sur 85 !!!
- Votre AMBON est sur 0 alors qu'il devrait être sur 1 (puisque votre AVS devrait être dans l'ambiance) !!!
- L'OFFTR est à 1.5 alors qu'il devrait être à 0 !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 décembre 2020 à 19:00
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Orana HTE difficulté de réglage

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Marque, type, modèle de votre appareil,
- Mode d'emploi ou notice de votre appareil,

Nous vous répondons de France et il nous faut ajuster notre langage, nos mots et les usages au Canada.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
11 décembre 2020 à 17:46
forum consulter ce sujet Problème boîte de reset fournaise à huile

Bonjour,

Votre ramoneur a-t-il fait un contrôle vidéo de votre conduit avant ou après son ramonage ?
Comment a-t-il procédé pour faire son ramonage ?
N'avez-vous pas un conduit d'eau usée qui traverserait votre conduit ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
10 décembre 2020 à 19:03
forum consulter ce sujet Odeur égout cheminée foyer ouvert

Bonjour,

Sur ce type d'installation, la chaudière devrait-être alimentée en 230 Volts sur son bornier puis la pompe de circulation chauffage devrait être câblée sur le bornier de la chaudière à l'emplacement "pompe".

Si vous rajoutez un thermostat d'ambiance, il doit être câblé sur le bornier de la chaudière, à l'emplacement "TH ou TA" à la place du shunte rouge.

Visiblement sur votre installation c'est loin d'être le cas.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
10 décembre 2020 à 18:58
forum consulter ce sujet Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF

Bonjour,

Vous ne trouverez pas ces "roulements" en pièces détachées, il faut remplacer le moteur directement.
Avez-vous vérifié que le bruit vienne bien du moteur et pas de la pompe fioul ou de l'accouplement ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
10 décembre 2020 à 12:47
forum consulter ce sujet Roulement moteur chaudière

Bonjour,

Votre radiateur est piloté par sa commande à distance ou un fil pilote ?
Les piles de la commande à distance sont-elles bien neuves ?
Votre appairage est-il encore bon ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
10 décembre 2020 à 12:41
forum consulter ce sujet Radiateur Acova même à l'arrêt continue de chauffer

Bonjour,

Pour remettre de l'eau dans votre installation de chauffage vous devez simplement ouvrir le robinet de remplissage bleu qui se trouve sous la chaudière (à droite vers l'avant) et surveiller le manomètre visible en se penchant sous la chaudière à droite.
Pas besoin de tirer ou autre manipulation, simplement ouvrir comme n'importe quel robinet et bien le refermer une fois la pression à 1.5 Bars.

Coupez l'alimentation électrique de votre chaudière, remettez là sous tension,elle devrait refaire un cycle de purge puis reprendre son fonctionnement en chauffage et eau chaude sanitaire.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
10 décembre 2020 à 12:32
forum consulter ce sujet Remplissage chaudière Oertli GMS24

Bonjour,

Rapprochez-vous d'un distributeur de matériel de chauffage qui sera en mesure de vous vendre un produit de désembouage puis un inhibiteur pour mettre dans votre installation après le remplacement de votre chaudière.
Ces opérations peuvent également être réalisées par votre installateur lors du remplacement de votre chaudière.
Le désembouage, rinçage, le traitement avec un inhibiteur étant des opérations faisant parties des préconisations d'installation des constructeurs de chaudière et rentrant dans les conditions de garanties de votre future chaudière.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
10 décembre 2020 à 12:19
forum consulter ce sujet Désembouage circuit de chauffage quel produit utiliser

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle et type de votre chauffe-eau solaire ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Si visiblement votre système solaire assure à la fois le chauffage et l'eau chaude sanitaire, c'est donc une installation SSC. Selon la version et le modèle de votre ballon, pour assurer la production d'eau chaude sanitaire il se peut que vous ayez simplement à mettre un kit de résistance électrique sur votre ballon solaire : vous gagnez ainsi la place que prendrait un chauffe-eau électrique.
L'autre solution (sous réserve des possibilités liées au modèle de votre ballon solaire) serait de mettre en place un système de relève électrique comme une chaudière électrique ou une PAC qui assurerait le complément pour la production d'eau chaude et le chauffage.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
10 décembre 2020 à 12:11
forum consulter ce sujet Chauffe-eau solaire et chauffe-eau électrique en série

Bonjour,

Rien de bien compliqué, il me faudrait d'abord avoir une photo de la façade de votre moteur de vanne pour connaitre la position du moteur et vous expliquez comment débrayer votre moteur.

Ensuite il me faudrait une photo plus à gauche de votre vanne 3 voies pour pouvoir repérer la petite flèche (ou la pointe) sur l'accouplement blanc en plastique pour pouvoir positionner le secteur de votre vanne. Cette flèche devrait se positionner entre la voie du bas et celle de droite.

L'astuce étant de bien faire correspondre la position du secteur avec la position du moteur au moment de son positionnement sur l'axe de la vanne 3 voies et d'obtenir que le déplacement de 1/4 de tours face bien passer le secteur de la position fermée (0 sur la voie du bas) à ouvert (10 sur la voie de droite) pour retrouver les fonctions de la vanne mélangeuse.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
10 décembre 2020 à 11:58
forum consulter ce sujet Problème référence vanne 3 voies

Bonjour JP2708,

Afin de vous répondre de manière précise et individuelle, merci de créer une nouvelle question ou demande sinon vous n'aurez pas de réponse.

Le principe de fonctionnement de ce forum est de poser individuellement sa question pour que cette dernière apparaisse comme nouvelle demande et que vous puissiez avoir un suivi de votre problème.

Pour vous répondre il faut :
- Raccorder le circulateur de chauffage en direct sur le bornier de la chaudière (emplacement pompe),
- Raccorder la commande du thermostat d'ambiance sur le bornier de la chaudière (emplacement TH) à la place du shunt rouge.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
08 décembre 2020 à 19:35
forum consulter ce sujet Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF

Bonsoir,

Pour vérifier votre type de tableau de régulation et la nécessité d'une sonde extérieure, pouvez-vous nous transmettre une photos du tableau de façade de votre chaudière ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
08 décembre 2020 à 19:19
forum consulter ce sujet Thermostat Netatmo chaudière De Dietrich DTG 120 EcoNox

Bonjour,

Visiblement votre régulation est votre sonde d'ambiance ne sont pas correctement programmée :
- La pompe de chauffage doit être paramétrée pour fonctionner selon les programmes horaires de votre circuit de chauffage,
- La sonde d'ambiance doit être activée pour transmettre sa température à la chaudière,
- Les fonctions optimisation à l'enclenchement (passage de réduit à confort) et au déclenchement (passage de confort à réduit) doivent être activée pour une temps de 60 à 90 minutes,

Après le remplacement de votre régulation vous devez reparamétrer la régulation en fonction de votre installation et pas la laisser réglée selon son ancienne régulation.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
08 décembre 2020 à 19:15
forum consulter ce sujet Chaudière Buderus logano G124X sonde ch erreur

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Visiblement votre prestataire ne semble pas très pro et il semble oublier le respect des obligations qu'il a dans le cadre de son contrat d'entretien.

Si votre température de départ vers le plancher chauffant est trop haute et si vous craigniez d'avoir une température ambiante trop élevée c'est que :
- Soit la courbe de chauffe n'est pas la bonne,
- Soit la puissance maxi de la chaudière en mode chauffage est trop importante (ce qui n'a rien de surprenant puisque vous avez une chaudière de 28 Kws dont le mini chauffage ne descend pas assez bas pour correspondre aux besoins de votre installation de chauffage),
- Soit que la température de départ maxi plancher n'est pas réglée à 45°C,
- Soit que la température de départ mini plancher n'est pas réglée à 20°C.

Pouvez-vous vérifier ces informations et les corriger ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
08 décembre 2020 à 18:59
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Initia + qui ne régule plus

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Vous souhaitez renvoyer les défauts sur quel support ?
La sondes d'ambiance qui fait aussi commande à distance affiche ces informations en vous indiquant le défaut et la nature du défaut.

Le relais multifonction n'assure ni cette fonction, ni se service, il faudra oublier cette idée.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
08 décembre 2020 à 18:42
forum consulter ce sujet Relais multifonction Klista sur chaudière Chappée

Bonjour,

La meilleure idée serait de remettre en service votre installation de chauffage centrale à circulation d'eau chaude.
Pour le choix du générateur (PAC ou chaudière condensation) il faudrait connaître les besoins en température de vos radiateurs au plus froid de l'hiver pour pouvoir assurer la puissance nécessaire.

Contrairement à une chaudière qui est capable de chauffer l'eau des radiateurs à 85°C, une pompe à chaleur n'est capable de monter qu'à 55 voire 60°C. Il en est de même pour l'évolution de la puissance disponible en sortie d'appareil :
- Pour la chaudière plus il fait froid dehors, plus elle augmentera sa puissance en sortie,
- Pour une PAC plus il fait froid dehors, plus sa puissance et son COP baisse.

Dans votre cas, si votre ballon d'eau chaude électrique assure votre confort et vos besoins en ECS, remplacer votre chaudière par une nouvelle version à condensation, choisissez un modèle chauffage seul de 12 ou 15 Kws maxi (qui on l'avantage d'être beaucoup moins chère) et raccordez dessus sa sonde extérieure + un sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance) :
- Votre investissement sera moindre,
- Vous gagnerez en confort,
- Vous gagnerez en économies d'énergie,
- Vous aurez un retour sur investissement plus rapide.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
08 décembre 2020 à 18:36
forum consulter ce sujet Aide choix nouveau mode de chauffage

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Votre résistance est-elle alimentée par la régulation ?
Avez-vous une tension de 230 Volts sur la résistance ?
Quelles sont les différentes températures mesurées par les sondes ?
Votre Solaris fait-il le chauffage ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
08 décembre 2020 à 18:19
forum consulter ce sujet Chaudière Rotex Solaris R3 ne fonctionne qu'en marche forcée

Bonjour,

Visiblement si votre régulation n'a pas apprécié les coupures et micro coupures de courant vous devez dans un premier temps vérifier :
- Que l'heure et la date sont bonnes,
- Que les programmes sont encore en mémoire,
- Que les paramètres en rapport avec votre installation sont aussi restés en mémoire.

Dans un second temps, vérifiez les valeurs des différentes sondes en interrogeant les températures.
Ci-joint la notice de la régulation.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
08 décembre 2020 à 18:11
forum consulter ce sujet Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex

Bonjour,
Pour trouver la solution recherchez sur internet en tapant "éclaté pièces détachées accumulateur APPLIMO + la référence de votre appareil".

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
08 décembre 2020 à 17:50
forum consulter ce sujet Turbine accumulateur Applimo est bruyante

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
08 décembre 2020 à 17:46
forum consulter ce sujet Chaudière Viessman Atola circulateur s'arrête

Bonjour,
Dans un premier temps, pour le circuit radiateur de l'étage, dans la mesure où vous avez une régulation centralisée avec commande par fils pilote, vous devez raccorder ces radiateurs à cette régulation.
Si le thermostat qui gère cette zone manque de précision : remplacez-le !
Pour ce qui est de la présence décalée et imprévisible des enfants soit vous mettez en place des programmes horaires élargis, soit vous mettez des détecteurs de présence.

L'erreur à ne pas commettre serait de programmer une température de réduit (en cas d'absence) sur cette zone sur une longue période et avec un gros écart de température ambiante.
La chute de température ambiante à l'étage serait alors compensée par la chaleur produite par le plancher chauffant : la température ambiante dans cette zone pourrait devenir inconfortable.

Pour ce qui est du plancher chauffant, ce dernier devrait avoir pour système de pilotage une régulation climatique en fonction de la température extérieure, éventuellement complétée par une sonde d'ambiance.
Même si votre électricien a raison sur le fait qu'il ne faut pas piloter avec les thermostats d'ambiance de zones actuelles, il faut quand même mettre en place ou actualisé un système de régulation centralisé pour cette zone :
- Soit un thermostat "intelligent",
- Soit un régulateur en fonction de l'extérieure.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
08 décembre 2020 à 17:43
forum consulter ce sujet Suppression gestionnaire piloteco ?

Bonjour,

Que ce soit des radiateurs à inertie ou tout autre système de chauffage, dans la mesure où vos horaires de présence ont changé, vous devez les faire correspondre à votre présence dans votre logement.

La température de confort de 20°C sera ainsi maintenue.
Il est évident que plus vous serez présent, plus vos consommations augmenteront.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
08 décembre 2020 à 17:02
forum consulter ce sujet Consommation d'un chauffage à inertie pierre

Bonjour,

En vous munissant d'un bon multimètre vous devez vérifier, en travaillant sous tension, que :
- Que le 230 Volts arrive bien à votre radiateur,
- Qu'il ressort bien du thermostat,
- Que la résistance est bien alimentée en 230 Volts.

Si ce n'est pas le cas vous devez vérifier la continuité de chaque élément en travaillant hors tension.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums