Suppression gestionnaire piloteco ?
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20801
Question Forum Chauffage : Suppression gestionnaire piloteco ?
Bonjour.
J’ai un programmateur de chauffage électrique piloteco 2SH avec un boitier technique sur le tableau électrique et deux boitiers de commande (l’un dans le salon pour la zone 1 et l’autre dans la chambre du RDC pour la zone 2 du 1er étage).
J’ai par ailleurs 3 thermostats thermor au RDC
Sur tout le RDC, j'ai un plancher chauffant électrique.
Au 1er, j'ai acquis en 2012des radiateurs électriques Acova évolution dont voici quelques caractéristiques :
- Appareil fil pilote classe II pour raccordement à une centrale de programmation (facultatif).
- Votre appareil est muni d’une régulation électronique intégrée. Nous dégageons toute responsabilité en cas d'utilisation avec des centrales de commande par coupure de tension d’alimentation.
- Votre appareil peut être piloté par une centrale de programmation par courant porteur en ligne (CPL) Acova Premium Box (HP-101) ou toutes autres centrales CPL au standard X2D.
Le thermostat du salon ne fonctionne pas correctement (il faut le monter à 25-30°) pour espérer avoir une température douce au RDC et ma facture EDF a explosé (plus de 700 €/an).
A noter que vu les présences décalées et imprévisibles des enfants dans les chambres du 1er, la gestion des radiateurs par un programmateur centralisé ne me parait pas du tout indiquée.
Me questions sont les suivantes :
1/ D’après la notice de mes radiateurs, je pense que je peux stopper leur gestion par le programmateur piloteco. Pour cela, faut-il simplement ne pas activer le mode auto du radiateur sans se soucier du programmateur piloteco et ce quel que soit sa programmation antérieure ?
2 / Pour la gestion du chauffage au sol du RDC, que faut-il faire ? supprimer le piloteco et les thermostats actuels comme me l’a suggéré un électricien en se référant à la forte inertie de ce type de chauffage ?
Si oui, par quel système les remplacer ?
Merci par avance pour votre aide.
J’ai un programmateur de chauffage électrique piloteco 2SH avec un boitier technique sur le tableau électrique et deux boitiers de commande (l’un dans le salon pour la zone 1 et l’autre dans la chambre du RDC pour la zone 2 du 1er étage).
J’ai par ailleurs 3 thermostats thermor au RDC
Sur tout le RDC, j'ai un plancher chauffant électrique.
Au 1er, j'ai acquis en 2012des radiateurs électriques Acova évolution dont voici quelques caractéristiques :
- Appareil fil pilote classe II pour raccordement à une centrale de programmation (facultatif).
- Votre appareil est muni d’une régulation électronique intégrée. Nous dégageons toute responsabilité en cas d'utilisation avec des centrales de commande par coupure de tension d’alimentation.
- Votre appareil peut être piloté par une centrale de programmation par courant porteur en ligne (CPL) Acova Premium Box (HP-101) ou toutes autres centrales CPL au standard X2D.
Le thermostat du salon ne fonctionne pas correctement (il faut le monter à 25-30°) pour espérer avoir une température douce au RDC et ma facture EDF a explosé (plus de 700 €/an).
A noter que vu les présences décalées et imprévisibles des enfants dans les chambres du 1er, la gestion des radiateurs par un programmateur centralisé ne me parait pas du tout indiquée.
Me questions sont les suivantes :
1/ D’après la notice de mes radiateurs, je pense que je peux stopper leur gestion par le programmateur piloteco. Pour cela, faut-il simplement ne pas activer le mode auto du radiateur sans se soucier du programmateur piloteco et ce quel que soit sa programmation antérieure ?
2 / Pour la gestion du chauffage au sol du RDC, que faut-il faire ? supprimer le piloteco et les thermostats actuels comme me l’a suggéré un électricien en se référant à la forte inertie de ce type de chauffage ?
Si oui, par quel système les remplacer ?
Merci par avance pour votre aide.
06 décembre 2020 à 09:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Suppression gestionnaire piloteco ?
Bonjour,
Dans un premier temps, pour le circuit radiateur de l'étage, dans la mesure où vous avez une régulation centralisée avec commande par fils pilote, vous devez raccorder ces radiateurs à cette régulation.
Si le thermostat qui gère cette zone manque de précision : remplacez-le !
Pour ce qui est de la présence décalée et imprévisible des enfants soit vous mettez en place des programmes horaires élargis, soit vous mettez des détecteurs de présence.
L'erreur à ne pas commettre serait de programmer une température de réduit (en cas d'absence) sur cette zone sur une longue période et avec un gros écart de température ambiante.
La chute de température ambiante à l'étage serait alors compensée par la chaleur produite par le plancher chauffant : la température ambiante dans cette zone pourrait devenir inconfortable.
Pour ce qui est du plancher chauffant, ce dernier devrait avoir pour système de pilotage une régulation climatique en fonction de la température extérieure, éventuellement complétée par une sonde d'ambiance.
Même si votre électricien a raison sur le fait qu'il ne faut pas piloter avec les thermostats d'ambiance de zones actuelles, il faut quand même mettre en place ou actualisé un système de régulation centralisé pour cette zone :
- Soit un thermostat "intelligent",
- Soit un régulateur en fonction de l'extérieure.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Dans un premier temps, pour le circuit radiateur de l'étage, dans la mesure où vous avez une régulation centralisée avec commande par fils pilote, vous devez raccorder ces radiateurs à cette régulation.
Si le thermostat qui gère cette zone manque de précision : remplacez-le !
Pour ce qui est de la présence décalée et imprévisible des enfants soit vous mettez en place des programmes horaires élargis, soit vous mettez des détecteurs de présence.
L'erreur à ne pas commettre serait de programmer une température de réduit (en cas d'absence) sur cette zone sur une longue période et avec un gros écart de température ambiante.
La chute de température ambiante à l'étage serait alors compensée par la chaleur produite par le plancher chauffant : la température ambiante dans cette zone pourrait devenir inconfortable.
Pour ce qui est du plancher chauffant, ce dernier devrait avoir pour système de pilotage une régulation climatique en fonction de la température extérieure, éventuellement complétée par une sonde d'ambiance.
Même si votre électricien a raison sur le fait qu'il ne faut pas piloter avec les thermostats d'ambiance de zones actuelles, il faut quand même mettre en place ou actualisé un système de régulation centralisé pour cette zone :
- Soit un thermostat "intelligent",
- Soit un régulateur en fonction de l'extérieure.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
08 décembre 2020 à 17:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème PAC air/air Mitsubishi et gestionnaire Ecoclim
- N°21679 : Bonjour à tous. Depuis 2 ans dans une maison équipée d'une PAC air/air (couple Mitsubishi et Ecoclim) qui a été installée en 2013, je suis confronté un problème totalement inattendu (pour ne pas dire aberrant). Depuis...
- 2. Suppression thermostat d’ambiance
- N°23954 : Bonjour. Je viens d’acheter une maison équipée d’une vieille chaudière fuel Idéal Standard Crysalis c42 (Baxi) que je ne souhaite pas remplacer. Il y avait un thermostat d’ambiance que je souhaite supprimer pour...
- 3. Suppression boiler intégré chaudière Viessmann Vitola 111
- N°19950 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann Vitola 111 avec priorité sanitaire qui a des fuites au niveau du ballon d'ECS. Je voudrais le supprimer pour me servir de la chaudière uniquement pour le chauffage. Puis-je le supprimer...
- 4. Avis sur installation insert à eau suppression d'une vanne de sécurité
- N°8501 : Bonjour, j'ai fait installer par mon plombier un insert à eau que j'ai branché sur mon circuit de chauffage central (chaudière fioul), je ne suis pas satisfait de l'installation.L'insert en lui-même fonctionne très bien puisque...
- 5. Radiateurs Airelec fonctionnent plus Flash piloteco HO2
- N°20767 : Bonjour à tous. Le froid est de retour et le début des problèmes aussi. J’ai voulu rallumer mes radiateurs ce week-end et ils ne fonctionnent plus. Ce sont des radiateurs Airelec je les ai changé il y a 4 ans et ils...
- 6. Suppression radiateur chaudière De Dietrich Elidens DTG1300
- N°20457 : Bonjour. Je souhaite supprimer un radiateur que j’ai déjà déposé mais il me reste à supprimer les tuyaux d’arrivées et départs de l’ancien radiateur. J’ai une installation en PER multicouche. J’ai acheté les...
- 7. Suppression chauffage gaz propane
- N°3027 : Bonjour - je viens d'acheter une petite maison bien isolée, avec une pièce de 36 m² ; il y a une énorme chaudière gaz propane, que je voudrais supprimer pour installer de bons radiateurs électriques (radiants ou autres)....
- 8. Suppression du chauffage quelle taille de raccord ?
- N°17288 : Bonjour, Je souhaite supprimer le chauffage de ma cuisine. C'est une installation qui date des années 70. On m'a conseillé de mettre un flexible entre les 2 tuyaux qui sortent du sol pour ne pas couper le circuit du...
- 9. Gestionnaire chauffage Theben MI 352 permute
- N°19103 : Bonjour, Mon gestionnaire de chauffage Theben MI 352 2Z semble dysfonctionner. J’ai remarqué que parfois l’écran «bug» : . tous les cristaux liquides s’affichent le temps d’1 seconde . les boitiers déportés...
- 10. Suppression radiateurs en conservant chaudière à gaz
- N°2211 : Bonjour, je possède une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury modèle Cletic RSC. J'ai prévu de changer de mode de chauffage et passer à l'électrique. En attendant que ma citerne soit vide, je voudrais changer les radiateurs...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite