Question Forum Chauffage : Suppression gestionnaire piloteco ?
Bonjour.
J’ai un programmateur de chauffage électrique piloteco 2SH avec un boitier technique sur le tableau électrique et deux boitiers de commande (l’un dans le salon pour la zone 1 et l’autre dans la chambre du RDC pour la zone 2 du 1er étage).
J’ai par ailleurs 3 thermostats thermor au RDC
Sur tout le RDC, j'ai un plancher chauffant électrique.
Au 1er, j'ai acquis en 2012des radiateurs électriques Acova évolution dont voici quelques caractéristiques :
- Appareil fil pilote classe II pour raccordement à une centrale de programmation (facultatif).
- Votre appareil est muni d’une régulation électronique intégrée. Nous dégageons toute responsabilité en cas d'utilisation avec des centrales de commande par coupure de tension d’alimentation.
- Votre appareil peut être piloté par une centrale de programmation par courant porteur en ligne (CPL) Acova Premium Box (HP-101) ou toutes autres centrales CPL au standard X2D.
Le thermostat du salon ne fonctionne pas correctement (il faut le monter à 25-30°) pour espérer avoir une température douce au RDC et ma facture EDF a explosé (plus de 700 €/an).
A noter que vu les présences décalées et imprévisibles des enfants dans les chambres du 1er, la gestion des radiateurs par un programmateur centralisé ne me parait pas du tout indiquée.
Me questions sont les suivantes :
1/ D’après la notice de mes radiateurs, je pense que je peux stopper leur gestion par le programmateur piloteco. Pour cela, faut-il simplement ne pas activer le mode auto du radiateur sans se soucier du programmateur piloteco et ce quel que soit sa programmation antérieure ?
2 / Pour la gestion du chauffage au sol du RDC, que faut-il faire ? supprimer le piloteco et les thermostats actuels comme me l’a suggéré un électricien en se référant à la forte inertie de ce type de chauffage ?
Si oui, par quel système les remplacer ?
Merci par avance pour votre aide.
J’ai un programmateur de chauffage électrique piloteco 2SH avec un boitier technique sur le tableau électrique et deux boitiers de commande (l’un dans le salon pour la zone 1 et l’autre dans la chambre du RDC pour la zone 2 du 1er étage).
J’ai par ailleurs 3 thermostats thermor au RDC
Sur tout le RDC, j'ai un plancher chauffant électrique.
Au 1er, j'ai acquis en 2012des radiateurs électriques Acova évolution dont voici quelques caractéristiques :
- Appareil fil pilote classe II pour raccordement à une centrale de programmation (facultatif).
- Votre appareil est muni d’une régulation électronique intégrée. Nous dégageons toute responsabilité en cas d'utilisation avec des centrales de commande par coupure de tension d’alimentation.
- Votre appareil peut être piloté par une centrale de programmation par courant porteur en ligne (CPL) Acova Premium Box (HP-101) ou toutes autres centrales CPL au standard X2D.
Le thermostat du salon ne fonctionne pas correctement (il faut le monter à 25-30°) pour espérer avoir une température douce au RDC et ma facture EDF a explosé (plus de 700 €/an).
A noter que vu les présences décalées et imprévisibles des enfants dans les chambres du 1er, la gestion des radiateurs par un programmateur centralisé ne me parait pas du tout indiquée.
Me questions sont les suivantes :
1/ D’après la notice de mes radiateurs, je pense que je peux stopper leur gestion par le programmateur piloteco. Pour cela, faut-il simplement ne pas activer le mode auto du radiateur sans se soucier du programmateur piloteco et ce quel que soit sa programmation antérieure ?
2 / Pour la gestion du chauffage au sol du RDC, que faut-il faire ? supprimer le piloteco et les thermostats actuels comme me l’a suggéré un électricien en se référant à la forte inertie de ce type de chauffage ?
Si oui, par quel système les remplacer ?
Merci par avance pour votre aide.
06 décembre 2020 à 09:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Suppression gestionnaire piloteco ?
Bonjour,
Dans un premier temps, pour le circuit radiateur de l'étage, dans la mesure où vous avez une régulation centralisée avec commande par fils pilote, vous devez raccorder ces radiateurs à cette régulation.
Si le thermostat qui gère cette zone manque de précision : remplacez-le !
Pour ce qui est de la présence décalée et imprévisible des enfants soit vous mettez en place des programmes horaires élargis, soit vous mettez des détecteurs de présence.
L'erreur à ne pas commettre serait de programmer une température de réduit (en cas d'absence) sur cette zone sur une longue période et avec un gros écart de température ambiante.
La chute de température ambiante à l'étage serait alors compensée par la chaleur produite par le plancher chauffant : la température ambiante dans cette zone pourrait devenir inconfortable.
Pour ce qui est du plancher chauffant, ce dernier devrait avoir pour système de pilotage une régulation climatique en fonction de la température extérieure, éventuellement complétée par une sonde d'ambiance.
Même si votre électricien a raison sur le fait qu'il ne faut pas piloter avec les thermostats d'ambiance de zones actuelles, il faut quand même mettre en place ou actualisé un système de régulation centralisé pour cette zone :
- Soit un thermostat "intelligent",
- Soit un régulateur en fonction de l'extérieure.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Dans un premier temps, pour le circuit radiateur de l'étage, dans la mesure où vous avez une régulation centralisée avec commande par fils pilote, vous devez raccorder ces radiateurs à cette régulation.
Si le thermostat qui gère cette zone manque de précision : remplacez-le !
Pour ce qui est de la présence décalée et imprévisible des enfants soit vous mettez en place des programmes horaires élargis, soit vous mettez des détecteurs de présence.
L'erreur à ne pas commettre serait de programmer une température de réduit (en cas d'absence) sur cette zone sur une longue période et avec un gros écart de température ambiante.
La chute de température ambiante à l'étage serait alors compensée par la chaleur produite par le plancher chauffant : la température ambiante dans cette zone pourrait devenir inconfortable.
Pour ce qui est du plancher chauffant, ce dernier devrait avoir pour système de pilotage une régulation climatique en fonction de la température extérieure, éventuellement complétée par une sonde d'ambiance.
Même si votre électricien a raison sur le fait qu'il ne faut pas piloter avec les thermostats d'ambiance de zones actuelles, il faut quand même mettre en place ou actualisé un système de régulation centralisé pour cette zone :
- Soit un thermostat "intelligent",
- Soit un régulateur en fonction de l'extérieure.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums