Bonjour,
Le problème que j'ai avec ma chaudière est que quand elle chauffe, le circulateur tourne mais dès la température max de la chaudière est atteinte, le circulateur s'arrête.
Ce qui donne comme résultat que la température de la chaudière va continuer à monter et qu'il faut attendre trop longtemps pour que cette température descente sous la température régler (70°).
J'ai donc une température qui fait le yoyo dans la maison à la place d'avoir une température régulière.
Merci pour vos aides.
Pascal
Le problème que j'ai avec ma chaudière est que quand elle chauffe, le circulateur tourne mais dès la température max de la chaudière est atteinte, le circulateur s'arrête.
Ce qui donne comme résultat que la température de la chaudière va continuer à monter et qu'il faut attendre trop longtemps pour que cette température descente sous la température régler (70°).
J'ai donc une température qui fait le yoyo dans la maison à la place d'avoir une température régulière.
Merci pour vos aides.
Pascal
06 décembre 2020 à 18:45
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessman Atola circulateur s'arrête
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
08 décembre 2020 à 17:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière qui s'enclenche ou s'arrête trop vite
- N°16346 : Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval Thema Plus à ventouse, et je n'ai que des soucis depuis que j'ai fait installer des robinets thermostatiques sur mes radiateurs. Il y a également une soupape différentielle sur...
- 2. Circulateur de chaudière à fuel s'est arrêté
- N°20879 : Bonjour à tous, Je me permets de poser ma question car je n'ai pas trouvé ma réponse malgré mes recherches. Le circulateur de la chaudière à fuel de la maison que j'ai en location, s'est arrêté, hier, comme souvent mais...
- 3. Circulateur s’arrête chaudière Brotje WGB 20 C plancher chauffant
- N°23762 : Bonjour. J’ai un problème avec mon chauffage. J’ai une chaudière Brotje, il y a un circulateur avec une vanne mélangeuse à 3 voies. Mon problème est que le circulateur s’arrête après le démarrage de la...
- 4. Chaudière Chaffoteaux Maury Calydra pompe ne s'arrête pas
- N°20581 : Bonjour. Après les codes d'erreur 60 70 80 j'ai suivi toutes les marches à suivre, j'ai tout changé débistats, thermistances et même la purge, ma chaudière fonctionne très bien mais la pompe ne s’arrête plus ??? Sur...
- 5. Circulateur Grundfos TF110 s'arrête
- N°11478 : Mon circulateur Grundfos TF110 fonctionne lorsque je le redémarre en vitesse 3. Je le positionne alors en vitesse 1, il fonctionne quelques heures puis s'arrête. Que faire pour qu'il fonctionne bien en continu ?
- 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 7. Démonter un circulateur Calory TOP
- N°18947 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème. J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus). Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite...
- 8. Chaudière s'arrête ne redémarre plus
- N°165 : Bonjour à tous, J'ai un problème depuis que j'ai mis ma chaudière au fuel (cuve pleine) en route pour cet hiver, alors qu'elle fonctionnait normalement l'hiver dernier. Quand je la démarre, elle fonctionne normalement jusqu'à...
- 9. Chaudière De Dietrich s’arrête pendant 1 semaine et repart
- N°22125 : Bonjour, Je possède une chaudière De Dietrich EFU C 24. Depuis 2 mois, ma chaudière a été remis en fonction après 3 mois d’arrêt (temps de faire des travaux dans la maison). Aujourd’hui, la chaudière s’arrête...
- 10. Problème circulateur Grundfoss chaudière viessman Vitodens
- N°23909 : Bonjour. Je possède une chaudière Viessmann Vitodens 222 F type B2SF avec un circuit de chauffage au sol ainsi que pour l'ECS. Malheureusement, je rencontre un problème de chauffage. La chaudière ne signale aucun défaut...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite