Question Forum Chauffage : Problème régulation PAC Ajtech thermostat
Bonjour.
Je possède une PAC Ajtech MHZ-100-6H1/P en UI et Ajtech UEZ100VA2 en UE sur radiateurs depuis 2009.
Il y a quelques jours le récepteur du thermostat d’ambiance ne fonctionnait plus.
Après réparation de celui-ci (changement du f as mieux condensateur), le récepteur donne bien l’ordre à la PAC de démarrer ou de de s’arrêter (led verte sur le circuit imprimé).
Par contre la PAC se régule toute seule suivant la loi d’eau (réglage à cause du problème) sans prendre en compte à aucun moment la consigne du thermostat d’ambiance.
Avant ma panne, la PAC ne s’enclenchait ou s’éteignait que sur consignes de mon thermostat d’ambiance.
Bien sûr, je n’ai pas de défaut sur l’UI.
Quelqu’un a t-il été confronté à ce problème ?
Vous en remerciant.
Je possède une PAC Ajtech MHZ-100-6H1/P en UI et Ajtech UEZ100VA2 en UE sur radiateurs depuis 2009.
Il y a quelques jours le récepteur du thermostat d’ambiance ne fonctionnait plus.
Après réparation de celui-ci (changement du f as mieux condensateur), le récepteur donne bien l’ordre à la PAC de démarrer ou de de s’arrêter (led verte sur le circuit imprimé).
Par contre la PAC se régule toute seule suivant la loi d’eau (réglage à cause du problème) sans prendre en compte à aucun moment la consigne du thermostat d’ambiance.
Avant ma panne, la PAC ne s’enclenchait ou s’éteignait que sur consignes de mon thermostat d’ambiance.
Bien sûr, je n’ai pas de défaut sur l’UI.
Quelqu’un a t-il été confronté à ce problème ?
Vous en remerciant.
16 décembre 2020 à 23:37
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème régulation PAC Ajtech thermostat
Bonjour,
Si vous débranchez la commande du thermostat d'ambiance sur le bornier de la PAC : que fait-elle ?
- Elle s'arrête ?
- Elle continue ?
Ce n'est pas parce que la LED verte fonctionne que la commande du thermostat fonctionne.
Avez-vous modifié les paramètres de votre régulation de PAC pour annuler le pilotage de la PAC par un thermostat d'ambiance le temps de réparer le récepteur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous débranchez la commande du thermostat d'ambiance sur le bornier de la PAC : que fait-elle ?
- Elle s'arrête ?
- Elle continue ?
Ce n'est pas parce que la LED verte fonctionne que la commande du thermostat fonctionne.
Avez-vous modifié les paramètres de votre régulation de PAC pour annuler le pilotage de la PAC par un thermostat d'ambiance le temps de réparer le récepteur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 décembre 2020 à 11:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème régulation PAC Ajtech thermostat
Bonjour Mario et merci pour vos réponses.
Je n’ai pas essayé de débrancher le récepteur du thermostat d’ambiance du bornier de la PAC.
A chaque commande commande forcée (mise en route ou arrêt) du thermostat sur la PAC, on entend bien le clic et l’allumage ou non de la led verte mais apparemment vous dites que ce n’est pas significatif.
Concernant les paramètres, j’ai effectivement refait à l’aide des boutons mécaniques situés en façade un réglage par le calcul de la loi d’eau car la PAC continuait à s’autoréguler sans prendre à aucun moment compte de mon thermostat d’ambiance.
Je vous remercie pour votre intérêt.
Bien cordialement.
Je n’ai pas essayé de débrancher le récepteur du thermostat d’ambiance du bornier de la PAC.
A chaque commande commande forcée (mise en route ou arrêt) du thermostat sur la PAC, on entend bien le clic et l’allumage ou non de la led verte mais apparemment vous dites que ce n’est pas significatif.
Concernant les paramètres, j’ai effectivement refait à l’aide des boutons mécaniques situés en façade un réglage par le calcul de la loi d’eau car la PAC continuait à s’autoréguler sans prendre à aucun moment compte de mon thermostat d’ambiance.
Je vous remercie pour votre intérêt.
Bien cordialement.
17 décembre 2020 à 15:13
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème régulation PAC Ajtech thermostat
Je pourrai essayer de déconnecter le récepteur du thermostat au bornier de la PAC en rentrant du travail ce soir.
17 décembre 2020 à 15:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème régulation PAC Ajtech thermostat
Bonsoir.
Désolé pour l’heure tardive !!!!!
Je viens de débrancher le récepteur au niveau du bornier de la PAC et elle continue sa régulation.
Bien cordialement.
Désolé pour l’heure tardive !!!!!

Je viens de débrancher le récepteur au niveau du bornier de la PAC et elle continue sa régulation.
Bien cordialement.
17 décembre 2020 à 22:51