Bonjour.

Je possède une PAC Ajtech MHZ-100-6H1/P en UI et Ajtech UEZ100VA2 en UE sur radiateurs depuis 2009.
Il y a quelques jours le récepteur du thermostat d’ambiance ne fonctionnait plus.
Après réparation de celui-ci (changement du f as mieux condensateur), le récepteur donne bien l’ordre à la PAC de démarrer ou de de s’arrêter (led verte sur le circuit imprimé).
Par contre la PAC se régule toute seule suivant la loi d’eau (réglage à cause du problème) sans prendre en compte à aucun moment la consigne du thermostat d’ambiance.
Avant ma panne, la PAC ne s’enclenchait ou s’éteignait que sur consignes de mon thermostat d’ambiance.
Bien sûr, je n’ai pas de défaut sur l’UI.
Quelqu’un a t-il été confronté à ce problème ?
Vous en remerciant.
16 décembre 2020 à 23:37
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème régulation PAC Ajtech thermostat

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Si vous débranchez la commande du thermostat d'ambiance sur le bornier de la PAC : que fait-elle ?
- Elle s'arrête ?
- Elle continue ?

Ce n'est pas parce que la LED verte fonctionne que la commande du thermostat fonctionne.

Avez-vous modifié les paramètres de votre régulation de PAC pour annuler le pilotage de la PAC par un thermostat d'ambiance le temps de réparer le récepteur ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 décembre 2020 à 11:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème régulation PAC Ajtech thermostat

Sebatari
Membre inscrit
Sebatari
4 messages
Bonjour Mario et merci pour vos réponses.
Je n’ai pas essayé de débrancher le récepteur du thermostat d’ambiance du bornier de la PAC.
A chaque commande commande forcée (mise en route ou arrêt) du thermostat sur la PAC, on entend bien le clic et l’allumage ou non de la led verte mais apparemment vous dites que ce n’est pas significatif.
Concernant les paramètres, j’ai effectivement refait à l’aide des boutons mécaniques situés en façade un réglage par le calcul de la loi d’eau car la PAC continuait à s’autoréguler sans prendre à aucun moment compte de mon thermostat d’ambiance.
Je vous remercie pour votre intérêt.
Bien cordialement.
17 décembre 2020 à 15:13
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème régulation PAC Ajtech thermostat

Sebatari
Membre inscrit
Sebatari
4 messages
Je pourrai essayer de déconnecter le récepteur du thermostat au bornier de la PAC en rentrant du travail ce soir.
17 décembre 2020 à 15:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème régulation PAC Ajtech thermostat

Sebatari
Membre inscrit
Sebatari
4 messages
Bonsoir.
Désolé pour l’heure tardive !!!!! biggrin
Je viens de débrancher le récepteur au niveau du bornier de la PAC et elle continue sa régulation.
Bien cordialement.
17 décembre 2020 à 22:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 2. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 3. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
    N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
  • 4. Problème pompe à chaleur Ajtech Tivano100
    N°22727 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Ajtech Tivano 100. Celle-ci a fonctionné tout à fait normalement depuis plus d'un mois. Ce matin, 16 °C dans la maison, et la pompe ne tourne pas. Je l'éteins, je la...
  • 5. Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
    N°15385 : Bonjour, Nous avons cette PAC depuis février 2008 et nous avons changé la carte de démarrage sans garantie de CIAT. Une fuite a été réparée et malgré un courrier documenté rien à faire côté...
  • 6. Problème pompe à chaleur Ajtech Daikin
    N°20751 : Bonjour à tous, Petit problème non négligeable sur ma pompe à chaleur 12 kW air eau (radiateurs) Ajtech Daikin installée en 2007, maison 130m carré isolée parfaitement, dans le sud du Var, étant équipée de wattmètre...
  • 7. Problème avec le mode ECS PAC Ajtech branché sur ballon ECS
    N°21314 : Bonjour. Je me permets de vous solliciter car j'ai un problème avec ma PAC Ajtech Thermoinverter Azuran. J'ai acheté une ancienne maison et avant l'achat il y a eu des travaux d'effectuer sur la PAC. L'échangeur a été...
  • 8. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
    N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
  • 9. Problème PAC air/air Mitsubishi et gestionnaire Ecoclim
    N°21679 : Bonjour à tous. Depuis 2 ans dans une maison équipée d'une PAC air/air (couple Mitsubishi et Ecoclim) qui a été installée en 2013, je suis confronté un problème totalement inattendu (pour ne pas dire aberrant). Depuis...
  • 10. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
>>> Résultats suivants pour : Problème régulation PAC Ajtech thermostat >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
tete thermostatique radiateurrobinet thermostatique danfossconseil chauffageradiateurs chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite