Bonsoir.

Ce modèle de chaudière n'est plus tout jeune et le brûleur était une version intégrée spécifique à cette chaudière !!! Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation pour confirmation ?
Quels sont les problèmes que vous rencontrez ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
31 décembre 2020 à 17:51
forum consulter ce sujet Où acheter un brûleur Brotje ESB III

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans les pistes pouvant générer ce phénomène :
- Entartrage,
- Embouage,
- Vanne inverseuse,

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
31 décembre 2020 à 14:17
forum consulter ce sujet Radiateurs alimentés intempestivement

Publicité

Bonjour,

Vous avez plusieurs problèmes et leurs origines n'ont rien à voir (à part un point commun : l'âge de la chaudière).
Les origines du problème d'eau chaude sanitaire :
- Le calorstat qui serait HS,
- Le RTA qui serait HS,
Les origines du bloc gaz qui ne fonctionne plus :
- La veilleuse qui serait HS,
- Le filtre ou l'évent du bloc gaz qui serait bouché,

Vu le modèle et vu son âge il va être de plus en plus difficile de trouver des pièces détachées. Certaines pannes ne trouverons pas de solutions. Vu la conception de cette chaudière et sa réputation de consommation de gaz très importante il serait intéressant de penser à son remplacement.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
31 décembre 2020 à 14:12
forum consulter ce sujet Dépannage chaudière Hydromotrix type 20000

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation :
- Radiateur actuel,
- Radiateur sèche serviette,
- Notice de sèche serviette,

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
31 décembre 2020 à 14:01
forum consulter ce sujet Quels raccords pour sèche serviettes sur chauffage central monotube

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de régulation de l'installation de chauffage,
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Votre thermostat pilote la pompe de chauffage ou le brûleur de la chaudière ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
31 décembre 2020 à 13:58
forum consulter ce sujet Cavitation du circulateur

Bonjour,

Oui, les pièces détachées d'origine ont une garantie constructeur.
Cette garantie légale s'applique selon les conditions générales de vente du constructeur de la chaudière. Cette pièce peut-être prise en garantie si la procédure de demande de prise en garantie définie par la constructeur et bien faite dès le début.

Il est important que dès le départ, la chaudière soit bien mise en service par une station technique agrée ou par le constructeur lui même, que la carte de garantie soit bien retournée au constructeur (et pas gardée par l'installateur) et que les entretiens annuels obligatoires soit fait dès la première année d'utilisation de la chaudière.

Deux possibilités se présentent :
- Soit la carte est prise en garantie (mise en place d'une carte neuve, retour de la pièce au constructeur, expertise du constructeur et validation de la prise en charge dans le cadre de la garantie),
- Soit la carte n'est pas prise en garantie et vous pouvez faire une déclaration à votre assurance pour une prise en charge dans le cadre de votre protection dégâts électriques.

Honnêtement ces procédures sont rarement utilisées par les installateurs ou prestataires SAV car elles ne génèrent pas de CA.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Votre prestataire, en remplaçant bêtement cette carte, sans pousser son diagnostic, est passer à côté du problème.
Les origines de ce défaut A03 peuvent être :
- Un mauvais allumage du brûleur,
- Un mauvais réglage des combustions de votre brûleur,
- Une mauvaise alimentation en gaz, électricité,
- Une mauvaise adaptation de votre chaudière à votre installation.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
31 décembre 2020 à 12:35
forum consulter ce sujet Code erreur A03 chaudière Chaffoteaux et Maury Mira

Bonsoir.

Quand un mécanisme se grippe ou devient difficile à manœuvrer le plus simple c'est de le démonter pour le nettoyer et le graisser (dans votre cas avec de la graisse haute température).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
30 décembre 2020 à 18:45
forum consulter ce sujet Problème tirage cuisinière Morvan

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre chaudière, de sa sonde extérieure et de sa sonde d'ambiance ?

Dans votre cas il existe plusieurs origines du mauvais fonctionnement de votre installation.
A partir du moment où vous avez une installation constituée d'un plancher chauffant et d'une chaudière condensation il faut :
- Connaitre la puissance nécessaire en chauffage de votre logement (exemple : 5 Kw),
- Que votre plancher chauffant soit réglé et équilibré pour obtenir les bonnes températures dans les bonnes zones,
- Que la puissance de la chaudière soit adaptée (et surtout adaptable) aux besoins de votre logement (exemple : si votre installation a besoin de 5 Kw la chaudière doit être réglée au maximum en chauffage à 5.5 Kw),
- La courbe de chauffe doit être paramétrée selon les besoins de votre plancher chauffant (entre 0.6 et 0.8) avec une départ mini chaudière en mode chauffage à 20°C et un départ maxi chaudière en mode chauffage à 45°C,
- La priorité de la régulation doit être donnée à la sonde extérieure,
- La présence d'une commande à distance / sonde d'ambiance est possible mais l'activation de l'influence de l'ambiance ne doit pas être activée (dans un premier temps) après s'être assurer que l'installation est bien équilibrée, que la courbe de chauffe est bien adaptée, il est possible de tester l'influence de l'ambiance en se limitant au maximum à 10%.

Visiblement votre installation n'est ni réglée, ni équilibrée puisque vous obtenez des températures ambiantes trop élevées malgré une courbe de chauffe à 0.5.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
30 décembre 2020 à 18:41
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Initia + qui ne régule plus

Bonjour,

Si votre chaudière est une version avec ballon d'accumulation et de stockage ECS, il suffit de fermer la vanne 1/4 de tour du groupe de sécurité située à l'entrée du ballon.
Pour l'eau froide il faut couper au compteur.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
30 décembre 2020 à 15:09
forum consulter ce sujet Couper l'eau chaude sur chaudière gaz Frisquet

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 décembre 2020 à 18:25
forum consulter ce sujet Liquide épais brun et collant tuyaux chaudière

Bonjour,

Si vous tournez la vanne bleue et que vous n'entendez rien, que la pression n'augmente pas sur le manomètre, faites appel au prestataire qui entretient votre chaudière :
- Soit votre disconnecteur est HS,
- Soit votre manomètre est défectueux.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 décembre 2020 à 11:57
forum consulter ce sujet Chaudière ELM Leblanc Melia partie chauffage

Bonjour,

Effectivement les normes d'installation et les préconisations d'installation et d'utilisation du fabricant sont très importantes.
Elles entrent dans les conditions de garantie de l'appareil, elles permettent d'assurer la sécurité des utilisateurs, protéger leurs vies et leurs santés, de limiter les risques de dégradations ou dommages des locaux où sont installés les appareils.

En cas de sinistre avec intervention de votre assurance et/ou de votre protection juridique ce sont elles qui feront foi. Le moindre écart, la moindre faute rejettera la responsabilité sur celui qui ne les a pas appliquée.

Dans votre cas, c'est la personne qui a fait cette installation qui serait responsable : pas le fabricant, pas le vendeur, pas le constructeur de la maison...

Les besoins en chauffage de votre logement sont inférieur à 5 Kws (pour la totalité des 73 m²) pourquoi mettre un poêle dont la puissance à lui seul est de 12 Kws, dans un coin de la maison et dans un volume inférieur aux préconisations du fabricant !!!

Il y a urgence de remettre en ordre votre installation, faute de quoi vous ne trouverez pas de solution à votre problème de suie en flocon.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 décembre 2020 à 11:52
forum consulter ce sujet Problème de suie en flocon

Bonjour,

En attendant votre retour d'infos, quelques pistes de réflexion :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).

2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 19°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 19°C quel que soit la variation de la température extérieure.

3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance a pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température ambiante demandée et la température réelle est importante, la chaudière augmentera sa température de départ et sa puissance,
Si l'écart entre la température ambiante demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance et sa température de départ si nécessaire,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nulle, la chaudière reste à l'arrêt.

4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode "Confort" ou en mode "Réduit" en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipation, d’optimisation à l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous aurez la température ambiante demandée à l’heure demandée quel que soit la température extérieure.

Sans l’ensemble de ces éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...

Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.

Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…

Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 décembre 2020 à 11:33
forum consulter ce sujet Problème chaudière Perfinox qui ne démarre plus seule

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
29 décembre 2020 à 11:29
forum consulter ce sujet Problème chaudière Perfinox qui ne démarre plus seule

Bonjour,

Suite au nettoyage de votre plancher chauffant :
- Le remplissage a-t-il été fait pompe à l'arrêt, purgeurs ouvert ?
- Les différents filtres de votre installation ont-ils été nettoyés ou remplacé ?
- La vitesse de la pompe a-t-elle été adaptée ?
- L'installation est remplie d'eau naturelle, d'eau douce ?
- Avez-vous mis un additif dans votre installation (anti algues, anti boues, inhibiteur...) ?

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation pour nous permettre d'être plus précis dans nos réponses (collecteur, raccordement hydraulique chaudière ou PAC, vanne mélangeuse, circulateur...) ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 décembre 2020 à 11:20
forum consulter ce sujet Plancher chauffant de l'air dans les témoins des nourrices

Bonsoir.

Merci pour votre retour d'infos.

D'après vos derniers éléments il existe plusieurs problèmes :
1 - Votre appareils n'est pas adapter, ni à votre surface habitable de 73m² (le fabricant préconise 65 à 145 m²) et encore moins à la surface de votre cuisine + séjour + salon ( qui doit faire entre 30 et 35 m²...). Votre appareil est bien trop puissant.
2 - Pour le bon fonctionnement de votre appareil et pour une combustion optimale permettant de brûler le bois et les particules dans les fumées, votre appareil doit fonctionne à une puissance de 12 Kws soit 3 kg de bois dur et sec (bûches de 25, 33 ou 50 cm) renouvelable toutes les 30 à 45 minutes. C'est également le seul moyen d'obtenir une combustion parfaite et respectueuse de l'environnement.
3 - Votre appareil n'est pas installé selon les préconisation du fabricant, les 60 cm d'éloignement par rapport au parois n'est pas respectée.

Dans de telles conditions d'installation vous ne pourrez jamais faire fonctionner votre poêle à sa puissance, vous aurez systématiquement trop chaud dans le volume où se trouve votre appareil, le régime de fonctionnement ne vous permettra jamais d'atteindre les températures de combustions permettant la combustion des particules, vous allez brûler les parois du coin dans lequel est installé votre appareil, le placo et l'isolation seront à refaire...

Votre boisseau doit impérativement être tubé, ventilé, avec un adaptateur de protection anti feu au niveau du plafond.

Votre logement doit être équipé d'un VMC aux normes (caisson, bouches d'extractions dans les pièces humides, entrées d'air dans les autres pièces et les passage sous les portes portes doivent être fait).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
28 décembre 2020 à 20:53
forum consulter ce sujet Problème de suie en flocon

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos et vos photos.

Sur la première photo on distingue bien la sortie de votre conduit mais on ne voit pas si la partie de toiture est bien la partie la plus haute de votre toit (faîtage) : est-ce bien le cas ?

Sur la deuxième photo on voit le poêle, son raccordement au conduit mais :
- Le tuyau de fumée noir, une fois passé le plafond, dans quelle pièce se trouve-t-il ?
- Avez-vous un élément d'isolation anti-feu au niveau du passage du plafond ?
- Dans quelle pièce (grenier, débarras, chambre...) passe le conduit au dessus du poêle ?
- Votre conduit est-il double parois isolées du plafond de la pièces où se trouve votre poêle à la sortie de cheminée ?

Concernant le reste et de manière générale :
- Quelle est la puissance de votre poêle à bois ?
- Quelle est la surface habitable totale de votre logement ?
- Quelle est la surface de la pièce où se trouve votre poêle ?
- Votre logement est-il équipé d'une VMC : quel type ?
- Où se trouvent les bouches d'extractions (pièces d'eau) ?
- Avez-vous des entrées d'air sur les fenêtres des pièces de vies (chambres, salon, séjour...) ?
- Avez-vous un passage d'air sous vos portes intérieures (1.5 à 2 cm) ?

Je vous confirme que l'entrée d'air neuf pour le bon fonctionnement de votre poêle est bien trop petite.
Pour définir sa bonne section j'attends les réponses des questions de ce post.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
28 décembre 2020 à 18:01
forum consulter ce sujet Problème de suie en flocon

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation :
- Pose du poêle,
- Conduit,
- Raccordement du poêle au conduit,
- Alimentation en air neuf de poêle.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
28 décembre 2020 à 14:14
forum consulter ce sujet Problème de suie en flocon

Bonjour,

Comment contrôlez-vous la température ambiante, la mise en route et l'arrêt du chauffage :
- Avez-vous une horloge ?
- Avez-vous un thermostat d'ambiance ?

Vos radiateurs accumulent normalement la nuit (en heures creuses), ils sont normalement par le relais contrôlé par votre fournisseur d'électricité :
- Quel est votre fournisseur d'électricité ?
- Quel type de contrat d'électricité avez-vous ?
- Quelles sont les plages d'heures creuses inclues dans votre contrat ?

Dans la logique de fonctionnement de ce type d'appareil, ils doivent être alimentés suffisamment longtemps pour atteindre leur charge maximum.
Ensuite je suppose que vous ne coupez pas complétement le chauffage dans la journée (lorsque vous êtes absent) mais que vous réduisez la température ambiante.
Si tel est le cas vos radiateurs se vide un peu dans la journée et il vous reste que la fin de la charge pour le soir.
Si vous n'avez plus suffisamment de chaleur le soir :
- Soit le temps de charge des radiateurs n'est pas suffisant,
- Soit les briques ou le fluide caloporteur ne sont plus suffisant,
- Soit vos heures creuses ne sont pas adaptées.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
28 décembre 2020 à 12:37
forum consulter ce sujet Chauffage accumulation Thermelec déstocke-t-il tout seul pendant la journée ?

Bonjour,

Selon votre description, votre installation est sur un forage en eau perdue : l'eau est pompée, elle passe dans l'échangeur de la PAC et elle est rejetée.

Vous avez constaté que lorsque la PAC est arrêtée, la pompe du surpresseur continue de fonctionner :
- Ce surpresseur n'alimente que la PAC et rien d'autre ?
- Ce surpresseur est-il asservis au fonctionnement de la PAC ?

Vous avez coupé la vanne d'arrivée :
- Cette vanne est située où sur votre installation ?
- Avant le surpresseur ?
- Après le surpresseur ?
- Entre le surpresseur et la PAC ?

Vous avez ouvert la vanne et l'eau ne circule plus :
- Votre surpresseur tourne-t-il ?
- Votre surpresseur est-il bien équipé d'un contact manométrique ?
- Votre aspiration de surpresseur est-elle bien amorcée ?

Vous précisez que le bouton M/A s'allume rouge :
- De quel bouton s'agit-il (PAC, pompe, surpresseur, autre...) ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
28 décembre 2020 à 12:22
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Leroy Somer

Bonsoir,
Il existe des versions extra plates (épaisseur de 2 joints) donc facile à mettre en place sans trop de modification : à voir selon diamètre.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
27 décembre 2020 à 19:41
forum consulter ce sujet Changement circulateur ballon ECS chauffe circulateur coupé ?

Bonsoir,

La régulation de votre chaudière est perturbée soit :
- Par un défaut de sonde de température,
- Par un entartrage de la production d'eau chaude,
- Par un défaut de circulation dans la chaudière,
- Un mauvais paramétrage du temps de post circulation,
- Une carte défectueuse.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
27 décembre 2020 à 19:35
forum consulter ce sujet Priorité ECS reste en demande de façon aléatoire

Bonsoir,

Pour vous répondre, savez-vous vers quel type de chauffage pensez-vous aller ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
27 décembre 2020 à 19:30
forum consulter ce sujet Panne connexion thermostat REV 23RF

Bonsoir,

Le type de suie que vous évoquez est typique d'un mauvais combustible et/ou d'une mauvaise combustion.

La pièce où se trouve votre cheminée est-elle bien ventilée ?
Votre bois est-il bien sec ?
Votre conduit est-il ramoné par un Maître Ramoneur deux fois par an ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
27 décembre 2020 à 19:28
forum consulter ce sujet Problème de suie en flocon

Bonsoir,

Mieux qu'un livre, renseignez-vous auprès de pôle-emploi et/ou des centres de formation comme le GRETA ou l'AFPA pour obtenir faire une formation qualifiante de TEMCC ou TEMSEC.

Comme vous avez été salarié, vous avez accumulé des droits à la formation sur votre compte individuel, vous pouvez utiliser ce droit pour partir en formation même en étant actuellement salarié selon conditions.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
27 décembre 2020 à 19:23
forum consulter ce sujet Quel livre pour se perfectionner en chauffage ?

Bonsoir,

Les traces de suie noire et des odeurs de fumée ne sont jamais une bonne nouvelle :
- De quand date le dernier entretien de votre chaudière et de votre brûleur ?
- De quand date les dernières analyses de combustion ?
- Votre local est-il bien ventilé ?

Attention :
A la vue de votre photo, votre chaudière est entrain de produire du MONOXYDE de CARBONE (CO) gaz mortel et inodore (l'odeur que vous sentez c'est la mauvaise combustion, pas le CO).

Par sécurité couper votre chaudière et faites intervenir un professionnel !!!

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
27 décembre 2020 à 19:17
forum consulter ce sujet Fumées et traces extérieures de suie sur corps en fonte chaudière

Bonsoir,
Votre circulateur est-il alimenté en 230 Volts ?
Son axe tourne-t-il librement ?

Vu son modèle et son âge il est temps de le mettre à la retraite et de prévoir son remplacement.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
27 décembre 2020 à 19:10
forum consulter ce sujet Circulateur de chaudière à fuel s'est arrêté

Bonsoir,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Votre code défaut est le code affiché ou le code étendu ?
Votre défaut apparaît alors que de brûleur fonctionne ou brûleur à l'arrêt ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
27 décembre 2020 à 19:05
forum consulter ce sujet Code erreur 385 chaudière Chappée Initia plus HTE 2.28

Bonsoir,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Votre chaudière est alimentée en mono ou en tri ?
- Combien d'étage de modulation utilisez-vous ?
- Quelles sont les puissances de chaque étage ?
- La chaudière déclenche à combien d'étages ?
- Les 22°C que vous indiquez sont la température ambiante ou celle de la chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre installation est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
27 décembre 2020 à 18:20
forum consulter ce sujet Problème chaudière Gialix 12 MT

Bonjour,

Pour vos joints, comme la portée est plate côté sortie robinet, je suppose que la portée côté radiateur l'est aussi.
Si c'est le cas prenez la dimension de la portée (cela ressemble à du 15/21) et vous trouverez des joints dans tous les bons magasins de bricolage.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
24 décembre 2020 à 15:23
forum consulter ce sujet Où acheter des joints pour radiateur monotube

Bonjour,

Si vous coupez l'alimentation électrique, lorsque la chaudière reste bloquée sur la production d'eau chaude sanitaire, et que vous la remettez sous tension au bout de 3 minutes, votre chaudière démarre-t-elle directement en chauffage ?

Dans l’attente de votre retour d’info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire leetchi.com de Bricovidéo pour soutenir les Forums.
24 décembre 2020 à 15:13
forum consulter ce sujet Priorité ECS reste en demande de façon aléatoire

Bonjour,

Pour rétablir la connexion radio entre votre thermostat (émetteur) et le récepteur commencez par rapprocher les deux appareils puis suivez la procédure décrite dans le mode d'emploi.

Si l'opération ne peut pas aboutir, les piles ont-elles coulé dans le thermostat ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
24 décembre 2020 à 15:09
forum consulter ce sujet Panne connexion thermostat REV 23RF

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants et nous transmettre des photos de :
- Votre thermostat NETATMO,
- Vos vannes NETATMO,
- De la commande ou cartouche qui allait sur votre vanne de radiateur.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
24 décembre 2020 à 14:54
forum consulter ce sujet Compatibilité vanne Netatmo

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Visiblement, comme vous avez un circuit de plancher chauffant, vous devriez avoir une régulation climatique pilotant une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies ainsi qu'un aquastat de sécurité à réarmement manuel : est-ce bien le cas ?
Pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation et de ces différents composants ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
24 décembre 2020 à 14:50
forum consulter ce sujet Cherche thermostat Honeywell AQ6000

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Pour votre souci d'eau chaude, avez-vous un clapet en sortie de la pompe de charge du ballon ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
24 décembre 2020 à 14:41
forum consulter ce sujet Changement circulateur ballon ECS chauffe circulateur coupé ?

Bonjour,

Comme votre BFM sert de commande à distance, commencez par la déconnecter de votre tableau de régulation de chaudière pour voir si :
- La régulation passe toujours en marche forcée,
- Si elle vous affiche un code défaut comme "absence sonde d'ambiance".

Vous avez remplacé votre carte M004 mais est-elle réglée comme l'ancienne ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
23 décembre 2020 à 12:18
forum consulter ce sujet Chaudière Buderus G115-28RE problème télécommande

Bonjour,

Vu l'état de vos têtes de vis et des deux éléments que vous souhaitez inverser soit vous fabriquez votre embout à partir d'une clef de vidange de voiture, soit à partir d'une tige de section carrée, soit vous percez les tête de vis pour les extraire.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
23 décembre 2020 à 12:10
forum consulter ce sujet Démontage boite à fumée petit Godin 3721A

Bonjour,

Ne connaissant ni votre installation, ni son volume d'eau, ni son taux d'embouage il est difficile de vous répondre.
Ce qui est sûr c'est que c'est une intervention qui prend du temps et qu'elle doit être bien faite pour garantir le résultat.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
23 décembre 2020 à 12:05
forum consulter ce sujet Coût désembouage installation de Chauffage

Bonjour,

Dans le cadre d'une rénovation totale faites appel à des professionnels qualifiés RGE. Ils prendront en compte de manière globale la totalité des travaux à effectuer :
- Estimation des déperditions,
- Calculs des travaux d'isolation et correction des déperditions,
- Renforcement de l'isolation, remplacement des ouvrants, étude du renouvellement d'air,
- Calculs de la puissance totale de chauffage à installer,
- Détermination et choix de la chaudière,
- Calculs et répartitions des puissances des radiateurs.

Pour garantir les résultats, obtenir les meilleurs financements et les différentes aides dont vous pouvez bénéficier faites établir un dossier de rénovation globale.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 décembre 2020 à 15:34
forum consulter ce sujet Choix chaudière à gaz et radiateurs

Bonjour,
Ci-joint une notice, essayez avec, correspond-t-elle à votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 décembre 2020 à 15:24
forum consulter ce sujet Problème radiateur Acova THXP100

Bonjour,

Visiblement votre chauffagiste devrait repasser par la case formation, il ne maitrise pas encore ce type de chaudière pourtant sur le marché depuis plus de 20 ans : si vous avez un doute changer de prestataire pour un nouveau diagnostic.

Ces codes défauts sont pourtant très clairs et connus :
- Le E151 correspond à un défaut de sonde extérieure (sonde qui se couperait...),
- Le E130 correspond à un défaut de vanne gaz (bobinage qui se couperait...).

Pour nous permettre d'être plus précis dans notre aide et nos réponses pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance type QAA73 ?

Lors des différentes interventions de votre chauffagiste a-t-il vérifié et contrôlé les valeurs suivantes :
- Tension d'alimentation électrique de la chaudière (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre) ?
- Pression d'alimentation gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?
- Combustions mini et maxi ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 décembre 2020 à 15:19
forum consulter ce sujet Problème code erreur E151 et 130 sur chaudière Perfinox

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 décembre 2020 à 15:00
forum consulter ce sujet Problème d'eau chaude chaudière Chappée

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre installation est-elle équipée d'un vanne de décharge à pression différentielle ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre ancien thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Pour le bon fonctionnement de votre chaudière, cette dernière doit toujours avoir un débit minimum dans son corps de chauffe, ce débit servant à protéger le corps de chauffe et permettre d'évacuer la chaleur produite par le fonctionnement du brûleur. Ce débit minimum est imposé par le constructeur il entre dans les conditions d'utilisation et de garanties : il doit être respecté.

En faisant le choix de ne laisser que deux radiateurs dans la journée vous ne pourrez assurer le débit minimum de sécurité pour le bon fonctionnement de la chaudière : vous allez la tuer.

Pour information, les thermostats d'ambiance connectés ne sont pas compatible avec le fonctionnement des chaudières condensation. Il faut en priorité mettre une sonde extérieure et en complément une sonde d'ambiance : modèle et type de la marque de la chaudière, rien d'autre qui ne serait pas compatible.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 décembre 2020 à 14:58
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann paramétrer thermostat Netatmo

Bonjour,

Le défaut "S chaud" correspond à une sonde de chaudière qui :
- Soit sort de sa plage de résistance à une certaine température,
- Soit ne transmet plus sa valeur ohmique à une certaine température.

Remplacer cette sonde dans un premier temps.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 décembre 2020 à 14:44
forum consulter ce sujet Défaut S chaud chaudière De Dietrich Elidens

Bonjour,

Le défaut E133 correspond à une absence d'apparition de flamme lors de la procédure de démarrage et après 5 tentatives.
Ce défaut peut avoir pour origine :
- Une absence de gaz,
- Une vanne gaz défectueuse,
- Une absence de train d'étincelles,
- Une électrode d'allumage défectueuse,
- Une mauvaise continuité de masse entre l'électrode et la chaudière,
- Un défaut d'alimentation électrique de la chaudière (inversion Phase/Neutre),
- Une tension entre le Neutre et la Terre,
- Une carte de régulation HS.

Si vous n'avez pas les appareils de mesures nécessaires, faites appel au prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 décembre 2020 à 14:39
forum consulter ce sujet Code erreur 133 sur chaudière

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre brûleur fioul ?
En démontant votre brûleur avez-vous remplacer le gicleur : quel est sa marque, son type (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?

A la lecture de votre question il est évidant que la combustion de votre brûleur n'est pas bonne, si votre flamme est fumante avec une fumée noir qui sort de votre conduit il y a DANGER.
Soit vous avez les appareils nécessaires pour reprendre rapidement les réglages de combustions (pompe smoke et analyseur de combustion), soit vous devez faire intervenir un professionnel équipé de ces appareils.
Ne laissez pas fonctionner votre brûleur dans cette configuration : vous risquez une intoxication au CO (monoxyde de carbone), de boucher votre chaudière avec une suie noire et grasse et une panne totale pour les fêtes de Noël.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 décembre 2020 à 12:03
forum consulter ce sujet Problème combustion chaudière fioul Idéal Standard 2101

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type (basse température ou condensation), numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre BM (boitier de commande) sur la chaudière ou dans l'ambiance de votre logement ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 décembre 2020 à 11:52
forum consulter ce sujet Erreur E75 chaudière Geodis BI 24

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type (basse température ou condensation), numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

L'idée de vouloir remettre l'AVS sur la chaudière, d'abandonner ses fonctions de commande à distance et sonde d'ambiance n'est pas la meilleur. Vous allez augmenter votre consommation de gaz, diminuer votre confort et accélérer le vieillissement de votre chaudière.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 décembre 2020 à 11:43
forum consulter ce sujet Changer thermostat avs77 Chappée

Bonjour,

Le code défaut 60 correspond à un déclenchement de la sécurité de débordement de fumée.
Les raisons peuvent être :
- Un mauvais tirage de votre conduit de cheminée,
- Une non-conformité de la sortie ou du conduit de cheminée,
- Une absence ou mauvaise ventilation du local où se trouve votre chaudière,

Les ventilations réglementaires obligatoires sont-elles bien présentent ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 décembre 2020 à 11:36
forum consulter ce sujet Erreur 60 chaudière ELM Leblanc Acleis NGLM24-5H

Bonjour,

Pour répondre à votre question, pouvez-vous nous préciser sur quel composant agis votre thermostat d'ambiance ? Votre thermostat pilote :
- Une vanne 2 ou 3 voies ?
- Une pompe ou un circulateur ?
- Un organe fonctionnant en 230 Volts ou en basse tension (24 ou 48 Volts) ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
21 décembre 2020 à 11:30
forum consulter ce sujet Branchement thermostat Siemens RDS110