Bonjour,
Je fais appel à votre aide parce-que j'ai un petit souci sur ma vanne 3 voies à la sortie de ma chaudière...
Tout a très bien marché jusqu'à hier, lorsque que j'ai trouvé la motorisation de ma vanne 3 voies dévissée et qui était sortie de son logement, Donc qui avait perdu le point de référence.
J'ai voulu la revisser mais j'ai dû tourner à la main la vanne et depuis là je ne comprends pas, c'est comme si ça marchait à l'inverse. Et même qu'elle renvoie de l'eau chaude dans le retour.
J'ai mis la photo de la vanne, en bas la chaudière l'aller, en haut la pompe de circulation et les consommateurs à droite le retour.
Quelqu'un aurait une idée par rapport au dessin le fonctionnement de cette vanne et comment la positionner juste pour que la motorisation fonctionne dans le bon sens ?
Merci beaucoup.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je fais appel à votre aide parce-que j'ai un petit souci sur ma vanne 3 voies à la sortie de ma chaudière...
Tout a très bien marché jusqu'à hier, lorsque que j'ai trouvé la motorisation de ma vanne 3 voies dévissée et qui était sortie de son logement, Donc qui avait perdu le point de référence.
J'ai voulu la revisser mais j'ai dû tourner à la main la vanne et depuis là je ne comprends pas, c'est comme si ça marchait à l'inverse. Et même qu'elle renvoie de l'eau chaude dans le retour.
J'ai mis la photo de la vanne, en bas la chaudière l'aller, en haut la pompe de circulation et les consommateurs à droite le retour.
Quelqu'un aurait une idée par rapport au dessin le fonctionnement de cette vanne et comment la positionner juste pour que la motorisation fonctionne dans le bon sens ?
Merci beaucoup.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 décembre 2020 à 22:07
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème référence vanne 3 voies
Bonjour,
Rien de bien compliqué, il me faudrait d'abord avoir une photo de la façade de votre moteur de vanne pour connaitre la position du moteur et vous expliquez comment débrayer votre moteur.
Ensuite il me faudrait une photo plus à gauche de votre vanne 3 voies pour pouvoir repérer la petite flèche (ou la pointe) sur l'accouplement blanc en plastique pour pouvoir positionner le secteur de votre vanne. Cette flèche devrait se positionner entre la voie du bas et celle de droite.
L'astuce étant de bien faire correspondre la position du secteur avec la position du moteur au moment de son positionnement sur l'axe de la vanne 3 voies et d'obtenir que le déplacement de 1/4 de tours face bien passer le secteur de la position fermée (0 sur la voie du bas) à ouvert (10 sur la voie de droite) pour retrouver les fonctions de la vanne mélangeuse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Rien de bien compliqué, il me faudrait d'abord avoir une photo de la façade de votre moteur de vanne pour connaitre la position du moteur et vous expliquez comment débrayer votre moteur.
Ensuite il me faudrait une photo plus à gauche de votre vanne 3 voies pour pouvoir repérer la petite flèche (ou la pointe) sur l'accouplement blanc en plastique pour pouvoir positionner le secteur de votre vanne. Cette flèche devrait se positionner entre la voie du bas et celle de droite.
L'astuce étant de bien faire correspondre la position du secteur avec la position du moteur au moment de son positionnement sur l'axe de la vanne 3 voies et d'obtenir que le déplacement de 1/4 de tours face bien passer le secteur de la position fermée (0 sur la voie du bas) à ouvert (10 sur la voie de droite) pour retrouver les fonctions de la vanne mélangeuse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
10 décembre 2020 à 11:58