Question Forum Chauffage : Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex
Bonjour la communauté.
Voici mon problème, ayant subi de la part du réseau EDF une interruption du courant environ 1 Heure (avec des micro coupures à la reprise) j'ai ma régulation électronique Theta Type N23R (N) de ma chaudière Rotex qui, à la remise du courant, s'est mis à flasher (Display s'allume puis s'éteint en continu). Précision la chaudière est de 2009.
J'ai vérifié à la sortie du transfo j'ai une tension.
Si quelqu'un peut m'aider (je n'ai pas de schéma électrique de la régulation).
Encore merci pour votre réponse.
Voici mon problème, ayant subi de la part du réseau EDF une interruption du courant environ 1 Heure (avec des micro coupures à la reprise) j'ai ma régulation électronique Theta Type N23R (N) de ma chaudière Rotex qui, à la remise du courant, s'est mis à flasher (Display s'allume puis s'éteint en continu). Précision la chaudière est de 2009.
J'ai vérifié à la sortie du transfo j'ai une tension.
Si quelqu'un peut m'aider (je n'ai pas de schéma électrique de la régulation).
Encore merci pour votre réponse.
07 décembre 2020 à 10:16
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex
Bonjour,
Visiblement si votre régulation n'a pas apprécié les coupures et micro coupures de courant vous devez dans un premier temps vérifier :
- Que l'heure et la date sont bonnes,
- Que les programmes sont encore en mémoire,
- Que les paramètres en rapport avec votre installation sont aussi restés en mémoire.
Dans un second temps, vérifiez les valeurs des différentes sondes en interrogeant les températures.
Ci-joint la notice de la régulation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Visiblement si votre régulation n'a pas apprécié les coupures et micro coupures de courant vous devez dans un premier temps vérifier :
- Que l'heure et la date sont bonnes,
- Que les programmes sont encore en mémoire,
- Que les paramètres en rapport avec votre installation sont aussi restés en mémoire.
Dans un second temps, vérifiez les valeurs des différentes sondes en interrogeant les températures.
Ci-joint la notice de la régulation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
08 décembre 2020 à 18:11
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex
Bonjour Mario.
Nous n'avons pas reçu la notice de la régulation que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Nous n'avons pas reçu la notice de la régulation que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
08 décembre 2020 à 18:48
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex
Merci pour votre réponse, comme je vous disais à la mise sous tension le display se met à flasher donc aucune possibilité de vérifier la date.
Je l'ai démontée, j'ai vérifié la pile sur le circuit imprimé, la tension à ses bornes est de 3,2 Volts, pour moi elle a gardé tous ses paramètres.
Cordialement.
Je l'ai démontée, j'ai vérifié la pile sur le circuit imprimé, la tension à ses bornes est de 3,2 Volts, pour moi elle a gardé tous ses paramètres.
Cordialement.
09 décembre 2020 à 11:28
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex
Bonjour Mitch,
Il se trouve que j'ai exactement le même problème que vous, coupure EDF (Linky installé il n'y a pas longtemps) puis en tentant de rallumer les mêmes flashs que vous, impossible de redémarrer.
J'ai ouvert, j'ai essayé de voir, c'est comme un relais qui fait des clics.
Ma question à Mitch, quelle solution avez-vous trouvée, je me pose la question si je dois acheter une nouvelle régulation.
Merci. André
Il se trouve que j'ai exactement le même problème que vous, coupure EDF (Linky installé il n'y a pas longtemps) puis en tentant de rallumer les mêmes flashs que vous, impossible de redémarrer.
J'ai ouvert, j'ai essayé de voir, c'est comme un relais qui fait des clics.
Ma question à Mitch, quelle solution avez-vous trouvée, je me pose la question si je dois acheter une nouvelle régulation.
Merci. André
29 décembre 2020 à 23:06
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex
Bonjour,
Malheureusement je n'ai pas eu de solution pour réparer, j'ai dû changer la mienne (coût 632 H.T.) sans la main d'œuvre.
Par contre j'ai fait marcher l'assurance pour dommages électriques (elle m'a remboursée une partie).
J'ai un doute sur le prix de cette pièce, si vous changez la vôtre pouvez-vous me communiquer le prix ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Malheureusement je n'ai pas eu de solution pour réparer, j'ai dû changer la mienne (coût 632 H.T.) sans la main d'œuvre.
Par contre j'ai fait marcher l'assurance pour dommages électriques (elle m'a remboursée une partie).
J'ai un doute sur le prix de cette pièce, si vous changez la vôtre pouvez-vous me communiquer le prix ?
Merci d'avance.
Cordialement.
30 décembre 2020 à 12:56
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex
Bonjour Mitch.
Je viens de commander le module de régulation au prix de 349 TTC et livré chez OEG en Allemagne juste le boîtier carré thêta à insérer dans le tableau.
Donc votre pièce me semble chère si c'est la même chose.
La carte imprimée derrière a pris un pète, aussi j'espère qu'uniquement avec la régul mon problème sera résolu comme vous.
Je vais peut-être aussi tenter de faire marcher l'assurance.
Merci d'avoir répondu à ma demande, je vous dirai si ma chaudière fonctionne quand j'aurais la pièce.
Je viens de commander le module de régulation au prix de 349 TTC et livré chez OEG en Allemagne juste le boîtier carré thêta à insérer dans le tableau.
Donc votre pièce me semble chère si c'est la même chose.
La carte imprimée derrière a pris un pète, aussi j'espère qu'uniquement avec la régul mon problème sera résolu comme vous.
Je vais peut-être aussi tenter de faire marcher l'assurance.
Merci d'avoir répondu à ma demande, je vous dirai si ma chaudière fonctionne quand j'aurais la pièce.
30 décembre 2020 à 21:18
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex
Bonjour.
Je vous souhaite une bonne année.
Quand vous parlez de circuit imprimé qui a pris un péte, c'est celui qui est dans la régulation (vous avez 2 cartes électroniques qui sont emboitables par des connecteurs mâles et femelles).
Pour ma part les sorties de la régulation sont des connecteurs mâles et non des dominos.
Mon installation date de novembre 2019. Peut-être que la vôtre est plus récente.
Cordialement.
Je vous souhaite une bonne année.
Quand vous parlez de circuit imprimé qui a pris un péte, c'est celui qui est dans la régulation (vous avez 2 cartes électroniques qui sont emboitables par des connecteurs mâles et femelles).
Pour ma part les sorties de la régulation sont des connecteurs mâles et non des dominos.
Mon installation date de novembre 2019. Peut-être que la vôtre est plus récente.
Cordialement.
01 janvier 2021 à 10:54
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex
Bonjour.
Même chaudière même problème après une mise hors tension.
Au redémarrage, flash sur écran on dirait qu'un relais saute donc le programme ne "déroule pas"
Si quelqu'un peut m'aider sans changer le boîtier complet.
Merci par avance.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Même chaudière même problème après une mise hors tension.
Au redémarrage, flash sur écran on dirait qu'un relais saute donc le programme ne "déroule pas"
Si quelqu'un peut m'aider sans changer le boîtier complet.

Merci par avance.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 juin 2022 à 17:15
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex
Bonjour à tous.
J'ai trouvé la solution à ce problème de flash au démarrage sur un site Allemand.
J'ai réparé mon boitier et cela a marché immédiatement.
Je partage en dessous :
Après la mise sous tension, le relais s’éteint / s’allume et l’écran clignote brièvement en noir et s’éteint à nouveau toutes les secondes.
Solution :
1) Coupez complètement l’alimentation.
2) Retirez l’unité de commande de la tôle avec les 2 vis.
3) Retirez les 4 fiches à l’arrière (X1 à X4) et retirez l’unité de commande.
4) Relâchez la fuite de plastique supérieure, séparez les deux parties du circuit imprimé 5.
Soudez le condensateur 470uF 35V.
Je l’ai remplacé par un design légèrement plus grand parce que je l’avais en stock.
6) L’installation et le contrôle ont fonctionné immédiatement.
Je précise qu'il faut être minutieux.
Moi je l'ai remplacé par un 470uF 50V.
Cordialement.
J'ai trouvé la solution à ce problème de flash au démarrage sur un site Allemand.
J'ai réparé mon boitier et cela a marché immédiatement.
Je partage en dessous :
Après la mise sous tension, le relais s’éteint / s’allume et l’écran clignote brièvement en noir et s’éteint à nouveau toutes les secondes.
Solution :
1) Coupez complètement l’alimentation.
2) Retirez l’unité de commande de la tôle avec les 2 vis.
3) Retirez les 4 fiches à l’arrière (X1 à X4) et retirez l’unité de commande.
4) Relâchez la fuite de plastique supérieure, séparez les deux parties du circuit imprimé 5.
Soudez le condensateur 470uF 35V.
Je l’ai remplacé par un design légèrement plus grand parce que je l’avais en stock.
6) L’installation et le contrôle ont fonctionné immédiatement.
Je précise qu'il faut être minutieux.
Moi je l'ai remplacé par un 470uF 50V.
Cordialement.
29 juin 2022 à 19:53
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex
Cher Etonitruand.
Un tout grand merci à vous, grâce a votre post je viens de réparer ma chaudière Rotex.
Condensateur de 71 cents remplacer et tout refonctionne.
Bravo et merci d'avoir partagé votre expérience.
Serge99999.
Un tout grand merci à vous, grâce a votre post je viens de réparer ma chaudière Rotex.
Condensateur de 71 cents remplacer et tout refonctionne.
Bravo et merci d'avoir partagé votre expérience.
Serge99999.
29 décembre 2022 à 18:08
Réponse 11 forum dépannage chaudières
Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
29 décembre 2022 à 18:30
Réponse 12 forum dépannage chaudières
Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex
Bonjour à tous, j'ai mis à l'arrêt ma chaudière Rotex et au retour : joli écran de noël.
Je voulais vous remercier car suite changement du condensateur en question, tout est reparti. J'ai gagné ma journée et surtout si cela arrive en période chauffé, vous voyez les soucis.
J'avais acheté sur le bon coin une chaudière d'avance mais la régule avait le même soucis.
Sur YouTube, on trouve une vidéo en allemand https://m.youtube.com/watch?v=ibYJGtw_quM
Par contre les condensateurs sont changés et savez vous comment on reconnaît les bornes + et - sur le condensateur de 220 μF situe à côté de notre fameux condensateur HS ?
Merci à vous tous.
Au plaisirs d'échanger sur le sujet.
Emmanuel
Je voulais vous remercier car suite changement du condensateur en question, tout est reparti. J'ai gagné ma journée et surtout si cela arrive en période chauffé, vous voyez les soucis.
J'avais acheté sur le bon coin une chaudière d'avance mais la régule avait le même soucis.
Sur YouTube, on trouve une vidéo en allemand https://m.youtube.com/watch?v=ibYJGtw_quM
Par contre les condensateurs sont changés et savez vous comment on reconnaît les bornes + et - sur le condensateur de 220 μF situe à côté de notre fameux condensateur HS ?
Merci à vous tous.
Au plaisirs d'échanger sur le sujet.
Emmanuel
27 juillet 2023 à 18:49
Réponse 13 forum dépannage chaudières
Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex
Bonjour.
J'ai eu exactement le même problème d'écran qui clignote sur la control unit Theta+ 233B kit de ma chaudière ACV Prestige 32 Excellence de 2008, et en remplaçant le petit condensateur de 470 uF décrit par Etonitruant ci-dessus, elle est repartie comme au premier jour.
Merci infiniment Etonitruant.
J'ai eu exactement le même problème d'écran qui clignote sur la control unit Theta+ 233B kit de ma chaudière ACV Prestige 32 Excellence de 2008, et en remplaçant le petit condensateur de 470 uF décrit par Etonitruant ci-dessus, elle est repartie comme au premier jour.
Merci infiniment Etonitruant.
18 octobre 2023 à 23:01
Réponse 14 forum dépannage chaudières
Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex
Bonjour,
Réparation réussie pour 1,1€ !
Sur une chaudière Rotex GSU.
Après un gros détartrage et la réparation d'une fuite qui "pissait" direct sur la chaudière, elle s'est mise à clignoter à la remise sous tension. Finalement, il n'y avait pas de lien.
J'ai uniquement changé le condensateur de 470 µF 35V.
Le transfo sur la platine des relais donne du 10V, donc pas la peine de surdimensionner le condensateur, 35V suffit largement. D'après le vendeur, c'est normal qu'un condensateur finisse par lâcher : "c'est une pièce d'usure."
Il faut un fer qui chauffe assez pour dessouder le condensateur en place.
Cordialement,
Itaruvis
Réparation réussie pour 1,1€ !
Sur une chaudière Rotex GSU.
Après un gros détartrage et la réparation d'une fuite qui "pissait" direct sur la chaudière, elle s'est mise à clignoter à la remise sous tension. Finalement, il n'y avait pas de lien.
J'ai uniquement changé le condensateur de 470 µF 35V.
Le transfo sur la platine des relais donne du 10V, donc pas la peine de surdimensionner le condensateur, 35V suffit largement. D'après le vendeur, c'est normal qu'un condensateur finisse par lâcher : "c'est une pièce d'usure."
Il faut un fer qui chauffe assez pour dessouder le condensateur en place.
Cordialement,
Itaruvis
27 octobre 2023 à 09:51
Réponse 15 forum dépannage chaudières
Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex
Bonjour à tous.
Un grand merci à Etonitruant pour cette astuce.
Même problème que tout le monde avec ma régulation qui claquée.
Évidemment ça arrive en période de froid .2 jours sans chauffage c'est pas fun mais c'est beaucoup mieux que 10 jours à attendre dans le froid une pièce à plus de 1000 euros
J'ai pu réparer ma chaudière grâce à vous encore un grand merci.
Cordialement.
Fifilasoudure
Un grand merci à Etonitruant pour cette astuce.
Même problème que tout le monde avec ma régulation qui claquée.
Évidemment ça arrive en période de froid .2 jours sans chauffage c'est pas fun mais c'est beaucoup mieux que 10 jours à attendre dans le froid une pièce à plus de 1000 euros
J'ai pu réparer ma chaudière grâce à vous encore un grand merci.
Cordialement.
Fifilasoudure
04 décembre 2023 à 15:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 2. Fiabilité chaudière condensation plus solaire ROTEX
- N°1341 : Bonjour. Quelqu'un connait-il le système solaire Rotex combiné avec chaudière à condensation Rotex ? Que pensez-vous de cette marque ? Merci.
- 3. Problème chaudière Rotex fioul
- N°8133 : J'ai aussi une chaudière Rotex fioul et également je ne suis pas satisfaite : installée depuis 4 ans, elle est sans arrêt en panne, (l'hiver dernier l'installateur devait passer une fois par semaine suivant les périodes) ;...
- 4. Émulation d'une pompe à chaleur avec contrôleur Rotex Theta
- N°22967 : Bonjour. Je possède : - Chaudière Saint Roch Couvin Topaz F/PF 3848 ; - Boiler Bulex WE 150 ME (qui fonctionne avec la chaudière ou avec l'électricité) ; - Régulateur Rotex THETA. Je voudrais voir si mes radiateurs...
- 5. Problème chaudière Rotex fioul de 2012
- N°19229 : Bonjour. Je suis très inquiet de lire tous vos messages. Notre chaudière Rotex rencontre également certains problèmes, entre autre les messages "erreur température fumée 33-5" et "maintenance" alors que le chauffagiste...
- 6. Cherche notice régulation chaudière type Logano GA 124
- N°9180 : Bonsoir. Je cherche la notice d'utilisation de la régulation de ma chaudière type Logano GA 124. Merci.
- 7. Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24
- N°20467 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Sempra HTE24 est en panne, le ventilateur du brûleur tourne en permanence et les accélérateurs chacun leur tour (eau chaude et eau de chauffage). Avec aucune consigne sur les thermostats d'eau...
- 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 9. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 10. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite