Problème chauffage sur chaudière Chappée 240i
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20838
Question Forum Chauffage : Problème chauffage sur chaudière Chappée 240i
Bonjour à tous.
Je me remets à vos connaissances suite à un problème survenu sur ma chaudière Chappée 240i.
Le souci provient du fait que la chaudière se met en code erreur 60° clignotant.
Ce qui correspond à : "Absence d’eau ou pompe bloquée : rétablir la pression de la chaudière : si elle ne redémarre pas contacter le SAV".
J’ai vérifié la pression elle est OK.
J’ai vérifié si la pompe tournait elle est OK également.
Donc je ne sais pas quoi faire.
Il y a deux contacts électriques sur le pressostat.
Le premier indique à la chaudière la demande l’eau sanitaire. La deuxième je ne sais pas.
J’ai déjà démonté et nettoyé les deux membranes en caoutchouc (à l’intérieur du pressostat) qui font monter le petit ergot qui commande les contacts à la chaudière.
Mais rien n’y fait. Je suis perdu.
Je me remets à vos connaissances suite à un problème survenu sur ma chaudière Chappée 240i.
Le souci provient du fait que la chaudière se met en code erreur 60° clignotant.
Ce qui correspond à : "Absence d’eau ou pompe bloquée : rétablir la pression de la chaudière : si elle ne redémarre pas contacter le SAV".
J’ai vérifié la pression elle est OK.
J’ai vérifié si la pompe tournait elle est OK également.
Donc je ne sais pas quoi faire.
Il y a deux contacts électriques sur le pressostat.
Le premier indique à la chaudière la demande l’eau sanitaire. La deuxième je ne sais pas.
J’ai déjà démonté et nettoyé les deux membranes en caoutchouc (à l’intérieur du pressostat) qui font monter le petit ergot qui commande les contacts à la chaudière.
Mais rien n’y fait. Je suis perdu.

13 décembre 2020 à 13:49
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chauffage sur chaudière Chappée 240i
Bonjour, je ne suis pas du métier mais me débrouille. Vous avez nettoyé le pressostat OK mais fonctionne t-il ?
Avez-vous un multimètre pour vérifier la continuité électrique ?
Ce sont a priori des capteurs logiques = 1 ou 0. Si tout est OK en pression il devrait laisser passer le courant.
Du coup peut-être faire le test sur les deux.
Cordialement.
Avez-vous un multimètre pour vérifier la continuité électrique ?
Ce sont a priori des capteurs logiques = 1 ou 0. Si tout est OK en pression il devrait laisser passer le courant.
Du coup peut-être faire le test sur les deux.
Cordialement.
13 décembre 2020 à 16:19
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chauffage sur chaudière Chappée 240i
Bonjour,
Si vous avez ce défaut c'est que la chaudière n'a pas le retour d'information du détecteur de débit dans le corps de chauffe :
- Soit votre pompe ne tourne pas,
- Soit votre débit est trop faible,
- Soit votre pressostat hydraulique ne bascule pas.
Vérifiez :
- La pompe chauffage,
- Les filtres retour de l'installation,
- Les tubes de liaison du pressostat hydraulique,
Votre chaudière fait-elle ce même défaut en eau chaude sanitaire ou uniquement en chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez ce défaut c'est que la chaudière n'a pas le retour d'information du détecteur de débit dans le corps de chauffe :
- Soit votre pompe ne tourne pas,
- Soit votre débit est trop faible,
- Soit votre pressostat hydraulique ne bascule pas.
Vérifiez :
- La pompe chauffage,
- Les filtres retour de l'installation,
- Les tubes de liaison du pressostat hydraulique,
Votre chaudière fait-elle ce même défaut en eau chaude sanitaire ou uniquement en chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 décembre 2020 à 19:22
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème chauffage sur chaudière Chappée 240i
Merci techdid, Merci Mario, pour vos explications.
En effet le pressostat hydraulique ne bascule pas !
- La pompe tourne comme il faut.
- Les petits tubes de liaisons en cuivre ont été nettoyés, j’ai soufflé dedans et tout parait en ordre.
- Le débit par contre n’est pas mesurable donc difficile de faire un test.
Le petit doigt qui fait le contact sur le pressostat reste en bas. Peut-être a-t-il été mal remonté ? Sens de la membrane en caoutchouc ?
J’ai court-circuité la connexion électrique du pressostat, pour voir si le comportement de la chaudière revenait à la normale.
Et tout a l’air de bien refonctionner.
Est-ce qu’il y a un risque à faire fonctionner la chaudière de la sorte ?
Merci pour votre réponse.
En effet le pressostat hydraulique ne bascule pas !
- La pompe tourne comme il faut.
- Les petits tubes de liaisons en cuivre ont été nettoyés, j’ai soufflé dedans et tout parait en ordre.
- Le débit par contre n’est pas mesurable donc difficile de faire un test.
Le petit doigt qui fait le contact sur le pressostat reste en bas. Peut-être a-t-il été mal remonté ? Sens de la membrane en caoutchouc ?
J’ai court-circuité la connexion électrique du pressostat, pour voir si le comportement de la chaudière revenait à la normale.
Et tout a l’air de bien refonctionner.
Est-ce qu’il y a un risque à faire fonctionner la chaudière de la sorte ?
Merci pour votre réponse.
14 décembre 2020 à 00:39
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème chauffage sur chaudière Chappée 240i
Bonsoir,
Tant mieux, si ce n'est que le pressostat à changer !
Pour votre membrane je ne sais, ce genre de truc c'est quand je démonte que j'analyse le fonctionnement.
Je verrais plus une surveillance d'une pression basse du circuit de la part de ce pressostat, auquel cas vous n'auriez juste qu'à la surveiller le temps de le remplacer.
Je vous dis ça car j'ai eu un problème de robinet de remplissage fuyard qui laissait passer un filet d'eau de mon réseau domestique, ça me faisait monter la pression du circuit de la chaudière et déclenchait du coup le groupe (vanne) de sécurité. La chaudière ne se mettait pas en défaut.
Nous verrons la réponse de Mario.
Cordialement.
Tant mieux, si ce n'est que le pressostat à changer !
Pour votre membrane je ne sais, ce genre de truc c'est quand je démonte que j'analyse le fonctionnement.
Je verrais plus une surveillance d'une pression basse du circuit de la part de ce pressostat, auquel cas vous n'auriez juste qu'à la surveiller le temps de le remplacer.
Je vous dis ça car j'ai eu un problème de robinet de remplissage fuyard qui laissait passer un filet d'eau de mon réseau domestique, ça me faisait monter la pression du circuit de la chaudière et déclenchait du coup le groupe (vanne) de sécurité. La chaudière ne se mettait pas en défaut.
Nous verrons la réponse de Mario.
Cordialement.
14 décembre 2020 à 19:23
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Problème chauffage sur chaudière Chappée 240i
Bonsoir,
Le pressostat différentiel est une sécurité, cette sécurité protège de corps de chauffe de votre chaudière et elle empêche le brûleur de démarrer s'il n'est pas irrigué.
Comme toutes les sécurités il est interdit de la shunter ou de la supprimer, il faut trouver la raison de son mauvais fonctionnement.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Le pressostat différentiel est une sécurité, cette sécurité protège de corps de chauffe de votre chaudière et elle empêche le brûleur de démarrer s'il n'est pas irrigué.
Comme toutes les sécurités il est interdit de la shunter ou de la supprimer, il faut trouver la raison de son mauvais fonctionnement.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 décembre 2020 à 22:23