FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème chauffage sur chaudière Chappée 240i

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


20838

Question Forum Chauffage : Problème chauffage sur chaudière Chappée 240i

bbenoit
Membre inscrit
bbenoit
3 messages
Bonjour à tous.

Je me remets à vos connaissances suite à un problème survenu sur ma chaudière Chappée 240i.
Le souci provient du fait que la chaudière se met en code erreur 60° clignotant.
Ce qui correspond à : "Absence d’eau ou pompe bloquée : rétablir la pression de la chaudière : si elle ne redémarre pas contacter le SAV".
J’ai vérifié la pression elle est OK.
J’ai vérifié si la pompe tournait elle est OK également.
Donc je ne sais pas quoi faire.
Il y a deux contacts électriques sur le pressostat.
Le premier indique à la chaudière la demande l’eau sanitaire. La deuxième je ne sais pas.
J’ai déjà démonté et nettoyé les deux membranes en caoutchouc (à l’intérieur du pressostat) qui font monter le petit ergot qui commande les contacts à la chaudière.
Mais rien n’y fait. Je suis perdu. cry
13 décembre 2020 à 13:49
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème chauffage sur chaudière Chappée 240i

techdid
Membre inscrit
techdid
11 messages
Bonjour, je ne suis pas du métier mais me débrouille. Vous avez nettoyé le pressostat OK mais fonctionne t-il ?
Avez-vous un multimètre pour vérifier la continuité électrique ?
Ce sont a priori des capteurs logiques = 1 ou 0. Si tout est OK en pression il devrait laisser passer le courant.
Du coup peut-être faire le test sur les deux.
Cordialement.
13 décembre 2020 à 16:19
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème chauffage sur chaudière Chappée 240i

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Si vous avez ce défaut c'est que la chaudière n'a pas le retour d'information du détecteur de débit dans le corps de chauffe :
- Soit votre pompe ne tourne pas,
- Soit votre débit est trop faible,
- Soit votre pressostat hydraulique ne bascule pas.

Vérifiez :
- La pompe chauffage,
- Les filtres retour de l'installation,
- Les tubes de liaison du pressostat hydraulique,
Votre chaudière fait-elle ce même défaut en eau chaude sanitaire ou uniquement en chauffage ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 décembre 2020 à 19:22
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Problème chauffage sur chaudière Chappée 240i

bbenoit
Membre inscrit
bbenoit
3 messages
Merci techdid, Merci Mario, pour vos explications.

En effet le pressostat hydraulique ne bascule pas !
- La pompe tourne comme il faut.
- Les petits tubes de liaisons en cuivre ont été nettoyés, j’ai soufflé dedans et tout parait en ordre.
- Le débit par contre n’est pas mesurable donc difficile de faire un test.

Le petit doigt qui fait le contact sur le pressostat reste en bas. Peut-être a-t-il été mal remonté ? Sens de la membrane en caoutchouc ?

J’ai court-circuité la connexion électrique du pressostat, pour voir si le comportement de la chaudière revenait à la normale.
Et tout a l’air de bien refonctionner.
Est-ce qu’il y a un risque à faire fonctionner la chaudière de la sorte ?
Merci pour votre réponse.
14 décembre 2020 à 00:39
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Problème chauffage sur chaudière Chappée 240i

techdid
Membre inscrit
techdid
11 messages
Bonsoir,

Tant mieux, si ce n'est que le pressostat à changer !
Pour votre membrane je ne sais, ce genre de truc c'est quand je démonte que j'analyse le fonctionnement.

Je verrais plus une surveillance d'une pression basse du circuit de la part de ce pressostat, auquel cas vous n'auriez juste qu'à la surveiller le temps de le remplacer.
Je vous dis ça car j'ai eu un problème de robinet de remplissage fuyard qui laissait passer un filet d'eau de mon réseau domestique, ça me faisait monter la pression du circuit de la chaudière et déclenchait du coup le groupe (vanne) de sécurité. La chaudière ne se mettait pas en défaut.

Nous verrons la réponse de Mario.
Cordialement.
14 décembre 2020 à 19:23
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Problème chauffage sur chaudière Chappée 240i

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Le pressostat différentiel est une sécurité, cette sécurité protège de corps de chauffe de votre chaudière et elle empêche le brûleur de démarrer s'il n'est pas irrigué.
Comme toutes les sécurités il est interdit de la shunter ou de la supprimer, il faut trouver la raison de son mauvais fonctionnement.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 décembre 2020 à 22:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème chauffage sur chaudière Chappée 240i >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ventouse chaudierechauffage chaudiere bv01fdpventouse chaudiere gazerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite