Erreur 128 code avancé 98 chaudière Atlantic Perfinox 4124 BVI R
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
20841
Question Forum Chauffage : Erreur 128 code avancé 98 chaudière Atlantic Perfinox 4124 BVI R
Bonjour.
J'ai fait appel au chauffagiste pour faire la révision annuelle de ma chaudière au gaz au sol Atlantic Perfinox 4124 BVI R.
Il l'avait déjà faite 2 fois sans aucun souci.
Suite à cette révision, j'ai une erreur E128 code avancé 98 par intermittence lors de chauffe en ECS ou chauffage.
Cela correspond à une extinction de la flamme et la chaudière repart.
L'erreur 128 :
E 128 - Extinction de la flamme pendant le fonctionnement
Le courant d’ionisation est faible
- Vérifier l’électrode d’ionisation,
- Vérifier la pression d’alimentation en gaz
- Vérifier la combustion
- S’assurer de la bonne étanchéité du circuit des gaz brûlés de la chaudière.
Le chauffagiste s'est empressé de changer l'électrode de ionisation et l'électrode d'allumage.
La pression d'alimentation en gaz n'ayant pas changé...
Il en a profité aussi pour changer la sonde ballon à la suite de réponses sur des forums.
J'ai cependant toujours le problème.
Je lisais sur certains forums concernant d'autres chaudières qu'il s'agissait de :
"Perte continuité masse entre tube brûleur et bride raccord échangeur; Remplacement du joint silicone par un joint silicone graphité."
Auriez-vous des informations utiles ou éléments à me recommander svp ?
Merci par avance.
Daniel
J'ai fait appel au chauffagiste pour faire la révision annuelle de ma chaudière au gaz au sol Atlantic Perfinox 4124 BVI R.
Il l'avait déjà faite 2 fois sans aucun souci.
Suite à cette révision, j'ai une erreur E128 code avancé 98 par intermittence lors de chauffe en ECS ou chauffage.
Cela correspond à une extinction de la flamme et la chaudière repart.
L'erreur 128 :
E 128 - Extinction de la flamme pendant le fonctionnement
Le courant d’ionisation est faible
- Vérifier l’électrode d’ionisation,
- Vérifier la pression d’alimentation en gaz
- Vérifier la combustion
- S’assurer de la bonne étanchéité du circuit des gaz brûlés de la chaudière.
Le chauffagiste s'est empressé de changer l'électrode de ionisation et l'électrode d'allumage.
La pression d'alimentation en gaz n'ayant pas changé...
Il en a profité aussi pour changer la sonde ballon à la suite de réponses sur des forums.
J'ai cependant toujours le problème.
Je lisais sur certains forums concernant d'autres chaudières qu'il s'agissait de :
"Perte continuité masse entre tube brûleur et bride raccord échangeur; Remplacement du joint silicone par un joint silicone graphité."
Auriez-vous des informations utiles ou éléments à me recommander svp ?
Merci par avance.
Daniel
14 décembre 2020 à 10:01
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Erreur 128 code avancé 98 chaudière Atlantic Perfinox 4124 BVI R
Bonsoir,
Lors de l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière, votre prestataire a-t-il respecté la procédure d'entretien de ce type de chaudière ? A-t-il fait les mesures et contrôles obligatoires ? Vous a-il remis les documents suivants :
- Rapport d'intervention,
- Attestation d'entretien,
- Tickets des analyses de combustions.
Un défaut E128 consécutif à un entretien annuel laisse à penser que votre prestataire n'a pas fait les vérifications d'usage. Ce défaut correspond à une perte de flamme en fonctionnement qui peut-être dû à :
- Un mauvais entretien et remontage de la chaudière,
- Un défaut d'étanchéité de la chaudière ou de la ventouse,
- Un mauvais réglage de combustion en puissance mini ou maxi,
- Une mauvaise alimentation électrique.
Voyez avec votre prestataire pour qu'il revienne et respecte ces obligations professionnelles.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Lors de l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière, votre prestataire a-t-il respecté la procédure d'entretien de ce type de chaudière ? A-t-il fait les mesures et contrôles obligatoires ? Vous a-il remis les documents suivants :
- Rapport d'intervention,
- Attestation d'entretien,
- Tickets des analyses de combustions.
Un défaut E128 consécutif à un entretien annuel laisse à penser que votre prestataire n'a pas fait les vérifications d'usage. Ce défaut correspond à une perte de flamme en fonctionnement qui peut-être dû à :
- Un mauvais entretien et remontage de la chaudière,
- Un défaut d'étanchéité de la chaudière ou de la ventouse,
- Un mauvais réglage de combustion en puissance mini ou maxi,
- Une mauvaise alimentation électrique.
Voyez avec votre prestataire pour qu'il revienne et respecte ces obligations professionnelles.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 décembre 2020 à 22:06
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Erreur 128 code avancé 98 chaudière Atlantic Perfinox 4124 BVI R
Bonjour,
Il s'agit effectivement d'un mauvais réglage de combustion en puissance mini a priori.
En tournant la vis d'un millimètre à gauche, vis R2 (réglage consigne régulateur de pression) je n'ai plus le souci.
Je fais revenir le professionnel pour qu'il refasse les tests de combustion en allure MINI ou MAXI.
Cordialement.
Il s'agit effectivement d'un mauvais réglage de combustion en puissance mini a priori.
En tournant la vis d'un millimètre à gauche, vis R2 (réglage consigne régulateur de pression) je n'ai plus le souci.
Je fais revenir le professionnel pour qu'il refasse les tests de combustion en allure MINI ou MAXI.
Cordialement.
21 décembre 2020 à 12:51
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Erreur 128 code avancé 98 chaudière Atlantic Perfinox 4124 BVI R
Bonjour,
Le chauffagiste est repassé pour revérifier :
- Il a ouvert le brûleur et l'a remonté
- Il a changé un joint au niveau de la ventouse qui était complètement KO
- Il a refait le réglage de combustion en puissance maxi uniquement
- Il a revérifié l'alimentation électrique : RAS.
Bref, je suis embêté d'avoir ce code erreur 128 de temps en temps (souvent en fin de chauffe à 57 degrés).
On voit la flamme vaciller et s'éteindre avec comme du vent à l'intérieur.
La flamme est quant à elle, bien bleue.
Peut-être un problème de ventouse ?
On va essayer de faire venir un spécialiste de la marque et j'ai contacté à plusieurs reprises Atlantic qui me redirige vers la notice ou vers des partenaires.
Bien cordialement.
Le chauffagiste est repassé pour revérifier :
- Il a ouvert le brûleur et l'a remonté
- Il a changé un joint au niveau de la ventouse qui était complètement KO
- Il a refait le réglage de combustion en puissance maxi uniquement
- Il a revérifié l'alimentation électrique : RAS.
Bref, je suis embêté d'avoir ce code erreur 128 de temps en temps (souvent en fin de chauffe à 57 degrés).
On voit la flamme vaciller et s'éteindre avec comme du vent à l'intérieur.
La flamme est quant à elle, bien bleue.
Peut-être un problème de ventouse ?
On va essayer de faire venir un spécialiste de la marque et j'ai contacté à plusieurs reprises Atlantic qui me redirige vers la notice ou vers des partenaires.
Bien cordialement.
04 janvier 2021 à 20:28
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Erreur 128 code avancé 98 chaudière Atlantic Perfinox 4124 BVI R
Bonjour,
Il s'agissait bien d'un mauvais réglage de combustion en puissance mini ou maxi.
Corrigé après avoir changé de chauffagiste.
J'en ai profité pour mettre à jour le tubage jusqu'au toit qui n'était pas au norme et étanche.
Cordialement.
Il s'agissait bien d'un mauvais réglage de combustion en puissance mini ou maxi.
Corrigé après avoir changé de chauffagiste.
J'en ai profité pour mettre à jour le tubage jusqu'au toit qui n'était pas au norme et étanche.
Cordialement.
03 février 2021 à 16:42