Bonjour.

J'ai fait appel au chauffagiste pour faire la révision annuelle de ma chaudière au gaz au sol Atlantic Perfinox 4124 BVI R.
Il l'avait déjà faite 2 fois sans aucun souci.

Suite à cette révision, j'ai une erreur E128 code avancé 98 par intermittence lors de chauffe en ECS ou chauffage.
Cela correspond à une extinction de la flamme et la chaudière repart.

L'erreur 128 :
E 128 - Extinction de la flamme pendant le fonctionnement
Le courant d’ionisation est faible
- Vérifier l’électrode d’ionisation,
- Vérifier la pression d’alimentation en gaz
- Vérifier la combustion
- S’assurer de la bonne étanchéité du circuit des gaz brûlés de la chaudière.

Le chauffagiste s'est empressé de changer l'électrode de ionisation et l'électrode d'allumage.
La pression d'alimentation en gaz n'ayant pas changé...
Il en a profité aussi pour changer la sonde ballon à la suite de réponses sur des forums.

J'ai cependant toujours le problème.
Je lisais sur certains forums concernant d'autres chaudières qu'il s'agissait de :
"Perte continuité masse entre tube brûleur et bride raccord échangeur; Remplacement du joint silicone par un joint silicone graphité."
Auriez-vous des informations utiles ou éléments à me recommander svp ?

Merci par avance.
Daniel
14 décembre 2020 à 10:01
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Erreur 128 code avancé 98 chaudière Atlantic Perfinox 4124 BVI R

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Lors de l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière, votre prestataire a-t-il respecté la procédure d'entretien de ce type de chaudière ? A-t-il fait les mesures et contrôles obligatoires ? Vous a-il remis les documents suivants :
- Rapport d'intervention,
- Attestation d'entretien,
- Tickets des analyses de combustions.

Un défaut E128 consécutif à un entretien annuel laisse à penser que votre prestataire n'a pas fait les vérifications d'usage. Ce défaut correspond à une perte de flamme en fonctionnement qui peut-être dû à :
- Un mauvais entretien et remontage de la chaudière,
- Un défaut d'étanchéité de la chaudière ou de la ventouse,
- Un mauvais réglage de combustion en puissance mini ou maxi,
- Une mauvaise alimentation électrique.

Voyez avec votre prestataire pour qu'il revienne et respecte ces obligations professionnelles.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 décembre 2020 à 22:06
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Erreur 128 code avancé 98 chaudière Atlantic Perfinox 4124 BVI R

dans75
Membre inscrit
dans75
4 messages
Bonjour,
Il s'agit effectivement d'un mauvais réglage de combustion en puissance mini a priori.
En tournant la vis d'un millimètre à gauche, vis R2 (réglage consigne régulateur de pression) je n'ai plus le souci.

Je fais revenir le professionnel pour qu'il refasse les tests de combustion en allure MINI ou MAXI.
Cordialement.
21 décembre 2020 à 12:51
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Erreur 128 code avancé 98 chaudière Atlantic Perfinox 4124 BVI R

dans75
Membre inscrit
dans75
4 messages
Bonjour,
Le chauffagiste est repassé pour revérifier :
- Il a ouvert le brûleur et l'a remonté
- Il a changé un joint au niveau de la ventouse qui était complètement KO
- Il a refait le réglage de combustion en puissance maxi uniquement
- Il a revérifié l'alimentation électrique : RAS.

Bref, je suis embêté d'avoir ce code erreur 128 de temps en temps (souvent en fin de chauffe à 57 degrés).
On voit la flamme vaciller et s'éteindre avec comme du vent à l'intérieur.
La flamme est quant à elle, bien bleue.

Peut-être un problème de ventouse ?
On va essayer de faire venir un spécialiste de la marque et j'ai contacté à plusieurs reprises Atlantic qui me redirige vers la notice ou vers des partenaires.

Bien cordialement.
04 janvier 2021 à 20:28
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Erreur 128 code avancé 98 chaudière Atlantic Perfinox 4124 BVI R

dans75
Membre inscrit
dans75
4 messages
Bonjour,

Il s'agissait bien d'un mauvais réglage de combustion en puissance mini ou maxi.
Corrigé après avoir changé de chauffagiste.

J'en ai profité pour mettre à jour le tubage jusqu'au toit qui n'était pas au norme et étanche.
Cordialement.
03 février 2021 à 16:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 3. Problème chaudière Perfinox 4124 erreur 151 et code avancé 125
    N°21959 : Bonjour. Je parcours les questions concernant mon modèle de chaudière Atlantic Perfinox (qui m'en a déjà bien fait voir...) sans trouver le problème exact. Ponctuellement, sans facteur déclencheur identifiable (s'il...
  • 4. Fuite d'eau ballon sanitaire chaudière Atlantic Perfinox 4124 BVI R
    N°17332 : Bonjour, J'ai une chaudière au Sol de marque Atlantic Perfinox 4124 BVI R installée il y a un an. Ce matin j'ai constaté une flaque d'eau sous la chaudière, en retirant le capot j'ai pu constaté que la fuite vient du...
  • 5. Défaut chaudière Perfinox 4124 BVI R
    N°23795 : Bonjour, Pour résumer, en activant mon ECS, ma chaudière Perfinox 4124 BVI R ne déclenche plus mon chauffage. De plus, il y a une montée rapide de la température de l'ECS qui coupe et relance à plusieurs reprises. Le...
  • 6. Code erreur 128 chaudière Atlantic perfinox 4124 VIR
    N°21570 : Bonsoir. Ma chaudière ne se déclenche pas car manque de pression d'eau. 0,4 bar au lieu de 1.5 bar. Je ne sais pas comment remettre l'eau. Je ne trouve pas de robinet. J'arrive dans cette maison, il fait 10°. Chaudière...
  • 7. Chaudière Perfinox erreur 154 code avancé 435
    N°20503 : Bonjour, Nous avons une chaudière Perfinox de 2008. Nous avons un code erreur 154 avec code avancé 435. Les sondes de départ et de retour ont été changées et également la carte Lmu. Malgré cela l'erreur est toujours...
  • 8. Code erreur E133 sur chaudière Perfinox 4100
    N°15506 : Bonjour, Je possède une chaudière Perfinox 4100, j'ai le message d'erreur E133 sur l'afficheur. En parcourant le forum je lis qu'il faut changer 2 éléments sur une carte électronique. Ma première question : c'est sur la...
  • 9. Panne chaudière Atlantic Perfinox 4116 BVIR
    N°20585 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Atlantic Perfinox 4116 BVIR et depuis une semaine lorsque que je la mets en route dans la matinée pour avoir de l'eau chaude dans le ballon elle s’arrête au bout de 3 à 5 minutes et...
  • 10. Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge
    N°16525 : Bonjour, Problème chaudière Franco Belge 4024BVI, j'ai une erreur E154 code 425 qui apparait sur ma chaudière de temps en temps. J'ai contrôlé tous les clapets, tout est OK. Quelle piste me conseillerez-vous ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Erreur 128 code avancé 98 chaudière Atlantic Perfinox 4124 BVI R >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
choisir chauffage chaudiereforumchauffage installation chaudiereforum chauffage electriqueevacuation chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite