Panne radiateur électrique Acova 2000 W
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20811
Question Forum Chauffage : Panne radiateur électrique Acova 2000 W
Bonjour,
J'ai un radiateur électrique Acova 2000 W Fassane, réf THX-200-200-TF, qui a 7 ans.
Il est commandé par un fil pilote.
Depuis dimanche, il est complètement froid, le bloc timerprog est alimenté (voyant rouge et vert allumés).
On me parle de panne soit du thermostat, soit de la résistance.
Comment tester l'un et l'autre ?
Et ainsi (je l'espère) comment réparer ?
Merci pour vos conseils.
Bonne journée à tous.
NG
J'ai un radiateur électrique Acova 2000 W Fassane, réf THX-200-200-TF, qui a 7 ans.
Il est commandé par un fil pilote.
Depuis dimanche, il est complètement froid, le bloc timerprog est alimenté (voyant rouge et vert allumés).
On me parle de panne soit du thermostat, soit de la résistance.
Comment tester l'un et l'autre ?
Et ainsi (je l'espère) comment réparer ?
Merci pour vos conseils.
Bonne journée à tous.
NG
07 décembre 2020 à 12:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Panne radiateur électrique Acova 2000 W
Bonjour,
En vous munissant d'un bon multimètre vous devez vérifier, en travaillant sous tension, que :
- Que le 230 Volts arrive bien à votre radiateur,
- Qu'il ressort bien du thermostat,
- Que la résistance est bien alimentée en 230 Volts.
Si ce n'est pas le cas vous devez vérifier la continuité de chaque élément en travaillant hors tension.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous munissant d'un bon multimètre vous devez vérifier, en travaillant sous tension, que :
- Que le 230 Volts arrive bien à votre radiateur,
- Qu'il ressort bien du thermostat,
- Que la résistance est bien alimentée en 230 Volts.
Si ce n'est pas le cas vous devez vérifier la continuité de chaque élément en travaillant hors tension.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums