Bonjour,

J'ai une chaudière à Gaz Chappée commandée par un boitier de commande HTE.
La chaudière fonctionne parfaitement : eau chaude plus chauffage.
Le boitier de commande fonctionnait parfaitement également ; Suite à une mauvaise manipulation je n'arrive plus à régler l'heure et donc la programmation des plages horaires chauffage.
Et malgré la notice du boitier impossible de régler l'heure. Je pense que je m'y prends mal on va dire...
Quelqu'un a eu le même problème ?
Merci pour votre retour et votre aide.
Cordialement.
Hamid
14 décembre 2020 à 11:49
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée boitier commande HTE réglage heure impossible

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Votre façade de chaudière ressemble à quelle photo (photos ci-jointes) ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. pour soutenir les Forums.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
tableau chaudière luna HTEtableau chaudière luna HTE 2007

14 décembre 2020 à 21:37
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée boitier commande HTE réglage heure impossible

coolman31
Membre inscrit
coolman31
11 messages
Bonsoir,
Merci pour votre retour,

- La chaudière est une chaudière murale à gaz à condensation Luna 3 max 2.28 FF HTE année 2009.
Type d’installation chauffage = radiateur.
- Chaudière équipée d’une sonde extérieure = je ne pense pas ! (Comment le savoir ? Je suis arrivée dns la maison il y’avait déjà la chaudière).
- Pas de robinet thermostatique.
- La marque du thermostat d’ambiance = Chappée digitale programmable comme sur la figure 2.
- Le thermostat est situé à l’étage et la chaudière au rez de chaussée.
- La façade chaudière ressemble à la photo 2.

Pour précision, je pense qu’une coupure d’électricité a fait sauter la programmation d’avant. Je n’arrive plus à remettre l’heure sinon tout fonctionne. Quelques soit la touche sur laquelle j’appuie il se passe :
Une pression désactive l’eau chaude, deuxième pression désactive le chauffage 3e désactive le mode Manuel 4e active l’eau 5e le chauffage 6e le mode manuel.
En ce moment l’écran affiche : la température/l’heure mais pas la bonne/le logo eau chaude/logo radiateur/logo confort/logo fonction Manuel/ plus la programmation jour vide puisque on n’arrive pas à régler l’heure et accéder à la programmation.

Merci pour votre aide.
14 décembre 2020 à 22:44
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée boitier commande HTE réglage heure impossible

coolman31
Membre inscrit
coolman31
11 messages
Ci-joint la photo actuelle du thermostat.
Vous remarquerez que l’heure affichée n’est pas la bonne.
Pour la puissance de la chaudière en est à 35kW.

Encore une fois merci pour votre aide et très bonne soirée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
photo du thermostat

14 décembre 2020 à 22:54
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée boitier commande HTE réglage heure impossible

coolman31
Membre inscrit
coolman31
11 messages
Bonsoir,
VETC auriez-vous une réponse pour mon problème ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
15 décembre 2020 à 19:38
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée boitier commande HTE réglage heure impossible

coolman31
Membre inscrit
coolman31
11 messages
Help please !
15 décembre 2020 à 21:54
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée boitier commande HTE réglage heure impossible

coolman31
Membre inscrit
coolman31
11 messages
Bonjour,
Quelqu’un aurait une solution pour moi ou a eu le même problème ?
Il fait de plus en plus froid en ce moment !!!
Merci.
16 décembre 2020 à 08:34
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée boitier commande HTE réglage heure impossible

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Veuillez trouver ci-joint la procédure de réglage de l'heure et des programmations horaires.
Pensez à bien mettre la date complète et l'heure.

Votre chaudière étant une chaudière condensation elle doit obligatoirement être équipée de sa sonde extérieure. Cette sonde est nécessaire pour exploiter le fonctionnement de la chaudière et de sa régulation (variation de la température de départ et modulation de la puissance du brûleur selon les besoins de votre installation.
Programmation murales HTE série 3

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
16 décembre 2020 à 18:23
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée boitier commande HTE réglage heure impossible

coolman31
Membre inscrit
coolman31
11 messages
Merci pour votre retour ansi que la notice.
Au fait, je sais programmer l’heure et j’ai en ma possession le manuel, le problème qui se pose c'est que quand je clique sur la commande IP je n’ai pas l’affichage du prog pour que je puisse régler l’heure. Quand je clique dessus elle active ou désactive une fonction comme l’eau chaude ou le chauffage par exemple.
Pensez-vous que la platine est hors service ?
Si oui pensez-vous que je puisse la remplacer par le thermostat modèle emolife 17 getaway qui prend en charge les modèles de chaudière Luna platinum + HTE avec connexion SBS ?
Ma chaudière est une max 2.28 FF HTE est-elle compatible avec ce modèle de thermostat ?
Merci pour votre aide.
16 décembre 2020 à 19:52
Réponse 9 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée boitier commande HTE réglage heure impossible

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Lorsque vous cliquez sur le bouton "IP" il faut un appui simple et bref : l'heure se met à clignoter.
Si vous n'y arrivez pas c'est que votre RCM (ou AVS77) a un problème.

Pour ce qui est de vouloir remplacer votre AVS77 par le thermostat EMOLIFE, vous devrez oublier cette idée.
Cette génération de thermostat est uniquement compatible avec la gamme PLATINUM : les cartes de régulation ne sont pas les mêmes.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 décembre 2020 à 11:54
Réponse 10 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée boitier commande HTE réglage heure impossible

coolman31
Membre inscrit
coolman31
11 messages
Bonjour,
J’oublie donc le eMolife getaway 17. Que me conseillez-vous pour mon avis 77 dont la touche IP ne me met pas sur "prog" pour régler l’heure ?
Dois-je le changer ? Y’ a-t-il une manip à faire ?
Sinon avec quel autre thermostat compatible avec la chaudière Chappée 2.28 FF HTE dois-je le remplacer ?
Merci à vous.
17 décembre 2020 à 12:09
Réponse 11 forum dépannage chaudières

Chaudière Chappée boitier commande HTE réglage heure impossible

coolman31
Membre inscrit
coolman31
11 messages
Bonjour,
Comment savoir que ma chaudière Chappée max 2.28 FF HTE est une chaudière en contact à sec (on-off) et Opentherm et modulante par Bus numérique ?
Je pose cette question par ce que je voudrais changer mon thermostat AVS77 par un Tado filaire ou sans fil.
Pensez-vous que c’est compatible ?
Sur le site Tado il est mentionné que toutes les chaudières sont compatibles.
Merci pour votre retour.
18 décembre 2020 à 14:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
    N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
  • 4. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
    N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
  • 5. Aide réglage chaudière Chappée HTE
    N°19795 : Bonjour. Je cherche une personne qui peut m'aider à régler correctement ma chaudière Chappée HTE si le membre VETC peut m'aider car il a l'air de bien connaitre cette marque. Merci.
  • 6. Plus de chauffage chaudière Chappée initia + compact HTE
    N°23885 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Initia + Compact HTE a été installée fin 2021. J'ai souvent rencontré des problèmes et les techniciens qui sont intervenus ne semblaient pas très compétents. Depuis hier, je n'ai plus...
  • 7. Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
    N°19003 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée 3.33 Luna duo depuis 8 ans. Je ne comprends pas comment la régler car je m'aperçois, depuis le temps me diriez-vous, qu'elle a toujours les paramètres d'usine. Le thermostat d'ambiance...
  • 8. Instabilité plancher chauffant et réglage chaudière Sempra Nova HTE
    N°19101 : Bonjour, J'ai remplacé mon ancienne chaudière Franco Belge fioul (1999) sur une installation plancher chauffant RDC et radiateur 1er étage avec une régulation NEXA par une Chappée Sempra nova HTE 24 avec thermostat...
  • 9. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
    N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
  • 10. Panne 133 sur Chappée luna 3 2.28 FF HTE
    N°19118 : Bonjour à tous. Après avoir parcouru les forums et contacté plusieurs chauffagistes (le mien m'ayant gentiment planté...) je me permets de poser mon problème ici. J'ai donc une chaudière Chappée Luna 3 2.28 FF HTE. Il y...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Chappée boitier commande HTE réglage heure impossible >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite