Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF
Actuellement
24 581
questions dans le
forum chauffage
19956
Question Forum Chauffage : Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF
Bonjour à tous.
Je me permets de vous demander de l'aide pour brancher mon thermostat Netatmo sur ma chaudière fioul SLCF vieille de 85 avec un brûleur wazeco.
Dans un premier temps voici l'installation actuelle.
Dans la photo 2 vous avez le câblage de la chaudière.
Les fils bleu / Noir / terre vont sur mon "thermostat" actuel visible en photo 1.
Pour info : Quand la température passe en dessous la température réglée par le "thermostat" le brûleur se lance et la circulation d'eau chaude aussi.
Quand la température est au-dessus rien ne se passe (Pas de ballon d'eau chaude).
Mes modifications : J'ai branché le relais sur le 230 (sur prise) pour l'alimenter = RAS.
Les 2 fils noir et gris. Ils sont branchés à la place du pont sur les 2 Th voir photo 3.
J'ai pas touché au fil noir et bleu (de la pompe) lié à mon "thermostat" actuel.
Maintenant les tests : Lorsque je monte la température de consigne du thermostat Netatmo.
Le relais prend bien l'information et j’entends un bruit sur la chaudière. Je pense que le thermostat a lancé la circulation d'eau mais pas le brûleur.
Savez-vous quel branchement faire pour déclencher les 2 ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je me permets de vous demander de l'aide pour brancher mon thermostat Netatmo sur ma chaudière fioul SLCF vieille de 85 avec un brûleur wazeco.
Dans un premier temps voici l'installation actuelle.
Dans la photo 2 vous avez le câblage de la chaudière.
Les fils bleu / Noir / terre vont sur mon "thermostat" actuel visible en photo 1.
Pour info : Quand la température passe en dessous la température réglée par le "thermostat" le brûleur se lance et la circulation d'eau chaude aussi.
Quand la température est au-dessus rien ne se passe (Pas de ballon d'eau chaude).
Mes modifications : J'ai branché le relais sur le 230 (sur prise) pour l'alimenter = RAS.
Les 2 fils noir et gris. Ils sont branchés à la place du pont sur les 2 Th voir photo 3.
J'ai pas touché au fil noir et bleu (de la pompe) lié à mon "thermostat" actuel.
Maintenant les tests : Lorsque je monte la température de consigne du thermostat Netatmo.
Le relais prend bien l'information et j’entends un bruit sur la chaudière. Je pense que le thermostat a lancé la circulation d'eau mais pas le brûleur.
Savez-vous quel branchement faire pour déclencher les 2 ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



18 septembre 2019 à 10:11
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF
Bonjour,
J'aurais avant tout plusieurs questions :
- 1) d'où vient ce relais et à quoi est-il censé servir ?
- 2) avez-vous vérifié que sur votre ancien thermostat ce ne soit pas la phase qui est coupée à cet endroit pour un fonctionnement en tout ou rien ?
J'aurais avant tout plusieurs questions :
- 1) d'où vient ce relais et à quoi est-il censé servir ?
- 2) avez-vous vérifié que sur votre ancien thermostat ce ne soit pas la phase qui est coupée à cet endroit pour un fonctionnement en tout ou rien ?
18 septembre 2019 à 14:55
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF
Bonjour,
Avez-vous vérifié le raccordement de votre ancien thermostat avant toute opération ?
Avez-vous vérifié le raccordement de votre ancien thermostat avant toute opération ?
18 septembre 2019 à 15:42
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF
Bonjour Fabou,
Je vais essayer de répondre au mieux.
1) C'est le relais Netatmo que je souhaite brancher suivant l’installation en photo.
2) De quelle manière je peux vérifier cette information ? (j'ai la sensation que vous dites vrai mais je ne sais pas le certifier).
3) Avant de commencer toute opération donc avec les branchements de photo 1 & 2 du poste initial.
Tout marche bien.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vais essayer de répondre au mieux.
1) C'est le relais Netatmo que je souhaite brancher suivant l’installation en photo.
2) De quelle manière je peux vérifier cette information ? (j'ai la sensation que vous dites vrai mais je ne sais pas le certifier).
3) Avant de commencer toute opération donc avec les branchements de photo 1 & 2 du poste initial.
Tout marche bien.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 septembre 2019 à 17:44
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF
Donc pour essayer de faire le plus simple possible, votre chaudière d'origine se régule toute seule avec ses aquastats (thermostat interne de la chaudière), je pense que sur la façade de la chaudière vous avez un ou deux bouton(s) gradué(s) (température ou juste chiffre), l'électricien de l'époque a dû pour éviter de se prendre la tête sur un fonctionnement que l'on appelle tout ou rien de placer le thermostat sur la phase d'alimentation de la pompe (comme on met un interrupteur sur la phase d'alimentation d'une ampoule).
Je pense que si vous branchez ensemble les 2 fils de votre vieux thermostat votre chaudière devrait re-fonctionner normalement, il faudra juste retrouver le câble de votre thermostat si tout fonctionne bien pour le supprimer à la source pour éviter des pannes ultérieures.
Je pense que si vous branchez ensemble les 2 fils de votre vieux thermostat votre chaudière devrait re-fonctionner normalement, il faudra juste retrouver le câble de votre thermostat si tout fonctionne bien pour le supprimer à la source pour éviter des pannes ultérieures.
18 septembre 2019 à 18:28
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF
Effectivement j'ai pris en photo le devant de la chaudière (jamais rien touché).
J'ai réussi à trouver les indications des câbles de mon thermostat actuel (voir en photo). Le fil 3 est le fil bleu.
J'ai aussi un peu plus approfondi sur le câblage actuel et il y a un pont entre un Th & Aq que je n'avais pas vu avant.
Est-ce qu'il a une influence sur le montage ?
Quand vous dites de brancher les 2 fils du vieux thermostat ensemble cela consiste à ferme le circuit entre le N (fil bleu) & le Ph (fil noir) de la pompe ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai réussi à trouver les indications des câbles de mon thermostat actuel (voir en photo). Le fil 3 est le fil bleu.
J'ai aussi un peu plus approfondi sur le câblage actuel et il y a un pont entre un Th & Aq que je n'avais pas vu avant.
Est-ce qu'il a une influence sur le montage ?
Quand vous dites de brancher les 2 fils du vieux thermostat ensemble cela consiste à ferme le circuit entre le N (fil bleu) & le Ph (fil noir) de la pompe ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



18 septembre 2019 à 20:53
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF
Bonjour,
Dans votre cas sur votre thermostat vous n'avez que la phase ne vous fiez surtout pas à la couleur des fils, sur votre chaudière la partie du câblage où il n'y a rien d'écrit c'est le câblage d'origine de la chaudière et personne n'a dû y toucher.
Sur votre thermostat pour faire un essai branchez les fils bleu et noir ensembles.
Dans votre cas sur votre thermostat vous n'avez que la phase ne vous fiez surtout pas à la couleur des fils, sur votre chaudière la partie du câblage où il n'y a rien d'écrit c'est le câblage d'origine de la chaudière et personne n'a dû y toucher.
Sur votre thermostat pour faire un essai branchez les fils bleu et noir ensembles.
19 septembre 2019 à 11:27
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF
Bonjour,
Pour répondre à votre question, sur cette génération de chaudière, le raccordement d'un thermostat d'ambiance doit se faire sur le bornier de cette dernière sur les bornes TH (en enlevant le shunt rouge). Ce qui n'est pas le cas du câblage de votre ancien thermostat.
En respectant les préconisations du constructeur SCLF on a donc un fonctionnement avec une chaudière qui se maintient en température régulée par son aquastat et un pilotage du fonctionnement de la pompe de chauffage pour réguler la température ambiante.
Votre ancien thermostat d'ambiance ne respectait pas ce fonctionnement (il était raccordé directement sur l'alimentation générale de la chaudière, coupant ainsi le brûleur et la pompe en même temps).
Attention ce type de fonctionnement présente deux risques majeurs :
- Plus de protection du corps de chauffe de la chaudière qui doit rester au minimum à 65°C : risque de point de rosée (condensation) et perçage de ce dernier,
- Allongement de l'inertie de l'installation puisque lorsque le thermostat demande de la chaleur dans l'ambiance, le brûleur doit réchauffer le corps de chauffe de la chaudière en même temps que toute le volume d'eau de l'installation : temps de chauffage des radiateurs plus long et retour trop froid vers la chaudière.
Les thermostats d'ambiance connectés ont un algorithme de fonctionnement qui compensera l'inertie de votre installation mais qui mettra également en danger la durée de vie de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question, sur cette génération de chaudière, le raccordement d'un thermostat d'ambiance doit se faire sur le bornier de cette dernière sur les bornes TH (en enlevant le shunt rouge). Ce qui n'est pas le cas du câblage de votre ancien thermostat.
En respectant les préconisations du constructeur SCLF on a donc un fonctionnement avec une chaudière qui se maintient en température régulée par son aquastat et un pilotage du fonctionnement de la pompe de chauffage pour réguler la température ambiante.
Votre ancien thermostat d'ambiance ne respectait pas ce fonctionnement (il était raccordé directement sur l'alimentation générale de la chaudière, coupant ainsi le brûleur et la pompe en même temps).
Attention ce type de fonctionnement présente deux risques majeurs :
- Plus de protection du corps de chauffe de la chaudière qui doit rester au minimum à 65°C : risque de point de rosée (condensation) et perçage de ce dernier,
- Allongement de l'inertie de l'installation puisque lorsque le thermostat demande de la chaleur dans l'ambiance, le brûleur doit réchauffer le corps de chauffe de la chaudière en même temps que toute le volume d'eau de l'installation : temps de chauffage des radiateurs plus long et retour trop froid vers la chaudière.
Les thermostats d'ambiance connectés ont un algorithme de fonctionnement qui compensera l'inertie de votre installation mais qui mettra également en danger la durée de vie de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2019 à 16:04
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF
Bonjour,
Je viens de tester en connectant les 2 fils, la chaudière s’est lancée mais s’est coupée immédiatement.
Par conséquent j’ai arrêté la manip.
Je suis même revenue à mon montage initial pour voir si elle fonctionne (je pense qu’elle s’est mise en sécurité).
Je viens de tester en connectant les 2 fils, la chaudière s’est lancée mais s’est coupée immédiatement.
Par conséquent j’ai arrêté la manip.
Je suis même revenue à mon montage initial pour voir si elle fonctionne (je pense qu’elle s’est mise en sécurité).
20 septembre 2019 à 19:15
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF
Bonjour,
Avez-vous pu résoudre votre souci de branchement de thermostat ?
Je possède également une chaudière fioul SLCF sans notice qui semble identique à la vôtre et souhaiterai y ajouter un thermostat connecté.
Merci.
Avez-vous pu résoudre votre souci de branchement de thermostat ?
Je possède également une chaudière fioul SLCF sans notice qui semble identique à la vôtre et souhaiterai y ajouter un thermostat connecté.
Merci.
07 décembre 2020 à 12:30
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF
Bonjour JP2708,
Afin de vous répondre de manière précise et individuelle, merci de créer une nouvelle question ou demande sinon vous n'aurez pas de réponse.
Le principe de fonctionnement de ce forum est de poser individuellement sa question pour que cette dernière apparaisse comme nouvelle demande et que vous puissiez avoir un suivi de votre problème.
Pour vous répondre il faut :
- Raccorder le circulateur de chauffage en direct sur le bornier de la chaudière (emplacement pompe),
- Raccorder la commande du thermostat d'ambiance sur le bornier de la chaudière (emplacement TH) à la place du shunt rouge.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Afin de vous répondre de manière précise et individuelle, merci de créer une nouvelle question ou demande sinon vous n'aurez pas de réponse.
Le principe de fonctionnement de ce forum est de poser individuellement sa question pour que cette dernière apparaisse comme nouvelle demande et que vous puissiez avoir un suivi de votre problème.
Pour vous répondre il faut :
- Raccorder le circulateur de chauffage en direct sur le bornier de la chaudière (emplacement pompe),
- Raccorder la commande du thermostat d'ambiance sur le bornier de la chaudière (emplacement TH) à la place du shunt rouge.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
08 décembre 2020 à 19:35
Réponse 11 forum dépannage chaudières
Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF
Bonjour Mario,
Je vous remercie de votre retour.
C'est noté. Je crée donc un nouveau sujet avec plus d'infos concernant mon installation.
Bien à vous.
Jean-Pierre
Je vous remercie de votre retour.
C'est noté. Je crée donc un nouveau sujet avec plus d'infos concernant mon installation.
Bien à vous.
Jean-Pierre
10 décembre 2020 à 09:42
Réponse 12 forum dépannage chaudières
Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF
Bonjour voici le lien de la nouvelle question :
Nouveau sujet avec plus d'infos
Cordialement, l'équipe du forum du forum chauffage
Nouveau sujet avec plus d'infos
Cordialement, l'équipe du forum du forum chauffage
10 décembre 2020 à 13:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF
- N°20824 : Bonjour. J'ai emménagé 2 ans auparavant dans ma maison et reste perplexe concernant l'installation en place de ma chaudière SLCF au fioul associée à un thermostat filaire Delta Dore filaire Tybox 10. A savoir, comme sur...
- 2. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 3. Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
- N°19738 : Bonjour tout le monde. Je viens d’emménager dans une maison des années 70 avec une chaudière au fioul au sous sol qui n'est pas connectée à un thermostat d'ambiance, je viens de faire l’acquisition d'un thermostat...
- 4. Branchement thermostat d'ambiance chaudière fioul
- N°3907 : Comment faire le branchement d'un thermostat d'ambiance sur ma chaudière fioul Viessmann vitola-u-eh qui a plus de 25 ans, elle n'a aucun schéma ? J'ai constaté derrière la chaudière un thermostat de réservoir, faut-il que je...
- 5. Branchement thermostat analogique sur chaudière fioul De Dietrich
- N°23431 : Bonjour. Je dispose d'une très ancienne chaudière fioul de marque De Dietrich. Sur le schéma de câblage, il est inscrit modèle 220T ou 2200T. Je pensais que ce serait facile mais je ne suis pas du tout certain de...
- 6. Brancher thermostat Netatmo sur une chaudière Fioul SLCF
- N°23735 : Bonjour. Je suis équipé d'une chaudière Fioul SLCF (probablement SX-30) et pour réguler au mieux, je souhaite y connecter mon thermostat Netatmo. Le montage actuel (je pense tout ou rien) semble atypique... Circulateur...
- 7. Branchement thermostat sur chaudière fioul TBX
- N°3746 : Bonjour, Je possède une chaudière fioul TBX avec bruleur STELLA 11R, et je cherche un schéma ou une notice pour brancher un thermostat d'ambiance. Quelqu'un peut-il m'aider ? Un grand merci.
- 8. Installation thermostat Netatmo sur chaudière fioul SLCF
- N°23357 : Bonjour. J'envisage de "moderniser" ma vieille chaudière au fioul SLCF en installant un thermostat d'ambiance de type Netatmo. J'ai vu en parcourant les sujets qu'il était possible de brancher le thermostat sur le circulateur...
- 9. Aide branchement thermostat d’ambiance sur chaudière fioul De Dietrich Premys
- N°15092 : Bonjour, Étant réellement un bricoleur débutant, je fais appel à vos âmes charitables pour me conseiller sur le branchement d'un thermostat d'ambiance (acheté chez Casto) avec ma chaudière fioul De Dietrich Premys CA...
- 10. Comment démarrer une chaudière fioul Slcf
- N°23362 : Bonjour. J'arrive dans une maison équipée d'une chaudière au fioul voir photos. Comment la démarrer ? Merci d'avance de votre aide.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite