Chaudière Chappée Orana HTE difficulté de réglage
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20833
Question Forum Chauffage : Chaudière Chappée Orana HTE difficulté de réglage
Bonjour Mario,
Ma chaudière au sol est une Orana gaz HTE GBI/GBVi 24kW, mon problème est le suivant : t° éco =17° la journée, t°conf=19° le soir. Je n'arrive pas à régler la chaudière pour qu'elle monte rapidement à la t° de consigne conf dès qu'elle arrive à cette plage horaire. Elle met une journée pour passer de 17 à 19°. Au lieu de chauffer fort en continu, elle "merdouille" pas très chaud en fonctionnant par à-coups.
Vous m'avez résolu un problème il y a peu, et dans nos échanges vous m'aviez écrit, alors que j'avais un thermostat d'ambiance dans mon salon, qu'il était mieux de mettre la sonde d'ambiance (AVS77) Chappée à sa place. Mais je n'arrive pas bien à la régler comme ça. Avec le thermostat d'ambiance ça montait vite.
Quelques précisions :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? Chappée Orana HTE gaz GBI/GBVi 24kW de 2012 (il n'y a qu'un modèle comme ça).
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? OUI.
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ? Radiateur fonte 1950.
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Non.
Mes paramètre actuels :
CHSL 45 paramétrable
Ext t lecture Température extérieure
CH O lecture température retour eau circuit chauffage
CH FL lecture – t° départ vanne (module partagé)
CHSP lecture valeur théorique calculée. Valeur réelle=CHO
CHMX 65
CHMN 40
CH2SR 20 Valeur de température ambiante circuit chauffage (si module partagé)
CH2SF 55 Valeur de température eau circuit chauffage (si module partagé)
partagé=plusieurs zones de chauffage, notamment FL=FLOOR
HWO lecture température eau ballon
HWSP 45 Valeur de t° eau du circuit sanitaire
HWRD 30 Valeur de t° eau réduite du circuit sanitaire
HW Mx 60 lecture
HW Mn 10 lecture
PWR% lecture niveau de puissance de la flamme (%)
S Fan lecture vitesse ventilateur (t/min)
T EXH lecture t° des fumées
K REG 2 constante t° de départ chauff en fonction de t° extérieure
BUILD 6 paramètre de dimension d'édifice
KORR 8 2 au max pour laisser la priorité d'influence à la sonde extérieure (j'ai essayé 2 4 6, pas chgt)
AMBON 0 AVS sur chaudière=0
SDR 0,5 hystérésis programmable
HW PR 1 Eau sanitaire toujours disponible=1
OFFtR 1,5 correction de la valeur de la sonde d'ambiance
OFFVI 0 mode de régul t°, soit t° détectée=1, soit t° modifiée=0
L FCT 0 fonction antilégionellose activé=1
LTIME 2 tps maintien de la t° après atteinte de la fonction antilégionellose
LTEMP 66 t° max fonction antilégionellose 60
COOL 0 Act/désact contrôle t° ambiante en été 0
LMU34 1 si égale à 1 active le contrôle de la version du logiciel de la carte élec
STBY 0 programmation du mode veille sur une install à 2 ou plusieurs zones 0
R MOD 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------
504 80 t° maxi de départ chauffage (°C) 80
516 30 changement automatique été-hiver 30
532 15 pente de courbe « kt » de chauffage 15
534 0 compensation de la température ambiante 0
536 5300 V max ventilateur en chauffage 5300
541 88 PWM (%) max en chauffage 88
544 180 temps de poste circulation pompe 180
545 180 temps mini de pause du brûleur en phase de chauffage 180
555.0 0 fonction ramonage 1=activée 0=désactivée 0
555.1 1 fonction antilégionellose 1=activée 1
555.2-3 0 non utilisé 0
555.4 1 module d'ambiance 1=AVS sur chaudière 0=AVS en ambiance 1
555.5-7 0 0 0 non utilisé (1 0 0 avec nouvel AVS et nouvelle carte)
608 50 paramétrage de la PWM (%) : puissance d'allumage 50
609 20 paramétrage de la PWM (%) : puissance mini 11
610 88 paramétrage de la PWM (%) : puissance maximum 88
611 4300 paramétrage du nbr de t/min : puissance d'allumage 4300
612 1600 paramétrage du nbr de t/min : puissance mini 1600
613 5300 paramétrage du nbr de t/min : puissance max 5300
614 0 paramétrage entrée OT (AVS77) 0
641 10 paramétrage tps post ventilation
651 8 "typologie de chaudière (para. Circuit hydrau) 4=avec préchauff 8
Nouvelle carte + ancien AVS = 8 Nouvelle carte + nouvel AVS = 5"
652 6242 lecture (2339 nouvel AVS et/ou nouvelle carte)
677 0 réglage puissance chaudière max (%) pendant fonction ramonage 0
678 1200 lecture (2201 nouvel AVS et/ou nouvelle carte)
Cordialement, DM.
Ma chaudière au sol est une Orana gaz HTE GBI/GBVi 24kW, mon problème est le suivant : t° éco =17° la journée, t°conf=19° le soir. Je n'arrive pas à régler la chaudière pour qu'elle monte rapidement à la t° de consigne conf dès qu'elle arrive à cette plage horaire. Elle met une journée pour passer de 17 à 19°. Au lieu de chauffer fort en continu, elle "merdouille" pas très chaud en fonctionnant par à-coups.
Vous m'avez résolu un problème il y a peu, et dans nos échanges vous m'aviez écrit, alors que j'avais un thermostat d'ambiance dans mon salon, qu'il était mieux de mettre la sonde d'ambiance (AVS77) Chappée à sa place. Mais je n'arrive pas bien à la régler comme ça. Avec le thermostat d'ambiance ça montait vite.
Quelques précisions :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? Chappée Orana HTE gaz GBI/GBVi 24kW de 2012 (il n'y a qu'un modèle comme ça).
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? OUI.
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ? Radiateur fonte 1950.
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Non.
Mes paramètre actuels :
CHSL 45 paramétrable
Ext t lecture Température extérieure
CH O lecture température retour eau circuit chauffage
CH FL lecture – t° départ vanne (module partagé)
CHSP lecture valeur théorique calculée. Valeur réelle=CHO
CHMX 65
CHMN 40
CH2SR 20 Valeur de température ambiante circuit chauffage (si module partagé)
CH2SF 55 Valeur de température eau circuit chauffage (si module partagé)
partagé=plusieurs zones de chauffage, notamment FL=FLOOR
HWO lecture température eau ballon
HWSP 45 Valeur de t° eau du circuit sanitaire
HWRD 30 Valeur de t° eau réduite du circuit sanitaire
HW Mx 60 lecture
HW Mn 10 lecture
PWR% lecture niveau de puissance de la flamme (%)
S Fan lecture vitesse ventilateur (t/min)
T EXH lecture t° des fumées
K REG 2 constante t° de départ chauff en fonction de t° extérieure
BUILD 6 paramètre de dimension d'édifice
KORR 8 2 au max pour laisser la priorité d'influence à la sonde extérieure (j'ai essayé 2 4 6, pas chgt)
AMBON 0 AVS sur chaudière=0
SDR 0,5 hystérésis programmable
HW PR 1 Eau sanitaire toujours disponible=1
OFFtR 1,5 correction de la valeur de la sonde d'ambiance
OFFVI 0 mode de régul t°, soit t° détectée=1, soit t° modifiée=0
L FCT 0 fonction antilégionellose activé=1
LTIME 2 tps maintien de la t° après atteinte de la fonction antilégionellose
LTEMP 66 t° max fonction antilégionellose 60
COOL 0 Act/désact contrôle t° ambiante en été 0
LMU34 1 si égale à 1 active le contrôle de la version du logiciel de la carte élec
STBY 0 programmation du mode veille sur une install à 2 ou plusieurs zones 0
R MOD 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------
504 80 t° maxi de départ chauffage (°C) 80
516 30 changement automatique été-hiver 30
532 15 pente de courbe « kt » de chauffage 15
534 0 compensation de la température ambiante 0
536 5300 V max ventilateur en chauffage 5300
541 88 PWM (%) max en chauffage 88
544 180 temps de poste circulation pompe 180
545 180 temps mini de pause du brûleur en phase de chauffage 180
555.0 0 fonction ramonage 1=activée 0=désactivée 0
555.1 1 fonction antilégionellose 1=activée 1
555.2-3 0 non utilisé 0
555.4 1 module d'ambiance 1=AVS sur chaudière 0=AVS en ambiance 1
555.5-7 0 0 0 non utilisé (1 0 0 avec nouvel AVS et nouvelle carte)
608 50 paramétrage de la PWM (%) : puissance d'allumage 50
609 20 paramétrage de la PWM (%) : puissance mini 11
610 88 paramétrage de la PWM (%) : puissance maximum 88
611 4300 paramétrage du nbr de t/min : puissance d'allumage 4300
612 1600 paramétrage du nbr de t/min : puissance mini 1600
613 5300 paramétrage du nbr de t/min : puissance max 5300
614 0 paramétrage entrée OT (AVS77) 0
641 10 paramétrage tps post ventilation
651 8 "typologie de chaudière (para. Circuit hydrau) 4=avec préchauff 8
Nouvelle carte + ancien AVS = 8 Nouvelle carte + nouvel AVS = 5"
652 6242 lecture (2339 nouvel AVS et/ou nouvelle carte)
677 0 réglage puissance chaudière max (%) pendant fonction ramonage 0
678 1200 lecture (2201 nouvel AVS et/ou nouvelle carte)
Cordialement, DM.
12 décembre 2020 à 20:28
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Chappée Orana HTE difficulté de réglage
Bonjour,
Je viens de prendre connaissance de votre nouveau message. Selon mes dernières préconisations où se trouve votre AVS actuellement ?
A la lecture de vos différents paramètres deux anomalies me sautent aux yeux :
- Votre CH SL est sur 45 alors qu'il devrait être sur 85 !!!
- Votre AMBON est sur 0 alors qu'il devrait être sur 1 (puisque votre AVS devrait être dans l'ambiance) !!!
- L'OFFTR est à 1.5 alors qu'il devrait être à 0 !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Je viens de prendre connaissance de votre nouveau message. Selon mes dernières préconisations où se trouve votre AVS actuellement ?
A la lecture de vos différents paramètres deux anomalies me sautent aux yeux :
- Votre CH SL est sur 45 alors qu'il devrait être sur 85 !!!
- Votre AMBON est sur 0 alors qu'il devrait être sur 1 (puisque votre AVS devrait être dans l'ambiance) !!!
- L'OFFTR est à 1.5 alors qu'il devrait être à 0 !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 décembre 2020 à 19:00
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Chappée Orana HTE difficulté de réglage
Bonsoir,
Comme vous me l'aviez conseillé l'AVS est dans mon salon, en ambiance.
CHSL : ce paramètre est indiqué à 45°C sur une doc de Luna 3 HTE ?!
J'essaye avec 85°C.
AMBON : est bien sur 1, c'est une erreur de ma part.
OFFTR : 1,5 pour avoir deux T° similaire AVS/centrale météo juste à côté.
Avec OFFVI=0 pour que la régulation se fasse d'après la T° corrigée.
Ce n'est pas bon ?
Je fais donc l'essai avec 85°C en CHSL et reviens vers vous.
Cordialement, Techdid.
Comme vous me l'aviez conseillé l'AVS est dans mon salon, en ambiance.
CHSL : ce paramètre est indiqué à 45°C sur une doc de Luna 3 HTE ?!
J'essaye avec 85°C.
AMBON : est bien sur 1, c'est une erreur de ma part.
OFFTR : 1,5 pour avoir deux T° similaire AVS/centrale météo juste à côté.
Avec OFFVI=0 pour que la régulation se fasse d'après la T° corrigée.
Ce n'est pas bon ?
Je fais donc l'essai avec 85°C en CHSL et reviens vers vous.
Cordialement, Techdid.
14 décembre 2020 à 19:34
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Chappée Orana HTE difficulté de réglage
Bonsoir,
Ma régulation ne permet pas un réglage CHSL à 85°, le max est 65°.
Avec 65° c'est effectivement mieux mais c'est encore trop timide, ça met trop de temps pour monter ne serait-ce que d'un degré, et on arrive jamais à la T° de consigne de 19° en 4h30 en mode confort (17h30 > 22h).
Auriez-vous une autre piste ?
Cordialement, Techdid.
Ma régulation ne permet pas un réglage CHSL à 85°, le max est 65°.
Avec 65° c'est effectivement mieux mais c'est encore trop timide, ça met trop de temps pour monter ne serait-ce que d'un degré, et on arrive jamais à la T° de consigne de 19° en 4h30 en mode confort (17h30 > 22h).
Auriez-vous une autre piste ?
Cordialement, Techdid.
18 décembre 2020 à 21:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
- N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
- 2. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 3. Pression d'eau qui augmente sur chaudière Chappée Orana gaz HTE
- N°15325 : Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'une chaudière Chappée Orana gaz HTE :cry: et j'ai un problème d'augmentation de pression d'eau. Je suis obligé de purger l'eau environ tous les deux jours pour descendre à...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 5. Chaudière Chappée boitier commande HTE réglage heure impossible
- N°20842 : Bonjour, J'ai une chaudière à Gaz Chappée commandée par un boitier de commande HTE. La chaudière fonctionne parfaitement : eau chaude plus chauffage. Le boitier de commande fonctionnait parfaitement également ; Suite à...
- 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 7. Aide réglage chaudière Chappée HTE
- N°19795 : Bonjour. Je cherche une personne qui peut m'aider à régler correctement ma chaudière Chappée HTE si le membre VETC peut m'aider car il a l'air de bien connaitre cette marque. Merci.
- 8. Problème réglage température afficheur AVS77 chaudière Chappée Orana
- N°21632 : Bonjour. Je n'arrive plus à régler la température sur l'afficheur de ma chaudière Chappée Orana AVS 77-HTE. Le thermostat d'ambiance est placé dans le salon et les paramètres n'ont pas changé : Ambon:1 et 555.4:0. En...
- 9. Chaudière Chappée Orana HTE absence d'ordre production d'ECS
- N°20679 : Bonjour, Je suis nouveau, merci pour ce forum. Ma chaudière au sol est une Orana gaz HTE GBI/GBVi 24kW avec ballon intégré, mon problème est le suivant : Le chauffage fonctionne bien (avec sonde d'ambiance ajoutée,...
- 10. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite