Chaudière Viessmann Rexola biferrale se met en défaut
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20814
Question Forum Chauffage : Chaudière Viessmann Rexola biferrale se met en défaut
Bonjour.
Je suis nouveau membre de ce forum et j'aurai besoin de votre aide.
Propriétaire d'une chaudière gaz Viessmann Rexola biferrale de 1992 celle-ci se met trop souvent en défaut.
Au début de la saison de chauffage 2019 elle s'était mise en défaut 2à 3 fois mais la relance manuelle résolvait le problème et par la suite elle a tourné tout à fait correctement.
Cette année elle devient plus capricieuse. J'ai expliqué cela à mon technicien Maintenance lors de la révision annuelle (24/11/2020). Nous décidons de remplacer l'allumeur. Sauf que après avoir mis en place cet allumeur, les mises en sécurité persistent.
J'en informe mon technicien qui me dit qu'il fallait remplacer le bloc gaz (450€ de matériel)... je lui dis que j'allais observer et analyser les pannes.
En fin de compte je constate qu'à plusieurs reprises le cycle est le suivant :
- injection de gaz mais pas de combustion. La relance manuelle doit se faire 2 ou 3 fois avant qu'il n'y ait de combustion.
J'observe le cycle de plus près ---> l'allumeur neuf ne se déclenche pas toujours correctement il ne devient pas incandescent !
Le cycle référence càd : activation de l'allumeur pendant x secondes puis ouverture vanne à gaz (on entend le flux du gaz) ne se fait pas toujours.
Information à mon intervenant qui change de diagnostic et me dit que c'est le groupe de sécurité qui est en panne !
Je me décide à approfondir les pannes. C'est pourquoi j'ai lu en long et large toutes les questions à propos de ce type de chaudière sur ce forum. Beaucoup de messages, d'informations même en langue allemande à assimiler !
Je préfèrerai trouver l'origine de la panne avant l'arrivée des grands froids (j'habite en Moselle).
Question : que faire pour trouver la cause de la panne qui est aléatoire.
J'exclue l'allumeur car neuf.
Le bloc gaz a l'air de bien fonctionner (observations répétées et présence du flux de gaz).
Comme je ne connais pas le pilotage de la combustion il me semble que le groupe sécurité Honeywell, type S4572A 1004V02 numéro de pièce Viessmann 7822 648 soit un élément à prendre en compte dans la résolution du problème.
Je sais que la chaudière n'est pas de prime jeunesse mais elle est en très bon état (hormis électronique a priori) et elle présente un rendement de 95%.
Merci pour votre aide.
Je suis nouveau membre de ce forum et j'aurai besoin de votre aide.
Propriétaire d'une chaudière gaz Viessmann Rexola biferrale de 1992 celle-ci se met trop souvent en défaut.
Au début de la saison de chauffage 2019 elle s'était mise en défaut 2à 3 fois mais la relance manuelle résolvait le problème et par la suite elle a tourné tout à fait correctement.
Cette année elle devient plus capricieuse. J'ai expliqué cela à mon technicien Maintenance lors de la révision annuelle (24/11/2020). Nous décidons de remplacer l'allumeur. Sauf que après avoir mis en place cet allumeur, les mises en sécurité persistent.
J'en informe mon technicien qui me dit qu'il fallait remplacer le bloc gaz (450€ de matériel)... je lui dis que j'allais observer et analyser les pannes.
En fin de compte je constate qu'à plusieurs reprises le cycle est le suivant :
- injection de gaz mais pas de combustion. La relance manuelle doit se faire 2 ou 3 fois avant qu'il n'y ait de combustion.
J'observe le cycle de plus près ---> l'allumeur neuf ne se déclenche pas toujours correctement il ne devient pas incandescent !
Le cycle référence càd : activation de l'allumeur pendant x secondes puis ouverture vanne à gaz (on entend le flux du gaz) ne se fait pas toujours.
Information à mon intervenant qui change de diagnostic et me dit que c'est le groupe de sécurité qui est en panne !
Je me décide à approfondir les pannes. C'est pourquoi j'ai lu en long et large toutes les questions à propos de ce type de chaudière sur ce forum. Beaucoup de messages, d'informations même en langue allemande à assimiler !
Je préfèrerai trouver l'origine de la panne avant l'arrivée des grands froids (j'habite en Moselle).
Question : que faire pour trouver la cause de la panne qui est aléatoire.
J'exclue l'allumeur car neuf.
Le bloc gaz a l'air de bien fonctionner (observations répétées et présence du flux de gaz).
Comme je ne connais pas le pilotage de la combustion il me semble que le groupe sécurité Honeywell, type S4572A 1004V02 numéro de pièce Viessmann 7822 648 soit un élément à prendre en compte dans la résolution du problème.
Je sais que la chaudière n'est pas de prime jeunesse mais elle est en très bon état (hormis électronique a priori) et elle présente un rendement de 95%.
Merci pour votre aide.
07 décembre 2020 à 17:36
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Rexola biferrale se met en défaut
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre brûleur est-il une version "Matrix" (hémisphérique) ou "Low nox" (trois tuyères) ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Lors des différentes interventions et entretiens annuels obligatoires, votre prestataire a-t-il fait des contrôles de l'alimentation électrique, l'alimentation gaz, les analyses de combustion ?
Avez-vous à chaque fois les documents suivants :
- Rapport d'intervention ?
- Attestation d'entretien ?
- Tickets de combustion ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre brûleur est-il une version "Matrix" (hémisphérique) ou "Low nox" (trois tuyères) ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Lors des différentes interventions et entretiens annuels obligatoires, votre prestataire a-t-il fait des contrôles de l'alimentation électrique, l'alimentation gaz, les analyses de combustion ?
Avez-vous à chaque fois les documents suivants :
- Rapport d'intervention ?
- Attestation d'entretien ?
- Tickets de combustion ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
08 décembre 2020 à 16:47
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Rexola biferrale se met en défaut
Bonjour.
Quelques éléments de réponse pour VETC.
J'habite dans la région de Sarreguemines 57200.
Comme la taille des photos qu'on peut joindre est très limitée (maxi 5 Mo) je vous fournis d'abord les données que je peux vous livrer dans ce message.
Je viens de finaliser une isolation extérieure de 160 mm. Normalement la chaudière a le potentiel suffisant pour une surface de 150m².
- chaudière à gaz Viessmann Rexola biferrale de 24Kw. Année 1992
- numéro de série 7251652 00194. Photo en pièce jointe décalée.
- alimente un réseau mixte càd plancher chauffant et radiateurs.
- radiateurs munis de robinets thermostatiques non connectés.
- équipée d'une sonde extérieure.
- comme la régulation Viessmann Trimatic 7450 261-A est H.S., l'ancien propriétaire a mis en place un programmateur R+S (photo suivra).
- pas de sonde température d'ambiance.
- groupe de sécurité Honeywell S 4572A 1004V02 Numéro de pièce Viessmann 7822 648.
J'ai acheté la maison dans laquelle est installée cette chaudière qui est capricieuse cette année en 2017.
Quatre entretiens annuels ont été effectués en 2017 et 2018 par une société avec rapport d'inspection et ticket de combustion.
Autre société en 2019 et 2020 avec ticket de combustion mais sans rapport d'entretien.
Facture tient lieu d'attestation de contrôle.
Mais aucune des sociétés n'a procédé :
- à un contrôle spécifique (?) de l'alimentation électrique.
- à un contrôle spécifique (?) de l'alimentation gaz.
Pour ce qui est de l'analyse de la combustion je ne saurai me prononcer, sauf qu'en 2017 le technicien a fait un réglage pour optimiser la combustion.
Depuis 2017 cette chaudière tournait comme une horloge.
A votre disposition.
Comme dit je vais essayer de compléter ce message par des fichiers photos.
Quelques éléments de réponse pour VETC.
J'habite dans la région de Sarreguemines 57200.
Comme la taille des photos qu'on peut joindre est très limitée (maxi 5 Mo) je vous fournis d'abord les données que je peux vous livrer dans ce message.
Je viens de finaliser une isolation extérieure de 160 mm. Normalement la chaudière a le potentiel suffisant pour une surface de 150m².
- chaudière à gaz Viessmann Rexola biferrale de 24Kw. Année 1992
- numéro de série 7251652 00194. Photo en pièce jointe décalée.
- alimente un réseau mixte càd plancher chauffant et radiateurs.
- radiateurs munis de robinets thermostatiques non connectés.
- équipée d'une sonde extérieure.
- comme la régulation Viessmann Trimatic 7450 261-A est H.S., l'ancien propriétaire a mis en place un programmateur R+S (photo suivra).
- pas de sonde température d'ambiance.
- groupe de sécurité Honeywell S 4572A 1004V02 Numéro de pièce Viessmann 7822 648.
J'ai acheté la maison dans laquelle est installée cette chaudière qui est capricieuse cette année en 2017.
Quatre entretiens annuels ont été effectués en 2017 et 2018 par une société avec rapport d'inspection et ticket de combustion.
Autre société en 2019 et 2020 avec ticket de combustion mais sans rapport d'entretien.
Facture tient lieu d'attestation de contrôle.
Mais aucune des sociétés n'a procédé :
- à un contrôle spécifique (?) de l'alimentation électrique.
- à un contrôle spécifique (?) de l'alimentation gaz.
Pour ce qui est de l'analyse de la combustion je ne saurai me prononcer, sauf qu'en 2017 le technicien a fait un réglage pour optimiser la combustion.
Depuis 2017 cette chaudière tournait comme une horloge.
A votre disposition.
Comme dit je vais essayer de compléter ce message par des fichiers photos.
10 décembre 2020 à 19:31
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Rexola biferrale se met en défaut
Comme convenu j'essaye de compléter mon message précédent par des fichiers. 
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum chauffage.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
10 décembre 2020 à 19:34
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Rexola biferrale se met en défaut
Bonjour.
Après toutes les observations et réflexions, le problème est de savoir qu'est-ce qui pilote l'allumeur et qu'est-ce qui fait que cet allumeur est de façon aléatoire parfois non déclenché (c'est-à-dire qu'il ne reçoit pas d'impulsion pour devenir incandescent).
Est-ce que l'organe de pilotage c'est le groupe de sécurité Honeywell
?
Merci.
Après toutes les observations et réflexions, le problème est de savoir qu'est-ce qui pilote l'allumeur et qu'est-ce qui fait que cet allumeur est de façon aléatoire parfois non déclenché (c'est-à-dire qu'il ne reçoit pas d'impulsion pour devenir incandescent).
Est-ce que l'organe de pilotage c'est le groupe de sécurité Honeywell

Merci.
12 décembre 2020 à 17:04
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Rexola biferrale se met en défaut
Bonjour.
Message à VETC.
Le 8 déc vous aviez posé des questions afin d'avoir des renseignements complémentaires à propos de la chaudière Viessmann Rexola biferrale de 1992 qui se mettait en défaut.
J'ai répondu à toutes les questions et en donnant même plus de détails.
Nous sommes le 15/12 et la situation reste inchangée par rapport au 8/12.
Pourriez-vous svp vous positionner sur l'origine possible de la panne ?
Je reste bien sûr à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions.
Message à VETC.
Le 8 déc vous aviez posé des questions afin d'avoir des renseignements complémentaires à propos de la chaudière Viessmann Rexola biferrale de 1992 qui se mettait en défaut.
J'ai répondu à toutes les questions et en donnant même plus de détails.
Nous sommes le 15/12 et la situation reste inchangée par rapport au 8/12.
Pourriez-vous svp vous positionner sur l'origine possible de la panne ?
Je reste bien sûr à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions.
15 décembre 2020 à 10:53
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Rexola biferrale se met en défaut
Bonsoir,
Pour faire simple le pilotage de l'allumeur incandescent se fait par le coffret de contrôle et de sécurité HONEYWELL, c'est lui qui délivre la bonne tension au bon moment l'allumeur pour qu'il soit bien incandescent avant l'ouverture de la vanne gaz.
Attention pour le bon fonctionnement de ce coffret il est impératif que la tension d'alimentation en 230 volts de votre chaudière soit correcte :
- Tension entre la Phase et le Neutre de 230 volts,
- Tension entre la Phase et la Terre de 230 volts,
- Pas tension entre le Neutre et la Terre,
- Pas d'inversion Phase / Neutre,
Votre chaudière est équipée du brûleur "MATRIX" de chez VIESSMANN, la procédure d'entretien doit être respectée, il ne doit pas travailler dans milieu poussiéreux et les pressions de gaz (amont, aval, statique, dynamique) doivent être respectées.
L'ensemble de ces valeurs devraient être vérifiées lors de l'entretien, elles font parties de la procédure d'entretien du constructeur et de la norme AFNOR qui régie les opérations obligatoires à réaliser lors de l'entretien annuel.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Pour faire simple le pilotage de l'allumeur incandescent se fait par le coffret de contrôle et de sécurité HONEYWELL, c'est lui qui délivre la bonne tension au bon moment l'allumeur pour qu'il soit bien incandescent avant l'ouverture de la vanne gaz.
Attention pour le bon fonctionnement de ce coffret il est impératif que la tension d'alimentation en 230 volts de votre chaudière soit correcte :
- Tension entre la Phase et le Neutre de 230 volts,
- Tension entre la Phase et la Terre de 230 volts,
- Pas tension entre le Neutre et la Terre,
- Pas d'inversion Phase / Neutre,
Votre chaudière est équipée du brûleur "MATRIX" de chez VIESSMANN, la procédure d'entretien doit être respectée, il ne doit pas travailler dans milieu poussiéreux et les pressions de gaz (amont, aval, statique, dynamique) doivent être respectées.
L'ensemble de ces valeurs devraient être vérifiées lors de l'entretien, elles font parties de la procédure d'entretien du constructeur et de la norme AFNOR qui régie les opérations obligatoires à réaliser lors de l'entretien annuel.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
16 décembre 2020 à 18:58
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Rexola biferrale se met en défaut
Avant tout un MERCI pour votre réponse !
Il est clair que ces vérifications spécifiques n'ont pas été faites ces 4 dernières années, sauf en ce qui concerne l'inversion phase/ neutre car le cycle d'allumage était initié et mise en défaut après 3 sec.
Le technicien se souvenait d'une panne par le passé chez un autre client et il m'a demandé si des travaux sur les circuits électriques avaient été menés. OUI remise à la norme suite diagnostic obligatoire en cas de vente/achat d'une maison.
Connexion phase et neutre modifiée et la chaudière s'est remise en route sans un seul problème durant la saison de chauffe.
Ce qui me surprend c'est quand même que la maintenance annuelle ne soit pas faite dans les règles de l'art alors que l'intervenant se fait quand même bien rétribuer.
Quant à moi je vais essayer de me faire aider par un voisin qualifié en électricité pour vérifier les différentes tensions citées dans votre réponse.
Concernant le coffret HONEYWELL j'ai lu sur ce forum qu'un internaute avait "refait" toutes les soudures (?) et que le résultat avait été la disparition des pannes. Mais attention je ne suis pas assez calé pour me prononcer à ce sujet.
J'ai un collègue qui en 2ème métier travaille comme vendeur / réparateur de TV et postes radios.
Si je lui présente le coffret HONEYWELL pensez-vous que cela peut lui "parler" ou est-ce inutile car coffret fonctionne à 100% ou pas du tout ?
Merci.
Je vous tiendrai au courant de l'évolution du traitement de l'anomalie.
Il est clair que ces vérifications spécifiques n'ont pas été faites ces 4 dernières années, sauf en ce qui concerne l'inversion phase/ neutre car le cycle d'allumage était initié et mise en défaut après 3 sec.
Le technicien se souvenait d'une panne par le passé chez un autre client et il m'a demandé si des travaux sur les circuits électriques avaient été menés. OUI remise à la norme suite diagnostic obligatoire en cas de vente/achat d'une maison.
Connexion phase et neutre modifiée et la chaudière s'est remise en route sans un seul problème durant la saison de chauffe.
Ce qui me surprend c'est quand même que la maintenance annuelle ne soit pas faite dans les règles de l'art alors que l'intervenant se fait quand même bien rétribuer.
Quant à moi je vais essayer de me faire aider par un voisin qualifié en électricité pour vérifier les différentes tensions citées dans votre réponse.
Concernant le coffret HONEYWELL j'ai lu sur ce forum qu'un internaute avait "refait" toutes les soudures (?) et que le résultat avait été la disparition des pannes. Mais attention je ne suis pas assez calé pour me prononcer à ce sujet.
J'ai un collègue qui en 2ème métier travaille comme vendeur / réparateur de TV et postes radios.
Si je lui présente le coffret HONEYWELL pensez-vous que cela peut lui "parler" ou est-ce inutile car coffret fonctionne à 100% ou pas du tout ?
Merci.
Je vous tiendrai au courant de l'évolution du traitement de l'anomalie.
16 décembre 2020 à 19:27
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Rexola biferrale se met en défaut
Bonjour VETC.
Observations, constats suite à vos dernières remarques.
Panne aléatoire : une période de 8 jours sans aucune anomalie alterne avec 1 ou 2 jours pendant lesquels je suis obligé de relancer manuellement. Parfois relance sans problème : lampe témoin se met au vert et cycle de chauffe démarre
parfois plusieurs relances nécessaires car injection de gaz mais pas de combustion.
Ces derniers jours j'ai pris l'habitude après une 1ère relance sans résultat positif de switcher l'interrupteur I/O et de relancer. En général un cycle de chauffe est enclenché.
Remarque : bien sûr que la chaudière est programmée pour avoir une température moindre la nuit mais il s'avère que je n'ai pas constaté de mise en défaut la nuit. Je ne sais pas si cela est un hasard ou avec une situation précise (alimentation électrique ?)
Je me dois de préciser qu'en 2017 lorsque j'ai emménagé dans la maison, la chaudière (ainsi que d'autres appareils ) était branchée sur 1 onduleur. Onduleur qui est HS depuis 2 ans et qui a été shunté !
Questions
- probabilité que ce soit le groupe de sécurité HONEYWELL qui est à l'origine des mises en défaut ?
- est-ce qu'il, est besoin de remettre un nouvel onduleur dans le circuit d'alimentation de la chaudière ?
Je ne suis pas spécialiste mais ce sont les questions que je me pose.
Je dois pouvoir compter sur la fiabilité de ma chaudière car sinon j'ai des risques de gel sur circuit radiateurs se trouvant dans une véranda.
Je reste bien sûr à votre disposition pour fournir d'autres éléments nécessaires à votre analyse.
Observations, constats suite à vos dernières remarques.
Panne aléatoire : une période de 8 jours sans aucune anomalie alterne avec 1 ou 2 jours pendant lesquels je suis obligé de relancer manuellement. Parfois relance sans problème : lampe témoin se met au vert et cycle de chauffe démarre
parfois plusieurs relances nécessaires car injection de gaz mais pas de combustion.
Ces derniers jours j'ai pris l'habitude après une 1ère relance sans résultat positif de switcher l'interrupteur I/O et de relancer. En général un cycle de chauffe est enclenché.
Remarque : bien sûr que la chaudière est programmée pour avoir une température moindre la nuit mais il s'avère que je n'ai pas constaté de mise en défaut la nuit. Je ne sais pas si cela est un hasard ou avec une situation précise (alimentation électrique ?)
Je me dois de préciser qu'en 2017 lorsque j'ai emménagé dans la maison, la chaudière (ainsi que d'autres appareils ) était branchée sur 1 onduleur. Onduleur qui est HS depuis 2 ans et qui a été shunté !
Questions
- probabilité que ce soit le groupe de sécurité HONEYWELL qui est à l'origine des mises en défaut ?
- est-ce qu'il, est besoin de remettre un nouvel onduleur dans le circuit d'alimentation de la chaudière ?
Je ne suis pas spécialiste mais ce sont les questions que je me pose.
Je dois pouvoir compter sur la fiabilité de ma chaudière car sinon j'ai des risques de gel sur circuit radiateurs se trouvant dans une véranda.
Je reste bien sûr à votre disposition pour fournir d'autres éléments nécessaires à votre analyse.
05 janvier 2021 à 19:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 2. Panne chaudière Viessmann Rexola biferral
- N°18208 : Bonjour, Depuis 1992 j'ai mis en service une chaudière Viessmann couplée avec un ballon HoriCell-HG. Depuis cette date, j'ai remplacé à deux reprises la bobine de l'électrovanne gaz ainsi que l'allumeur, pannes classiques...
- 3. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
- 4. Problème chaudière Viessmann Rexola biferrale
- N°23465 : Bonjour. Le voyant vert s'allume sur ma chaudière gaz Viessmann Rexola biferrale puis le brûleur fonctionne pendant 8 a 10 secondes puis s'arrête. Le voyant vert reste allumé et au bout de 8/10 secondes le brûleur se...
- 5. Problème chaudière Rexola Biferrale Viessmann
- N°17726 : Bonjour, J'ai une chaudière au gaz Viessmann Rexola Bifferal de 1993. Depuis quelque temps le matin elle se met en sécurité voyant rouge. Je réarme elle fait 2 essais et de nouveau en sécurité, je réarme et là elle...
- 6. Valeur ohmique vanne gaz chaudière Viessmann Rexola biferrale
- N°19773 : Bonjour, J'aimerais connaître la valeur ohmique de la bobine de la vanne gaz pour une chaudière Viessmann Rexola biferrale. Au démarrage, j'entends un claquement rapide provenant de la chaudière me faisant penser à une...
- 7. Défaut brûleur chaudière Viessmann VITOLA 200
- N°23602 : Bonjour. Suite à la lecture du problème rencontré et résolu par FANOUDU83, je pense que ma chaudière Vitola 200 équipée d'un Vitoflame 100 présente les mêmes symptômes. En effet depuis quelques jours, le brûleur se...
- 8. Explosions chaudière Viessmann Rexola Bifferal RN
- N°21014 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et je vous soumets différentes interrogations à propos de ma chaudière. Chaudière : Viessmann Rexola Bifferal RN RBR23 Date d'installation : 1995 (25 ans de...
- 9. Défaut F1 sur chaudière Viessmann Vitodens 300
- N°12930 : Bonjour, La semaine dernière la chaudière Viessmann Vitodens 300 s'est mise en défaut F1. Impossible de la remettre en route par le bouton de réarmement. Après consultation du manuel de maintenance, le défaut F1 provient du...
- 10. Défaut CL chaudière Viessmann Vitodens 100W
- N°22347 : Bonjour. J'ai, un défaut "CL" sur ma chaudière Viessmann Vitodens 100W. Quel pourrait être le problème ? Merci à tous.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite