Question Forum Chauffage : Dysfonctionnements récurrents ECS chaudière Chaffoteaux et Maury

dantares
Membre inscrit
dantares
4 messages
Bonjour à tous,

Je suis à la recherche d'information afin de résoudre les 2 dysfonctionnements récurrents de l'ECS de ma chaudière Chaffoteaux & Maury niagara delta 30 FF installée en 2003. Je précise que les deux modes sanitaire et chauffage sont actifs.

Premier problème :
Assez régulièrement et de façon totalement inopinée le code erreur 25 s'affiche (Thermistance ballon ouverte) et il n'est plus possible d'obtenir de l'eau chaude sanitaire. Durant ce problème ECS le chauffage continue de fonctionner normalement. Sans aucune action de ma part et quelques heures plus tard l'erreur 25 disparait et l'eau chaude sanitaire refonctionne. A noter que mon plombier a déjà procédé au remplacement de la thermistance il y a quelques mois.

Deuxième problème :
Dès l'instant où j'active l'ECS le mode réchauffage ballon s'enclenche et le défilement des segments dans le sens horaire est visible sur l'afficheur. Problème le réchauffage ballon ne s’arrête jamais et je peux le laisser ainsi pendant des heures ou des jours, il restera en mode défilement sur l'afficheur et la température ECS sera donc bouillante et dangereuse. C'est pourquoi à l'heure actuelle j'ai désactivé l'ECS et ne le mets en route qu'une fois par jour 10 minutes pour la douche de la famille. J'ai là aussi informé mon plombier mais à ce jour pas de réponse/solution.

Je suis preneur d'informations à ce sujet histoire d'en finir avec la gestion manuelle et pénible de l'ECS sad
Par avance merci de votre aide et bonnes fêtes de fin d'année.
16 décembre 2020 à 10:38
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Dysfonctionnements récurrents ECS chaudière Chaffoteaux et Maury

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Votre plombier a remplacé la thermistance mais quelle thermistance : celle du ballon ou celle de l'échangeur à plaque ?
Avez-vous de l'eau calcaire dans votre région ?
Votre échangeur à plaques est-il d'origine ?
Votre ballon est-il visité, détartré régulièrement ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 décembre 2020 à 18:05
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Dysfonctionnements récurrents ECS chaudière Chaffoteaux et Maury

dantares
Membre inscrit
dantares
4 messages
Bonsoir,
Merci pour le retour.

Il a changé 2 thermistances (Ref Ariston thermo group n°61314258) + 2 coupelles (Réf Ariston group n°61303238).

Je ne sais pas dire s'il s'agit de la thermistance ballon ou échangeur à plaque.
En ce qui concerne le calcaire, j'ai une petite et basique station de filtrage en amont de la chaudière avec deux cartouches (anti calcaire et anti boue).
A ma connaissance, l'échangeur à plaques est bien d'origine.

Aucun regard/action sur le ballon pour ma part. Je ne sais pas ce que checke le plombier lors de la maintenance annuelle au niveau du ballon.
Cordialement.
16 décembre 2020 à 20:50
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Dysfonctionnements récurrents ECS chaudière Chaffoteaux et Maury

dantares
Membre inscrit
dantares
4 messages
J'ai alimenté la cagnotte leetchi pour vous soutenir.
Merci encore pour votre aide.
16 décembre 2020 à 21:05
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Dysfonctionnements récurrents ECS chaudière Chaffoteaux et Maury

dantares
Membre inscrit
dantares
4 messages
Bonjour à tous,
Je relance ce sujet et suis toujours preneur d'informations histoire d'en finir avec la gestion manuelle et pénible de l'ECS.
Par avance merci de votre aide et meilleurs vœux.
28 janvier 2021 à 17:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Dysfonctionnements récurrents ECS chaudière Chaffoteaux et Maury >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
nettoyer vitre insert chauffage nettoyage vitres inserts chauffageastucesforum chauffage branchement radiateursevacuation chaudierechauffage conseils



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite