Bruit vanne chaudière Frisquet
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20835
Question Forum Chauffage : Bruit vanne chaudière Frisquet
Bonjour à tous.
J'ai remplacé la vanne de ma chaudière Frisquet prestige condensation 20kW visio.
Cependant, cela n'a pas résolu mon problème de claquement. Ce bruit survient lorsque la vanne change de voies.
Je ne comprends pas pourquoi ça fait encore du bruit, j'ai vraiment l'impression que c'est encore la vanne.
Ci-après, un lien wetransfer de la vidéo que j'ai réalisée (2 claquements qui résonnent dans tous les tuyaux de la maison) :
https://we.tl/t-OfATrr0oMc
Pour information, les radiateurs sont purgés et la pression est de 1,5 bar.
En espérant avoir une solution.
Merci.
J'ai remplacé la vanne de ma chaudière Frisquet prestige condensation 20kW visio.
Cependant, cela n'a pas résolu mon problème de claquement. Ce bruit survient lorsque la vanne change de voies.
Je ne comprends pas pourquoi ça fait encore du bruit, j'ai vraiment l'impression que c'est encore la vanne.
Ci-après, un lien wetransfer de la vidéo que j'ai réalisée (2 claquements qui résonnent dans tous les tuyaux de la maison) :
https://we.tl/t-OfATrr0oMc
Pour information, les radiateurs sont purgés et la pression est de 1,5 bar.
En espérant avoir une solution.
Merci.
13 décembre 2020 à 08:35
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Bruit vanne chaudière Frisquet
Bonjour,
Vous avez remplacé votre vanne directionnelle mélangeuse 4 voies pour quelle raison ?
Quels étaient les symptômes ?
Faites la même vidéo mais en débranchant le circulateur de la chaudière : avez-vous le même bruit ?
Dans l’attente de votre retour d’infos
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Vous avez remplacé votre vanne directionnelle mélangeuse 4 voies pour quelle raison ?
Quels étaient les symptômes ?
Faites la même vidéo mais en débranchant le circulateur de la chaudière : avez-vous le même bruit ?
Dans l’attente de votre retour d’infos
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
13 décembre 2020 à 19:34
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Bruit vanne chaudière Frisquet
Bonjour,
Je l'ai remplacé justement à cause de ce bruit. En me disant qu'elle était sûrement grippée.
En débranchant le circulateur (que j'ai bien entendu arrêté), le constat est exactement le même... Je ne remets donc pas la vidéo que j'ai faite ce matin.
Une autre idée ? Le moteur ?? Le bruit étant toujours au même endroit de la rotation, c'est peut-être la dernière roue dentée qui est abîmée.
Merci.
Je l'ai remplacé justement à cause de ce bruit. En me disant qu'elle était sûrement grippée.
En débranchant le circulateur (que j'ai bien entendu arrêté), le constat est exactement le même... Je ne remets donc pas la vidéo que j'ai faite ce matin.
Une autre idée ? Le moteur ?? Le bruit étant toujours au même endroit de la rotation, c'est peut-être la dernière roue dentée qui est abîmée.
Merci.
14 décembre 2020 à 11:48
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Bruit vanne chaudière Frisquet
Bonjour.
J'ai une question bête, vous n'avez pas de contrat de maintenance pour votre chaudière ?
J'ai une question bête, vous n'avez pas de contrat de maintenance pour votre chaudière ?
14 décembre 2020 à 18:42
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Bruit vanne chaudière Frisquet
Non je n'ai pas de contrat. Simplement un entretien annuel.
Avant toute intervention, j'essaie toujours de trouver moi-même, ça m'a permis d'économiser 400€ lorsqu'une diode de la carte avait cramé...
Ce problème date un peu, et voici la réponse du technicien en début d'année : "ne vous inquiétez pas, c'est la dilatation".
Elle a bon dos la dilatation.
Avant toute intervention, j'essaie toujours de trouver moi-même, ça m'a permis d'économiser 400€ lorsqu'une diode de la carte avait cramé...
Ce problème date un peu, et voici la réponse du technicien en début d'année : "ne vous inquiétez pas, c'est la dilatation".
Elle a bon dos la dilatation.

14 décembre 2020 à 19:56
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Bruit vanne chaudière Frisquet
Bonsoir,
Suite au remplacement de votre vanne, votre corps de chauffe est-il bien purgé ?
Votre secteur de vanne est-il bien orienté ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Suite au remplacement de votre vanne, votre corps de chauffe est-il bien purgé ?
Votre secteur de vanne est-il bien orienté ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 décembre 2020 à 22:16
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Bruit vanne chaudière Frisquet
La purge est automatique sur cette chaudière. Mais au cas où j'avais purgé tous les radiateurs.
Je précise que ce bruit était déjà présent avec l'autre vanne.
Je ne sais pas si le secteur de vanne est bien orienté, j'ai simplement démonté l'ancienne et remonté la nouvelle, sans réglage particulier.
Je précise que ce bruit était déjà présent avec l'autre vanne.
Je ne sais pas si le secteur de vanne est bien orienté, j'ai simplement démonté l'ancienne et remonté la nouvelle, sans réglage particulier.
15 décembre 2020 à 22:30
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Bruit vanne chaudière Frisquet
Bonsoir,
Sur ce modèle de chaudière, lorsqu'on vidange le corps de chauffe pour une intervention, on doit obligatoirement faire une purge manuelle du corps de chauffe.
Ensuite, lors de la mise en place de la vanne inverseuse il faut vérifier que le secteur se déplace bien pour inverser la circulation entre le ballon et le circuit de chauffage sans jamais boucher la voie où se trouve la pompe.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Sur ce modèle de chaudière, lorsqu'on vidange le corps de chauffe pour une intervention, on doit obligatoirement faire une purge manuelle du corps de chauffe.
Ensuite, lors de la mise en place de la vanne inverseuse il faut vérifier que le secteur se déplace bien pour inverser la circulation entre le ballon et le circuit de chauffage sans jamais boucher la voie où se trouve la pompe.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
16 décembre 2020 à 18:32
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Bruit vanne chaudière Frisquet
Pour la purge manuelle, je suppose qu'il doit y avoir un "mode manuel", je regarderai ce weekend.
Pour le réglage de la vanne, ça reste un peu plus flou.
Je suppose qu'avant dépose de la vanne, il faut regarder de combien de tour tourne le moteur, puis une fois la nouvelle vanne dans les mains, regarder quelles sont les positions extrêmes des secteurs en fonction de ce nombre de tours.
Puis décaler en rotation si besoin l'axe de la vanne à vide, si les positions ne sont pas correctes...
Mais qu'est-ce des positions correctes ??
Pour le réglage de la vanne, ça reste un peu plus flou.
Je suppose qu'avant dépose de la vanne, il faut regarder de combien de tour tourne le moteur, puis une fois la nouvelle vanne dans les mains, regarder quelles sont les positions extrêmes des secteurs en fonction de ce nombre de tours.
Puis décaler en rotation si besoin l'axe de la vanne à vide, si les positions ne sont pas correctes...
Mais qu'est-ce des positions correctes ??
17 décembre 2020 à 07:46
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Bruit vanne chaudière Frisquet
Bonjour,
Normalement, sur les chaudières Frisquet, il y a le purgeur automatique en haut du corps de chauffe.
Il m'est déjà arrivé d'appuyer sur le pointeau de purge automatique pour être sûr que le corps de chauffe était bien purgé.
Cela a, dans mon cas, réglé un problème de bruit d'écoulement lors du démarrage du chauffage le matin.
Normalement, sur les chaudières Frisquet, il y a le purgeur automatique en haut du corps de chauffe.
Il m'est déjà arrivé d'appuyer sur le pointeau de purge automatique pour être sûr que le corps de chauffe était bien purgé.
Cela a, dans mon cas, réglé un problème de bruit d'écoulement lors du démarrage du chauffage le matin.
19 décembre 2020 à 11:47
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Bruit vanne chaudière Frisquet
Bonjour.
Effectivement il est possible d'actionner manuellement la purge (contre quelques projections d'eau brûlante !). La prochaine fois je prendrais des précautions.
Mais le problème est identique, chaque radiateur est purgé ainsi que le corps de chauffe.
En examinant la conception interne de la vanne, j'ai l'impression que ce bruit est inévitable. C'est lorsque que le bloc actionné par ressort, bouche tantôt une voie tantôt l'autre.
Une solution serait de lubrifié l'eau du réseau de chauffage. A part ça, je ne sais pas.
Effectivement il est possible d'actionner manuellement la purge (contre quelques projections d'eau brûlante !). La prochaine fois je prendrais des précautions.

Mais le problème est identique, chaque radiateur est purgé ainsi que le corps de chauffe.
En examinant la conception interne de la vanne, j'ai l'impression que ce bruit est inévitable. C'est lorsque que le bloc actionné par ressort, bouche tantôt une voie tantôt l'autre.
Une solution serait de lubrifié l'eau du réseau de chauffage. A part ça, je ne sais pas.
21 décembre 2020 à 07:58