Bonjour,
J'ai un problème avec ma chaudière "Isotwin F24 EA - basse température, accumulée dynamique".
Après un puisage ECS (eau chaude sanitaire), la chaudière tourne en boucle en post-balayage ECS.
Résultat : pas de chauffage.
Après de nombreuses manips infructueuses, y compris arrêt/ré-allumage chaudière, j'ai constaté que le seul moyen de la sortir de ce cycle infini est le suivant :
- arrêter la commande TA (thermostat d'ambiance).
- mettre la chaudière en mode hiver afin qu'elle passe en veille.
- remettre la chaudière en mode normal (chauffage + ECS) : à cette étape elle reste en veille, vu que le TA est arrêté.
- relancer le TA : alors, le chauffage fonctionne à nouveau normalement, jusqu'au prochain puisage !!
Infos complémentaires :
- carte principale neuve,
- module afficheur neuf,
- brûleur neuf,
- désembouage réalisé récemment,
- en bref, nettoyage complet de tous les organes réalisés récemment (tuyauterie, pompes, graissage des CTN).
J'en ai déjà vu des trucs bizarre sur chaudière, mais là je sèche !!
Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci.
J'ai un problème avec ma chaudière "Isotwin F24 EA - basse température, accumulée dynamique".
Après un puisage ECS (eau chaude sanitaire), la chaudière tourne en boucle en post-balayage ECS.
Résultat : pas de chauffage.
Après de nombreuses manips infructueuses, y compris arrêt/ré-allumage chaudière, j'ai constaté que le seul moyen de la sortir de ce cycle infini est le suivant :
- arrêter la commande TA (thermostat d'ambiance).
- mettre la chaudière en mode hiver afin qu'elle passe en veille.
- remettre la chaudière en mode normal (chauffage + ECS) : à cette étape elle reste en veille, vu que le TA est arrêté.
- relancer le TA : alors, le chauffage fonctionne à nouveau normalement, jusqu'au prochain puisage !!
Infos complémentaires :
- carte principale neuve,
- module afficheur neuf,
- brûleur neuf,
- désembouage réalisé récemment,
- en bref, nettoyage complet de tous les organes réalisés récemment (tuyauterie, pompes, graissage des CTN).
J'en ai déjà vu des trucs bizarre sur chaudière, mais là je sèche !!
Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci.
16 décembre 2020 à 20:54
Réponse 1 Forum chauffage
Chaudière Isotwin F24 EA chauffage ne fonctionne plus après puisage ECS
Ma faute...
J'avais démonté la carte mère pour relever son numéro de série voir si par ce numéro je peux retrouver quelques infos spécifiques sur la chaudière comme par exemple le réglage du "anti court-cycle",
bref, bon j'suis pas encore parano mais en ces temps de confinement j'ai un peu de temps pour me pencher sur ma chaudière car je veux tout savoir de ce qu'elle a dans le ventre...
En remontant la carte mère j'ai branché par erreur la Ps sur H9 au lieu de H4. Je pensais donc que l'ECS fonctionnait ce qui n'était pas le cas.
C'est suite à la douche des fifilles que j'ai constaté que l'ECS n'arrivait plus - eh oui le ballon a fini par se vider - et que j'ai à nouveau vérifié les branchements et vu ça.
Voilo voilou ! ! Pour voir tout ça du bon côté, disons simplement que c parfois en faisant des erreurs qu'on apprend..
Ciao ;)
J'avais démonté la carte mère pour relever son numéro de série voir si par ce numéro je peux retrouver quelques infos spécifiques sur la chaudière comme par exemple le réglage du "anti court-cycle",
bref, bon j'suis pas encore parano mais en ces temps de confinement j'ai un peu de temps pour me pencher sur ma chaudière car je veux tout savoir de ce qu'elle a dans le ventre...
En remontant la carte mère j'ai branché par erreur la Ps sur H9 au lieu de H4. Je pensais donc que l'ECS fonctionnait ce qui n'était pas le cas.
C'est suite à la douche des fifilles que j'ai constaté que l'ECS n'arrivait plus - eh oui le ballon a fini par se vider - et que j'ai à nouveau vérifié les branchements et vu ça.
Voilo voilou ! ! Pour voir tout ça du bon côté, disons simplement que c parfois en faisant des erreurs qu'on apprend..
Ciao ;)
16 décembre 2020 à 23:18
Réponse 2 Forum chauffage
Chaudière Isotwin F24 EA chauffage ne fonctionne plus après puisage ECS
Bonjour.
Quelques éléments de réponses :
- Aviez-vous déjà ce problème avant de remplacer la carte principale et l'afficheur ?
- Votre nouvelle carte est-elle bien paramétrée ?
- Le pontet S1 est-il bien en place ?
Votre chaudière reste en post circulation après un puisage ECS, la pompe tourne toujours mais :
- La vanne inverseuse reste en position ECS ou en chauffage ?
- La température de la chaudière reste stable ou diminue-telle ?
- Votre eau est-elle calcaire ?
- Votre échangeur est-il d'origine ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Quelques éléments de réponses :
- Aviez-vous déjà ce problème avant de remplacer la carte principale et l'afficheur ?
- Votre nouvelle carte est-elle bien paramétrée ?
- Le pontet S1 est-il bien en place ?
Votre chaudière reste en post circulation après un puisage ECS, la pompe tourne toujours mais :
- La vanne inverseuse reste en position ECS ou en chauffage ?
- La température de la chaudière reste stable ou diminue-telle ?
- Votre eau est-elle calcaire ?
- Votre échangeur est-il d'origine ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 décembre 2020 à 11:37
Réponse 3 Forum chauffage
Chaudière Isotwin F24 EA chauffage ne fonctionne plus après puisage ECS
Bonjour Mario,
Merci pour votre réaction. J'ai résolu le problème. Toutefois ci-dessous les réponses à vos questions. Et une question au passage sur la fonction du pontet S1.
Éléments de réponses :
- Avant de remplacer la carte principale j'avais eu ce comportement. Cependant il était dû à l'accumulation de mâchefer dans la grille de la pompe CH bouchant cette dernière, avec pour conséquence très peu d'écoulement ECH. J'ai toutefois remplacé la carte mère car j'en avais acheté une neuve avant de constater que le problème venait de la pompe CH
- Oui elle bien paramétrée. J'ai simplement reporté la même configuration que celle de l'ancienne carte mère.
- Le pontet S1 est toujours en place. Je n'ai rien touché sur la carte principale. Au fait à quoi sert ce pontet ?
Post circulation :
- La vanne ECS bascule bien en position ECS
- La température reste stable
- L'eau n'est pas calcaire. J'ai un adoucisseur en amont de l'installation
- L'échangeur est d'origine.
J'ai constaté que dans le menu SAV (COD 35), seul le menu 23, 24, 25 sont accessibles alors que les notices mentionnent l'accès à plus de fonction. Si vous avez une idée...
Cordialement.
Merci pour votre réaction. J'ai résolu le problème. Toutefois ci-dessous les réponses à vos questions. Et une question au passage sur la fonction du pontet S1.
Éléments de réponses :
- Avant de remplacer la carte principale j'avais eu ce comportement. Cependant il était dû à l'accumulation de mâchefer dans la grille de la pompe CH bouchant cette dernière, avec pour conséquence très peu d'écoulement ECH. J'ai toutefois remplacé la carte mère car j'en avais acheté une neuve avant de constater que le problème venait de la pompe CH
- Oui elle bien paramétrée. J'ai simplement reporté la même configuration que celle de l'ancienne carte mère.
- Le pontet S1 est toujours en place. Je n'ai rien touché sur la carte principale. Au fait à quoi sert ce pontet ?
Post circulation :
- La vanne ECS bascule bien en position ECS
- La température reste stable
- L'eau n'est pas calcaire. J'ai un adoucisseur en amont de l'installation
- L'échangeur est d'origine.
J'ai constaté que dans le menu SAV (COD 35), seul le menu 23, 24, 25 sont accessibles alors que les notices mentionnent l'accès à plus de fonction. Si vous avez une idée...
Cordialement.