Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, puissance, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Type de gaz (G20, G25, G31...) ?
- Avez-vous la notice de notre chaudière et pouvez-vous nous la transmettre ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 mars 2018 à 15:18
forum consulter ce sujet Chaudière Acquatherm affiche E2 en clignotant

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous répondre aux questions suivantes :
- Le sifflement se fait plutôt en chauffage ou en eau chaude ?
- Combien avez-vous de radiateurs et en quelle matière sont-ils (acier, fonte, aluminium...) ?
- Sont-ils équipés de robinets simples ou de robinets thermostatiques ?
- Avez-vous fait des travaux sur votre installation récemment ?

Pour commencer, il faut vous assurer que :
- Le by-pass sous le clapet inverseur est bien ouvert,
- Que le clapet inverseur bascule bien du mode chauffage au mode eau chaude sanitaire,
- Que la valve eau n'est pas fatiguée (stable à 5 l/mns et brûleur en fonctionnement ECS).

Pour ce qui est du 24 volt sur le dessus du clapet, c'est l'emplacement de raccordement du thermostat d'ambiance, votre chaudière en est-elle équipée ?

En tout état de cause, en fin de période de chauffe, vous devriez penser à faire un désembouage de votre circuit de chauffage, puis un rinçage complet et la mise en place d'un traitement inhibiteur.

Dans l'attente de votre retour d'infos et/ou de photos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 mars 2018 à 12:07
forum consulter ce sujet Clapet inverseur chaudière Saunier Duval Thema C23E

Publicité

Bonjour,

Si cette petite fuite n'apparait que lorsque vous faites un complément de pression d'eau dans votre installation et qu'elle s'arrête par la suite c'est normal :
- Votre disconnecteur réagit normalement.
- Il n'est pas défectueux.
Si ces gouttes d'eau tombent par terre ou sur le plan de travail, c'est que votre installateur n'a pas raccordé le kit de vidange fourni avec la chaudière (les soupapes chauffage et sanitaire ainsi que le disconnecteur doivent impérativement être raccordés sur un tuyau de vidange des eaux usées).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 mars 2018 à 18:33
forum consulter ce sujet Fuite robinet de pression chaudière Saunier Duval ThemaPlus F25

Bonjour,

Pour vérifier l'hypothèse de mon collègue BP84, pouvez-vous nous confirmer que sur votre vanne 4 voies est bien raccordée avec 4 tubes (deux verticaux en haut et en bas et deux horizontaux à gauche et à droite).

Dans l'attente de votre retour d'infos et/ou photos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 mars 2018 à 12:14
forum consulter ce sujet Identification pièce et fonction ancienne installation chauffage

Bonjour,

Le corps de chauffe type (inox-noril) équipant la plupart des chaudières condensation est protéger de part sa composition et sa conception par un fusible.

Dans le cadre de l'utilisation de ce corps de chauffe, il est impératif de respecter les contrôles et les conditions d'utilisation suivant :
- Le corps de chauffe doit impérativement purger de son air en partie haute par le purgeur manuel, la présence d'air dans la partie haute, empêche la sécurité de surchauffe de faire son travail,
- Si la sécurité de surchauffe est défectueuse ou si elle n'a pas pu réagir à cause d'une trop grosse quantité d'air dans le corps de chauffe, c'est le fusible de protection qui réagit,
- Si la pompe la pompe de la chaudière n'assure plus le débit minimum d'irrigation du corps de chauffe, c'est la sécurité de surchauffe ou le fusible qui réagit,
- Si l'échangeur à plaques d'eau chaude sanitaire est entartré ou emboué, le débit et la température se trouvent modifiés, la température du corps de chauffe monte anormalement, c'est la sécurité de surchauffe qui réagit ou le fusible.

En tout état de cause, si vous avez un défaut régulier E13 il faut vite réagir est faire une diagnostic urgent pour définir la cause de ce défaut (purge, sondes de température, échangeur à plaque, la pompe...).
Si vous ne réagissez pas et si le fusible de protection thermique de votre corps de chauffe claque, vous n'aurez pas d'autre choix que de remplacer le corps de chauffe complet !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 mars 2018 à 12:08
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E00 puis E13

Bonjour,

La petite fuite est liée à une usure normale du presse étoupe de votre pressostat sanitaire.
A chaque fois que vous ouvrez un robinet d'eau chaude, cette petite tique est actionnée par la membrane à l'intérieur du pressostat. C'est une pièce d'usure qui doit être surveillée et remplacée en cas de doute par l'entreprise qui assure l'entretien annuel de votre chaudière. Certains professionnels intègrent même sa prise en charge dans leur contrat d'entretien.

Vous pouvez donc remplacer soit :
- Le pressostat complet SX5629950,
- Uniquement le presse étoupe SX5630250,
- Et par sécurité la membrane SX5405330.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Vue en éclaté pressostat chaudière Luna

12 mars 2018 à 18:12
forum consulter ce sujet Fuite pressostat chaudière Chappée Luna CF 2 24

Bonjour,

Avez-vous fait l'essai de pousser la température de votre chaudière à 75 / 80°C pour savoir si les radiateurs chauffent mieux ?
Vos radiateurs sont de quel type (acier, fonte, fonte d'aluminium...) ?
Quel est le type de raccordement de vos radiateurs (monotube, bitube...) ?
Vos radiateurs sont-ils ouvert en grand ?
Avez-vous des robinets simples ou des robinets thermostatiques ?

Pouvez-vous nous envoyer des photos ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mars 2018 à 17:36
forum consulter ce sujet 16 degrés dans la maison malgré un thermostat à 20 degrés

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série, année de la chaudière ?
- Réglage de la vitesse de la pompe de charge sanitaire ?
- Réglage de la vitesse de la pompe de chauffage ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mars 2018 à 16:39
forum consulter ce sujet Problème chaudière Gaz Frisquet Hydroconfort

Bonjour,

Et merci pour votre retour de photo.

Cette pièce est une vanne 3 voies, elle sert à régler et faire varier la température de départ dans votre circuit de chauffage (radiateurs, plancher...). En la manœuvrant, si elle est bien installée, vous devez constater :
- En la tournant vers la zone bleue (entre 0 et 1) la température de départ, après le circulateur, diminue et correspond avec la température de retour de votre installation...
- En la tournant vers la zone rouge (entre 9 et 10) la température de départ, après le circulateur, augmente et correspond à la température de la chaudière...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mars 2018 à 16:30
forum consulter ce sujet Identification pièce et fonction ancienne installation chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour de photos, après consultation je vous confirme qu'il n'y a rien à faire ni à modifier sur le raccordement électrique de la fiche européenne.

Mettez en place votre brûleur, raccordez les deux flexibles fioul et branchez la fiche européenne venant de la chaudière sur votre brûleur...

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 mars 2018 à 11:58
forum consulter ce sujet Remplacer brûleur Tigra 2 a la place d'un M10S de Dietrich

Bonjour,

Pour répondre à votre question, si votre chaudière est équipé d'un système de régulation climatique, votre thermostat NEST n'est pas compatible.

Si vous votre installation n'est pas équipée d'un système de contrôle de la température ambiante, vous pouvez mettre en place une sonde d'ambiance, à choisir dans la gamme des accessoires OERTLI, ce sont les seuls éléments compatibles avec votre régulation et garantissant une longévité à votre installation.

Votre chaudière étant déjà équipée d'un automate de pilotage et de régulation, vous ne pouvez pas greffer dessus un deuxième système.

Ce type de thermostat ont l'avantage d'être très ludique mais ils sont uniquement fait pour des installations de chauffage non équipée de système de régulation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 mars 2018 à 11:49
forum consulter ce sujet Compatibilité thermostat connecté Netatmo avec chaudière Oertli

Bonjour,

Pour assembler et remonter les parties fonte vous pouvez utiliser du CALORYGEB : c'est une pâte à joint réfractaire spécialement étudiée pour ce type d'opération.

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant..

mastic réfractaire CaloryGeb

10 mars 2018 à 16:18
forum consulter ce sujet Conseils restauration poêle Godin 3727

Bonjour,

Juste pour info, la côte de pénétration du brûleur dans la porte de la chaudière est-elle suffisante pour que le gueulard sorte de l'isolant de la porte foyére ?
Si votre buse est trop courte vous endommagerez l'isolant puis la porte et vous aurez des difficultés à obtenir une bonne hygiène de combustion.

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 mars 2018 à 14:38
forum consulter ce sujet Remplacer brûleur Tigra 2 a la place d'un M10S de Dietrich

Bonjour,

La prise européenne de raccordement est une norme, qu'elles soient mâle (sur les câbles arrivant des tableaux de chaudières) ou femelles (sur les brûleurs), elles sont toutes câblées à l'identique.

Seule les chaudières plus anciennes, n'étant pas équipées d'origine de cette prise, sont plus délicates à câbler.
Il faut mettre sur les bornes du connecteur noir : l'alimentation permanente de la phase, la terre et le neutre dans le bon ordre et sur les bornes marron : la chaîne thermostatique sur T1 et T2 puis le renvoi d'alarme sur S3.

Si vous rencontrez des difficultés, transmettez nous des photos et les caractéristiques de votre chaudière : marque, type, modèle, numéro de série, l'année et la plage de puissance.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 mars 2018 à 14:29
forum consulter ce sujet Remplacer brûleur Tigra 2 a la place d'un M10S de Dietrich

Bonjour,

Pour répondre à votre question, si votre chaudière Logano G124 ou G124 V est équipé d'un système de régulation climatique type 2000 ou 4000, votre thermostat NEST n'est pas compatible.
Si vous votre installation n'est pas équipée d'un système de contrôle de la température ambiante, vous pouvez mettre en place une sonde d'ambiance, à choisir dans la gamme des accessoires Buderus, ce sont les seuls éléments compatibles avec votre régulation et garantissant une longévité à votre installation.

Votre chaudière étant déjà équipée d'un automate de pilotage et de régulation, vous ne pouvez pas greffer dessus un deuxième système.

Ce type de thermostat ont l'avantage d'être très ludique mais ils sont uniquement fait pour des installations de chauffage non équipée de système de régulation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 mars 2018 à 14:13
forum consulter ce sujet Installation thermostat Nest sur chaudière Buderus G124 Gaz

Bonjour,

Pour mieux comprendre, pouvez-vous nous dire ou se situent les fuites ou prise d'air ?
Pouvez-vous nous envoyer des photos ?

Si votre problème concerne votre combi fioul (dispositif comprenant la vanne police, la canne d'aspiration, la crépine...) situé sur votre citerne fioul vous certainement en trouver dans un bon magasin de bricolage ayant un rayon spécialisé en chauffage. Mettez un version canne souple de préférence avec une crépine flottante.

Si votre problème se situe ailleurs, envoyez nous des photos !!!

Dans le pire des cas, munissez vous de bidons, remplissez les de gasoil, plongez les deux flexibles du brûleur dedans et vous pourrez passer le week-end comme cela.

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 mars 2018 à 12:15
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich à fioul ne se lance pas

Bonjour,

Si votre chaudière est raccordée sur un conduit de fumée type cheminée (B23P) :
- Votre local doit obligatoirement comporter une ventilation basse pour l'amenée d'air neuf.
- Votre conduit doit être tubé en diamètre 80 minimum et d'une longueur proche des 8 ml selon la configuration de votre installation.
- La sortie du conduit se fait-elle au minimum 40 cm au dessus du faîtage ?

La sécurité de VMC (ou de débordement de fumée) est là pour couper la chaudière en cas de défaut :
- D'évacuation des fumées.
- De tirage ou de bouchage du conduit.
- De ventilation du local.
- De trop haute température des fumées.

Lors de votre dernier entretien de chaudière, les analyses de combustion ont été faites, avez-vous les tickets ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?

Dans l'attente de retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 mars 2018 à 14:52
forum consulter ce sujet Erreur 22 chaudière idra confort 4024 mb

Bonjour,

Vous devez vous assurer que l'alimentation fioul du fond de la citerne au pot filtre à proximité de votre chaudière n'est pas :
- Soit bouchée (boue, goudron, algue, terre...).
- Soit percée (trou, prise d'air, joint, olive laiton...).

Un vacuomètre vous permettrez de faire ce test rapidement !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario,Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 mars 2018 à 18:19
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich à fioul ne se lance pas

Bonjour,

En tout état de cause, si vous avez remis votre chaudière en route trop vite après la livraison de votre fioul, c'est certainement la raison pour laquelle votre brûleur ne redémarre plus.

Pour le vérifier, re-nettoyez les filtres fiouls, remplacer votre gicleur (merci de nous préciser la marque que vous utilisez), mettez les deux flexibles dans un bidon.
Si votre brûleur démarre : faite nettoyer votre citerne fioul par un spécialiste (cette opération de vérification et de nettoyage est normalement obligatoire tous les 15 ans).

Dans l'attente de votre retour d'informations.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 mars 2018 à 11:28
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich à fioul ne se lance pas

Bonjour,

Pour pouvoir mieux vous conseillez, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle une version VMC ?
- Êtes-vous dans un logement collectif avec une VMC gaz ?
- Votre chaudière est-elle raccordée sur une bouche de VMC ?

Le code défaut correspond normalement à un défaut d'évacuation des gaz brûlés, une sécurité détecte se phénomène et indique :
- Soit un défaut de la sécurité VMC de la chaudière,
- Soit un défaut de VMC gaz,
- Soit un encrassage de la bouche de VMC de la chaudière,
- Soit un encrassement des conduits de VMC,
- Soit une détérioration des conduits de VMC,
- Soit un encrassement du caisson de VMC,

Dans l'attente de votre retour d'infos et/ou de photos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 mars 2018 à 11:19
forum consulter ce sujet Erreur 22 chaudière idra confort 4024 mb

Bonjour,

Pour nous permettre de vous venir en aide, pouvez-vous nous décrire ce que fait ou ne fait pas votre brûleur :
- Le ventilateur tourne t-il ?
- Quelle est la pression de sortie de la pompe fioul ?
- Quelle est la pression ou la dépression en entrée de pompe fioul ?
- Le transfo d'allumage fonctionne t-il et le train d'étincelle se fait-il ?
- Quel est la marque et le modèle de votre gicleur (ex : Danfoss 0.60/60°S) ?

Votre livraison de fioul à été faite à quelle heure aujourd'hui, avez-vous penser à laisser reposer le fioul au minimum 4 heures avant de remettre en route votre chaudière ?

- La vanne police de votre citerne est-elle ouverte ?
- La vanne de votre pot filtre est-elle ouverte ?
- Le filtre de la pompe fioul est-il propre ?

Si vous avez un doute, vous pouvez faire un essais de votre brûleur en mettant les deux flexibles dans un bidon de fioul ou de gasoil.

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 mars 2018 à 17:33
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich à fioul ne se lance pas

Bonsoir,

Votre cuve doit-être nettoyée et désembouée et vos canalisations doivent être débouchées.
Cette intervention est très réglementée et doit être faite par un professionnel agréé par le ministère de l'environnement.
Les boues qui seront retirées lors de cette intervention sont considérées comme des déchets toxiques et doivent être traitées dans des lieux de stockage spécifiques.
Votre livreur de fioul habituel peut certainement intervenir ou vous conseiller.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2018 à 20:03
forum consulter ce sujet Problème entre cuve et chaudière fioul

Bonsoir,

Bien que la saison ne soit pas idéale pour faire une coupure de chauffage, vous devez :
- Mettre votre chaudière en mode été,
- Isolez votre chaudière du reste de l'installation en fermant les vannes d'isolement départ et retour,
- Vidanger l'ensemble de votre circuit de chauffage (canalisations, radiateurs...) par un point bas de votre installation en faisant, une fois la pression descendue, un appel d'air en ouvrant les purgeurs de chaque radiateur.

Profitez-en pour faire un bon rinçage de votre installation pour éliminer les particules solides et boues présentes dans votre installation. Ce peut être aussi le moment de poser des robinets thermostatiques...

Une fois le radiateur déplacé, pensez à bien reprendre le réglage du coude ou du té de réglage pour ne pas déséquilibrer votre installation. Vous pouvez également en profiter pour mettre un traitement d'inhibiteur dans votre circuit de chauffage au moment du remplissage, traitement protégeant votre installation contre les boues et l'oxygénation dégradante de votre circuit.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2018 à 19:53
forum consulter ce sujet Vidange circuit d'eau pour déplacement radiateur

Bonsoir,

Pour vous venir en aide, pouvez-vous nous préciser votre demande :
- Modèle, type, numéro de série et puissance de votre appareil ?
- Vous souhaitez trouver un monobloc mais pouvez-vous nous transmettre des photos ?
- Votre circuit frigo est-il encore plein de fluide frigorigène ?
- Le compresseur de votre PAC fait-il partie intégrante de ce monobloc ?
- Quel est le type de fluide dans votre installation ?
- Votre installation est-elle de type détente directe ?
- Quel est le type de circuit de chauffage de votre logement (radiateurs, plancher...) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2018 à 19:37
forum consulter ce sujet Recherche monobloc extérieur pour PAC Leroy Somer

Bonjour,

Pour shunter votre ballon sur ce type de chaudière, il n'existe pas de solution pour les raisons suivantes :
- Hydrauliquement les tubes utilisés ont une forme de courbure précise, l'emboiture et l’étanchéité se font par des joints toriques et des clips, l'ensemble des emboitures est mâle et il est très difficile de trouver des parties femelles.
- Côté régulation et électronique de votre chaudière il faut pouvoir désactiver la fonction micro-accumulation et débrancher la sonde du ballon dans créer de défaut et là c'est pas gagné.

Le plus simple est de remplacer votre ballon et de garder votre chaudière dans sa configuration d'origine.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2018 à 16:57
forum consulter ce sujet Fuite d'eau sur chaudière Saunier Duval

Bonsoir,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chauffe-eau ?
- Quel est le type de raccordement de sortie de fumées de votre appareil (cheminée, ventouse naturel...) ?
- Votre appareil alimente quel type de points d'eau chaude (évier, lavabo, douche, baignoire...).
- Votre salle de bains a-t-elle une ventilation basse, à quelle hauteur du sol se trouve votre appareil ?
- Votre logement est-il équipé d'une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) avec des bouches d'extraction dans la cuisine, dans les WC, dans la salle de bains ?
Il est peut-être plus simple de nous transmettre des photos de votre installation et de la sortie des fumées de votre chauffe-eau ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2018 à 20:28
forum consulter ce sujet Entrée d'air froid via la buse du chauffe-eau

Bonjour,

Pour faire de l'eau chaude 55°C dans votre ballon, vous devez impérativement avoir une température de maintien de corps de chauffe entre 75 et 80°C : sinon votre chaudière risque de rester en mode priorité ECS et ne passe pas en chauffage.
Soit :
- Votre aquastat de chauffage est trop bas,
- Votre aquastat de maintien du corps de chauffe est trop bas.

Si une fois votre ballon d'ECS est à température, vous trouvez que le volume d'eau chaude disponible n'est plus suffisant, vérifier :
- Que votre ballon n'est pas entartré (calcaire ou sable dans ce dernier, limitant sa capacité de stockage).
- Que la pression et donc le débit d'eau de vos robinetteries ont augmenté.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2018 à 16:17
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le type de circuit (radiateurs, plancher...) ?
- Avez-vous une sonde extérieure de raccordée, quelle est son orientation ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance dans votre logement ?

Le bruit que vous entendez ressemble-t-il à une "corne de brume", il apparait au démarrage du brûleur de la chaudière, s'estompe lorsque le brûleur monte en puissance et revient lorsque le brûleur passe en modulation mini.

Lors de l'entretien annuel de votre chaudière, votre prestataire a contrôlé l'hygiène de combustion de votre chaudière et vous a laissé les tickets de combustions. Pouvez-vous nous les transmettre ?

Pour vous aider à faire la part des choses dans ce que vous pouvez lire sur ce forum, je vous invite à nous transmettre les différents éléments demandés.

Dans l'attente de votre retour d'information.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2018 à 16:00
forum consulter ce sujet Bruit au démarrage sur chaudière gaz Chappée Moorea

Bonjour,

Votre problème est bien un problème d'équilibrage d'installation, chaque radiateur ne reçoit pas le débit d'eau correspondant à sa puissance.
Ce n'est pas un problème de choix ou de calcul de courbe de chauffe !!!

Vos radiateurs sont-ils équipés de coudes ou té de réglage ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de ces derniers ?

Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2018 à 15:33
forum consulter ce sujet Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E

Bonjour,

A la lecture de vos informations, vous avez deux soucis :

Premièrement :
- Votre courbe de chauffe (Pente Circ. A) est trop haute, elle devrait se situer entre 1.5 et 2 selon la région,
- Votre température maxi chaudière est trop basse (Maxi Chaud) monter la à 85°C,
- Si votre maison est ancienne, quelle est la hauteur sous plafond : supérieure à 2.5 m.

Deuxièmement :
Votre installation étant partiellement refaite, êtes-vous sûr qu'elle est bien équilibrée (que chaque radiateur reçoit bien le bon débit d'eau chaude).
Si vous avez des robinets thermostatiques et des coudes ou tés de réglages sur les radiateurs il faut reprendre le réglage selon la méthode suivante : Juste une petite information votre chaudière est une chaudière de type condensation et comme toutes les chaudières à condensation sa puissance de brûleur est modulable et sa pompe est à débit variable : elle s'adapte à votre installation (nombre de radiateurs, longueurs et diamètres des tuyaux, type de radiateurs, pertes de charge) mais aussi en fonction de la demande de température en jouant sur la puissance de la flamme et le débit de la pompe. Ce type de chaudière doit être obligatoirement équipé de sa sonde extérieure !!!

En règle générale on a pour habitude de constater ce phénomène et ce type de chaudière à l'avantage (ou l’inconvénient) de révéler tous les défauts d'une installation de chauffage (défauts de puissances des radiateurs ou défauts d'équilibrage de l'installation).
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Pour commencer, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.

La pompe adaptera sa vitesse et son débit en tenant compte des nouveaux réglages des radiateurs.
Votre chaudière étant équipée d'une sonde extérieure, la température des radiateurs variera en fonction de la température extérieure (plus il fera froid dehors, plus les radiateurs seront chaud et inversement...).
Si vous avez une sonde d'ambiance (ou un thermostat d'ambiance : ce qui est à proscrire avec une chaudière à condensation) raccordée à votre chaudière, pouvez-vous nous transmettre la marque et le modèle.

Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 mars 2018 à 14:46
forum consulter ce sujet Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E

Bonjour,

Pour bien comprendre votre problème pouvez-vous me confirmer :
- Votre pression dans le circuit de chauffage est de 0.9 Bars,
- Vous souhaitez remettre de l'eau dans l'installation autour de 1.5 Bars,
- Vos radiateurs de l'étage ne chauffent pas et vous ne pouvez pas les purger : ils sont plein d'air !!!

Votre disconnecteur sur le circuit de remplissage est défectueux, il est à remplacer.
Vous pouvez essayer de le débloquer en tapant dessus et/ou en le chauffant légèrement mais ce n'est pas garanti : vous devrez immanquablement le changer.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 mars 2018 à 14:11
forum consulter ce sujet Problème remplissage chaudière ELM Leblanc Egalis NGLS 23

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le modèle exact de votre chaudière et son numéro de série ?
- Quel est le mode de production d'eau chaude (instantanée ou micro accumulée) ?
- Quel est le type d'émetteurs de votre circuit de chauffage (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Avez-vous des robinets thermostatiques ?
- Avez-vous une sonde extérieure de raccordée sur votre chaudière ?
- Le RCM de votre chaudière (boitier noir avec un écran d'affichage et les boutons de commande) est-il dans la façade de votre chaudière ou déporté dans l'ambiance de votre logement ?
- Le circuit imprimé, remplacé par votre chauffagiste, est la platine de la chaudière, le RCM, autre... ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 mars 2018 à 14:01
forum consulter ce sujet Problème régulation température chaudière Idéal Standard

Bonsoir,

Pour définir votre problème, pouvez-vous nous en dire plus sur installation :
- Modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d’émetteurs (radiateurs, plancher...) ?
- Avez-vous des robinets thermostatiques ?
- Pression de gonflage de votre vase d'expansion ?
- Pression de votre circuit de chauffage ?

Comme il existe différentes détections de manque d'eau sur cette gamme de chaudière, j'attends votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2018 à 23:42
forum consulter ce sujet Problème allumage chaudière Chappée luna initia 2.24 CF

Bonsoir,

Pour faire plus simple et afin de vous apporter le meilleur service, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et un schéma : même sur une feuille papier...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2018 à 20:08
forum consulter ce sujet Chaudière bois, chaudière fioul et plancher chauffant

Bonsoir,

Premièrement :
Pour votre problème d'ECS et à vous lire, vous devriez vérifier :
- L'embouage et l'entartrage du votre échangeur sanitaire,
- L'étanchéité de votre vanne inverseuse,
- Le comportement et la valeurs des capteurs de températures.

Deuxièmement :
Pour solutionner votre problème de radiateurs qui ne chauffent pas normalement, il vous faut reprendre l'équilibrage de votre installation comme suit :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.

Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.

Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.

Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2018 à 20:05
forum consulter ce sujet Problème d'eau chaude froide radiateurs et bruit

Bonsoir,

Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Avez-vous une sonde extérieure de raccordée à cette chaudière ?
- Le boitier de commande est resté sur la chaudière ou placé dans l'ambiance de votre logement ?
- Avez-vous fait une manipulation spéciale avant d'avoir ce problème ?

Pouvez-vous vérifier et me donner les paramètres de votre boitier de commande :
- Mode de fonctionnement (auto, jour permanent, nuit permanent, veille...) ?
- Température de consigne ambiante de jour ?
- Température de consigne ambiante de nuit ?
- Température de consigne ambiante de veille ?
- Température mini départ chauffage ?
- Température maxi départ chauffage ?
- Valeur de la courbe de chauffe ?

Vous êtes dans quelle région, quelle est la température extérieure ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2018 à 19:56
forum consulter ce sujet Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E

Bonsoir,

Pour mieux vous aidez, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Avez-vous une sonde extérieure de raccordée à cette chaudière ?
- Le boitier de commande est resté sur la chaudière ou placé dans l'ambiance de votre logement ?
- Avez-vous fait une manipulation spéciale avant d'avoir ce problème ?

Pouvez-vous vérifier et me donner les paramètres de votre boitier de commande :
- Mode de fonctionnement (auto, jour permanent, nuit permanent, veille...) ?
- Température de consigne ambiante de jour ?
- Température de consigne ambiante de nuit ?
- Température de consigne ambiante de veille ?
- Température mini départ chauffage ?
- Température maxi départ chauffage ?
- Valeur de la courbe de chauffe ?

Vous êtes dans quelle région, quelle est la température extérieure ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2018 à 19:54
forum consulter ce sujet Problème température chaudière à condensation De Dietrich Twineo

Bonsoir,

Pour être plus précis, pouvez-vous nous en dire plus que votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série, année de votre chaudière ?
- Type de régulation, vanne 3 voies et motorisation de la vannes ?
- Type de radiateurs (acier, fonte, fonte d'aluminium) ?
- Avez-vous des robinets thermostatiques sur vos radiateurs ?

Pour commencer, faites déplacer votre sonde extérieure. Elle doit être placée au Nord.
Étant à l'Est, elle est influencée par le lever du soleil et elle retarde le démarrage du chauffage et la remontée en température de votre installation de chauffage.

Si vous n'arrivez pas à maintenir 20°C de température ambiante dans la zone de votre plancher chauffant malgré un départ de 40 à 45°C soit :
- Votre pompe de circuit plancher chauffant manque de débit : passez en vitesse supérieure,
- Votre plancher chauffant commence à être emboué : est-il traité contre les boues et les algues ?
S'il n'existe aucun traitement et qu'il est rempli en eau naturelle, faites faire un désembouage et un traitement inhibiteur (anti-algues et anti-boues).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2018 à 19:42
forum consulter ce sujet Problème de régulation chaudière Condens 3500 F

Bonsoir,

Pas d'inquiétude, l'essence étant plus volatile que le fioul : elle s'évaporera.
Laissez quand même votre cuve se ventiler pour évacuer les vapeurs d'essence.

Bon week-end.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2018 à 19:19
forum consulter ce sujet Essence dans Fioul

Bonsoir,

Effectivement, certains installateurs ont du mal à réfléchir...
Oublier que l'eau ça gèle... Quand même !!!

Pour infos, si vous n'avez pas de tuyau de vidange en dessous du niveau de la chaudière, vous pouvez utiliser une pompe d'évacuation de condensat avec un bac intégré.
Le bac reçoit les eaux de condensation et la pompe rejette dans une canalisation même au dessus du niveau de la chaudière ou à l'étage supérieure.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2018 à 23:20
forum consulter ce sujet Panne 133 sur Chappée luna 3 2.28 FF HTE

Bonsoir,

Lorsque vous soulevez le capot noir de votre chaudière, le BM (boitier blanc avec écran) est-il présent sur la chaudière ou posé dans l'ambiance de votre logement.
Ce boitier doit-être posé dans votre logement, il vous permet de contrôler la température ambiante de votre habitation et de compléter la sonde extérieure.
Cette dernière peut optimiser votre consommation de fioul et la réduire jusqu'à 15%.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2018 à 23:09
forum consulter ce sujet Conseils modification installation chauffage chaudière Chappée

Bonsoir,

Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quelle est la température extérieure actuelle de votre région ?
- Dans quelle région êtes-vous ?

Pour commencer, la pression de votre installation de chauffage est trop élevée, faites la baisser en purgeant un radiateur pour atteindre 1.5 Bars.
Compte-tenu de la vague de froid actuelle, poussez la température de votre chaudière entre 70 et 80°C.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2018 à 23:00
forum consulter ce sujet 16 degrés dans la maison malgré un thermostat à 20 degrés

Bonsoir,

Pourriez-vous me transmettre des photos de votre installation :
- Chaudière et raccordement hydraulique,
- Plancher et raccordement hydraulique.

Pourquoi avez-vous un échangeur à plaques sur votre installation, ce n'est pas chose courante, c'est pour ces raisons que des photos nous permettront de mieux vous conseiller.

Le comportement de votre prestataire est surprenant, il aurait dû vous proposer un devis global incluant :
- Le désembouage,
- Le rinçage de tout le circuit,
- Le remplissage avec un traitement,
- Le remplacement de l'échangeur à plaques...
C'est une obligation légale, tous professionnel doit faire un devis quand le montant des travaux est supérieur à 150 €.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2018 à 22:50
forum consulter ce sujet Plancher chauffant panne non identifiée

Bonsoir,

Normalement en tournant dans le sens de la flèche rouge vous augmentez la température du radiateur et inversement quand vous tournez dans le sens de la flèche bleue vous diminuez la température du radiateur.

Mais vérifiez deux choses :
- Que la poignée noire que vous tournez entraîne bien la commande du radiateur, pour cela dévissez la vis en laiton qui se trouve sur la façade du bouton et déboitez-le pour vérifier qu'il n'est pas cassé dernière (si vous avez un doute envoyez-nous des photos une fois démonté).
- Que votre radiateur est bien purgé et plein d'eau, si ce n'est pas le cas purgez-le et pensez à remettre de l'eau dans votre installation de chauffage.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
01 mars 2018 à 19:53
forum consulter ce sujet Problème réglage radiateurs chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Avez-vous des robinets thermostatiques sur votre installation ?
- Avez-vous une vanne à pression différentielle sur votre circuit de chauffage ?

Vous avez actuellement une chaudière Chappée type BORA capable d'assurer le chauffage et la production ECS de votre logement. Si vous souhaitez faire l'eau chaude avec un chauffe eau électrique extérieur il faut garder à l'esprit que vous ne devez jamais couper l'alimentation électrique de votre chaudière, même en été car votre ballon d'eau chaude ne sera plus protégé contre la corrosion !!!

Le fait de vouloir faire l'eau chaude avec un ballon électrique extérieure et une solution mais êtes-vous sûr que le prix du Kwh électrique et plus intéressant que le Kwh fioul sachant ce que votre chaudière consomme à l'année pour faire de l'eau chaude (100 à 200 litres de fioul/an soit 79 à 170 €/an).

Vous pouvez-mettre en place un ballon d'ECS électrique et le mettre en parallèle avec un jeu de vannes sur le départ ECS de chaque ballon pour l'isoler lorsque l'autre est en fonctionnement.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2018 à 14:58
forum consulter ce sujet Conseils modification installation chauffage chaudière Chappée

Bonjour,

Vérifier que la connexion entre votre thermostat et votre chaudière est toujours bonne, vous pouvez aussi mettre un nouveau câble (en provisoire) entre la chaudière et le thermostat en le rapprochant de la chaudière.

Votre chaudière était-elle toujours sous tension lors de vos travaux, a-t-elle continué à fonctionner ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2018 à 11:38
forum consulter ce sujet Problème thermostat chaudière Vitopend 100 Viessmann

Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'un pot à boue sur le retour de votre chaudière ?
- Avez-vous une régulation climatique en fonction de l'extérieur ?
- Avez-vous une vanne 3 voies motorisée sur le départ de votre plancher chauffant ?
- Avez-vous un aquastat de surchauffe à réarmement manuel 55°C sur le départ plancher ?

L'usage de PER sur les installations de chauffage augmente la vitesse d'embouage des installations. Le PER étant moins étanche à l'air, il permet une oxygénation permanente de l'eau circulant dans l'installation et donc une oxydation des parois métalliques constituant une installation (canalisation cuivre, radiateurs acier, radiateurs fontes, radiateurs fonte d'aluminium...).

Pour commencer, faite faire un désembouage :
- Soit mécanique sous pression d'eau et d'air avec un additif.
- Soit chimique en mettant un produit de désembouage dans votre installation de chauffage.
Puis :
- Un rinçage complet de l'installation (chaudière, canalisations, radiateurs, plancher, filtre...).
- Une remise en eau de l'installation.
- La pose d'un traitement de l'eau de l'installation, inhibiteur, anti-algues, anti-boues.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2018 à 11:28
forum consulter ce sujet Chaudière Franco Belge problème PER et boue

Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le numéro de série, la puissance et l'année de votre chaudière ?
- Quelle est la température extérieure actuelle dans votre région ?
- Quelle est la température de départ vers les radiateurs réglés sur votre chaudière ?

Les cycles de fonctionnements d'une chaudière dépendent de plusieurs facteurs :
- La température extérieure et la température de départ,
- La puissance de la chaudière et le nombre de radiateurs,
- L'ouverture ou la fermeture des vannes des radiateurs.

Pour commencer, votre installation doit être équipée (au minimum) d'un thermostat d'ambiance qui va tenir compte de la température ambiante demandée et de la température réelle mesurée. C'est lui qui a et qui doit avoir le pouvoir d'arrêter ou de mettre en route votre chaudière. Si vous demandez 20°C dans votre logement il permettra à la chaudière d'alimenter chaque radiateur pour obtenir les 20°C dans chaque pièce de votre logement :
- Votre température de chaudière doit être suffisante,
- Votre installation doit être bien équilibrée.

Ensuite, si l'on souhaite pousser plus loin le confort et les économies d'énergie, on place des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs afin de permettre soit :
- De chauffer une pièce en dessous de 20°C, si elle n'est pas occupée,
- De tenir compte des apports de chaleur gratuits (soleil, cheminée, cuisson...) dés que la température de 20°C est atteinte les radiateurs se ferment : la chaudière ne consomme plus d'énergie pour les maintenir en température.

Les robinets thermostatiques sont donc des organes de régulation uniquement complémentaire à votre installation mais ils ne peuvent pas agir directement sur la chaudière.

Votre solution :
- Commencez par mettre un thermostat d'ambiance programmable et sans fils,
- Faites régler la puissance de chauffage de votre chaudière entre 10 et 12 Kws (pour info votre chaudière a une puissance de selon de modèle de 24 à 30 Kws ce qui est trop par rapport à votre nombre de radiateur et cela annulera une des causes des court-cycles).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2018 à 11:05
forum consulter ce sujet Problème micro cycle chaudière Vitopend 100W WH1B

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser certaines choses :
- Lorsque vous parlez du vase d'expansion vous parlez bien du vase chauffage ?
- Vous précisez remplir le vase mais de quoi (eau, air, azote...) et à quelle pression ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?

Pour vérifier si votre fuite vient de la chaudière ou du circuit de chauffage, il vous suffit de mettre le chauffage à l'arrêt (une demi-journée devrait suffire), réglez la pression de l'installation à 1.5 Bars, fermez les vannes d'isolement de la chaudière et attendez.
Si la pression baisse, c'est la chaudière !
Si la pression ne baisse pas ce n'est pas la chaudière !
Ouvrez les vannes d'isolement de la chaudière
Si la pression baisse, c'est l'installation !
Si la pression ne baisse pas, ce n'est pas l'installation !

Dans l'attente de votre retours d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 février 2018 à 16:00
forum consulter ce sujet Problème baisse de pression chaudière Chaffoteaux Pharos Green

Bonjour,

Pour pouvoir vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre installation est-elle une installation neuve ?
- Votre logement est-il neuf ?
- Avez-vous une sonde extérieure ?
- Quel est le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Quelle est la base de calcul de vos émetteurs (haute température, basse ou très basse température) ?

Les lignes de programmation entre 234 et 420 voire plus sont des lignes à paramétrer selon les équipements et le type d'installation sur lequel fonctionne votre chaudière.
Plus vos réponses sont précises et plus les explications le seront en retour.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 février 2018 à 15:39
forum consulter ce sujet Réglage chaudière Chaffoteaux Mira C Green 25 FF