Chaudière Franco Belge problème PER et boue
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19365
Question Forum Chauffage : Chaudière Franco Belge problème PER et boue
Bonjour,
J'ai une chaudière Franco Belge au gaz qui alimente 3 radiateurs au 1er étage et aussi trois circuits de plancher chauffant pour une surface de 50 mètres carrés au rez de chaussée.
J'ai un grand souci d'embouage et tous les ans je dois évacuer avec une pompe le surplus.
Pour le plancher chauffant cela fonctionne à peu près, mais pour les trois radiateurs à l'étage, c'est bouché, pour la première fois cette année.
Je dispose d'un sèche serviette Acova et d'un grand radiateur Acova aussi qui lui est presque toujours bouché.
Le troisième est en fer et fonctionne plus ou moins.
Est-ce le grand radiateur qui perturbe tout le système ?
C'est une installation en PER et qui a été réalisée par un plombier que je vois toujours et qui m'aide avec sa pompe.
Avez-vous des idées pour solutionner et avez-vous entendu parler de certains radiateurs perturbateurs dans un circuit de chauffage ?
D'avance merci de vos réponses, Jean Claude.
J'ai une chaudière Franco Belge au gaz qui alimente 3 radiateurs au 1er étage et aussi trois circuits de plancher chauffant pour une surface de 50 mètres carrés au rez de chaussée.
J'ai un grand souci d'embouage et tous les ans je dois évacuer avec une pompe le surplus.
Pour le plancher chauffant cela fonctionne à peu près, mais pour les trois radiateurs à l'étage, c'est bouché, pour la première fois cette année.
Je dispose d'un sèche serviette Acova et d'un grand radiateur Acova aussi qui lui est presque toujours bouché.
Le troisième est en fer et fonctionne plus ou moins.
Est-ce le grand radiateur qui perturbe tout le système ?
C'est une installation en PER et qui a été réalisée par un plombier que je vois toujours et qui m'aide avec sa pompe.
Avez-vous des idées pour solutionner et avez-vous entendu parler de certains radiateurs perturbateurs dans un circuit de chauffage ?
D'avance merci de vos réponses, Jean Claude.
28 février 2018 à 19:07
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Chaudière Franco Belge problème PER et boue
Bonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'un pot à boue sur le retour de votre chaudière ?
- Avez-vous une régulation climatique en fonction de l'extérieur ?
- Avez-vous une vanne 3 voies motorisée sur le départ de votre plancher chauffant ?
- Avez-vous un aquastat de surchauffe à réarmement manuel 55°C sur le départ plancher ?
L'usage de PER sur les installations de chauffage augmente la vitesse d'embouage des installations. Le PER étant moins étanche à l'air, il permet une oxygénation permanente de l'eau circulant dans l'installation et donc une oxydation des parois métalliques constituant une installation (canalisation cuivre, radiateurs acier, radiateurs fontes, radiateurs fonte d'aluminium...).
Pour commencer, faite faire un désembouage :
- Soit mécanique sous pression d'eau et d'air avec un additif.
- Soit chimique en mettant un produit de désembouage dans votre installation de chauffage.
Puis :
- Un rinçage complet de l'installation (chaudière, canalisations, radiateurs, plancher, filtre...).
- Une remise en eau de l'installation.
- La pose d'un traitement de l'eau de l'installation, inhibiteur, anti-algues, anti-boues.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'un pot à boue sur le retour de votre chaudière ?
- Avez-vous une régulation climatique en fonction de l'extérieur ?
- Avez-vous une vanne 3 voies motorisée sur le départ de votre plancher chauffant ?
- Avez-vous un aquastat de surchauffe à réarmement manuel 55°C sur le départ plancher ?
L'usage de PER sur les installations de chauffage augmente la vitesse d'embouage des installations. Le PER étant moins étanche à l'air, il permet une oxygénation permanente de l'eau circulant dans l'installation et donc une oxydation des parois métalliques constituant une installation (canalisation cuivre, radiateurs acier, radiateurs fontes, radiateurs fonte d'aluminium...).
Pour commencer, faite faire un désembouage :
- Soit mécanique sous pression d'eau et d'air avec un additif.
- Soit chimique en mettant un produit de désembouage dans votre installation de chauffage.
Puis :
- Un rinçage complet de l'installation (chaudière, canalisations, radiateurs, plancher, filtre...).
- Une remise en eau de l'installation.
- La pose d'un traitement de l'eau de l'installation, inhibiteur, anti-algues, anti-boues.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2018 à 11:28
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Chaudière Franco Belge problème PER et boue
Merci Mario de votre retour, je peux vous dire que c'est une chaudière IDRA 3228 bv qui date de mai 2005, mon plombier a posé un désemboueur mécanique, j'ai une sonde extérieure et aussi une vanne 3 voies pour le circuit chauffant du sol de 50 mètres carré.
Je pense aux beaux jours venant faire un rinçage du système et je me pose la question de l'achat de trois radiateurs de même métal afin de limiter l’électrolyse.
J'ai vu des radiateurs de marque Hudson Reed et qui sont en acier, est-ce un bon choix d'après vous ?
Je pense aux beaux jours venant faire un rinçage du système et je me pose la question de l'achat de trois radiateurs de même métal afin de limiter l’électrolyse.
J'ai vu des radiateurs de marque Hudson Reed et qui sont en acier, est-ce un bon choix d'après vous ?
02 mars 2018 à 16:45
Réponse 3 du forum chauffage Bricovidéo
Chaudière Franco Belge problème PER et boue
Bonjour.
Suite à dépannage chez un fermier.
Installation réalisée la même année à la ferme en cuivre et dans la maison neuve en PER avec les mêmes chaudières et les mêmes radiateurs.
5 ans après : Eau du circuit cuivre : presque claire.
Eau du circuit PER : noire comme du goudron.
Vous ne pourrez pas échapper au "désembouage" et produit dans le circuit assez régulièrement.
A+
Suite à dépannage chez un fermier.
Installation réalisée la même année à la ferme en cuivre et dans la maison neuve en PER avec les mêmes chaudières et les mêmes radiateurs.
5 ans après : Eau du circuit cuivre : presque claire.
Eau du circuit PER : noire comme du goudron.
Vous ne pourrez pas échapper au "désembouage" et produit dans le circuit assez régulièrement.
A+
02 mars 2018 à 17:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 2. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100
- N°17076 : Bonjour, Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar. Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée. Ne décelant aucune fuite...
- 3. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
- N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
- 4. Problème chaudière Franco Belge pression diminue fortement
- N°17140 : Bonjour, Alors qu'elle fonctionne correctement en mode chauffage (pression 1,3 bar, température chaudière variant entre 60°C et 70°C - fonctionnement plus intermitent ces derniers jours ou la température extérieure est plus...
- 5. Problème chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 3027
- N°18590 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 3027 installée depuis 2003. Aujourd'hui plus de production d'eau chaude. Quand la chaudière est en demande chauffage ça fonctionne mais dès qu'il...
- 6. Problème chaudière Franco Belge idra 3000
- N°14721 : Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Franco Belge idra 3000. Le chauffage fonctionne sans problème, mais quand je prends une douche, l'eau passe sans arrêt du chaud au froid. La chaudière ne m'indique aucun problème,...
- 7. Baisse de pression chaudière Atlantic Franco Belge
- N°8369 : Bonjour, J'ai une chaudière Atlantic Franco Belge et la pression baisse tous les jours, mais uniquement quand elle est arrêtée (si le chauffage ne se déclenche pas, en 3h la chaudière n'a plus de pression). Par contre, quand...
- 8. Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
- N°15710 : Bonjour à tous. Brûleur Stella 3050 se met en sécurité au bout d'environ 2 minutes. Entretien effectué : Nettoyage filtre, pré-filtre, changement gicleur, pression pompe 11 Bars. Essai avec flexible dans...
- 9. Problème de pression sur chaudière Franco Belge Idra ballon 3224
- N°12970 : Bonjour, Depuis peu j'ai un problème de pression sur ma chaudière, lorsque la chaudière est à l'arrêt ma pression est au environ de 1,2 bars et lorsque la chaudière commence à monter en température, ma pression monte à...
- 10. Problème chaudière à gaz Franco Belge Sunagaz 4000
- N°6826 : Bonjour,Jai un souci avec ma chaudière Franco Belge Sunagaz 4025 BVI (chaudière ventouse gaz naturel au sol).Symptôme : les flammes sallument et séteignent sur un court cycle de 15 secondes (~5 secondes de flamme et 10...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite