Chaudière Franco Belge problème PER et boue
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
19365
Question Forum Chauffage : Chaudière Franco Belge problème PER et boue
Bonjour,
J'ai une chaudière Franco Belge au gaz qui alimente 3 radiateurs au 1er étage et aussi trois circuits de plancher chauffant pour une surface de 50 mètres carrés au rez de chaussée.
J'ai un grand souci d'embouage et tous les ans je dois évacuer avec une pompe le surplus.
Pour le plancher chauffant cela fonctionne à peu près, mais pour les trois radiateurs à l'étage, c'est bouché, pour la première fois cette année.
Je dispose d'un sèche serviette Acova et d'un grand radiateur Acova aussi qui lui est presque toujours bouché.
Le troisième est en fer et fonctionne plus ou moins.
Est-ce le grand radiateur qui perturbe tout le système ?
C'est une installation en PER et qui a été réalisée par un plombier que je vois toujours et qui m'aide avec sa pompe.
Avez-vous des idées pour solutionner et avez-vous entendu parler de certains radiateurs perturbateurs dans un circuit de chauffage ?
D'avance merci de vos réponses, Jean Claude.
J'ai une chaudière Franco Belge au gaz qui alimente 3 radiateurs au 1er étage et aussi trois circuits de plancher chauffant pour une surface de 50 mètres carrés au rez de chaussée.
J'ai un grand souci d'embouage et tous les ans je dois évacuer avec une pompe le surplus.
Pour le plancher chauffant cela fonctionne à peu près, mais pour les trois radiateurs à l'étage, c'est bouché, pour la première fois cette année.
Je dispose d'un sèche serviette Acova et d'un grand radiateur Acova aussi qui lui est presque toujours bouché.
Le troisième est en fer et fonctionne plus ou moins.
Est-ce le grand radiateur qui perturbe tout le système ?
C'est une installation en PER et qui a été réalisée par un plombier que je vois toujours et qui m'aide avec sa pompe.
Avez-vous des idées pour solutionner et avez-vous entendu parler de certains radiateurs perturbateurs dans un circuit de chauffage ?
D'avance merci de vos réponses, Jean Claude.
28 février 2018 à 19:07
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Chaudière Franco Belge problème PER et boue
Bonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'un pot à boue sur le retour de votre chaudière ?
- Avez-vous une régulation climatique en fonction de l'extérieur ?
- Avez-vous une vanne 3 voies motorisée sur le départ de votre plancher chauffant ?
- Avez-vous un aquastat de surchauffe à réarmement manuel 55°C sur le départ plancher ?
L'usage de PER sur les installations de chauffage augmente la vitesse d'embouage des installations. Le PER étant moins étanche à l'air, il permet une oxygénation permanente de l'eau circulant dans l'installation et donc une oxydation des parois métalliques constituant une installation (canalisation cuivre, radiateurs acier, radiateurs fontes, radiateurs fonte d'aluminium...).
Pour commencer, faite faire un désembouage :
- Soit mécanique sous pression d'eau et d'air avec un additif.
- Soit chimique en mettant un produit de désembouage dans votre installation de chauffage.
Puis :
- Un rinçage complet de l'installation (chaudière, canalisations, radiateurs, plancher, filtre...).
- Une remise en eau de l'installation.
- La pose d'un traitement de l'eau de l'installation, inhibiteur, anti-algues, anti-boues.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'un pot à boue sur le retour de votre chaudière ?
- Avez-vous une régulation climatique en fonction de l'extérieur ?
- Avez-vous une vanne 3 voies motorisée sur le départ de votre plancher chauffant ?
- Avez-vous un aquastat de surchauffe à réarmement manuel 55°C sur le départ plancher ?
L'usage de PER sur les installations de chauffage augmente la vitesse d'embouage des installations. Le PER étant moins étanche à l'air, il permet une oxygénation permanente de l'eau circulant dans l'installation et donc une oxydation des parois métalliques constituant une installation (canalisation cuivre, radiateurs acier, radiateurs fontes, radiateurs fonte d'aluminium...).
Pour commencer, faite faire un désembouage :
- Soit mécanique sous pression d'eau et d'air avec un additif.
- Soit chimique en mettant un produit de désembouage dans votre installation de chauffage.
Puis :
- Un rinçage complet de l'installation (chaudière, canalisations, radiateurs, plancher, filtre...).
- Une remise en eau de l'installation.
- La pose d'un traitement de l'eau de l'installation, inhibiteur, anti-algues, anti-boues.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2018 à 11:28
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Chaudière Franco Belge problème PER et boue
Merci Mario de votre retour, je peux vous dire que c'est une chaudière IDRA 3228 bv qui date de mai 2005, mon plombier a posé un désemboueur mécanique, j'ai une sonde extérieure et aussi une vanne 3 voies pour le circuit chauffant du sol de 50 mètres carré.
Je pense aux beaux jours venant faire un rinçage du système et je me pose la question de l'achat de trois radiateurs de même métal afin de limiter l’électrolyse.
J'ai vu des radiateurs de marque Hudson Reed et qui sont en acier, est-ce un bon choix d'après vous ?
Je pense aux beaux jours venant faire un rinçage du système et je me pose la question de l'achat de trois radiateurs de même métal afin de limiter l’électrolyse.
J'ai vu des radiateurs de marque Hudson Reed et qui sont en acier, est-ce un bon choix d'après vous ?
02 mars 2018 à 16:45
Réponse 3 du forum chauffage Bricovidéo
Chaudière Franco Belge problème PER et boue
Bonjour.
Suite à dépannage chez un fermier.
Installation réalisée la même année à la ferme en cuivre et dans la maison neuve en PER avec les mêmes chaudières et les mêmes radiateurs.
5 ans après : Eau du circuit cuivre : presque claire.
Eau du circuit PER : noire comme du goudron.
Vous ne pourrez pas échapper au "désembouage" et produit dans le circuit assez régulièrement.
A+
Suite à dépannage chez un fermier.
Installation réalisée la même année à la ferme en cuivre et dans la maison neuve en PER avec les mêmes chaudières et les mêmes radiateurs.
5 ans après : Eau du circuit cuivre : presque claire.
Eau du circuit PER : noire comme du goudron.
Vous ne pourrez pas échapper au "désembouage" et produit dans le circuit assez régulièrement.
A+
02 mars 2018 à 17:49