Identification pièce et fonction ancienne installation chauffage
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19391
Question Forum Chauffage : Identification pièce et fonction ancienne installation chauffage
Bonjour à tous.
J'ai acquis récemment une maison dotée d'une installation de chauffage centrale au fioul composée d'une chaudière Buderus de 35 ans et d'un ballon d'eau chaude (chauffé par la chaudière).
Sur cette installation figure un composant dont j'ignore le rôle et la fonction et les éventuels réglages à faire.
Je vous joins l'image de la pièces en question.
D'autre part quelle que soit la position que je donne à cette pièce il semble n'y avoir aucune incidence sur le fonctionnement de mon chauffage.
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ?
D'avance merci.
20180312 130824.jpg
J'ai acquis récemment une maison dotée d'une installation de chauffage centrale au fioul composée d'une chaudière Buderus de 35 ans et d'un ballon d'eau chaude (chauffé par la chaudière).
Sur cette installation figure un composant dont j'ignore le rôle et la fonction et les éventuels réglages à faire.
Je vous joins l'image de la pièces en question.
D'autre part quelle que soit la position que je donne à cette pièce il semble n'y avoir aucune incidence sur le fonctionnement de mon chauffage.
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ?
D'avance merci.
20180312 130824.jpg
12 mars 2018 à 13:48
Réponse 1 forum chauffage
Identification pièce et fonction ancienne installation chauffage
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
12 mars 2018 à 14:32
Réponse 3 forum chauffage
Identification pièce et fonction ancienne installation chauffage
Bonjour,
Et merci pour votre retour de photo.
Cette pièce est une vanne 3 voies, elle sert à régler et faire varier la température de départ dans votre circuit de chauffage (radiateurs, plancher...). En la manœuvrant, si elle est bien installée, vous devez constater :
- En la tournant vers la zone bleue (entre 0 et 1) la température de départ, après le circulateur, diminue et correspond avec la température de retour de votre installation...
- En la tournant vers la zone rouge (entre 9 et 10) la température de départ, après le circulateur, augmente et correspond à la température de la chaudière...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Et merci pour votre retour de photo.
Cette pièce est une vanne 3 voies, elle sert à régler et faire varier la température de départ dans votre circuit de chauffage (radiateurs, plancher...). En la manœuvrant, si elle est bien installée, vous devez constater :
- En la tournant vers la zone bleue (entre 0 et 1) la température de départ, après le circulateur, diminue et correspond avec la température de retour de votre installation...
- En la tournant vers la zone rouge (entre 9 et 10) la température de départ, après le circulateur, augmente et correspond à la température de la chaudière...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mars 2018 à 16:30
Réponse 4 forum chauffage
Identification pièce et fonction ancienne installation chauffage
Je vous remercie pour ces précieuses informations et commence doucement à y voir un peu plus clair grâce à vous !
En sachant que l'aquastat de ma chaudière est réglé généralement sur 65, que la chaudière est pilotée par un thermostat d'ambiance et que celle-ci s'occupe de chauffer l'eau, quelle position de la V3V dois-je adopter ?
Vaut-il mieux réduire le delta entre la température de départ et la température de retour ?
Pour l'instant la vanne est réglée sur 10 cela présente un risque pour quelque chose ?
Je suppose que le réglage de cette vanne doit être modifié lorsque l'hiver sera terminé afin d'assurer une production d'eau chaude pendant l’été ?
En sachant que l'aquastat de ma chaudière est réglé généralement sur 65, que la chaudière est pilotée par un thermostat d'ambiance et que celle-ci s'occupe de chauffer l'eau, quelle position de la V3V dois-je adopter ?
Vaut-il mieux réduire le delta entre la température de départ et la température de retour ?
Pour l'instant la vanne est réglée sur 10 cela présente un risque pour quelque chose ?
Je suppose que le réglage de cette vanne doit être modifié lorsque l'hiver sera terminé afin d'assurer une production d'eau chaude pendant l’été ?
12 mars 2018 à 17:18
Réponse 5 forum chauffage
Identification pièce et fonction ancienne installation chauffage
Bonsoir.
Cette vanne mélangeuse est une vanne 4 voies dont l'une est bouchonnée.
Vous ne pourrez avoir un bon fonctionnement sans une modification des raccordements.
Le départ vers les radiateurs est celui qui est bouchonné. Le retour radiateurs vers la chaudière est celui de droite sur la vanne.
On suppose que la chaudière est à gauche, ce qui n'est pas précisé.
Quand la modification sera faite, le réglage du circuit est celui indiqué par VETC.
Pour le moment, votre installation "tourne" pratiquement à contre courant, ce qui empêche une élévation de la température comme vous l'indiquez dans votre question.
La participation d'un chauffagiste s'impose pour cette modification, mais c'est vous qui voyez.
Cordialement.
Cette vanne mélangeuse est une vanne 4 voies dont l'une est bouchonnée.
Vous ne pourrez avoir un bon fonctionnement sans une modification des raccordements.
Le départ vers les radiateurs est celui qui est bouchonné. Le retour radiateurs vers la chaudière est celui de droite sur la vanne.
On suppose que la chaudière est à gauche, ce qui n'est pas précisé.
Quand la modification sera faite, le réglage du circuit est celui indiqué par VETC.
Pour le moment, votre installation "tourne" pratiquement à contre courant, ce qui empêche une élévation de la température comme vous l'indiquez dans votre question.
La participation d'un chauffagiste s'impose pour cette modification, mais c'est vous qui voyez.
Cordialement.
12 mars 2018 à 21:43
Réponse 6 forum chauffage
Identification pièce et fonction ancienne installation chauffage
Bonjour,
Pour vérifier l'hypothèse de mon collègue BP84, pouvez-vous nous confirmer que sur votre vanne 4 voies est bien raccordée avec 4 tubes (deux verticaux en haut et en bas et deux horizontaux à gauche et à droite).
Dans l'attente de votre retour d'infos et/ou photos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vérifier l'hypothèse de mon collègue BP84, pouvez-vous nous confirmer que sur votre vanne 4 voies est bien raccordée avec 4 tubes (deux verticaux en haut et en bas et deux horizontaux à gauche et à droite).
Dans l'attente de votre retour d'infos et/ou photos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 mars 2018 à 12:14