Bonjour.
Notre installation : Un plancher chauffant au rdc et des radiateurs à l'étage.
Une sonde QAA75/78 installée près de la chaudière pilote les 2 circuits.
1 sonde extérieure positionnée à l'est.
T° confort 21°C pour plancher et radiateurs.
Coeff courbe plancher 0.64 monté à 0.86 (pendant les 3 jours froids).
Coeff courbe radiateur 1.10.
T min - 4°6 C T max 36.3°C.
Quand les températures baissent en dessous de 0°C le plancher chauffant ne monte pas en température et cette dernière dans le salon est passée en 3 jours de 21°C à 17.9°C (température extérieure inférieure à -5°C pendant 3 jours en fin de nuit et légèrement positive en journée).
En conclusion quand il fait relativement chaud à l'extérieur il fait chaud à l'intérieur, quand il fait froid à l'extérieur il fait froid à l'intérieur. L'entretien de la chaudière date de 3 semaines (OK pour le technicien).
Merci pour votre aide.
Notre installation : Un plancher chauffant au rdc et des radiateurs à l'étage.
Une sonde QAA75/78 installée près de la chaudière pilote les 2 circuits.
1 sonde extérieure positionnée à l'est.
T° confort 21°C pour plancher et radiateurs.
Coeff courbe plancher 0.64 monté à 0.86 (pendant les 3 jours froids).
Coeff courbe radiateur 1.10.
T min - 4°6 C T max 36.3°C.
Quand les températures baissent en dessous de 0°C le plancher chauffant ne monte pas en température et cette dernière dans le salon est passée en 3 jours de 21°C à 17.9°C (température extérieure inférieure à -5°C pendant 3 jours en fin de nuit et légèrement positive en journée).
En conclusion quand il fait relativement chaud à l'extérieur il fait chaud à l'intérieur, quand il fait froid à l'extérieur il fait froid à l'intérieur. L'entretien de la chaudière date de 3 semaines (OK pour le technicien).
Merci pour votre aide.
02 mars 2018 à 12:38
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème de régulation chaudière Condens 3500 F
Bonsoir,
Pour être plus précis, pouvez-vous nous en dire plus que votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série, année de votre chaudière ?
- Type de régulation, vanne 3 voies et motorisation de la vannes ?
- Type de radiateurs (acier, fonte, fonte d'aluminium) ?
- Avez-vous des robinets thermostatiques sur vos radiateurs ?
Pour commencer, faites déplacer votre sonde extérieure. Elle doit être placée au Nord.
Étant à l'Est, elle est influencée par le lever du soleil et elle retarde le démarrage du chauffage et la remontée en température de votre installation de chauffage.
Si vous n'arrivez pas à maintenir 20°C de température ambiante dans la zone de votre plancher chauffant malgré un départ de 40 à 45°C soit :
- Votre pompe de circuit plancher chauffant manque de débit : passez en vitesse supérieure,
- Votre plancher chauffant commence à être emboué : est-il traité contre les boues et les algues ?
S'il n'existe aucun traitement et qu'il est rempli en eau naturelle, faites faire un désembouage et un traitement inhibiteur (anti-algues et anti-boues).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour être plus précis, pouvez-vous nous en dire plus que votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série, année de votre chaudière ?
- Type de régulation, vanne 3 voies et motorisation de la vannes ?
- Type de radiateurs (acier, fonte, fonte d'aluminium) ?
- Avez-vous des robinets thermostatiques sur vos radiateurs ?
Pour commencer, faites déplacer votre sonde extérieure. Elle doit être placée au Nord.
Étant à l'Est, elle est influencée par le lever du soleil et elle retarde le démarrage du chauffage et la remontée en température de votre installation de chauffage.
Si vous n'arrivez pas à maintenir 20°C de température ambiante dans la zone de votre plancher chauffant malgré un départ de 40 à 45°C soit :
- Votre pompe de circuit plancher chauffant manque de débit : passez en vitesse supérieure,
- Votre plancher chauffant commence à être emboué : est-il traité contre les boues et les algues ?
S'il n'existe aucun traitement et qu'il est rempli en eau naturelle, faites faire un désembouage et un traitement inhibiteur (anti-algues et anti-boues).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2018 à 19:42
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème de régulation chaudière Condens 3500 F
Bonjour et merci pour votre réponse.
La chaudière Bosch Condens 3500 F numéro série : 5970-202-002675-7716800619 a été installée en avril 2012.
Le plancher chauffant a été vidangé à ce moment là, je ne sais pas s'il a été traité anti boue ?
C'est une chaudière à gaz double circuit de chauffage (circuit direct + circuit avec vanne mélangeuse) + eau chaude sanitaire par micro accumulation.
Radiateurs fonte aluminium (circuit traité fernox) et équipés de robinets thermostatiques.
La sonde extérieure a toujours été à l'Est et protégée du soleil par mon voisin.
L'information qu'elle transmet à la chaudière semble correcte.
Je ne sais pas si vanne 3 voies : J'ai une référence 31650031 C50 86595 60 Hz T70.
Les pompes des 2 circuits sont sur la vitesse 2. Depuis que la température extérieure est repassée au-dessus de 0 °C il fait "presque" trop chaud dans le salon !!
Question : est-il possible que la chaudière ne prenne pas en compte la température extérieure (qui arrive au boîtier pilote) et envoie toujours de l'eau à la même température dans les circuits ?
Sur la température en entrée de plancher, quelle que soit la température extérieure la température d'entrée ne dépasse jamais 30 °C.
La chaudière Bosch Condens 3500 F numéro série : 5970-202-002675-7716800619 a été installée en avril 2012.
Le plancher chauffant a été vidangé à ce moment là, je ne sais pas s'il a été traité anti boue ?
C'est une chaudière à gaz double circuit de chauffage (circuit direct + circuit avec vanne mélangeuse) + eau chaude sanitaire par micro accumulation.
Radiateurs fonte aluminium (circuit traité fernox) et équipés de robinets thermostatiques.
La sonde extérieure a toujours été à l'Est et protégée du soleil par mon voisin.
L'information qu'elle transmet à la chaudière semble correcte.
Je ne sais pas si vanne 3 voies : J'ai une référence 31650031 C50 86595 60 Hz T70.
Les pompes des 2 circuits sont sur la vitesse 2. Depuis que la température extérieure est repassée au-dessus de 0 °C il fait "presque" trop chaud dans le salon !!
Question : est-il possible que la chaudière ne prenne pas en compte la température extérieure (qui arrive au boîtier pilote) et envoie toujours de l'eau à la même température dans les circuits ?
Sur la température en entrée de plancher, quelle que soit la température extérieure la température d'entrée ne dépasse jamais 30 °C.
04 mars 2018 à 16:11