Remplacer brûleur Tigra 2 a la place d'un M10S de Dietrich
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19387
Question Forum Chauffage : Remplacer brûleur Tigra 2 a la place d'un M10S de Dietrich
Bonjour.
Suite a un brûleur M10S en fin de vie, et au regard du prix des pièces, j'ai cédé au chant des sirènes, concernant les louanges de simplicité d'installation d'un tigra 2 CF 510 (sans réchauffeur)...
Hélas la prise Européenne de connexion du brûleur, c'est un peu comme les prises USB d'ordinateurs (la première, la 2, la 3, etc. ...) le standard n'est qu'un nom d'emprunt, selon l'age de la machine... sur le M10S tous les fils sont noirs.
Sur le tigra 2, il y a des boucles (ou pontages) entre les différent plots de la prise... Selon les plans, la phase, le neutre et la terre sont sur les mêmes borne de la prise... mais avec les boucles sur la prise Tigra, j'ai peur de faire fumer quelque chose...
Milles merci, si vous pouviez m'indiquer les bons branchements.
J'ai les plans, mais cela occulte le bouton d'envoi de cette question, si je poste avec ce message.
Je fais donc un 2ème envoi pour ceux-ci.
Merci.
Suite a un brûleur M10S en fin de vie, et au regard du prix des pièces, j'ai cédé au chant des sirènes, concernant les louanges de simplicité d'installation d'un tigra 2 CF 510 (sans réchauffeur)...
Hélas la prise Européenne de connexion du brûleur, c'est un peu comme les prises USB d'ordinateurs (la première, la 2, la 3, etc. ...) le standard n'est qu'un nom d'emprunt, selon l'age de la machine... sur le M10S tous les fils sont noirs.
Sur le tigra 2, il y a des boucles (ou pontages) entre les différent plots de la prise... Selon les plans, la phase, le neutre et la terre sont sur les mêmes borne de la prise... mais avec les boucles sur la prise Tigra, j'ai peur de faire fumer quelque chose...
Milles merci, si vous pouviez m'indiquer les bons branchements.
J'ai les plans, mais cela occulte le bouton d'envoi de cette question, si je poste avec ce message.
Je fais donc un 2ème envoi pour ceux-ci.
Merci.
10 mars 2018 à 13:30
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Remplacer brûleur Tigra 2 a la place d'un M10S de Dietrich
Bonjour,
Vous pouvez nous faire parvenir les images en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Vous pouvez nous faire parvenir les images en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
10 mars 2018 à 13:59
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Remplacer brûleur Tigra 2 a la place d'un M10S de Dietrich
Bonjour,
La prise européenne de raccordement est une norme, qu'elles soient mâle (sur les câbles arrivant des tableaux de chaudières) ou femelles (sur les brûleurs), elles sont toutes câblées à l'identique.
Seule les chaudières plus anciennes, n'étant pas équipées d'origine de cette prise, sont plus délicates à câbler.
Il faut mettre sur les bornes du connecteur noir : l'alimentation permanente de la phase, la terre et le neutre dans le bon ordre et sur les bornes marron : la chaîne thermostatique sur T1 et T2 puis le renvoi d'alarme sur S3.
Si vous rencontrez des difficultés, transmettez nous des photos et les caractéristiques de votre chaudière : marque, type, modèle, numéro de série, l'année et la plage de puissance.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La prise européenne de raccordement est une norme, qu'elles soient mâle (sur les câbles arrivant des tableaux de chaudières) ou femelles (sur les brûleurs), elles sont toutes câblées à l'identique.
Seule les chaudières plus anciennes, n'étant pas équipées d'origine de cette prise, sont plus délicates à câbler.
Il faut mettre sur les bornes du connecteur noir : l'alimentation permanente de la phase, la terre et le neutre dans le bon ordre et sur les bornes marron : la chaîne thermostatique sur T1 et T2 puis le renvoi d'alarme sur S3.
Si vous rencontrez des difficultés, transmettez nous des photos et les caractéristiques de votre chaudière : marque, type, modèle, numéro de série, l'année et la plage de puissance.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 mars 2018 à 14:29
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Remplacer brûleur Tigra 2 a la place d'un M10S de Dietrich
Bonjour,
Juste pour info, la côte de pénétration du brûleur dans la porte de la chaudière est-elle suffisante pour que le gueulard sorte de l'isolant de la porte foyére ?
Si votre buse est trop courte vous endommagerez l'isolant puis la porte et vous aurez des difficultés à obtenir une bonne hygiène de combustion.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Juste pour info, la côte de pénétration du brûleur dans la porte de la chaudière est-elle suffisante pour que le gueulard sorte de l'isolant de la porte foyére ?
Si votre buse est trop courte vous endommagerez l'isolant puis la porte et vous aurez des difficultés à obtenir une bonne hygiène de combustion.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 mars 2018 à 14:38
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Remplacer brûleur Tigra 2 a la place d'un M10S de Dietrich
Merci VETC (ou Mario), pour vos réponses, la longueur pour le fut du brûleur tigra ne pose pas de problème.
Je m'excuse également pour l'absence d'un tiret entre "brûleur et tigra 2" sur l’énoncé du poste, il s'agit bien de remplacer un brûleur M10S De Dietrich chaudière GTM 1100 V, et de monter un Cchappée tigra 2...
Avant toutes tentatives de montage, j'espère que l'on m'indique le bornage des fils sur la prise Européenne, pour ne pas faire de bêtises, notamment en ce qui concerne les pontages L1/T1 et T2/B4 avec fil marron du faisceau sur T2 (branchement d'usine du tigra 2) images ci-jointes)... afin qu'il n'y ait pas de problèmes, et que toutes les étapes de fonctionnement soit respectées (mise en route/ refoulement/ sécurités diverses/ marche-arrêt par le thermostat d’ambiance / etc.) enfin, pour un usage "normal"...
Le choix de ce brûleur est aussi motivé, par l'aspect (technologie plus récente,moindre dépense en fioul ?)...
Je rappel que sur le M10S, tous les fils sont directs au bornes de la prise.
L'installation faite, l'entretien annuel, restera a la charge d'un artisan chauffagiste, cette action, résulte d'un vice caché, a l'achat d'une maison... avec des pépettes, j'aurais changer cette chaudière... (ce qui arrivera un jour).
Merci encore de vôtre aide...
Je m'excuse également pour l'absence d'un tiret entre "brûleur et tigra 2" sur l’énoncé du poste, il s'agit bien de remplacer un brûleur M10S De Dietrich chaudière GTM 1100 V, et de monter un Cchappée tigra 2...
Avant toutes tentatives de montage, j'espère que l'on m'indique le bornage des fils sur la prise Européenne, pour ne pas faire de bêtises, notamment en ce qui concerne les pontages L1/T1 et T2/B4 avec fil marron du faisceau sur T2 (branchement d'usine du tigra 2) images ci-jointes)... afin qu'il n'y ait pas de problèmes, et que toutes les étapes de fonctionnement soit respectées (mise en route/ refoulement/ sécurités diverses/ marche-arrêt par le thermostat d’ambiance / etc.) enfin, pour un usage "normal"...
Le choix de ce brûleur est aussi motivé, par l'aspect (technologie plus récente,moindre dépense en fioul ?)...
Je rappel que sur le M10S, tous les fils sont directs au bornes de la prise.
L'installation faite, l'entretien annuel, restera a la charge d'un artisan chauffagiste, cette action, résulte d'un vice caché, a l'achat d'une maison... avec des pépettes, j'aurais changer cette chaudière... (ce qui arrivera un jour).
Merci encore de vôtre aide...
10 mars 2018 à 22:08
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Remplacer brûleur Tigra 2 a la place d'un M10S de Dietrich
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum-chauffage.com
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum-chauffage.com
10 mars 2018 à 23:45
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Remplacer brûleur Tigra 2 a la place d'un M10S de Dietrich
Bonjour,
Merci pour votre retour de photos, après consultation je vous confirme qu'il n'y a rien à faire ni à modifier sur le raccordement électrique de la fiche européenne.
Mettez en place votre brûleur, raccordez les deux flexibles fioul et branchez la fiche européenne venant de la chaudière sur votre brûleur...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour de photos, après consultation je vous confirme qu'il n'y a rien à faire ni à modifier sur le raccordement électrique de la fiche européenne.
Mettez en place votre brûleur, raccordez les deux flexibles fioul et branchez la fiche européenne venant de la chaudière sur votre brûleur...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 mars 2018 à 11:58
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Remplacer brûleur Tigra 2 a la place d'un M10S de Dietrich
Merci,
Je vous adresse, un retour, après montage... (sans doute le week-end prochain)...
Je vous adresse, un retour, après montage... (sans doute le week-end prochain)...
11 mars 2018 à 12:32
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Remplacer brûleur Tigra 2 a la place d'un M10S de Dietrich
Bonjour,
Le brûleur est en place... et cela fonctionne bien...
Avant cela, nous avons démonté la porte, afin d'effectuer un ramonage du foyer.
Il y a des éléments mobiles, qui se démontent, et cela facilite le nettoyage...
Il a également fallu changer le joint de porte (vendu entre 16 et 20 € avec le tube de pâte à joint)...
La bride du brûleur, se monte simplement, sans modifs de la porte (pour ce modèle de chaudière)...
Le démarrage a été très rapide, le brûleur semble tourner un peu moins vite que l'ancien, et c'est vrai, qu'il est plus silencieux... Reste à voir dans le temps, si la consommation est moindre ?
Je renouvèle, mes remerciements, à toute l'équipe du forum, en espérant également, que cette question aide d'autres personnes... Amicalement.
Le brûleur est en place... et cela fonctionne bien...
Avant cela, nous avons démonté la porte, afin d'effectuer un ramonage du foyer.
Il y a des éléments mobiles, qui se démontent, et cela facilite le nettoyage...
Il a également fallu changer le joint de porte (vendu entre 16 et 20 € avec le tube de pâte à joint)...
La bride du brûleur, se monte simplement, sans modifs de la porte (pour ce modèle de chaudière)...
Le démarrage a été très rapide, le brûleur semble tourner un peu moins vite que l'ancien, et c'est vrai, qu'il est plus silencieux... Reste à voir dans le temps, si la consommation est moindre ?
Je renouvèle, mes remerciements, à toute l'équipe du forum, en espérant également, que cette question aide d'autres personnes... Amicalement.
18 mars 2018 à 10:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 2. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Brûleur WL 5 à la place d'un brûleur Weishaupt WL 20 sur chaudière De Dietrich
- N°12843 : J'ai un brûleur Weishaupt WL 20 sur une chaudière De Dietrich, je viens d'acheter d'occasion un brûleur WL 5, est-il compatible ?
- 5. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 6. Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich
- N°20128 : Bonjour. J'ai chaudière De Dietrich DTG130 Econox installée depuis 2006. En 2017, suite à incident d'allumage, le boitier SI577 (De Dietrich ref 85185519) a été changé. En 2019, après seulement 2 ans j'ai rencontré...
- 7. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
- N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
- 8. Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
- N°20936 : Bonjour. Chaudière Dietrich avec son brûleur et thermostat d'ambiance d'origine, cela fonctionnait jusqu'au moment le brûleur décide de lâcher. Le chauffagiste qui me dépanne me propose de changer le brûleur d'origine...
- 9. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
- 10. Panne brûleur chaudière De Dietrich
- N°19947 : Bonjour. Je possède une chaudière fioul De Dietrich GTU 1200. Actuellement le brûleur ne s'enflamme pas après recherche, l'électrovanne fioul n'est pas commandée (les sondes ont de bonnes valeurs). Est-ce le coffret de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite