Question Forum Chauffage : Problème micro cycle chaudière Vitopend 100W WH1B

vitopend100
Membre inscrit
vitopend100
2 messages
Bonjour,

Je vous écris car mon installateur est venu de nombreuses fois chez moi mais ne trouve pas le défaut de ma chaudière Vitopend 100W WH1B.
Voici les symptômes :
- Les cycles d'allumage sont ultra courts : entre deux allumages de flamme il s’écoule entre 9 secondes et 15 secondes, la flamme s'allume alors mais seulement pour 10 à 25 secondes (quand la chaudière démarre à froid cela peut aller j’usquà 40 secondes d'allumage de flamme mais au prochain cycle on retombe en cycle beaucoup plus courts)
- Après ce micro cycle plusieurs micro cycles s'enchainent (la pompe tourne) et les cycles reprennent quelques minutes plus tard : 5 à 6 micro cycle en temps normal et une trentaine en période de grand froid où j'ouvre plus de thermostat sur les radiateur (en temps normal 3 radiateurs sont sur 3 (échelle de 0 à 5), 1 radiateur est ouvert au maximum en permanence, et 3 radiateurs sont sur 2 et quand il fait froid je mets 6 radiateurs sur 4 alors il faut 30 micro cycles)
- Une fois par semaine la chaudière s'arrête depuis cette année (le bouton rouge ne clignote pas) et redémarre sans problème.
- Elle s'arrête plus souvent en période de grand froid.
- Ces cycles courts se produisent pour le chauffage et pour le sanitaire.
Merci pour votre aide. :)
28 février 2018 à 11:30
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème micro cycle chaudière Vitopend 100W WH1B

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le numéro de série, la puissance et l'année de votre chaudière ?
- Quelle est la température extérieure actuelle dans votre région ?
- Quelle est la température de départ vers les radiateurs réglés sur votre chaudière ?

Les cycles de fonctionnements d'une chaudière dépendent de plusieurs facteurs :
- La température extérieure et la température de départ,
- La puissance de la chaudière et le nombre de radiateurs,
- L'ouverture ou la fermeture des vannes des radiateurs.

Pour commencer, votre installation doit être équipée (au minimum) d'un thermostat d'ambiance qui va tenir compte de la température ambiante demandée et de la température réelle mesurée. C'est lui qui a et qui doit avoir le pouvoir d'arrêter ou de mettre en route votre chaudière. Si vous demandez 20°C dans votre logement il permettra à la chaudière d'alimenter chaque radiateur pour obtenir les 20°C dans chaque pièce de votre logement :
- Votre température de chaudière doit être suffisante,
- Votre installation doit être bien équilibrée.

Ensuite, si l'on souhaite pousser plus loin le confort et les économies d'énergie, on place des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs afin de permettre soit :
- De chauffer une pièce en dessous de 20°C, si elle n'est pas occupée,
- De tenir compte des apports de chaleur gratuits (soleil, cheminée, cuisson...) dés que la température de 20°C est atteinte les radiateurs se ferment : la chaudière ne consomme plus d'énergie pour les maintenir en température.

Les robinets thermostatiques sont donc des organes de régulation uniquement complémentaire à votre installation mais ils ne peuvent pas agir directement sur la chaudière.

Votre solution :
- Commencez par mettre un thermostat d'ambiance programmable et sans fils,
- Faites régler la puissance de chauffage de votre chaudière entre 10 et 12 Kws (pour info votre chaudière a une puissance de selon de modèle de 24 à 30 Kws ce qui est trop par rapport à votre nombre de radiateur et cela annulera une des causes des court-cycles).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2018 à 11:05
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème micro cycle chaudière Vitopend 100W WH1B

vitopend100
Membre inscrit
vitopend100
2 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.

"Quel est le numéro de série, la puissance et l'année de votre chaudière ?"
7277958701411108
pmin 13 pmax 30
installée en 2007

"Quelle est la température extérieure actuelle dans votre région ?"
-5°c durant cet épisode froid sinon entre 5 et 10

"Quelle est la température de départ vers les radiateurs réglés sur votre chaudière ?
42°c quand la position chaudière est sur 3/6 (quand je baisse la puissance chauffage chaudière 2/6 c'est 32°c) quand je la mets plus fort (5/6) juste pour des tests 55°c (depuis des années elle est sur 3/5 durant l'hiver).

"Commencez par mettre un thermostat d'ambiance programmable et sans fils"
Ce que je ne comprends pas c'est que pendant 10 ans sans thermostat d'ambiance programmable et sans fils elle fonctionnait bien pour ma maison : il y a quelque chose qui ne fonctionne plus bien dans mon installation, j'hésite à l'installer avant d'avoir résolu le problème de départ. Dites-moi si je me trompe.

"Faites régler la puissance de chauffage de votre chaudière entre 10 et 12 kW"
Comment faire ? Cela semble correspondre à mon problème : la flamme s'allume, le tuyau de sortie du chauffage de la chaudière devient tellement brulant qu'on ne peut mettre la main dessus et la flamme s’arrête : est-ce le limiteur de température qui arrête la flamme sans mettre la chaudière en erreur et en arrêt et là un cycle recommence ?

Une chose encore : je me rappelle quand il y a plusieurs années il y avait eu une coupure de gaz : pour repartir il n'y avait pas d'interruption de cycle : pendant de longues minutes la flamme restait allumée. Pour moi ces cycles courts sont une nouveauté.
Merci encore pour votre attention.
01 mars 2018 à 11:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
    N°16451 : Bonjour, Sur une chaudière Viessmann Vitopend 111 changée en janvier 2013 qui fonctionnait très bien jusque là, je constate aujourd'hui une perte de pression (voir photo en pièce jointe). Même en suivant les indications...
  • 2. Problème suite vidange chaudière Viessmann Vitopend 100
    N°15643 : Bonjour à tous et d'avance merci à tous ceux qui tenteront de m'aider. Nous avons vidangé notre chaudière Viessmann Vitopend 100 micro accumulée, afin qu'un plombier puisse supprimer un des chauffages. Je précise que...
  • 3. Claquement chaudière Vitopend 100W WH1B
    N°13260 : Bonjour, Je possède une chaudière Vitopend 100W WH1B, depuis le début de l'installation, celle-ci émet au démarrage et à l'arrêt un claquement qui résonne assez fortement dans la maison. D'où peut provenir ce bruit ?
  • 4. Fuite micro ballon chaudière Themaplus inox
    N°3539 : Bonjour. Fuite sur le micro ballon d'une chaudière murale Themaplus F24E, micro ballon en plastique remplacé par un micro ballon en inox suite à plusieurs pannes. J'aimerais savoir si plusieurs personnes ont déjà...
  • 5. Durite cassée chaudière Viessmann vitodens 100W
    N°17137 : Après de très nombreuses mauvaises expériences sur une ancienne chaudière vitopend Viessmann de 2004, nous avons changé en Mai 2012 pour une chaudière de la même marque Viessmann Vitodens 100, chaudière à...
  • 6. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 7. Problème chauffage sur chaudière Viessmann vitopend 100
    N°7285 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann vitopend 100 ; quand je mets le chauffage (thermostat à 21°), la température indiquée sur le voyant de la chaudière 90° en moins de 4 minutes puis la chaudière se coupe et la...
  • 8. Problème vanne d'inversion sur chaudière Viessmann vitopend 100
    N°6593 : Bonjour. J'ai une chaudière Viessmann vitopend 100 qui a 4 ans. Actuellement l'eau chaude fonctionne ainsi que le chauffage. Mon problème est le suivant : il faut toutes les 3 heures remettre de la pression dans le circuit de...
  • 9. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 10. Problème micro explosion une solution a-t-elle été trouvée
    N°18639 : Bonjour. J'ai des micro-explosions sur ma chaudière HR 28 Mega.dens et j'ai aussi un problème avec l'eau sanitaire (pas d'eau chaude). Une solution a t-elle été trouvée ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème micro cycle chaudière Vitopend 100W WH1B >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere bv01fdpdepannage chaudiere ideal standardchauffage chaudiere bv fdp6ventouse chaudiere gaz



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite