Problème micro cycle chaudière Vitopend 100W WH1B
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19363
Question Forum Chauffage : Problème micro cycle chaudière Vitopend 100W WH1B
Bonjour,
Je vous écris car mon installateur est venu de nombreuses fois chez moi mais ne trouve pas le défaut de ma chaudière Vitopend 100W WH1B.
Voici les symptômes :
- Les cycles d'allumage sont ultra courts : entre deux allumages de flamme il s’écoule entre 9 secondes et 15 secondes, la flamme s'allume alors mais seulement pour 10 à 25 secondes (quand la chaudière démarre à froid cela peut aller j’usquà 40 secondes d'allumage de flamme mais au prochain cycle on retombe en cycle beaucoup plus courts)
- Après ce micro cycle plusieurs micro cycles s'enchainent (la pompe tourne) et les cycles reprennent quelques minutes plus tard : 5 à 6 micro cycle en temps normal et une trentaine en période de grand froid où j'ouvre plus de thermostat sur les radiateur (en temps normal 3 radiateurs sont sur 3 (échelle de 0 à 5), 1 radiateur est ouvert au maximum en permanence, et 3 radiateurs sont sur 2 et quand il fait froid je mets 6 radiateurs sur 4 alors il faut 30 micro cycles)
- Une fois par semaine la chaudière s'arrête depuis cette année (le bouton rouge ne clignote pas) et redémarre sans problème.
- Elle s'arrête plus souvent en période de grand froid.
- Ces cycles courts se produisent pour le chauffage et pour le sanitaire.
Merci pour votre aide. :)
Je vous écris car mon installateur est venu de nombreuses fois chez moi mais ne trouve pas le défaut de ma chaudière Vitopend 100W WH1B.
Voici les symptômes :
- Les cycles d'allumage sont ultra courts : entre deux allumages de flamme il s’écoule entre 9 secondes et 15 secondes, la flamme s'allume alors mais seulement pour 10 à 25 secondes (quand la chaudière démarre à froid cela peut aller j’usquà 40 secondes d'allumage de flamme mais au prochain cycle on retombe en cycle beaucoup plus courts)
- Après ce micro cycle plusieurs micro cycles s'enchainent (la pompe tourne) et les cycles reprennent quelques minutes plus tard : 5 à 6 micro cycle en temps normal et une trentaine en période de grand froid où j'ouvre plus de thermostat sur les radiateur (en temps normal 3 radiateurs sont sur 3 (échelle de 0 à 5), 1 radiateur est ouvert au maximum en permanence, et 3 radiateurs sont sur 2 et quand il fait froid je mets 6 radiateurs sur 4 alors il faut 30 micro cycles)
- Une fois par semaine la chaudière s'arrête depuis cette année (le bouton rouge ne clignote pas) et redémarre sans problème.
- Elle s'arrête plus souvent en période de grand froid.
- Ces cycles courts se produisent pour le chauffage et pour le sanitaire.
Merci pour votre aide. :)
28 février 2018 à 11:30
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème micro cycle chaudière Vitopend 100W WH1B
Bonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le numéro de série, la puissance et l'année de votre chaudière ?
- Quelle est la température extérieure actuelle dans votre région ?
- Quelle est la température de départ vers les radiateurs réglés sur votre chaudière ?
Les cycles de fonctionnements d'une chaudière dépendent de plusieurs facteurs :
- La température extérieure et la température de départ,
- La puissance de la chaudière et le nombre de radiateurs,
- L'ouverture ou la fermeture des vannes des radiateurs.
Pour commencer, votre installation doit être équipée (au minimum) d'un thermostat d'ambiance qui va tenir compte de la température ambiante demandée et de la température réelle mesurée. C'est lui qui a et qui doit avoir le pouvoir d'arrêter ou de mettre en route votre chaudière. Si vous demandez 20°C dans votre logement il permettra à la chaudière d'alimenter chaque radiateur pour obtenir les 20°C dans chaque pièce de votre logement :
- Votre température de chaudière doit être suffisante,
- Votre installation doit être bien équilibrée.
Ensuite, si l'on souhaite pousser plus loin le confort et les économies d'énergie, on place des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs afin de permettre soit :
- De chauffer une pièce en dessous de 20°C, si elle n'est pas occupée,
- De tenir compte des apports de chaleur gratuits (soleil, cheminée, cuisson...) dés que la température de 20°C est atteinte les radiateurs se ferment : la chaudière ne consomme plus d'énergie pour les maintenir en température.
Les robinets thermostatiques sont donc des organes de régulation uniquement complémentaire à votre installation mais ils ne peuvent pas agir directement sur la chaudière.
Votre solution :
- Commencez par mettre un thermostat d'ambiance programmable et sans fils,
- Faites régler la puissance de chauffage de votre chaudière entre 10 et 12 Kws (pour info votre chaudière a une puissance de selon de modèle de 24 à 30 Kws ce qui est trop par rapport à votre nombre de radiateur et cela annulera une des causes des court-cycles).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le numéro de série, la puissance et l'année de votre chaudière ?
- Quelle est la température extérieure actuelle dans votre région ?
- Quelle est la température de départ vers les radiateurs réglés sur votre chaudière ?
Les cycles de fonctionnements d'une chaudière dépendent de plusieurs facteurs :
- La température extérieure et la température de départ,
- La puissance de la chaudière et le nombre de radiateurs,
- L'ouverture ou la fermeture des vannes des radiateurs.
Pour commencer, votre installation doit être équipée (au minimum) d'un thermostat d'ambiance qui va tenir compte de la température ambiante demandée et de la température réelle mesurée. C'est lui qui a et qui doit avoir le pouvoir d'arrêter ou de mettre en route votre chaudière. Si vous demandez 20°C dans votre logement il permettra à la chaudière d'alimenter chaque radiateur pour obtenir les 20°C dans chaque pièce de votre logement :
- Votre température de chaudière doit être suffisante,
- Votre installation doit être bien équilibrée.
Ensuite, si l'on souhaite pousser plus loin le confort et les économies d'énergie, on place des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs afin de permettre soit :
- De chauffer une pièce en dessous de 20°C, si elle n'est pas occupée,
- De tenir compte des apports de chaleur gratuits (soleil, cheminée, cuisson...) dés que la température de 20°C est atteinte les radiateurs se ferment : la chaudière ne consomme plus d'énergie pour les maintenir en température.
Les robinets thermostatiques sont donc des organes de régulation uniquement complémentaire à votre installation mais ils ne peuvent pas agir directement sur la chaudière.
Votre solution :
- Commencez par mettre un thermostat d'ambiance programmable et sans fils,
- Faites régler la puissance de chauffage de votre chaudière entre 10 et 12 Kws (pour info votre chaudière a une puissance de selon de modèle de 24 à 30 Kws ce qui est trop par rapport à votre nombre de radiateur et cela annulera une des causes des court-cycles).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2018 à 11:05
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème micro cycle chaudière Vitopend 100W WH1B
Bonjour et merci pour votre réponse.
"Quel est le numéro de série, la puissance et l'année de votre chaudière ?"
7277958701411108
pmin 13 pmax 30
installée en 2007
"Quelle est la température extérieure actuelle dans votre région ?"
-5°c durant cet épisode froid sinon entre 5 et 10
"Quelle est la température de départ vers les radiateurs réglés sur votre chaudière ?
42°c quand la position chaudière est sur 3/6 (quand je baisse la puissance chauffage chaudière 2/6 c'est 32°c) quand je la mets plus fort (5/6) juste pour des tests 55°c (depuis des années elle est sur 3/5 durant l'hiver).
"Commencez par mettre un thermostat d'ambiance programmable et sans fils"
Ce que je ne comprends pas c'est que pendant 10 ans sans thermostat d'ambiance programmable et sans fils elle fonctionnait bien pour ma maison : il y a quelque chose qui ne fonctionne plus bien dans mon installation, j'hésite à l'installer avant d'avoir résolu le problème de départ. Dites-moi si je me trompe.
"Faites régler la puissance de chauffage de votre chaudière entre 10 et 12 kW"
Comment faire ? Cela semble correspondre à mon problème : la flamme s'allume, le tuyau de sortie du chauffage de la chaudière devient tellement brulant qu'on ne peut mettre la main dessus et la flamme s’arrête : est-ce le limiteur de température qui arrête la flamme sans mettre la chaudière en erreur et en arrêt et là un cycle recommence ?
Une chose encore : je me rappelle quand il y a plusieurs années il y avait eu une coupure de gaz : pour repartir il n'y avait pas d'interruption de cycle : pendant de longues minutes la flamme restait allumée. Pour moi ces cycles courts sont une nouveauté.
Merci encore pour votre attention.
"Quel est le numéro de série, la puissance et l'année de votre chaudière ?"
7277958701411108
pmin 13 pmax 30
installée en 2007
"Quelle est la température extérieure actuelle dans votre région ?"
-5°c durant cet épisode froid sinon entre 5 et 10
"Quelle est la température de départ vers les radiateurs réglés sur votre chaudière ?
42°c quand la position chaudière est sur 3/6 (quand je baisse la puissance chauffage chaudière 2/6 c'est 32°c) quand je la mets plus fort (5/6) juste pour des tests 55°c (depuis des années elle est sur 3/5 durant l'hiver).
"Commencez par mettre un thermostat d'ambiance programmable et sans fils"
Ce que je ne comprends pas c'est que pendant 10 ans sans thermostat d'ambiance programmable et sans fils elle fonctionnait bien pour ma maison : il y a quelque chose qui ne fonctionne plus bien dans mon installation, j'hésite à l'installer avant d'avoir résolu le problème de départ. Dites-moi si je me trompe.
"Faites régler la puissance de chauffage de votre chaudière entre 10 et 12 kW"
Comment faire ? Cela semble correspondre à mon problème : la flamme s'allume, le tuyau de sortie du chauffage de la chaudière devient tellement brulant qu'on ne peut mettre la main dessus et la flamme s’arrête : est-ce le limiteur de température qui arrête la flamme sans mettre la chaudière en erreur et en arrêt et là un cycle recommence ?
Une chose encore : je me rappelle quand il y a plusieurs années il y avait eu une coupure de gaz : pour repartir il n'y avait pas d'interruption de cycle : pendant de longues minutes la flamme restait allumée. Pour moi ces cycles courts sont une nouveauté.
Merci encore pour votre attention.
01 mars 2018 à 11:40