Bonjour à tous.
Après avoir parcouru les forums et contacté plusieurs chauffagistes (le mien m'ayant gentiment planté...) je me permets de poser mon problème ici.
J'ai donc une chaudière Chappée Luna 3 2.28 FF HTE.
Il y a environ un mois (eau chaude + chauffage), elle s'est mise en défaut => code E133.
Grâce à ce forum, j'ai testé l'astuce de légèrement brosser la sonde d'ionisation (sale) et c'est reparti sans problème.
Idem une dizaine de jours plus tard, et c'est reparti aussi.
La semaine dernière, le chauffagiste habituel est venu faire l'entretien, où il a d'ailleurs dû nettoyer les résidus de plaques réfractaires qui s'étaient en grande partie désagrégées.
Ensuite il a relancé la chaudière et une heure après re E133.
Il est donc revenu, n'a rien trouvé et m'a laissé comme ça.
J'ai changé les sondes d'allumage et d'ionisation, rien à faire, la chaudière ne voulait pas repartir.
Il est revenu une deuxième et dernière fois, et a réussi à la relancer (je ne sais pas comment...).
La chaudière a tourné comme il faut et a planté au bout de 3 heures.
Impossible de le joindre, mais j'ai suivi son conseil => appel à GRDF pour vérifier et changer le détendeur car il avait trouvé seulement 18mBars en entrée.
Ça n'a rien changé et on est restés comme ça jusqu'à ce qu'une bonne âme passe à la maison, regarde tout (y compris le bloc gaz). Par miracle, elle est de nouveau repartie pour 3 heures, de nouveau plantée et donc impossible depuis de la relancer.
On a suspecté le transfo d'allumage, puisque le trait était vraiment faiblard, voire inexistant avec la nouvelle électrode.
Changé aujourd'hui, et rien de neuf.
J'ai lu ici qu'un composant de la platine pouvait être en cause, sauf que le local où est la chaudière est assez froid, donc il ne s'agit visiblement pas de surchauffe, ou alors il est grillé complètement ?
On m'a dit (par téléphone, et sans avoir vu la chaudière) de changer le bloc gaz... 100€ pour le fun ça ne m'arrange pas trop.
Est-il possible que le bloc gaz soit défectueux par intermittence ?
La chaudière a tourné à merveille pendant deux fois quelques heures en une semaine, donc a priori il y avait du gaz...
Or un technicien m'a dit qu'avec les électrovannes c'est binaire : ça marche ou ça marche pas, ouvert ou fermé.
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci pour vos précieuses réponses.
Bonne soirée, en espérant que vous ayez plus chaud que nous.
Après avoir parcouru les forums et contacté plusieurs chauffagistes (le mien m'ayant gentiment planté...) je me permets de poser mon problème ici.
J'ai donc une chaudière Chappée Luna 3 2.28 FF HTE.
Il y a environ un mois (eau chaude + chauffage), elle s'est mise en défaut => code E133.
Grâce à ce forum, j'ai testé l'astuce de légèrement brosser la sonde d'ionisation (sale) et c'est reparti sans problème.
Idem une dizaine de jours plus tard, et c'est reparti aussi.
La semaine dernière, le chauffagiste habituel est venu faire l'entretien, où il a d'ailleurs dû nettoyer les résidus de plaques réfractaires qui s'étaient en grande partie désagrégées.
Ensuite il a relancé la chaudière et une heure après re E133.
Il est donc revenu, n'a rien trouvé et m'a laissé comme ça.
J'ai changé les sondes d'allumage et d'ionisation, rien à faire, la chaudière ne voulait pas repartir.
Il est revenu une deuxième et dernière fois, et a réussi à la relancer (je ne sais pas comment...).
La chaudière a tourné comme il faut et a planté au bout de 3 heures.
Impossible de le joindre, mais j'ai suivi son conseil => appel à GRDF pour vérifier et changer le détendeur car il avait trouvé seulement 18mBars en entrée.
Ça n'a rien changé et on est restés comme ça jusqu'à ce qu'une bonne âme passe à la maison, regarde tout (y compris le bloc gaz). Par miracle, elle est de nouveau repartie pour 3 heures, de nouveau plantée et donc impossible depuis de la relancer.
On a suspecté le transfo d'allumage, puisque le trait était vraiment faiblard, voire inexistant avec la nouvelle électrode.
Changé aujourd'hui, et rien de neuf.
J'ai lu ici qu'un composant de la platine pouvait être en cause, sauf que le local où est la chaudière est assez froid, donc il ne s'agit visiblement pas de surchauffe, ou alors il est grillé complètement ?
On m'a dit (par téléphone, et sans avoir vu la chaudière) de changer le bloc gaz... 100€ pour le fun ça ne m'arrange pas trop.
Est-il possible que le bloc gaz soit défectueux par intermittence ?
La chaudière a tourné à merveille pendant deux fois quelques heures en une semaine, donc a priori il y avait du gaz...
Or un technicien m'a dit qu'avec les électrovannes c'est binaire : ça marche ou ça marche pas, ouvert ou fermé.
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci pour vos précieuses réponses.
Bonne soirée, en espérant que vous ayez plus chaud que nous.

12 décembre 2017 à 19:10
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne 133 sur Chappée luna 3 2.28 FF HTE
Bonjour,
Je suis dans le même cas avec une Chappée HTC initia duo + 2.24
Erreur 133 depuis presque 1 mois maintenant, bloc gaz changé, nettoyage, brossage etc tout comme vous rien de concluant.
Sur le forum ils parlent effectivement de changer un composant, mais moi je n'ai pas ce composant sur ma carte.
Il souhaite maintenant changer la pièce bleu électrique tout en haut de la chaudière (je ne connais pas le nom).
Chaudière garantie car elle a 1 an (installation neuve, je suis le 1er utilisateur).
En attendant ben je n'ai ni ECS ni chauffage... depuis mardi impossible de relancer, c'est 133 direct alors qu'avant je pouvais quand même lancer de temps en temps.
le technicien a appelé Chappée a mes coté, eux non plus ne savent pas de quoi ça peut venir, on a déjà fait/vérifié tout ce qu'ils ont dit.



Je suis dans le même cas avec une Chappée HTC initia duo + 2.24
Erreur 133 depuis presque 1 mois maintenant, bloc gaz changé, nettoyage, brossage etc tout comme vous rien de concluant.
Sur le forum ils parlent effectivement de changer un composant, mais moi je n'ai pas ce composant sur ma carte.
Il souhaite maintenant changer la pièce bleu électrique tout en haut de la chaudière (je ne connais pas le nom).
Chaudière garantie car elle a 1 an (installation neuve, je suis le 1er utilisateur).
En attendant ben je n'ai ni ECS ni chauffage... depuis mardi impossible de relancer, c'est 133 direct alors qu'avant je pouvais quand même lancer de temps en temps.
le technicien a appelé Chappée a mes coté, eux non plus ne savent pas de quoi ça peut venir, on a déjà fait/vérifié tout ce qu'ils ont dit.



14 décembre 2017 à 11:53
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne 133 sur Chappée luna 3 2.28 FF HTE
Bonjour,
Le défaut E133 sur ce type de chaudière condensation est un défaut connu et identifié comme "défaut ou absence de flamme à l'allumage". Pour faire simple, avant de procéder à un remplacement de pièces inutiles il faut d'abord vérifier l'environnement de fonctionnement de la chaudière et le respect des conditions de pose et d'utilisation de cette dernière.
Pour commencer assurez-vous que :
- L'alimentation électrique de votre chaudière est stable (proche de 230 volts), pas de raccordement sur prise de courant (uniquement une alimentation dédiée à votre chaudière), pas d'autres appareils sur la même alimentation, pas de prise multiple ou triplette,
- La phase est bien raccordée sur l'emplacement de la phase du bornier chaudière, que le neutre est bien lui aussi sur l'emplacement du neutre de la chaudière, que la chaudière soit bien raccordée à la terre,
- Il n'y est pas de courant parasite entre le neutre et la terre (tension nul ou inférieure à 1.5 volts),
Le recours à un transformateur d'isolement voire un onduleur, selon le cas, résoudra votre problème.
Dans un deuxième temps, si vous n'êtes pas concerné par un défaut d'alimentation électrique, vérifiez que l'alimentation en gaz de votre chaudière est bonne, que la pression en fonction de la nature du gaz utilisé et stable.
Dans un troisième temps, vous devez vous assurer que les hygiènes de combustion de votre chaudière (à puissance maxi et surtout mini) correspondent bien aux préconisations du constructeur : surtout si votre chaudière fonctionne avec un gaz autre que le gaz de ville type G20 ou G25. c'est valeurs sont vérifiables avec un analyseur de combustion et font parties des contrôles à réaliser lors de l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière et réalisé par un professionnel habilité.
Enfin, afin d'éviter tous dysfonctionnements, d'assurer une longue et paisible vie à votre chaudière et le plus important d'économiser l'énergie grâce à votre chaudière condensation, votre chaudière doit :
- Être équipée de sa sonde extérieure,
- Votre boitier de commande (RCM) doit être placé dans l'ambiance de votre habitation et paramétré comme sonde d'ambiance (pour info vous ne devez pas avoir d'écran sur la façade de votre chaudière, simplement un plastron gris clair avec la marque de votre chaudière.),
- Pas d'utilisation de thermostat d'ambiance (simple ou programmable, avec ou sans fils) et encore moins de thermostat d'ambiance connecté. L'utilisation fréquente de ce type de régulation perturbe les effets condensations de votre chaudière et augmente vos consommations d'énergies.
Cordialement.
Mario, votre Expert Technique Chauffage.
Le défaut E133 sur ce type de chaudière condensation est un défaut connu et identifié comme "défaut ou absence de flamme à l'allumage". Pour faire simple, avant de procéder à un remplacement de pièces inutiles il faut d'abord vérifier l'environnement de fonctionnement de la chaudière et le respect des conditions de pose et d'utilisation de cette dernière.
Pour commencer assurez-vous que :
- L'alimentation électrique de votre chaudière est stable (proche de 230 volts), pas de raccordement sur prise de courant (uniquement une alimentation dédiée à votre chaudière), pas d'autres appareils sur la même alimentation, pas de prise multiple ou triplette,
- La phase est bien raccordée sur l'emplacement de la phase du bornier chaudière, que le neutre est bien lui aussi sur l'emplacement du neutre de la chaudière, que la chaudière soit bien raccordée à la terre,
- Il n'y est pas de courant parasite entre le neutre et la terre (tension nul ou inférieure à 1.5 volts),
Le recours à un transformateur d'isolement voire un onduleur, selon le cas, résoudra votre problème.
Dans un deuxième temps, si vous n'êtes pas concerné par un défaut d'alimentation électrique, vérifiez que l'alimentation en gaz de votre chaudière est bonne, que la pression en fonction de la nature du gaz utilisé et stable.
Dans un troisième temps, vous devez vous assurer que les hygiènes de combustion de votre chaudière (à puissance maxi et surtout mini) correspondent bien aux préconisations du constructeur : surtout si votre chaudière fonctionne avec un gaz autre que le gaz de ville type G20 ou G25. c'est valeurs sont vérifiables avec un analyseur de combustion et font parties des contrôles à réaliser lors de l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière et réalisé par un professionnel habilité.
Enfin, afin d'éviter tous dysfonctionnements, d'assurer une longue et paisible vie à votre chaudière et le plus important d'économiser l'énergie grâce à votre chaudière condensation, votre chaudière doit :
- Être équipée de sa sonde extérieure,
- Votre boitier de commande (RCM) doit être placé dans l'ambiance de votre habitation et paramétré comme sonde d'ambiance (pour info vous ne devez pas avoir d'écran sur la façade de votre chaudière, simplement un plastron gris clair avec la marque de votre chaudière.),
- Pas d'utilisation de thermostat d'ambiance (simple ou programmable, avec ou sans fils) et encore moins de thermostat d'ambiance connecté. L'utilisation fréquente de ce type de régulation perturbe les effets condensations de votre chaudière et augmente vos consommations d'énergies.
Cordialement.
Mario, votre Expert Technique Chauffage.
14 décembre 2017 à 17:38
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Invité

Panne 133 sur Chappée luna 3 2.28 FF HTE
Invité

Bonjour,
Je ne suis pas chauffagiste, mais suite à l’expérience que je viens de faire également du "code erreur 133" sur mon bébé Chappée Initia 2.24 de tout juste 1 an, j'ai trouvé une autre raison à envisager de ce type de problème par temps de gel, du moins en ce qui me concerne.
En effet le tuyau d'évacuation des eaux de condensation (tuyau A sur schéma de notice) est tout simplement fixé en extérieur contre la face nord de ma maison.
Je vous laisse imaginer le résultat. Après une nuit glaciale, gros glaçon figé en sortie obstruant le siphon de vidange jusqu'au niveau de la chaudière.
Après décongélation au sèche cheveux et 1 litre d'eau sortie, ma chaudière a bien voulu redémarrer !!..
Voilà ce que je voulais partager avec vous, si ça peut aider à moindre frais !!!!
Il me reste à trouver la solution d'une évacuation à l'intérieur de la maison, hors gel, pour m'éviter de nouveau ce désagrément, bien entendu.
Je vous souhaite à tous de douillettes journées et nuits à tous.
Cordialement.
Valérie
Je ne suis pas chauffagiste, mais suite à l’expérience que je viens de faire également du "code erreur 133" sur mon bébé Chappée Initia 2.24 de tout juste 1 an, j'ai trouvé une autre raison à envisager de ce type de problème par temps de gel, du moins en ce qui me concerne.
En effet le tuyau d'évacuation des eaux de condensation (tuyau A sur schéma de notice) est tout simplement fixé en extérieur contre la face nord de ma maison.
Je vous laisse imaginer le résultat. Après une nuit glaciale, gros glaçon figé en sortie obstruant le siphon de vidange jusqu'au niveau de la chaudière.
Après décongélation au sèche cheveux et 1 litre d'eau sortie, ma chaudière a bien voulu redémarrer !!..

Voilà ce que je voulais partager avec vous, si ça peut aider à moindre frais !!!!

Il me reste à trouver la solution d'une évacuation à l'intérieur de la maison, hors gel, pour m'éviter de nouveau ce désagrément, bien entendu.
Je vous souhaite à tous de douillettes journées et nuits à tous.
Cordialement.
Valérie
01 mars 2018 à 14:22
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Panne 133 sur Chappée luna 3 2.28 FF HTE
Bonsoir,
Effectivement, certains installateurs ont du mal à réfléchir...
Oublier que l'eau ça gèle... Quand même !!!
Pour infos, si vous n'avez pas de tuyau de vidange en dessous du niveau de la chaudière, vous pouvez utiliser une pompe d'évacuation de condensat avec un bac intégré.
Le bac reçoit les eaux de condensation et la pompe rejette dans une canalisation même au dessus du niveau de la chaudière ou à l'étage supérieure.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, certains installateurs ont du mal à réfléchir...
Oublier que l'eau ça gèle... Quand même !!!
Pour infos, si vous n'avez pas de tuyau de vidange en dessous du niveau de la chaudière, vous pouvez utiliser une pompe d'évacuation de condensat avec un bac intégré.
Le bac reçoit les eaux de condensation et la pompe rejette dans une canalisation même au dessus du niveau de la chaudière ou à l'étage supérieure.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2018 à 23:20
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Invité

Panne 133 sur Chappée luna 3 2.28 FF HTE
Invité

Bonjour,
Erreur E133 peut venir soit d’une vanne gaz mal réglée, soit bouchée par la calamine, soit défectueux car il se peut que quelle soit partiellement HS, dans ce cas même si on est sur une connexion logique les bobines de l'électrovanne n’ont plus la bonne valeur ohmique, ou bloquée, il se peut également que le problème vienne de la carte mère qui ne délivre pas la bonne tension à la vanne gaz.
Erreur E133 peut venir soit d’une vanne gaz mal réglée, soit bouchée par la calamine, soit défectueux car il se peut que quelle soit partiellement HS, dans ce cas même si on est sur une connexion logique les bobines de l'électrovanne n’ont plus la bonne valeur ohmique, ou bloquée, il se peut également que le problème vienne de la carte mère qui ne délivre pas la bonne tension à la vanne gaz.
12 juin 2018 à 14:32
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Panne 133 sur Chappée luna 3 2.28 FF HTE
Bonjour à tous,
Attention, sur ce type de défaut avant de vous lancer sur le remplacement de la vannes gaz ou de la carte électronique de la chaudière il faut être vigilant.
En fonction du modèle et de l'année de votre chaudière vous trouverez des vannes gaz en 24 Volts et d'autres en 230 Volts donc par logique des cartes électroniques qui alimentent les vannes en 24 Volts et d'autres en 230 Volts.
En cas d'inversion vous aurez la chance soit de griller la vanne, soit de devoir remplacer les deux.
Au prix des pièces mieux vaut ne pas se planter dans votre diagnostic !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Attention, sur ce type de défaut avant de vous lancer sur le remplacement de la vannes gaz ou de la carte électronique de la chaudière il faut être vigilant.
En fonction du modèle et de l'année de votre chaudière vous trouverez des vannes gaz en 24 Volts et d'autres en 230 Volts donc par logique des cartes électroniques qui alimentent les vannes en 24 Volts et d'autres en 230 Volts.
En cas d'inversion vous aurez la chance soit de griller la vanne, soit de devoir remplacer les deux.
Au prix des pièces mieux vaut ne pas se planter dans votre diagnostic !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 juin 2018 à 18:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 4. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
- N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
- 5. Erreur E 128 sur chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE
- N°10981 : Bonjour, ma chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE de fin 2005 qui se met en sécurité E 128 en mode chauffage et ne redémarre pas. L'extracteur et la vanne gaz ont été changés, le réparateur me dit que c'est...
- 6. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
- N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
- 7. Chaudière Chappée HTE Luna 3 Duo erreur absence de gaz
- N°11271 : Bonjour. Depuis que j'ai remis le chauffage, ma chaudière de marque Chappée modèle HTE Luna 3 Duo se met très souvent en erreur "133E" : absence de gaz. Avant l'hiver, elle se mettait en route uniquement pour l'eau chaude...
- 8. Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique
- N°22688 : Bonjour à tous. J’ai emménagé il y a 3 ans dans une maison (construite en 1993) et je me questionne sur l’installation de chauffage. Il s’agit d’une chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE alimentant sur le même...
- 9. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 10. Problème sonde extérieure chaudière Chappée Luna 1.24 FF HTe
- N°22849 : Bonjour. Ma chaudière a gaz Luna fonctionnait bien jusqu’à présent. Elle est raccordée à une sonde extérieure (cf photo) et chauffe une partie de ma grange aménagée en salle de jeux. Récemment elle s’est mise en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite