Bonsoir.

Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI installée en 2007/12.
Depuis quelques temps, perte de pression régulière de 1,5 à 1 bar en 7 à 10 jours.
Arrêt de la chaudière avec code erreur E00 (problème de sonde).
Après contrôle des sondes à l’Ohmmètre, changement de la sonde de température de retour chauffage (31€60 les 2).

Redémarrage avec le code erreur E13, qui indique d'après le guide SAV (Si fusible défectueux et échangeur endommagé, remplacer l'échangeur thermique avec son Thermo-fusible).
Le fusible étant inaccessible, j'ai testé à la prise une résistance nulle.
Pas de fuite de l'échangeur, ni trace de tartre à l'intérieur.

Si cela vous est déjà arrivé merci de me préciser :
Question 1 : Le thermo-fusible est-il bien HS ?
Question 2 : A quoi cela est-il dû, et autres tests à effectuer ?
Question 3 : Faut-il bien remplacer l'échangeur thermique avec son Thermofusible (coût 460 euros TTC + envoi).
Question 4 : Difficultés ou danger pour le changement, tutoriel éventuel, temps ?

Merci d'avance pour vos réponses et aides éventuelles.
Bernard
03 février 2017 à 21:11
Réponse 1 d'un contributeur de bricovideo.com

Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E00 puis E13


Invité
invité
Bonjour,
Vis à vis de votre erreur E13, puis-je vous demander ce que vous avez eu à changer au final ?
Par ma part, cette erreur apparaît quand la chaudière veut chauffer l'eau sanitaire.
Quand elle se met en route uniquement pour le chauffage, pas de problème.
06 décembre 2017 à 12:23
Réponse 2 d'un contributeur de bricovideo.com

Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E00 puis E13


Invité
invité
Même souci chez moi, erreur E13 en sanitaire seulement, mon dépanneur sèche devant...
Il hésite à changer l'échangeur thermique...
Des idées ?
21 décembre 2017 à 20:14
Réponse 3 d'un contributeur de bricovideo.com

Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E00 puis E13


Invité
invité
Bonjour.
Avez-vous eu des réponses quant à vos soucis de chaudière en E13 en eau chaude uniquement ?
Je suis aujourd’hui confrontée au même problème !
Pouvez-vous m’aider ?
12 mars 2018 à 23:21
Réponse 4 d'un contributeur de bricovideo.com

Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E00 puis E13

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Le corps de chauffe type (inox-noril) équipant la plupart des chaudières condensation est protéger de part sa composition et sa conception par un fusible.

Dans le cadre de l'utilisation de ce corps de chauffe, il est impératif de respecter les contrôles et les conditions d'utilisation suivant :
- Le corps de chauffe doit impérativement purger de son air en partie haute par le purgeur manuel, la présence d'air dans la partie haute, empêche la sécurité de surchauffe de faire son travail,
- Si la sécurité de surchauffe est défectueuse ou si elle n'a pas pu réagir à cause d'une trop grosse quantité d'air dans le corps de chauffe, c'est le fusible de protection qui réagit,
- Si la pompe la pompe de la chaudière n'assure plus le débit minimum d'irrigation du corps de chauffe, c'est la sécurité de surchauffe ou le fusible qui réagit,
- Si l'échangeur à plaques d'eau chaude sanitaire est entartré ou emboué, le débit et la température se trouvent modifiés, la température du corps de chauffe monte anormalement, c'est la sécurité de surchauffe qui réagit ou le fusible.

En tout état de cause, si vous avez un défaut régulier E13 il faut vite réagir est faire une diagnostic urgent pour définir la cause de ce défaut (purge, sondes de température, échangeur à plaque, la pompe...).
Si vous ne réagissez pas et si le fusible de protection thermique de votre corps de chauffe claque, vous n'aurez pas d'autre choix que de remplacer le corps de chauffe complet !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 mars 2018 à 12:08
Réponse 5 d'un contributeur de bricovideo.com

Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E00 puis E13


Invité
invité
Bonjour, c'est faux.
La sonde est dissociable du corps de chauffe, un 8ème de tour et elle s'enlève.
C'est trop facile qu'un plombier vous dise : faut changer le corps de chauffe, la sonde est mouillée dedans c'est archi faux un kit de remplacement est prévu par De Dietrich, le cas est donc connu, ils ont mis une double sonde, preuve.

Le kit sonde coûte 59€ TTC.
Le corps de chauffe 460€ + main d’œuvre.
Faites le calcul du plombier et le vôtre ! cry
13 octobre 2018 à 11:13
Réponse 6 d'un contributeur de bricovideo.com

Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E00 puis E13

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,
Sur un corps de chauffe inox/noril il ne faut pas confondre sonde de température et fusible de protection, ils n'ont pas la même fonction ni la même dénomination !
La sonde de température est un capteur qui contrôle la température du corps de chauffe, température qui est également la température de départ chauffage dans le cadre d'un raccordement direct sur le circuit.
Le fusible de protection intervient en cas de surchauffe si la sonde de température et la sécurité de surchauffe n'ont pas fait leur travail. Ce fusible est intégré dans le haut du corps de chauffe, il coupe définitivement le fonctionnement de la chaudière avant que corps de chauffe se fende ou éclate.
C'est pour cette raison que lors de la mise en service de la chaudière, la remise en route après une vidange ou la coupure électrique de l'alimentation, votre chaudière exécute systématiquement un cycle de purge.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 octobre 2018 à 15:57
Réponse 7 d'un contributeur de bricovideo.com

Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E00 puis E13

road164
Membre inscrit
road164
4 messages
Bonjour.
Chaudière De Dietrich MCX 24/28 BIC de 2014.

Jeudi 24/02/2022 Plus d'eau chaude pendant une douche.
Code erreur E13 chaudière à l'arrêt, plus d'eau chaude sanitaire et plus d'eau chaude chauffage.

Vendredi 25/02 le chauffagiste qui après avoir vérifié que tout est OK (vannes de circulation, échangeur etc...) j'ai fait un essai en shuntant le fusible thermique situé au-dessus du corps de chauffe.
Test toute la journée de vendredi. Tout fonctionne correctement avec des valeurs de t° (T1, T2, et T3) toutes les trois correctes et conformes.
J'ai arrêté la chaudière la nuit par précaution.
Ce matin, 26/02, remise en route, la chaudière fait ses tests et tout est de nouveau OK.
Le problème, c'est qu'a priori, le fusible thermique est intégré au corps de chauffe et que De Dietrich vend le corps de chauffe complet et pas le fusible thermique seul...
Alors que le corps de chauffe est OK... huffy
26 février 2022 à 08:11
Réponse 8 d'un contributeur de bricovideo.com

Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E00 puis E13

road164
Membre inscrit
road164
4 messages
Bilan de l'opération remplacement du corps de chauffe :

Dépannage effectué le 08 Mars 2022
. Recherche de panne sur la chaudière DE DIETRICH.
. Remplacement du corps de chauffe.
. Remplacement du purgeur automatique.
Travaux comprenant :
. 1 corps de chauffe DD 3+1 24/28 549.60
. 1 purgeur automatique 30.00

FOURNITURES TOTALES ..................579.60 €
MAIN D'ŒUVRE 3h00 à 68 € .............204.00 €
DÉPLACEMENT ................................... 40.00 €
_________
MONTANT HORS TAXES ...................823.60 €
T.V.A. 10 % .......................................... 82.36 €
_________
MONTANT TOTAL T.T.C. ....................905.96 €

Ça fait cher pour un thermofusible thermique de sécurité (en photo) situé sur le haut du corps de chauffe et démonté en 10 secondes rien qu'en le tournant d'1/4 de tour sur l'ancien corps de chauffe...
Et le SAV De Dietrich botte en touche en disant qu'il ne le vend pas à part et que je raconte des conneries...
Un distributeur De Dietrich m'a confirmé qu'il est conscient que c'est carrément de l'abus... huffyhuffyhuffy
Donc je pense que je vais, pour oublier la douloureuse facture, et leur odieuse façon de me répondre m'épancher sur les forums dédiés sur la marque...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
thermofusible de sécurité

16 mars 2022 à 21:09
Réponse 9 d'un contributeur de bricovideo.com

Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E00 puis E13

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
danger-general
Face à la Guerre en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
17 mars 2022 à 02:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
    N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
  • 2. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
    N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
  • 3. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
    N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
  • 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 5. Problèmes chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC err05 récurrente
    N°17154 : Bonjour, Je viens rejoindre la longue liste des clients rencontrant des soucis similaires aux miens avec cette chaudière.... Installée en juillet 2010, ma chaudière présente depuis quelques semaines un problème : Elle se...
  • 6. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
    N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
  • 7. Pression chaudière De Dietrich Vivadens MCR 24/28 MI PLUS
    N°20740 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une chaudière Vivadens MCR 24/28 MI PLUS. La pression monte jusqu’à 3b quand le chauffage se met en route et redescend jusqu’à 0,8b environ quand ça ne chauffe plus. Mon...
  • 8. Manomètre pression d'eau à zéro chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI
    N°23925 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Elle chauffe, mais ma pression d'eau est à zéro. Quand je remets de l'eau, cela ne monte pas, pourtant j'ai bien de l'eau au niveau de la vanne de sécurité. J'ai...
  • 9. Erreur E 10 chaudière De Dietrich VIVADENS MCR 24/28 BIC PLUS
    N°18141 : Bonjour, Je viens d'acheter une chaudière neuve De Dietrich VIVADENS MCR 24/28 BIC PLUS. Je l'ai installé et au moment de la mettre en route après avoir vérifié que la pression soit bonne, que la chaudière soit purgée...
  • 10. Erreur E04 chaudière murale MCR 24/28 MI plus
    N°19314 : Bonjour, Nous avons depuis ce matin une nouvelle citerne qui a été remplie. Mais sur la chaudière (neuve depuis novembre 2017), il y a le code erreur E04. D'après la notice d'utilisation, il s'agirait d'une température...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E00 puis E13 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite