Bonjour.
Sur ma chaudière Chaffoteaux Pharos Green installée en mai 2017, j'ai depuis janvier des baisses de pression régulières dans le vase.
Depuis le 01.02.2018 le vase a été rempli 10 fois...
Je souhaite un avis des utilisateurs.
Car bien sûr pour l'installateur cela viendrait de mon installation alors que je n'ai pas de fuite.
Tous les retours d'expérience seront les bienvenus.
Merci.
Patrick
Sur ma chaudière Chaffoteaux Pharos Green installée en mai 2017, j'ai depuis janvier des baisses de pression régulières dans le vase.
Depuis le 01.02.2018 le vase a été rempli 10 fois...
Je souhaite un avis des utilisateurs.
Car bien sûr pour l'installateur cela viendrait de mon installation alors que je n'ai pas de fuite.
Tous les retours d'expérience seront les bienvenus.
Merci.
Patrick
28 février 2018 à 10:40
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème baisse de pression chaudière Chaffoteaux Pharos Green
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser certaines choses :
- Lorsque vous parlez du vase d'expansion vous parlez bien du vase chauffage ?
- Vous précisez remplir le vase mais de quoi (eau, air, azote...) et à quelle pression ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Pour vérifier si votre fuite vient de la chaudière ou du circuit de chauffage, il vous suffit de mettre le chauffage à l'arrêt (une demi-journée devrait suffire), réglez la pression de l'installation à 1.5 Bars, fermez les vannes d'isolement de la chaudière et attendez.
Si la pression baisse, c'est la chaudière !
Si la pression ne baisse pas ce n'est pas la chaudière !
Ouvrez les vannes d'isolement de la chaudière
Si la pression baisse, c'est l'installation !
Si la pression ne baisse pas, ce n'est pas l'installation !
Dans l'attente de votre retours d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser certaines choses :
- Lorsque vous parlez du vase d'expansion vous parlez bien du vase chauffage ?
- Vous précisez remplir le vase mais de quoi (eau, air, azote...) et à quelle pression ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Pour vérifier si votre fuite vient de la chaudière ou du circuit de chauffage, il vous suffit de mettre le chauffage à l'arrêt (une demi-journée devrait suffire), réglez la pression de l'installation à 1.5 Bars, fermez les vannes d'isolement de la chaudière et attendez.
Si la pression baisse, c'est la chaudière !
Si la pression ne baisse pas ce n'est pas la chaudière !
Ouvrez les vannes d'isolement de la chaudière
Si la pression baisse, c'est l'installation !
Si la pression ne baisse pas, ce n'est pas l'installation !
Dans l'attente de votre retours d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 février 2018 à 16:00
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème baisse de pression chaudière Chaffoteaux Pharos Green
Bonsoir,
Merci pour l'avis je fais le test demain toute la matinée.
Le vase est mi eau mi air à 1.5B.
Merci pour l'avis je fais le test demain toute la matinée.
Le vase est mi eau mi air à 1.5B.
28 février 2018 à 16:49
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème baisse de pression chaudière Chaffoteaux Pharos Green
Bonjour.
Donc après le test soit l'arrêt de la chaudière 4 h en coupant les 2 vannes la pression inscrite sur le manomètre est passée de 1.4 à 1.2
Cependant j'ai zappé la deuxième partie du test.
J'attends un retour du chauffagiste.
Patrick
Donc après le test soit l'arrêt de la chaudière 4 h en coupant les 2 vannes la pression inscrite sur le manomètre est passée de 1.4 à 1.2
Cependant j'ai zappé la deuxième partie du test.
J'attends un retour du chauffagiste.
Patrick
02 mars 2018 à 08:20
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème baisse de pression chaudière Chaffoteaux Pharos Green
Bonjour.
Donc j'aurais une fuite sur mon installation constatée par la baisse journalière de pression, dans la chaudière cette dernière est neuve.
Connaissez-vous une méthode non destructive pour la trouver ?
Mon installation :
1) 12 radiateurs situés sur 2 niveaux.
2) Chaque radiateur est directement relié par ses propres tuyaux aux 2 nourrices de la chaudière.
3) Aucune trace d'eau ou d'humidité.
Merci pour les avis.
Patrick
Donc j'aurais une fuite sur mon installation constatée par la baisse journalière de pression, dans la chaudière cette dernière est neuve.
Connaissez-vous une méthode non destructive pour la trouver ?
Mon installation :
1) 12 radiateurs situés sur 2 niveaux.
2) Chaque radiateur est directement relié par ses propres tuyaux aux 2 nourrices de la chaudière.
3) Aucune trace d'eau ou d'humidité.
Merci pour les avis.
Patrick
02 mars 2018 à 21:25