Chaudière De Dietrich à fioul ne se lance pas
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
19385
Question Forum Chauffage : Chaudière De Dietrich à fioul ne se lance pas
Bonjour à tous
Voila je viens de faire l’entretien annuel comme d'habitude pour ma chaudière De Dietrich
en entendant couiné la chaudière, puis elle s’arrêtait, j'avais compris qu'il faut changer le gicleur et faire l'entretien comme d'habitude car ça ma déjà arrivé.
Donc j'ai profité de nettoyer le filtre et nettoyer autours mettre un nouveau joint , j'ai changé le gicleur par un neuf comme d'habitude, j'ai remplie aussi le cuve du fioul qui était presque vide car j'avais le RDV aujourd'hui avec le camion de fioul aujourd'hui,
Mais quand l'ai redémarré la chaudière, j'entend la pompe se lancer normalement, puis le bouton orange s’allume et tout s’arrête. J'ai essayé plusieurs fois, mais ça s’arrête pareil
J'ai tout démontée et remonté, pour tout vérifié si j'ai oublié quelque chose, rien a signalé,
J'ai redémarre de nouveau c'est pareil elle s’arrente à chaque fois
Merci de m'aider à résoudre ce problème en plus il y a des petits enfant à la maison.
Voila je viens de faire l’entretien annuel comme d'habitude pour ma chaudière De Dietrich
en entendant couiné la chaudière, puis elle s’arrêtait, j'avais compris qu'il faut changer le gicleur et faire l'entretien comme d'habitude car ça ma déjà arrivé.
Donc j'ai profité de nettoyer le filtre et nettoyer autours mettre un nouveau joint , j'ai changé le gicleur par un neuf comme d'habitude, j'ai remplie aussi le cuve du fioul qui était presque vide car j'avais le RDV aujourd'hui avec le camion de fioul aujourd'hui,
Mais quand l'ai redémarré la chaudière, j'entend la pompe se lancer normalement, puis le bouton orange s’allume et tout s’arrête. J'ai essayé plusieurs fois, mais ça s’arrête pareil
J'ai tout démontée et remonté, pour tout vérifié si j'ai oublié quelque chose, rien a signalé,
J'ai redémarre de nouveau c'est pareil elle s’arrente à chaque fois
Merci de m'aider à résoudre ce problème en plus il y a des petits enfant à la maison.
07 mars 2018 à 14:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière De Dietrich à fioul ne se lance pas
Bonjour aigledatlas, pourriez-vous préciser la référence de votre chaudière De Dietrich.
Cordialement.
Cordialement.
07 mars 2018 à 15:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière De Dietrich à fioul ne se lance pas
Ah oui désolé.
C'est une chaudière De Dietrich GT 1100 V
C'est une chaudière De Dietrich GT 1100 V
07 mars 2018 à 15:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière De Dietrich à fioul ne se lance pas
Bonjour,
Pour nous permettre de vous venir en aide, pouvez-vous nous décrire ce que fait ou ne fait pas votre brûleur :
- Le ventilateur tourne t-il ?
- Quelle est la pression de sortie de la pompe fioul ?
- Quelle est la pression ou la dépression en entrée de pompe fioul ?
- Le transfo d'allumage fonctionne t-il et le train d'étincelle se fait-il ?
- Quel est la marque et le modèle de votre gicleur (ex : Danfoss 0.60/60°S) ?
Votre livraison de fioul à été faite à quelle heure aujourd'hui, avez-vous penser à laisser reposer le fioul au minimum 4 heures avant de remettre en route votre chaudière ?
- La vanne police de votre citerne est-elle ouverte ?
- La vanne de votre pot filtre est-elle ouverte ?
- Le filtre de la pompe fioul est-il propre ?
Si vous avez un doute, vous pouvez faire un essais de votre brûleur en mettant les deux flexibles dans un bidon de fioul ou de gasoil.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous venir en aide, pouvez-vous nous décrire ce que fait ou ne fait pas votre brûleur :
- Le ventilateur tourne t-il ?
- Quelle est la pression de sortie de la pompe fioul ?
- Quelle est la pression ou la dépression en entrée de pompe fioul ?
- Le transfo d'allumage fonctionne t-il et le train d'étincelle se fait-il ?
- Quel est la marque et le modèle de votre gicleur (ex : Danfoss 0.60/60°S) ?
Votre livraison de fioul à été faite à quelle heure aujourd'hui, avez-vous penser à laisser reposer le fioul au minimum 4 heures avant de remettre en route votre chaudière ?
- La vanne police de votre citerne est-elle ouverte ?
- La vanne de votre pot filtre est-elle ouverte ?
- Le filtre de la pompe fioul est-il propre ?
Si vous avez un doute, vous pouvez faire un essais de votre brûleur en mettant les deux flexibles dans un bidon de fioul ou de gasoil.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 mars 2018 à 17:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière De Dietrich à fioul ne se lance pas
Merci pour la réponse.
Concernant les question :
- Le ventilateur tourne t-il ?
Je ne sais pas vu la pompe fait du brouille.
- Quelle est la pression de sortie de la pompe fioul ?
Je ne sais pas.
- Quelle est la pression ou la dépression en entrée de pompe fioul ?
je ne sais pas.
- Le transfo d'allumage fonctionne t-il et le train d'étincelle se fait-il ?
Je ne peux pas le voir vu qu'il n'est pas visible.
- Quel est la marque et le modèle de votre gicleur (ex : Danfoss 0.60/60°S) ?
Oui c'est bien 60/60 !!
Votre livraison de fioul à été faite à quelle heure aujourd'hui, avez-vous penser à laisser reposer le fioul au minimum 4 heures avant de remettre en route votre chaudière ?
Non juste une demi heure après son départ.
- La vanne police de votre citerne est-elle ouverte ?
Oui.
- La vanne de votre pot filtre est-elle ouverte ?
Oui j'ai bien vérifier.
- Le filtre de la pompe fioul est-il propre ?
Oui je lai nettoyé aujourd'hui.
Concernant les question :
- Le ventilateur tourne t-il ?
Je ne sais pas vu la pompe fait du brouille.
- Quelle est la pression de sortie de la pompe fioul ?
Je ne sais pas.
- Quelle est la pression ou la dépression en entrée de pompe fioul ?
je ne sais pas.
- Le transfo d'allumage fonctionne t-il et le train d'étincelle se fait-il ?
Je ne peux pas le voir vu qu'il n'est pas visible.
- Quel est la marque et le modèle de votre gicleur (ex : Danfoss 0.60/60°S) ?
Oui c'est bien 60/60 !!
Votre livraison de fioul à été faite à quelle heure aujourd'hui, avez-vous penser à laisser reposer le fioul au minimum 4 heures avant de remettre en route votre chaudière ?
Non juste une demi heure après son départ.
- La vanne police de votre citerne est-elle ouverte ?
Oui.
- La vanne de votre pot filtre est-elle ouverte ?
Oui j'ai bien vérifier.
- Le filtre de la pompe fioul est-il propre ?
Oui je lai nettoyé aujourd'hui.
07 mars 2018 à 23:53
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière De Dietrich à fioul ne se lance pas
Bonjour,
En tout état de cause, si vous avez remis votre chaudière en route trop vite après la livraison de votre fioul, c'est certainement la raison pour laquelle votre brûleur ne redémarre plus.
Pour le vérifier, re-nettoyez les filtres fiouls, remplacer votre gicleur (merci de nous préciser la marque que vous utilisez), mettez les deux flexibles dans un bidon.
Si votre brûleur démarre : faite nettoyer votre citerne fioul par un spécialiste (cette opération de vérification et de nettoyage est normalement obligatoire tous les 15 ans).
Dans l'attente de votre retour d'informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
En tout état de cause, si vous avez remis votre chaudière en route trop vite après la livraison de votre fioul, c'est certainement la raison pour laquelle votre brûleur ne redémarre plus.
Pour le vérifier, re-nettoyez les filtres fiouls, remplacer votre gicleur (merci de nous préciser la marque que vous utilisez), mettez les deux flexibles dans un bidon.
Si votre brûleur démarre : faite nettoyer votre citerne fioul par un spécialiste (cette opération de vérification et de nettoyage est normalement obligatoire tous les 15 ans).
Dans l'attente de votre retour d'informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 mars 2018 à 11:28
Réponse 6 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière De Dietrich à fioul ne se lance pas
Merci VETC pour la réponse.
Je viens de supprimer un problème, j'ai fait un teste en pompant le fioul directement sur un seau, et ma chaudière a démarré donc le problème est ailleurs...
J'ai regardé mon plongeur, il était un peu abîmé, plié, j'ai essaye de le redresser, et j'ai relance ma chaudière, elle na pas démarré
Que faut-il faire ?
Merci d'avance.
Je viens de supprimer un problème, j'ai fait un teste en pompant le fioul directement sur un seau, et ma chaudière a démarré donc le problème est ailleurs...
J'ai regardé mon plongeur, il était un peu abîmé, plié, j'ai essaye de le redresser, et j'ai relance ma chaudière, elle na pas démarré
Que faut-il faire ?
Merci d'avance.
08 mars 2018 à 12:48
Réponse 7 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière De Dietrich à fioul ne se lance pas
Bonjour,
Vous devez vous assurer que l'alimentation fioul du fond de la citerne au pot filtre à proximité de votre chaudière n'est pas :
- Soit bouchée (boue, goudron, algue, terre...).
- Soit percée (trou, prise d'air, joint, olive laiton...).
Un vacuomètre vous permettrez de faire ce test rapidement !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario,Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous devez vous assurer que l'alimentation fioul du fond de la citerne au pot filtre à proximité de votre chaudière n'est pas :
- Soit bouchée (boue, goudron, algue, terre...).
- Soit percée (trou, prise d'air, joint, olive laiton...).
Un vacuomètre vous permettrez de faire ce test rapidement !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario,Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 mars 2018 à 18:19
Réponse 8 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière De Dietrich à fioul ne se lance pas
Bonjour
Voila je suis toujours en galère, j'ai passé la journée devant le fioul pour rien, il y a des prises d'aires, et j'ai fini par casser un écrou du plongeur, donc il faut je me trouve un demain et ça va être difficile de trouver un le samedi.
Le poussé de fioul avec le compresseur ça na pas marché j'ai fait autre système qui a bien marché malheureusement il y a ce problème de l'aire dans le circuit.
Question pour dépanner jusqu’à ce que je trouve la pièce.
Est-ce que je peux brancher un tuyau d’arrosage de l’entrée du fioul et l'autre bout plongé dans la cuve, ça va être un circuit direct sans filtre juste pour passer le week-end ou 3 ou 4 jours.
Ça risque quoi ?
Voila je suis toujours en galère, j'ai passé la journée devant le fioul pour rien, il y a des prises d'aires, et j'ai fini par casser un écrou du plongeur, donc il faut je me trouve un demain et ça va être difficile de trouver un le samedi.
Le poussé de fioul avec le compresseur ça na pas marché j'ai fait autre système qui a bien marché malheureusement il y a ce problème de l'aire dans le circuit.
Question pour dépanner jusqu’à ce que je trouve la pièce.
Est-ce que je peux brancher un tuyau d’arrosage de l’entrée du fioul et l'autre bout plongé dans la cuve, ça va être un circuit direct sans filtre juste pour passer le week-end ou 3 ou 4 jours.
Ça risque quoi ?
09 mars 2018 à 20:30
Réponse 9 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière De Dietrich à fioul ne se lance pas
Bonjour,
Pour mieux comprendre, pouvez-vous nous dire ou se situent les fuites ou prise d'air ?
Pouvez-vous nous envoyer des photos ?
Si votre problème concerne votre combi fioul (dispositif comprenant la vanne police, la canne d'aspiration, la crépine...) situé sur votre citerne fioul vous certainement en trouver dans un bon magasin de bricolage ayant un rayon spécialisé en chauffage. Mettez un version canne souple de préférence avec une crépine flottante.
Si votre problème se situe ailleurs, envoyez nous des photos !!!
Dans le pire des cas, munissez vous de bidons, remplissez les de gasoil, plongez les deux flexibles du brûleur dedans et vous pourrez passer le week-end comme cela.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux comprendre, pouvez-vous nous dire ou se situent les fuites ou prise d'air ?
Pouvez-vous nous envoyer des photos ?
Si votre problème concerne votre combi fioul (dispositif comprenant la vanne police, la canne d'aspiration, la crépine...) situé sur votre citerne fioul vous certainement en trouver dans un bon magasin de bricolage ayant un rayon spécialisé en chauffage. Mettez un version canne souple de préférence avec une crépine flottante.
Si votre problème se situe ailleurs, envoyez nous des photos !!!
Dans le pire des cas, munissez vous de bidons, remplissez les de gasoil, plongez les deux flexibles du brûleur dedans et vous pourrez passer le week-end comme cela.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 mars 2018 à 12:15
Réponse 10 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière De Dietrich à fioul ne se lance pas
Bonjour.
J'ai bien la combi fioul (dispositif comprenant la vanne police, la canne d'aspiration, la crépine...) et à cote de la chaudière il y a le filtre à fioul
Quand la chaudière se lance, le fioul en petite quantité après plus rient.
Donc il y a forcement une fuite d'aire mais je ne sais pas à quel niveau exactement.
Je vais tout acheter de toute façons neuf et je change le filtre et l'ensemble vanne police
c'est quoi la canne souple ?
Est-ce que vous savez ou je peux les commander à prix intéressant ?
Merci.
J'ai bien la combi fioul (dispositif comprenant la vanne police, la canne d'aspiration, la crépine...) et à cote de la chaudière il y a le filtre à fioul
Quand la chaudière se lance, le fioul en petite quantité après plus rient.
Donc il y a forcement une fuite d'aire mais je ne sais pas à quel niveau exactement.
Je vais tout acheter de toute façons neuf et je change le filtre et l'ensemble vanne police
c'est quoi la canne souple ?
Est-ce que vous savez ou je peux les commander à prix intéressant ?
Merci.
10 mars 2018 à 14:12
Réponse 11 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière De Dietrich à fioul ne se lance pas
Bonjour.
J'ai fait marché finalement ma chaudière avec l'ancienne vanne police, après l'avoir bien nettoyé et changer les joints qui m'ont causé beaucoup de problèmes.
Maintenant ça va, mais ce qui me préoccupe, c'est le tuyau de retour qui est tombe dans la cuve.
Et maintenant le fioul tombe directement sur le fioul.
J'ai fait marché finalement ma chaudière avec l'ancienne vanne police, après l'avoir bien nettoyé et changer les joints qui m'ont causé beaucoup de problèmes.
Maintenant ça va, mais ce qui me préoccupe, c'est le tuyau de retour qui est tombe dans la cuve.
Et maintenant le fioul tombe directement sur le fioul.
11 mars 2018 à 21:42