Problème d'eau chaude froide radiateurs et bruit
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19376
Question Forum Chauffage : Problème d'eau chaude froide radiateurs et bruit
Bonjour,
Je suis équipé depuis 10 ans d'une chaudière Chaffoteaux Inoa S 25 CF.
Pression au manomètre 1.2 bars.
J'ai joint deux photos.
J'aurais à vous faire part de plusieurs soucis :
- le plus important, lorsque je prends une douche, mais c'est valable à l’évier de la cuisine et de la salle de bains, l'eau est tiède, puis très chaude, puis froide et cela change tout le temps, que l'on actionne le mitigeur ou non vers + chaud ou + froid.
- ensuite, je vis en appartement dans un F5 où il y a 7 radiateurs ; les chauffages 3 4 5 du fond de l'appartement ne chauffent pas du tout ; Or, si je ferme les radiateurs plus prés de la chaudière, ces radiateurs du fond fonctionnent bien.
- lorsque les chauffages 1 ou 2 ou 3 fonctionnent il y a un bruit tac tac tac de plus en plus rapide et qui s'arrête pour mieux reprendre ; j'ai purgé maintes fois ces radiateurs, en vain... et ce bruit n'existait pas il y a 3-4 ans...
Si vous pouvez m'aider pour ces 3 problèmes, ou l'un d'entre eux, merci beaucoup.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je suis équipé depuis 10 ans d'une chaudière Chaffoteaux Inoa S 25 CF.
Pression au manomètre 1.2 bars.
J'ai joint deux photos.
J'aurais à vous faire part de plusieurs soucis :
- le plus important, lorsque je prends une douche, mais c'est valable à l’évier de la cuisine et de la salle de bains, l'eau est tiède, puis très chaude, puis froide et cela change tout le temps, que l'on actionne le mitigeur ou non vers + chaud ou + froid.
- ensuite, je vis en appartement dans un F5 où il y a 7 radiateurs ; les chauffages 3 4 5 du fond de l'appartement ne chauffent pas du tout ; Or, si je ferme les radiateurs plus prés de la chaudière, ces radiateurs du fond fonctionnent bien.
- lorsque les chauffages 1 ou 2 ou 3 fonctionnent il y a un bruit tac tac tac de plus en plus rapide et qui s'arrête pour mieux reprendre ; j'ai purgé maintes fois ces radiateurs, en vain... et ce bruit n'existait pas il y a 3-4 ans...
Si vous pouvez m'aider pour ces 3 problèmes, ou l'un d'entre eux, merci beaucoup.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 mars 2018 à 17:35
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Problème d'eau chaude froide radiateurs et bruit
Bonsoir,
Premièrement :
Pour votre problème d'ECS et à vous lire, vous devriez vérifier :
- L'embouage et l'entartrage du votre échangeur sanitaire,
- L'étanchéité de votre vanne inverseuse,
- Le comportement et la valeurs des capteurs de températures.
Deuxièmement :
Pour solutionner votre problème de radiateurs qui ne chauffent pas normalement, il vous faut reprendre l'équilibrage de votre installation comme suit :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Premièrement :
Pour votre problème d'ECS et à vous lire, vous devriez vérifier :
- L'embouage et l'entartrage du votre échangeur sanitaire,
- L'étanchéité de votre vanne inverseuse,
- Le comportement et la valeurs des capteurs de températures.
Deuxièmement :
Pour solutionner votre problème de radiateurs qui ne chauffent pas normalement, il vous faut reprendre l'équilibrage de votre installation comme suit :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2018 à 20:05
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Problème d'eau chaude froide radiateurs et bruit
Bonjour VETC.
Merci pour ces réponses détaillées,
Je vais voir ce que je me sens capable de faire.
En fait sur les radiateurs (sauf le n. 3), il y a de simples robinets qui se tournent à droite ou à gauche sans valeur, chiffres... ; ce ne sont pas des robinets thermostatiques.
Merci pour ces réponses détaillées,
Je vais voir ce que je me sens capable de faire.
En fait sur les radiateurs (sauf le n. 3), il y a de simples robinets qui se tournent à droite ou à gauche sans valeur, chiffres... ; ce ne sont pas des robinets thermostatiques.
05 mars 2018 à 19:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 2. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
- N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
- 3. Bruit dans radiateurs
- N°583 : En fait, je suis locataire et j'ai des problèmes de bruit dans mes chauffages, comme si on frappait avec un marteau dessus. J'ai bien essayé de purger et puis on est venu me changer les vannes thermostatiques au mois d'avril et le...
- 4. Chaudière pulsatoire bruit et résonance très gênants
- N°1878 : Bonjour, ma nouvelle chaudière pulsatoire Auer-gianola me désespère car elle fait trop de bruit lorsqu'elle se met en route (elle peut se mettre en route 4 à 5 fois en 8 minutes). Le bruit, assez strident, se répercute dans...
- 5. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
- N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
- 6. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
- N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
- 7. Problème radiateurs chauffage gaz
- N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
- 8. Ouverture eau chaude bruit chaudière
- N°9 : J'ai installé une chaudière Premys De Dietrich il y a 2 ans. Depuis 1 semaine, quand j'ouvre l'eau chaude à fond, le débit se coupe automatiquement. Après fermeture du robinet et 15 secondes d'attente, j'entends un bruit au niveau...
- 9. Bruits circulation eau radiateurs
- N°349 : Bonjour, Existe-t-il un moyen pour limiter le phénomène bruyant de résonance du circulateur d'eau au niveau des radiateurs (agaçant surtout dans la chambre) ?
- 10. Problème chaudière ballon eau chaude
- N°20423 : Bonjour tout le monde, Je cherche à comprendre un petit souci que j'ai : j'ai une chaudière fioul chauffage et eau chaude. Pour ne pas la faire tourner toute l'année, j'ai décidé de mettre un ballon d'eau chaude en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite