Bonjour,
J'ai un message d'erreur n°22 et voyant orange panne sur ma chaudière idra confort 4024 mb elle démarre se coupe redémarre.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
J'ai un message d'erreur n°22 et voyant orange panne sur ma chaudière idra confort 4024 mb elle démarre se coupe redémarre.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
08 mars 2018 à 10:25
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Erreur 22 chaudière idra confort 4024 mb
Bonjour,
Pour pouvoir mieux vous conseillez, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle une version VMC ?
- Êtes-vous dans un logement collectif avec une VMC gaz ?
- Votre chaudière est-elle raccordée sur une bouche de VMC ?
Le code défaut correspond normalement à un défaut d'évacuation des gaz brûlés, une sécurité détecte se phénomène et indique :
- Soit un défaut de la sécurité VMC de la chaudière,
- Soit un défaut de VMC gaz,
- Soit un encrassage de la bouche de VMC de la chaudière,
- Soit un encrassement des conduits de VMC,
- Soit une détérioration des conduits de VMC,
- Soit un encrassement du caisson de VMC,
Dans l'attente de votre retour d'infos et/ou de photos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour pouvoir mieux vous conseillez, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle une version VMC ?
- Êtes-vous dans un logement collectif avec une VMC gaz ?
- Votre chaudière est-elle raccordée sur une bouche de VMC ?
Le code défaut correspond normalement à un défaut d'évacuation des gaz brûlés, une sécurité détecte se phénomène et indique :
- Soit un défaut de la sécurité VMC de la chaudière,
- Soit un défaut de VMC gaz,
- Soit un encrassage de la bouche de VMC de la chaudière,
- Soit un encrassement des conduits de VMC,
- Soit une détérioration des conduits de VMC,
- Soit un encrassement du caisson de VMC,
Dans l'attente de votre retour d'infos et/ou de photos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 mars 2018 à 11:19
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Erreur 22 chaudière idra confort 4024 mb
Bonjour,
Merci pour votre prompte réponse.
La chaudière est raccorde sur le conduit de cheminée.
Cordialement.
Merci pour votre prompte réponse.
La chaudière est raccorde sur le conduit de cheminée.
Cordialement.
09 mars 2018 à 07:29
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Erreur 22 chaudière idra confort 4024 mb
Bonjour,
Si votre chaudière est raccordée sur un conduit de fumée type cheminée (B23P) :
- Votre local doit obligatoirement comporter une ventilation basse pour l'amenée d'air neuf.
- Votre conduit doit être tubé en diamètre 80 minimum et d'une longueur proche des 8 ml selon la configuration de votre installation.
- La sortie du conduit se fait-elle au minimum 40 cm au dessus du faîtage ?
La sécurité de VMC (ou de débordement de fumée) est là pour couper la chaudière en cas de défaut :
- D'évacuation des fumées.
- De tirage ou de bouchage du conduit.
- De ventilation du local.
- De trop haute température des fumées.
Lors de votre dernier entretien de chaudière, les analyses de combustion ont été faites, avez-vous les tickets ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l'attente de retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière est raccordée sur un conduit de fumée type cheminée (B23P) :
- Votre local doit obligatoirement comporter une ventilation basse pour l'amenée d'air neuf.
- Votre conduit doit être tubé en diamètre 80 minimum et d'une longueur proche des 8 ml selon la configuration de votre installation.
- La sortie du conduit se fait-elle au minimum 40 cm au dessus du faîtage ?
La sécurité de VMC (ou de débordement de fumée) est là pour couper la chaudière en cas de défaut :
- D'évacuation des fumées.
- De tirage ou de bouchage du conduit.
- De ventilation du local.
- De trop haute température des fumées.
Lors de votre dernier entretien de chaudière, les analyses de combustion ont été faites, avez-vous les tickets ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l'attente de retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 mars 2018 à 14:52