Problème allumage chaudière Chappée luna initia 2.24 CF
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
19377
Question Forum Chauffage : Problème allumage chaudière Chappée luna initia 2.24 CF
Bonjour,
J'ai un problème de démarrage de ma chaudière Chapée luna initia 2.24 CF.
Sur le panneau il y a le voyant avec un triangle dans un rond qui clignote.
Sur la notice ils me disent qu'il s'agit de manque de pression d'eau voire une absence d'eau.
Plusieurs plombiers se sont penchés sur la chaudière, on a changé le vase d'expansion la pompe et même l'échangeur.
J'ai nettoyé le filtre et toujours pareil.
Avez-vous déjà rencontré ce problème et si oui savez-vous comment le régler s'il vous plaît ?
Merci de vos réponses d'avance.
J'ai un problème de démarrage de ma chaudière Chapée luna initia 2.24 CF.
Sur le panneau il y a le voyant avec un triangle dans un rond qui clignote.
Sur la notice ils me disent qu'il s'agit de manque de pression d'eau voire une absence d'eau.
Plusieurs plombiers se sont penchés sur la chaudière, on a changé le vase d'expansion la pompe et même l'échangeur.
J'ai nettoyé le filtre et toujours pareil.
Avez-vous déjà rencontré ce problème et si oui savez-vous comment le régler s'il vous plaît ?
Merci de vos réponses d'avance.
03 mars 2018 à 22:35
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème allumage chaudière Chappée luna initia 2.24 CF
Bonsoir,
Pour définir votre problème, pouvez-vous nous en dire plus sur installation :
- Modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d’émetteurs (radiateurs, plancher...) ?
- Avez-vous des robinets thermostatiques ?
- Pression de gonflage de votre vase d'expansion ?
- Pression de votre circuit de chauffage ?
Comme il existe différentes détections de manque d'eau sur cette gamme de chaudière, j'attends votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour définir votre problème, pouvez-vous nous en dire plus sur installation :
- Modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d’émetteurs (radiateurs, plancher...) ?
- Avez-vous des robinets thermostatiques ?
- Pression de gonflage de votre vase d'expansion ?
- Pression de votre circuit de chauffage ?
Comme il existe différentes détections de manque d'eau sur cette gamme de chaudière, j'attends votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2018 à 23:42
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème allumage chaudière Chappée luna initia 2.24 CF
Bonjour, merci de votre réponse.
La chaudière murale à gaz est une Chappée luna initia 2.24 cf.
Elle sert pour l'eau chaude et le chauffage.
La pression de l'eau est à 1 bar lorsqu'on l'allume je ne sais pas si ça équivaut à la pression dans le vase d'expansion ou la pression du circuit de chauffage c'est ce que je lis sur le manomètre.
Sur la notice ils indiquent que cela pourrait être du au pressostat.
Je ne sais pas si c'est ce que vous me demandiez.
Cordialement
La chaudière murale à gaz est une Chappée luna initia 2.24 cf.
Elle sert pour l'eau chaude et le chauffage.
La pression de l'eau est à 1 bar lorsqu'on l'allume je ne sais pas si ça équivaut à la pression dans le vase d'expansion ou la pression du circuit de chauffage c'est ce que je lis sur le manomètre.
Sur la notice ils indiquent que cela pourrait être du au pressostat.
Je ne sais pas si c'est ce que vous me demandiez.
Cordialement
04 mars 2018 à 14:34