Question Forum Chauffage : Clapet inverseur chaudière Saunier Duval Thema C23E

LucarneGauche
Membre inscrit
LucarneGauche
1 message
Bonjour,

J'ai une chaudière mixte SD Thema C23E de 2002, elle siffle de temps à autre sans que je sache quand ni comment ni pourquoi... mystère. Par contre, je l'ai ouverte et je crois bien que ça vient du clapet inverseur.
Quand j'appuis un peu dessus, le sifflement change de niveau, de fréquence... voire s'arrête.

Que puis-je faire ? Appeler un professionnel pour changer le clapet inverseur ? le démonter et le nettoyer ? autre chose ?
Au fait, pourquoi y a-t-il 24V en arrivée sur le claper inverseur ? je pensais que c'était purement mécanique...
D'avance merci de vos conseils et excellente soirée à tous.
LucarneGauche

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème clapet chaudière Thema C23E Saunier Duval

15 mars 2018 à 00:07
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Clapet inverseur chaudière Saunier Duval Thema C23E

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous répondre aux questions suivantes :
- Le sifflement se fait plutôt en chauffage ou en eau chaude ?
- Combien avez-vous de radiateurs et en quelle matière sont-ils (acier, fonte, aluminium...) ?
- Sont-ils équipés de robinets simples ou de robinets thermostatiques ?
- Avez-vous fait des travaux sur votre installation récemment ?

Pour commencer, il faut vous assurer que :
- Le by-pass sous le clapet inverseur est bien ouvert,
- Que le clapet inverseur bascule bien du mode chauffage au mode eau chaude sanitaire,
- Que la valve eau n'est pas fatiguée (stable à 5 l/mns et brûleur en fonctionnement ECS).

Pour ce qui est du 24 volt sur le dessus du clapet, c'est l'emplacement de raccordement du thermostat d'ambiance, votre chaudière en est-elle équipée ?

En tout état de cause, en fin de période de chauffe, vous devriez penser à faire un désembouage de votre circuit de chauffage, puis un rinçage complet et la mise en place d'un traitement inhibiteur.

Dans l'attente de votre retour d'infos et/ou de photos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 mars 2018 à 12:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Clapet inverseur chaudière Saunier Duval Thema C23E >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite