Profil du membre bemu
Actuellement
24 581
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit bemu sur le forum Chauffage

a posté 285 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour.
Le thermocouple doit être à changer ou flamme de veilleuse trop petite.
Elle doit bien venir lécher le thermocouple avec une flamme bien bleue.
Sinon insistez plus de 30 secondes à l'allumage.
A+
Le thermocouple doit être à changer ou flamme de veilleuse trop petite.
Elle doit bien venir lécher le thermocouple avec une flamme bien bleue.
Sinon insistez plus de 30 secondes à l'allumage.
A+
22 août 2020 à 10:45

Bonjour.
En tout premier changez de dépanneur.
Barre d'allumage ???
Apparemment vous ne vous y connaissez pas beaucoup en électricité.
Vérifiez si en mode hiver votre circulateur est alimenté en 230 V.
N'ayez pas peur de demander à un copain qui s'y connait en électricité, y'a pas de honte.
Chacun son métier.
Bon week-end.
A+
En tout premier changez de dépanneur.
Barre d'allumage ???
Apparemment vous ne vous y connaissez pas beaucoup en électricité.
Vérifiez si en mode hiver votre circulateur est alimenté en 230 V.
N'ayez pas peur de demander à un copain qui s'y connait en électricité, y'a pas de honte.
Chacun son métier.
Bon week-end.
A+
11 juillet 2020 à 17:45

Re,
Vérifiez le thermostat d'ambiance s'il est en demande.
Vérifiez le thermostat d'ambiance s'il est en demande.
06 juillet 2020 à 16:13

Bonjour.
Sur la façade de la chaudière il doit y avoir un interrupteur été/hiver.
S'il est du côté "été" vous n'avez que de l'eau chaude et le circulateur chauffage n'est pas sous tension.
Si vous le mettez sur hiver, vous avez chauffage et eau chaude.
A+
Sur la façade de la chaudière il doit y avoir un interrupteur été/hiver.
S'il est du côté "été" vous n'avez que de l'eau chaude et le circulateur chauffage n'est pas sous tension.
Si vous le mettez sur hiver, vous avez chauffage et eau chaude.
A+
06 juillet 2020 à 13:51

Bonjour.
Vérifiez l’interrupteur hiver/été.
Vérifiez l’interrupteur hiver/été.
04 juillet 2020 à 14:24

Bonjour.
Qu'entend le technicien par "un boitier qui contrôle le fioul" ????
Si panne après entretien bizarre. Demandez-lui ce qu'il veut changer.
Le devis ne sera pas forcément élevé à cause de l'âge du brûleur.
Pas mal de pièces sont communes à beaucoup de brûleurs.
Cordialement.
Qu'entend le technicien par "un boitier qui contrôle le fioul" ????
Si panne après entretien bizarre. Demandez-lui ce qu'il veut changer.
Le devis ne sera pas forcément élevé à cause de l'âge du brûleur.
Pas mal de pièces sont communes à beaucoup de brûleurs.
Cordialement.
09 juin 2020 à 16:34

Bonjour.
Tout d'abord, vous avez le gaz de ville ou propane ?
Si gaz de ville, restez comme ça.
Essayez surtout de résoudre ce problème de bruit de chaudière en premier.
Cordialement.
Tout d'abord, vous avez le gaz de ville ou propane ?
Si gaz de ville, restez comme ça.
Essayez surtout de résoudre ce problème de bruit de chaudière en premier.
Cordialement.
08 juin 2020 à 17:51

Bonsoir.
Vous avez dû répondre à VETC et nos conversation se sont croisées, vu l'heure 17:44.
Vous avez dû répondre à VETC et nos conversation se sont croisées, vu l'heure 17:44.
13 mai 2020 à 18:18

Bonjour.
Votre boitier de de contrôle ne serait pas un RBL 535RSE/LD
J'ai déjà eu le problème.
Le ventilo pouvait tourner des heures : Pas de message.
Changement boitier de contrôle : toujours pareil.
C'est en débranchant totalement la cellule (déconnectée du coffret) que la chaudière s'est mise en marche et défaut au bout de 7 à 8 secondes.
Cellule HS.
Bonne soirée.
Votre boitier de de contrôle ne serait pas un RBL 535RSE/LD
J'ai déjà eu le problème.
Le ventilo pouvait tourner des heures : Pas de message.
Changement boitier de contrôle : toujours pareil.
C'est en débranchant totalement la cellule (déconnectée du coffret) que la chaudière s'est mise en marche et défaut au bout de 7 à 8 secondes.
Cellule HS.
Bonne soirée.
13 mai 2020 à 17:44

Bonjour.
Avez-vous résolu votre problème car j'ai exactement la même chose avec une DD DTG 1205 v Eco.nox ?
Avez-vous résolu votre problème car j'ai exactement la même chose avec une DD DTG 1205 v Eco.nox ?
08 mars 2020 à 10:15

Bonjour.
Pouvez-vous envoyer une photo de la chaudière ?
Avez-vous fait une maintenance sur votre brûleur.
Il peut être simplement besoin d'une bonne révision.
A+
Pouvez-vous envoyer une photo de la chaudière ?
Avez-vous fait une maintenance sur votre brûleur.
Il peut être simplement besoin d'une bonne révision.
A+
01 mars 2020 à 09:40

Bonjour.
A mon avis, ce doit être la vanne tout à droite sur laquelle la manette a été enlevée et je pense voir un petit morceau d'une 2ème manette sous la 1ére.
A+
A mon avis, ce doit être la vanne tout à droite sur laquelle la manette a été enlevée et je pense voir un petit morceau d'une 2ème manette sous la 1ére.
A+
30 janvier 2020 à 11:45

Bonjour.
Votre poêle est neuf ?
Avez-vous changé de marque de granulés ? La qualité des granulés est très importante.
Vécu avec une autre marque où il était possible de rentrer dans les paramètres de réglages suivant la qualité des pellets.
A suivre.
Votre poêle est neuf ?
Avez-vous changé de marque de granulés ? La qualité des granulés est très importante.
Vécu avec une autre marque où il était possible de rentrer dans les paramètres de réglages suivant la qualité des pellets.
A suivre.
11 janvier 2020 à 15:34

Bonsoir.
C'est bien de dire que la pompe (circulateur) va s'adapter au réglage des radiateurs à condition que celle-ci soit assez forte.
Les nouveaux circulateurs ont tous une puissance différente suivant l'installation.
Le mieux serait de reprendre la référence de l'ancien (avec grosse vis dans l'axe) et voir avec la référence du nouveau.
Certaines (ou toutes) marques de circulateur indiquent quel circulateur à prendre par rapport à l'ancien puisque maintenant ils sont tous à réglage électronique.
Cordialement.
C'est bien de dire que la pompe (circulateur) va s'adapter au réglage des radiateurs à condition que celle-ci soit assez forte.
Les nouveaux circulateurs ont tous une puissance différente suivant l'installation.
Le mieux serait de reprendre la référence de l'ancien (avec grosse vis dans l'axe) et voir avec la référence du nouveau.
Certaines (ou toutes) marques de circulateur indiquent quel circulateur à prendre par rapport à l'ancien puisque maintenant ils sont tous à réglage électronique.
Cordialement.
17 décembre 2019 à 18:10

Bonsoir VETC.
Le problème est que dés que l'on passe en mode hiver la soupape sanitaire se met à fuir, la pression tombe à zéro sans que la soupape chauffage ne fuit.
Soupape 3 bars et vase changé il y a 3 ans.
Je ne comprends pas pourquoi la 7 bars se met à fuir dés que l'on met le mode chauffage et ceci 2 années de suite ???
A+
Le problème est que dés que l'on passe en mode hiver la soupape sanitaire se met à fuir, la pression tombe à zéro sans que la soupape chauffage ne fuit.
Soupape 3 bars et vase changé il y a 3 ans.
Je ne comprends pas pourquoi la 7 bars se met à fuir dés que l'on met le mode chauffage et ceci 2 années de suite ???
A+
13 décembre 2019 à 18:55

Bonjour.
Personne n'aurait une idée ?
A+
Personne n'aurait une idée ?
A+
13 décembre 2019 à 09:10

Bonjour.
Tout est OK de ce côté là.
Le disconnecteur fonctionne très bien aussi.
Mystère.
Tout est OK de ce côté là.
Le disconnecteur fonctionne très bien aussi.
Mystère.
09 décembre 2019 à 09:12

Bonjour.
Pour la 2ème année consécutive, problème chaudière ZENIS DUO 3.28 FF dès la remise en service du chauffage.
La soupape sanitaire (7 Bars) se met à fuir et la pression chauffage tombe à zéro.
Sans que la soupape chauffage (3 bars) ne fuit.
Pour ceux qui croiraient que je me trompe : non non.
Je sèche car s'il y avait un problème au niveau du ballon (serpentin percé) ça le ferait aussi l'été.
Quelqu’un a une idée ?
Merci.
Pour la 2ème année consécutive, problème chaudière ZENIS DUO 3.28 FF dès la remise en service du chauffage.
La soupape sanitaire (7 Bars) se met à fuir et la pression chauffage tombe à zéro.
Sans que la soupape chauffage (3 bars) ne fuit.
Pour ceux qui croiraient que je me trompe : non non.
Je sèche car s'il y avait un problème au niveau du ballon (serpentin percé) ça le ferait aussi l'été.
Quelqu’un a une idée ?
Merci.
08 décembre 2019 à 16:53

Bonjour.
Quel est le diamètre du trou et le genre de matériau à percer ?
Je pense minimum 100.
Vous pouvez louer une carotteuse ou repérer correctement votre trou à percer, et le faire avec un foret de 12 ou 14 et le finir au burin.
Pour le reste il n'y aura pas de réglage à changer.
A+
Quel est le diamètre du trou et le genre de matériau à percer ?
Je pense minimum 100.
Vous pouvez louer une carotteuse ou repérer correctement votre trou à percer, et le faire avec un foret de 12 ou 14 et le finir au burin.
Pour le reste il n'y aura pas de réglage à changer.
A+
02 décembre 2019 à 09:28

Bonsoir.
Déjà si le réchauffeur est mort le brûleur ne démarre pas.
D'accord VETC ?
Quand vous dites que la chaudière démarre : Il y a flamme ? Si oui, vous prenez la cellule dans la main en la cachant de la lumière et dès que le brûleur est démarré vous la mettez à la lumière.
S'il continue de tourner c'est la cellule mais comme vous l'avez changée.
Faites l'essai.
A+
Déjà si le réchauffeur est mort le brûleur ne démarre pas.
D'accord VETC ?
Quand vous dites que la chaudière démarre : Il y a flamme ? Si oui, vous prenez la cellule dans la main en la cachant de la lumière et dès que le brûleur est démarré vous la mettez à la lumière.
S'il continue de tourner c'est la cellule mais comme vous l'avez changée.
Faites l'essai.
A+
28 novembre 2019 à 19:24

Bonsoir.
Cherchez bien, mais pas forcément dans la même pièce que la chaudière.
Prés d'un radiateur et il y a peut-être un mano et un robinet ou suivez les tuyaux de chauffage.
Vous allez forcément trouver une vanne de remplissage.
A+
Cherchez bien, mais pas forcément dans la même pièce que la chaudière.
Prés d'un radiateur et il y a peut-être un mano et un robinet ou suivez les tuyaux de chauffage.
Vous allez forcément trouver une vanne de remplissage.
A+
27 novembre 2019 à 18:44

Bonjour.
Cherchez une vanne pas loin de la chaudière qui donne sur une arrivée d'eau froide.
Cherchez une vanne pas loin de la chaudière qui donne sur une arrivée d'eau froide.
26 novembre 2019 à 13:05

Bonjour.
Se chauffer au bois peut être une bonne solution.
Avoir une réserve d'au moins 3 ans d'âge dans un abri aéré.
Si vous trouvez un vendeur de bois sec vous allez le payer cher, sans savoir s'il est bien sec car votre tubage peut être mort sur une année et peut-être feu de cheminée.
Essayez de trouver sur "youtube" la meilleure façon de brûler du bois sec.
Se chauffer au bois peut être une bonne solution.
Avoir une réserve d'au moins 3 ans d'âge dans un abri aéré.
Si vous trouvez un vendeur de bois sec vous allez le payer cher, sans savoir s'il est bien sec car votre tubage peut être mort sur une année et peut-être feu de cheminée.
Essayez de trouver sur "youtube" la meilleure façon de brûler du bois sec.
31 mai 2019 à 18:15

Bonjour.
Quelle est la configuration de votre installation ?
Maison plain pied, à étage, sous-sol ???
Pouvez-vous mettre des photos de votre installation, ce serait plus parlant.
A+
Quelle est la configuration de votre installation ?
Maison plain pied, à étage, sous-sol ???
Pouvez-vous mettre des photos de votre installation, ce serait plus parlant.
A+
23 février 2019 à 11:44

Testez avec votre MAIN la t° sous le circulateur et 1 mètre au-dessus de celui-ci.
16 décembre 2018 à 20:52

Bonjour.
Déjà sur la 2ème photo, si la t° est vraiment de 90°, il doit y avoir un problème de circulateur.
Votre chaudière est à sa t° maxi.
Votre circulateur doit être bloqué.
Essayez d’envoyer une photo de celui-ci.
A+
Déjà sur la 2ème photo, si la t° est vraiment de 90°, il doit y avoir un problème de circulateur.
Votre chaudière est à sa t° maxi.
Votre circulateur doit être bloqué.
Essayez d’envoyer une photo de celui-ci.
A+
16 décembre 2018 à 10:12

Bonjour.
Si vous êtes un peu bricoleur, avec les 2 robinets fermés, démontez le disconnecteur, juste à la sortie de 2 (où ça goutte) et vérifiez s'il n'est pas bouché puis remontez.
Ça risque rien.
A+
Si vous êtes un peu bricoleur, avec les 2 robinets fermés, démontez le disconnecteur, juste à la sortie de 2 (où ça goutte) et vérifiez s'il n'est pas bouché puis remontez.
Ça risque rien.
A+
04 décembre 2018 à 16:22

Bonjour
Si la fuite provient d'un tuyau noir, suivez ce tuyau.
Il doit être raccordé à un soupape de sécurité rouge qui doit être défaillante.
A voir.
A+
Si la fuite provient d'un tuyau noir, suivez ce tuyau.
Il doit être raccordé à un soupape de sécurité rouge qui doit être défaillante.
A voir.
A+
01 novembre 2018 à 10:28

Sur la 1ère photo, entre le 1er et le 3ème tuyau, apparemment 2 robinets blancs.
Vous les tournez tous les 2 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Vous devriez entendre de l'eau passer et voir le manomètre monter.
A+
Vous les tournez tous les 2 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Vous devriez entendre de l'eau passer et voir le manomètre monter.
A+
07 juillet 2018 à 17:18

Salut.
Elle fait quoi au juste la chaudière.
On voudrait en savoir un peu plus ?
A+
Elle fait quoi au juste la chaudière.
On voudrait en savoir un peu plus ?
A+
01 mai 2018 à 15:02

Bonjour.
A mon avis, si votre chaudière fonctionne capot ouvert ce doit être un problème d'étanchéité de joints de la ventouse.
A+
A mon avis, si votre chaudière fonctionne capot ouvert ce doit être un problème d'étanchéité de joints de la ventouse.
A+
13 avril 2018 à 15:47

Bonjour.
Soit le thermocouple a bougé et il n'est pas chauffé par la veilleuse, ou il est HS.
A+
Soit le thermocouple a bougé et il n'est pas chauffé par la veilleuse, ou il est HS.
A+
05 mars 2018 à 08:07

Bonjour.
Suite à dépannage chez un fermier.
Installation réalisée la même année à la ferme en cuivre et dans la maison neuve en PER avec les mêmes chaudières et les mêmes radiateurs.
5 ans après : Eau du circuit cuivre : presque claire.
Eau du circuit PER : noire comme du goudron.
Vous ne pourrez pas échapper au "désembouage" et produit dans le circuit assez régulièrement.
A+
Suite à dépannage chez un fermier.
Installation réalisée la même année à la ferme en cuivre et dans la maison neuve en PER avec les mêmes chaudières et les mêmes radiateurs.
5 ans après : Eau du circuit cuivre : presque claire.
Eau du circuit PER : noire comme du goudron.
Vous ne pourrez pas échapper au "désembouage" et produit dans le circuit assez régulièrement.
A+
02 mars 2018 à 17:49

Bonjour.
A lire vos explications, arrêtez tout de suite votre chaudière, et cherchez en urgence un "vrai" chauffagiste.
La suie (fuel mal brulé) ne va pas disparaitre toute seule ça risque de s'empirer.
A+
A lire vos explications, arrêtez tout de suite votre chaudière, et cherchez en urgence un "vrai" chauffagiste.
La suie (fuel mal brulé) ne va pas disparaitre toute seule ça risque de s'empirer.
A+
28 février 2018 à 08:31

Bonsoir Mme B.
Pouvais pas savoir.
Pas de problème si on augmente sortie feu.
Vous devriez trouver au fournisseur de votre poêle les raccords.
A+
Pouvais pas savoir.
Pas de problème si on augmente sortie feu.
Vous devriez trouver au fournisseur de votre poêle les raccords.
A+
13 février 2018 à 20:10

Bonjour,
A VETC
Monsieur vous demande s'il peut passer de 115 à 160.
A reverte.
Est-ce un remplacement ?
Vous n'avez pas monté une cheminée spécialement pour ce poêle ?
Si votre ancien poêle fonctionnait bien, passer de 115 à 160 : Pas de problème.
C'est l'inverse qui est interdit.
A+
A VETC
Monsieur vous demande s'il peut passer de 115 à 160.
A reverte.
Est-ce un remplacement ?
Vous n'avez pas monté une cheminée spécialement pour ce poêle ?
Si votre ancien poêle fonctionnait bien, passer de 115 à 160 : Pas de problème.
C'est l'inverse qui est interdit.
A+
12 février 2018 à 16:57

Bonjour.
J'habite dans le nord aussi et l'eau est pas mal calcaire dans notre secteur.
Mais là n'est pas le problème.
Déjà un ballon n'est "jamais" vide.
Avez-vous vérifié si votre pompe sanitaire tournait bien ?
A+
J'habite dans le nord aussi et l'eau est pas mal calcaire dans notre secteur.
Mais là n'est pas le problème.
Déjà un ballon n'est "jamais" vide.
Avez-vous vérifié si votre pompe sanitaire tournait bien ?
A+
07 janvier 2018 à 17:50

Bonjour.
En parlant de "l'aigu" si c'est la T° sortie chaudière, 50° ce n'est pas beaucoup, même pas assez si vous voulez que les radiateurs montent en T° assez vite.
A+
En parlant de "l'aigu" si c'est la T° sortie chaudière, 50° ce n'est pas beaucoup, même pas assez si vous voulez que les radiateurs montent en T° assez vite.
A+
24 décembre 2017 à 16:25

Bonjour.
Apparemment ce serait le disconnecteur.
Vérifiez si les 2 petites vannes noires sont bien fermées.
A+
Apparemment ce serait le disconnecteur.
Vérifiez si les 2 petites vannes noires sont bien fermées.
A+
17 décembre 2017 à 10:03

Bonjour.
Vous dites bien que la t° chaudière est réglée à 35° ?
Votre chaudière démarre toutes les 5 minutes ?
A+
Vous dites bien que la t° chaudière est réglée à 35° ?
Votre chaudière démarre toutes les 5 minutes ?
A+
29 novembre 2017 à 17:34

Bonjour.
Vous dites vous-même que c'est débile de ne pas avoir de réducteur de pression.
Mettez-en un et après vous pourrez analyser.
A+
Vous dites vous-même que c'est débile de ne pas avoir de réducteur de pression.
Mettez-en un et après vous pourrez analyser.
A+
24 novembre 2017 à 14:47

Bonjour.
Soit le ramonage n'a pas été effectué ou votre bois n'est pas très sec.
Avez vous montré ses résidus à la proprio ?
Demandez à voire la facture de ramonage.
Je serais plutôt pour un ramonage non effectué.
Soit le ramonage n'a pas été effectué ou votre bois n'est pas très sec.
Avez vous montré ses résidus à la proprio ?
Demandez à voire la facture de ramonage.
Je serais plutôt pour un ramonage non effectué.
20 novembre 2017 à 10:27

Bonjour.
Si le chauffage a toujours fonctionné correctement avec la pompe en place, il suffit tout simplement de changer cette pompe par une autre ayant les mêmes caractéristiques.
Je pense que c'est ce que le chauffagiste va faire.
Il vous est toujours possible de le vérifier.
A+
Si le chauffage a toujours fonctionné correctement avec la pompe en place, il suffit tout simplement de changer cette pompe par une autre ayant les mêmes caractéristiques.
Je pense que c'est ce que le chauffagiste va faire.
Il vous est toujours possible de le vérifier.
A+
19 novembre 2017 à 11:02

Bonjour.
Quel est l’intérêt de régler une chaudière à 35° ?
A+
Quel est l’intérêt de régler une chaudière à 35° ?
A+
05 novembre 2017 à 17:37

Salut.
Date dernier entretien ???
A+
Date dernier entretien ???
A+
25 octobre 2017 à 14:04

Salut.
Quel produit recherchez-vous ?
Quel est le fournisseur qui vous a lâché ?
Pourquoi vous a t-il lâché ?
A+
Quel produit recherchez-vous ?
Quel est le fournisseur qui vous a lâché ?
Pourquoi vous a t-il lâché ?
A+
25 octobre 2017 à 08:00

Salut.
Le disconnecteur est justement la pièce avec les 2 robinets noirs.
Souvent il faut simplement le démonter et le déboucher : couper l'arrivée d'eau générale ou sur la chaudière, vidanger, démonter, nettoyer et remonter.
A+
Le disconnecteur est justement la pièce avec les 2 robinets noirs.
Souvent il faut simplement le démonter et le déboucher : couper l'arrivée d'eau générale ou sur la chaudière, vidanger, démonter, nettoyer et remonter.
A+
24 octobre 2017 à 14:32

Salut.
Si vous êtes vraiment artisan chauffagiste près de Saint-Omer, vous ne devriez pas demander où se trouvent des fournisseurs.
A 500 mètres de bricom..., ils s'en trouvent au moins 4.
Sauf si vous voulez faire du fric sur le dos des clients en leur vendant du super bas de gamme.
Un vrai artisan ne va pas à bricom...
A+
Si vous êtes vraiment artisan chauffagiste près de Saint-Omer, vous ne devriez pas demander où se trouvent des fournisseurs.
A 500 mètres de bricom..., ils s'en trouvent au moins 4.
Sauf si vous voulez faire du fric sur le dos des clients en leur vendant du super bas de gamme.
Un vrai artisan ne va pas à bricom...
A+
24 octobre 2017 à 14:27

Bonjour.
Elle fait quoi exactement ?
Elle ronronne ?
Elle fait des poufs ?
Est-ce que la vanne de la cuve est bien ouverte ?
Date du dernier entretien ???
A+
Elle fait quoi exactement ?
Elle ronronne ?
Elle fait des poufs ?
Est-ce que la vanne de la cuve est bien ouverte ?
Date du dernier entretien ???
A+
24 octobre 2017 à 14:18

Bonsoir.
Capuchon bleu = soupape sanitaire tarée 7 bars comme un groupe de sécurité sur un cumulus.
Chaudière à production eau chaude ??
Soupape HS.
Par contre, changez de chauffagiste s'il n'est pas capable de régler ce problème.
Bon courage.
A+
Capuchon bleu = soupape sanitaire tarée 7 bars comme un groupe de sécurité sur un cumulus.
Chaudière à production eau chaude ??
Soupape HS.
Par contre, changez de chauffagiste s'il n'est pas capable de régler ce problème.
Bon courage.
A+
12 octobre 2017 à 19:38