mimi16
Membre inscrit
mimi16
15 messages
Bonjour.

J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC.
Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit.
Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à merveille.
Depuis, plusieurs purges ont été faites mais sans succès.
Les radiateurs à l'étage fonctionnent parfaitement.

Je dispose d'une chaudière à condensation Atlantic avec robinets manuels, thermostat d'ambiance.
J'ai, à ce jour, fermé tous les radiateurs à l'étage et laissé un seul du RDC et il fonctionne ! Mais lorsque je rallume les autres, ceux du bas ne chauffent plus.
Les T de réglage ont été revus.
Est-ce que cela peut être dû au circulateur qui pourrait être encrassé ?
Je suis désespérée...
Merci d'avance pour votre aide.
17 février 2020 à 15:42
Conseil Forum Dépannage Chauffage 1

Radiateurs du RDC qui restent froids


Invité
invité
Bonjour.
Il doit y avoir encore de l'air, une méthode quand la chaudière marche.
Fermez tous les radiateurs sauf 1 et après vous faites la rotation.
Vous fermez celui qui reste ouvert et en ouvrez en un autre et ainsi de suite, cela va faire évacuer le tampon d'air vers les purgeurs automatiques dans les combles.
Faites changer les purgeurs auto si anciens, je l'ai fait c'est efficace.
Vérifier la pression à la chaudière 1 bar à froid.
A++
Cordialement.
17 février 2020 à 17:00
Conseil Forum Dépannage Chauffage 2

Radiateurs du RDC qui restent froids

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Juste une petite information votre chaudière est une chaudière de type condensation et comme toutes les chaudières à condensation sa puissance de brûleur est modulable et sa pompe est à débit variable : elle s'adapte à votre installation (nombre de radiateurs, longueurs et diamètres des tuyaux, type de radiateurs, pertes de charge) mais aussi en fonction de la demande de température en jouant sur la puissance de la flamme et le débit de la pompe. Ce type de chaudière doit être obligatoirement équipé de sa sonde extérieure !!!

En règle générale on a pour habitude de constater ce phénomène et ce type de chaudière à l'avantage (ou l’inconvénient) de révéler tous les défauts d'une installation de chauffage (défauts de puissances des radiateurs ou défauts d'équilibrage de l'installation).
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Pour commencer, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.

La pompe adaptera sa vitesse et son débit en tenant compte des nouveaux réglages des radiateurs.

Votre chaudière étant équipée d'une sonde extérieure, la température des radiateurs variera en fonction de la température extérieure (plus il fera froid dehors, plus les radiateurs seront chauds et inversement...).
Si vous avez une sonde d'ambiance (ou un thermostat d'ambiance : ce qui est à proscrire avec une chaudière à condensation) raccordée à votre chaudière, pouvez-vous nous transmettre la marque et le modèle.

Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 février 2020 à 18:05
Conseil Forum Dépannage Chauffage 3

Radiateurs du RDC qui restent froids

mimi16
Membre inscrit
mimi16
15 messages
Bonsoir,

Tout d’abord, merci pour vos réponses.
Concernant la manipulation d’ouvrir un par un les radiateurs, celle-ci a déjà été faite mais sans succès.

@VETC, la chaudière est bien équipée de sa sonde extérieure, qui a d’ailleurs été changée dans l’hypothèse que le problème de chauffe vient d’elle (sur conseil du plombier) et qui, au final, n’a rien changé.
Concernant les modifications, aucune n’a été faite avant ni après ce problème (pose ou dépose de radiateur etc.).
Concernant le réglage de T, celui-ci a été fait auparavant avec les mêmes recommandations que vous, mais cela n’a rien changé.
La pompe est mise en position 3...

Concernant la chaudière, c’est une Idra Condens d’Atlantic, le thermostat d’ambiance, un Netatmo.
17 février 2020 à 19:59
Conseil Forum Dépannage Chauffage 4

Radiateurs du RDC qui restent froids


Invité
invité
Bonjour.
Les tuyaux sont du PER ?
Tuyau bouché ?
Y a-t-il des nourrices ?
A ++
Courage on va y arriver !
18 février 2020 à 10:29
Conseil Forum Dépannage Chauffage 5

Radiateurs du RDC qui restent froids

mimi16
Membre inscrit
mimi16
15 messages
Bonjour,
Non les tuyaux sont en acier sauf celui dans la salle de bain.
Au début, je pensais à un bouchon au niveau du tuyau entre le couloir et le salon mais en fermant les radiateurs à l’étage, l’eau circule dans le radiateur du bas.

Par contre, que sont les nourrices ?
Merci pour votre aide.
18 février 2020 à 11:10
Conseil Forum Dépannage Chauffage 6

Radiateurs du RDC qui restent froids

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Lorsque vous parlez d'ouvrir et de fermer les radiateurs, vous parlez des robinets ou des coudes et tés de réglage ?
Si vous fermez tous les radiateurs et que vous ouvrez un par un chaque radiateur (en laissant les autres fermés) : individuellement fonctionnent-ils tous ?
Si votre pompe est en vitesse 3, vérifiez que le bypass automatique fonctionne bien et qu'il n'est pas bloqué en position ouverte.
Le désembouage de l'installation et la mise en place d'un traitement inhibiteur (anti-algues, anti-boues et anti-corrosion) serait une bonne précaution !
Votre chaudière est-elle équipée d'un pot à boues cyclonique et magnétique sur le retour de l'installation ?
Pouvez-vous nous préciser le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?

Le choix d'un thermostat d'ambiance connecté (type NETATMO) n'est pas la meilleure solution pour piloter une chaudière condensation. Il est incapable d'agir sur la modulation de la puissance du brûleur et/ou de la modulation de la vitesse de pompe. Selon la version de votre chaudière et la disponibilité de ces accessoires il est préférable d'utiliser une sonde d'ambiance.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 février 2020 à 12:09
Conseil Forum Dépannage Chauffage 7

Radiateurs du RDC qui restent froids


Invité
invité
Re-Bonjour.

Refaites la manip 1 radiateur ouvert les autres fermés et ainsi de suite.
Laissez s’écouler 5 minutes par radiateur et purger (forcer le chauffage avec le thermostat /mettez 25 degrés au thermostat pour que la chaudière déclenche).
Il doit y avoir un joli tampon d'air.
Est-ce que c'est arrivé subitement ?
A++
Cordialement.
18 février 2020 à 13:44
Conseil Forum Dépannage Chauffage 8

Radiateurs du RDC qui restent froids

mimi16
Membre inscrit
mimi16
15 messages
Bonjour,

Oui en parlant de fermer les radiateurs, ce sont les robinets des radiateurs et j'ai réduit de moitié les tés de réglage sur lesquels les radiateurs produisaient pas mal de chauffe.
Individuellement, oui, le radiateur chauffe si les autres sont fermés.

Par contre, je n'ai pas regardé si le Bypass n'était pas bloqué en position ouverte. Je vais le faire dès que je rentre. Comment sait-on s'il n'est pas bloqué par exemple ?

La chaudière est bien équipée d'un filtre anti-boue. La chaudière est une Idra Condens 4100 datant 2009.

Concernant le fait que la température ambiante ait du mal à être atteinte, oui, cela est arrivé d'un coup d'un seul, sans même avoir fait ou modifié quelque chose.
18 février 2020 à 14:38
Conseil Forum Dépannage Chauffage 9

Radiateurs du RDC qui restent froids


Invité
invité
Re Bonjour.
Si c'est arrivé d'un seul coup comme vous dites il y a de très fortes probabilités qu'il doit avoir des boues qui se sont formées au premier étage et qui sont descendues dans le circuit bas RDC.

Il faudrait faire une vidange / rinçage / remplissage de l'installation.
De quand date l'installation ?
Il faut rincer tous les 6 ans au moins.
L'installation a-t-elle des fuites radiateur ou autre ?
Regardez bien comment est fait le circuit.
Tapotez les tuyaux avec un petit marteau ou manche de tournevis.
On va y arriver.
Cordialement.
18 février 2020 à 17:02
Conseil Forum Dépannage Chauffage 10

Radiateurs du RDC qui restent froids

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Donc s,i en suivant la procédure de mon dernier post, individuellement vos radiateurs fonctionnent tous :
- Soit votre installation est complétement déréglée,
- Soit votre filtre de retour chauffage est encrassé,
- Soit le bypass se bloque en position d'ouverture maxi,

Dans un premier temps, faite l'équilibrage de votre installation en respectant la procédure suivante :

Juste une petite information votre chaudière est une chaudière de type condensation et comme toutes les chaudières à condensation sa puissance de brûleur est modulable et sa pompe est à débit variable : elle s'adapte à votre installation (nombre de radiateurs, longueurs et diamètres des tuyaux, type de radiateurs, pertes de charge) mais aussi en fonction de la demande de température en jouant sur la puissance de la flamme et le débit de la pompe. Ce type de chaudière doit être obligatoirement équipé de sa sonde extérieure !!!

En règle générale on a pour habitude de constater ce phénomène et ce type de chaudière à l'avantage (ou l’inconvénient) de révéler tous les défauts d'une installation de chauffage (défauts de puissances des radiateurs ou défauts d'équilibrage de l'installation).
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Pour commencer, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.

La pompe adaptera sa vitesse et son débit en tenant compte des nouveaux réglages des radiateurs.

Votre chaudière étant équipée d'une sonde extérieure, la température des radiateurs variera en fonction de la température extérieure (plus il fera froid dehors, plus les radiateurs seront chaud et inversement...).

Si vous une sonde d'ambiance (ou un thermostat d'ambiance : ce qui est à proscrire avec une chaudière à condensation) raccordé à votre chaudière, pouvez-vous nous transmettre la marque et le modèle.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 février 2020 à 11:50
Conseil Forum Dépannage Chauffage 11

Radiateurs du RDC qui restent froids

mimi16
Membre inscrit
mimi16
15 messages
Bonjour,

Le désembouage est en cours et est bientôt fini.
L’installation date de la construction, soit depuis 1976 et je ne pense pas que l’ancien propriétaire en ait fait un...
Concernant les fuites, il y en a une, très minime, au niveau du robinet du radiateur. Les robinets étant tous d’époque, ceux-ci vont être changés lors de la vidange du circuit prochainement.

Je vais tapoter avec un petit marteau d’autant plus que je sais à partir d’où l’eau ne circule plus.

Merci pour vos conseils.
19 février 2020 à 11:53
Conseil Forum Dépannage Chauffage 12

Radiateurs du RDC qui restent froids


Invité
invité
Bonjour.

Et bien voila : Tenez nous au courant de l’évolution 34 ans sans rinçage.
Faites changer les purgeurs automatiques dans les combles si d'époque aussi.
Après tout cela ça va marcher beaucoup mieux.
Faites installer une vanne sur le circuit départ pour rincer les radiateurs en T
Ainsi vous fermez tous les radiateurs sauf un /vous ouvrez le robinet de remplissage de l'installation et la vanne avec évacuation avec un tuyau d'arrosage vers l'extérieur jusqu'à que l'eau soit claire et ainsi de suite.
Vous fermez le radiateur et en ouvrez un autre, je l'ai fait c'est hyper pratique.
De quelle couleur était l'eau depuis 34 ans.

Tenez nous au courant.
Cordialement.
19 février 2020 à 13:37
Conseil Forum Dépannage Chauffage 13

Radiateurs du RDC qui restent froids


Invité
invité
Re

Pour la vanne
---------------------------------------------I--------------------------circuit départ chauffage
T vanne
I
I
Vers extérieur avec tuyau d'arrosage a emmancher sur le tuyau après vanne.

Cordialement.
19 février 2020 à 14:28
Conseil Forum Dépannage Chauffage 14

Radiateurs du RDC qui restent froids

mimi16
Membre inscrit
mimi16
15 messages
Bonjour,
Je reviens vers vous, le désembouage effectué, les T de réglage et les robinets des radiateurs changés... Toujours pas de chauffage au RDC. :-(
On s’est aperçus que la chaudière ne montait pas à plus de 50 degrés en chauffage tandis qu’en sanitaire, aucun problème à arriver à 70 degrés.
Est-ce que ça pourrait être une cause au non-chauffage ?
Aidez-moi svp !!!
Merci d’avance.
22 février 2020 à 14:09
Conseil Forum Dépannage Chauffage 15

Radiateurs du RDC qui restent froids


Invité
invité
Bonjour.
50 degrés c'est correct. Cherchez où ça bouche.
Touchez les tuyaux, cherchez la branche où c'est chaud d'un côté et froid de l'autre.
Avez-vous bien purgé ? Changé les purgeurs auto ?
A++
Cordialement.
22 février 2020 à 15:08
Conseil Forum Dépannage Chauffage 16

Radiateurs du RDC qui restent froids

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Même si un désembouage d'installation ne fait pas de mal, ce qui est dommage c'est qu'il ne résout pas votre problème :
- Comment était l'eau ?
- Aviez-vous beaucoup de boues ?
- Quel était le sens de circulation lors du désembouage ?

Vous avez remplacé les robinets et les coudes ou tés de réglage de tous les radiateurs, vous devez refaire tout l'équilibrage de votre installation en suivant la procédure de mon post du 19/02/2020.

Votre chaudière ne monte pas à plus de 50°C, pouvez-vous nous transmettre :
- Marque, type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 février 2020 à 15:11
Conseil Forum Dépannage Chauffage 17

Radiateurs du RDC qui restent froids


Invité
invité
Re,
A mon avis vous avez des boues qui se sont durcies, le produit de désembouage ne suffit pas.
Suivez le tuyau de départ chauffage et repérer où c'est froid.
Tuyau RDC et tuyau montant à l'étage.
A++
Cordialement.
22 février 2020 à 15:27
Conseil Forum Dépannage Chauffage 18

Radiateurs du RDC qui restent froids


Invité
invité
Bonjour.
Le produit de désembouage doit rester au moins 15 jours dans l'installation et après vidange / rinçage / remplissage.
Tenez-nous au courant.
Cordialement.
23 février 2020 à 08:29
Conseil Forum Dépannage Chauffage 19

Radiateurs du RDC qui restent froids

mimi16
Membre inscrit
mimi16
15 messages
Bonjour,
Nous venons, ce jour, d’effectuer le rééquilibrage mais sans amélioration sad les radiateurs du RDC chauffent très faiblement et l’un ne chauffe pas du tout.

Il s’agit une chaudière de marque Atlantic, Idra Condens duo 4100 datant de 2009.
Cette chaudière est équipée d’une sonde extérieure que nous avons changée récemment (en décembre dernier).

Concernant le désembouage, le produit est resté 3 semaines dans le circuit. Les boues étaient de couleur marronasse, avec sur l’un des radiateurs au RDC, des paillettes, mais dans un seul.
23 février 2020 à 12:41
Conseil Forum Dépannage Chauffage 20

Radiateurs du RDC qui restent froids


Invité
invité
Bonjour.
Si l'eau était marron c'est que vous avez de la rouille qui s'est formée dans les tuyaux.
J'ai vécu cela, il faut ouvrir un tuyau pour voir, le désembouage ne suffit pas.
Dans les années 76 il devait avoir un vase d'expansion à l'air libre ?
La rouille se dépose sur la paroi du tuyau et finit par boucher le tuyau, c'est comme le cholestérol dans les artères, envisager de refaire une ou des portions de tuyaux.
J'ai vécu cela, une grosse couche de rouille collée à la paroi des tuyaux avait diminué de 3/4 le diamètre intérieur du tuyau, j'avais donc changé des portions de tuyaux.
A+
Cordialement.
23 février 2020 à 14:11
Conseil Forum Dépannage Chauffage 21

Radiateurs du RDC qui restent froids


Invité
invité
Re,
Radiateurs ACIER ou FONTE ????
A++
23 février 2020 à 14:13
Conseil Forum Dépannage Chauffage 22

Radiateurs du RDC qui restent froids

mimi16
Membre inscrit
mimi16
15 messages
Les radiateurs sont en acier.
23 février 2020 à 14:37
Conseil Forum Dépannage Chauffage 23

Radiateurs du RDC qui restent froids

mimi16
Membre inscrit
mimi16
15 messages
Une portion de tuyau et notamment là où ça bloquait avant le désembouage, a été remplacée mais cela ne change rien hélas.
23 février 2020 à 14:43
Conseil Forum Dépannage Chauffage 24

Radiateurs du RDC qui restent froids


Invité
invité
Re,
Les radiateurs acier se bouchent facilement et génèrent de la rouille.
Sont-ils d'origine ? Comment était l'intérieur des tuyaux de la portion changée ?
Changer un ou 2 radiateurs ?
A++ On va y arriver, courage et ténacité.
Cordialement.
23 février 2020 à 14:49
Conseil Forum Dépannage Chauffage 25

Radiateurs du RDC qui restent froids

mimi16
Membre inscrit
mimi16
15 messages
Oui les radiateurs sont d’origine. La portion changée n’avait pas l’air rouillé.
Il y juste eu un radiateur de changé.

Merci en tout cas de m’aider, ce n’est vraiment pas simple de trouver d’où vient ce problème !
23 février 2020 à 15:51
Conseil Forum Dépannage Chauffage 26

Radiateurs du RDC qui restent froids


Invité
invité
Re,
Vérifier chaque radiateur.
Il y a une portion de tuyau bouché c'est manifeste.
Suivez les tuyaux départ chaudière jusqu'au Y rdc / premier étage tapoter les tuyaux.
Tenez-nous au courant.
Cordialement.
23 février 2020 à 16:27
Conseil Forum Dépannage Chauffage 27

Radiateurs du RDC qui restent froids

mimi16
Membre inscrit
mimi16
15 messages
Merci de votre aide. J’avais déjà tapoté les tuyaux mais je vais ré-insister.

Aussi, chose que j’avais oublié de vous faire part est que, lors de cet incident (plus de chauffage au RDC), nous avions fait appel à deux chauffagistes indépendants pour connaître leur avis, et l’un d’entre eux, nous a dit qu’il y avait une fuite sur la vanne directionnelle.
Est-ce que cela peut donc avoir une incidence sur le débit dans le circuit ?
23 février 2020 à 17:37
Conseil Forum Dépannage Chauffage 28

Radiateurs du RDC qui restent froids


Invité
invité
Bonsoir.
Certainement changer cette vanne. L'ont-ils touchée ?
Regardez là bien, faites la manœuvrer, ils ont peut-être fermé la direction RDC.
A ++
23 février 2020 à 18:07
Conseil Forum Dépannage Chauffage 29

Radiateurs du RDC qui restent froids


Invité
invité
Re,
Vanne voies ? motorisée ?
A++
23 février 2020 à 18:12
Conseil Forum Dépannage Chauffage 30

Radiateurs du RDC qui restent froids

mimi16
Membre inscrit
mimi16
15 messages
Bonsoir,
Apparemment, ce serait la cartouche de la vanne à changer.
N’étant pas du tout bricoleur, où se trouve cette vanne ?
Normalement, non. Ils n’y ont pas touché...
23 février 2020 à 20:20
Conseil Forum Dépannage Chauffage 31

Radiateurs du RDC qui restent froids


Invité
invité
Bonjour.
Changer cette vanne.
On va y arriver.
Cordialement.
24 février 2020 à 07:19
Conseil Forum Dépannage Chauffage 32

Radiateurs du RDC qui restent froids

mimi16
Membre inscrit
mimi16
15 messages
Bonjour, merci pour votre réponse. Je vous tiendrai au courant de ce qu’il en est...
24 février 2020 à 11:02
Conseil Forum Dépannage Chauffage 33

Radiateurs du RDC qui restent froids

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour invité mystère.

Dans les différents essais fait par mimi16, il a été constaté que :
Individuellement (en fermant tous les radiateurs sauf un et en permutant d'un radiateur à l'autre en laissant toujours qu'un d'ouvert) qu'ils fonctionnaient tous : pourquoi un désembouage même si cela ne fait pas de mal à l'installation ?

Cette chaudière de type condensation est équipée de sa sonde extérieure mais la température de départ se limite à 50°C ce qui n'est pas logique sauf si la courbe de chauffe n'est pas adaptée, ou que la température extérieure ne descend pas cet hiver, ou que le NETATMO perturbe le fonctionnement de la chaudière.

Les robinets et les coudes de réglages des tous les radiateurs viennent d'être remplacés donc l'équilibrage initial de l'installation n'existe plus : diminuer l'ouverture des robinets ou fermer de moitié les coudes de réglages n'est certainement pas la solution pour effectuer un rééquilibrage de l'installation et adapter les bons débits aux différentes radiateurs.

Maintenant vous parlez de remplacer la vanne directionnelle...
J'ai hâte de voir le résultat final car pour moi je pense que l'histoire n'est pas finie : commencez par faire l'équilibrage de l'installation, déconnectez le NETATMO, et vérifiez les paramètres de la chaudière :
- Paramètre 21 "maxi chauffage" sur 80.
- Paramètre 22 "mini chauffage" sur 20.
- Paramètre 44 "type de régulation" sur 1.
- Paramètre 45 "courbe de chauffe ou pente" sur 20.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2020 à 13:50
Conseil Forum Dépannage Chauffage 34

Radiateurs du RDC qui restent froids


Invité
invité
Bonjour.
Moi à la lecture des messages de mimi 16, tout marchait bien et d'un coup plus de chauffage dans la branche RDC.
Elle aurait dû dire plutôt qu'il y avait une vanne directionnelle.
Pour moi les réglages sont secondaires, il faut que l'eau chaude chauffage circule dans la branche RDC, l'équilibrage, les réglages après.
Donc attendons la vanne.
Donc à suivre.
Cordialement.
24 février 2020 à 17:16
Conseil Forum Dépannage Chauffage 35

Radiateurs du RDC qui restent froids

mimi16
Membre inscrit
mimi16
15 messages
Bonjour,
L’équilibrage a été, à nouveau, effectué, et nous venons de regarder les paramètres de la chaudière, qui sont les mêmes que ceux que vous mentionnez.
Que faire ? HELP ! Merci.
24 février 2020 à 18:32
Conseil Forum Dépannage Chauffage 36

Radiateurs du RDC qui restent froids


Invité
invité
Bonsoir.
Donc tous les radiateurs du 1er étage sont chauds et tous les radiateurs du RDC sont froids ?
Qu'avez-vous fait en ce qui concerne la vanne directionnelle ?
Comment est montée cette vanne ?
A+
24 février 2020 à 19:37
Conseil Forum Dépannage Chauffage 37

Radiateurs du RDC qui restent froids


Invité
invité
Re.
Avez-vous repéré le Té des tuyaux rdc/1er étage.
L'eau est chaude en montant et est froide ou au rdc ?
A+
24 février 2020 à 19:41
Conseil Forum Dépannage Chauffage 38

Radiateurs du RDC qui restent froids

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,
Si vous fermez tous les radiateurs de l'étage, les radiateurs du RDC se mettent-ils à chauffer ? Comment sont alimentés les radiateurs du RDC les canalisations passent par le haut (l'étage) ou chemine par le RDC ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2020 à 20:35
Conseil Forum Dépannage Chauffage 39

Radiateurs du RDC qui restent froids

mimi16
Membre inscrit
mimi16
15 messages
Bonjour,
Si j’ouvre tous les robinets des radiateurs à l’étage comme ceux du RDC, tous ceux du haut chauffent mais pas ceux du bas. Et si je ferme les radiateurs en haut, ceux du bas chauffent sauf celui au niveau du salon qui est tiède voire froid.

Les canalisations passent par le haut puis redescendent pour alimenter les radiateurs du bas.
C’est de plus en plus compliqué car dans le logement, il ne fait que 16.5 degrés. J’ai l’impression que, plus on avance dans le temps et moins on arrive à obtenir du chauffage. mad
28 février 2020 à 11:16
Conseil Forum Dépannage Chauffage 40

Radiateurs du RDC qui restent froids


Invité
invité
Bonjour.
On n'en a pas fini, courage.
Qu'avez-vous fait pour la vanne ? Quelle est la pression sur la chaudière ?
Donc circuit chauffage départ chaudière monte au 1er étage et redescend au rdc OK ?
Suivez le tuyau départ chauffage du 1er au rdc cherchez où c'est plus froid, en descendant l'eau doit mal circuler.
A++
Cordialement.
28 février 2020 à 15:21
Conseil Forum Dépannage Chauffage 41

Radiateurs du RDC qui restent froids


Invité
invité
Re.
Comment est montée cette vanne ?
Les 2 chauffagistes vous l'ont fait voir ?
A++
28 février 2020 à 16:36
Conseil Forum Dépannage Chauffage 42

Radiateurs du RDC qui restent froids

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

D'après vos derniers posts et vos derniers essais, si lorsque vous fermez tous les radiateurs de l'étage : vos radiateurs du RDC chauffent, ne cherchez pas votre installation n'est pas équilibrée (ce qui est normal puisque vous avez procédé au remplacement des coudes ou tés de réglages et aux robinets), vos radiateurs ne reçoivent pas le débit d'eau correspondant à leurs puissances et leurs emplacements sur la boucle d'alimentation alimentée par votre chaudière.
La distribution se faisant par le haut, en alimentant d'abord les radiateurs de l'étage, puis ceux du RDC votre installation est de type parapluie.
La logique et théorie d'une installation équilibrée veut que le radiateur le plus éloigné de la chaudière ai une ouverture plus importante de son coude ou té de réglage que celui qui est le plus prés de la chaudière.

Pour commencer, vous devez ouvrir en grand tous les robinets de vos radiateurs et enlevez toutes les têtes thermostatiques puis vous devez fermer tous les tés et coudes de réglages des radiateurs de l'étage et ouvrez en grand tous les coudes ou tés des radiateurs du RDV. Pensez à garder les portes entre les différentes pièces bien fermées.

La chaudière doit être en fonctionnement sous le contrôle de la température extérieure, la sonde d'ambiance ou le thermostat ne doivent pas la couper, mettez la consigne au maximum.

La première étape est de s'occuper des radiateurs du RDC puisque ceux sont eux qui sont les plus éloignés. Repérez celui qui est le plus loin (peut-être celui du salon...) est ouvrez son té ou coude de réglage en grand, puis le suivant (en choisissant le radiateur qui serait un peu moins éloigné et coude ou té ouvert en grand) fermez son coude ou té de 1/4 de tour, puis le suivant de 1/2 tours, puis le suivant de 3/4 de tour, puis le suivant de 1 tours, puis le suivant de 1 tour 1/4... Uniquement pour les radiateurs du RDC :
- Mesurez les températures ambiantes des différentes pièces et notez les,
- Tous les radiateurs doivent chauffer mais les températures ambiantes obtenues peuvent être différentes.

La deuxième étape consiste à faire le pré-réglage des radiateurs de l'étage (sachant que les coudes et tés de réglages sont fermés). En partant du radiateur le plus prés de la chaudière, ouvrez le coude ou té de réglage de 1/4 de tour, puis le suivant (en choisissant le radiateur qui serait un peu plus éloigné et coude ou té fermé) ouvrez le de 1/2 de tour, puis le suivant de 3/4 de tour, puis le suivant de 1 tour, puis le suivant de 1 tour 1/4... Uniquement pour les radiateurs de l'étage :
- Mesurez les températures ambiantes des différentes pièces et notez les,
- Tous les radiateurs doivent chauffer mais les températures ambiantes obtenues peuvent être différentes.

Maintenant tous les radiateurs sont alimentés, ils sont plus ou moins tiède ou chaud et vous avez relevé les températures ambiantes obtenues dans chaque pièces. Vous aurez certainement des écarts de températures ambiantes mais c'est normal. Pensez à bien noter :
- Le nom de chaque pièce,
- Le réglage d'ouverture ou fermeture de chaque coude ou té,
- Les températures obtenues.

Le but maintenant est de pouvoir obtenir une température ambiante de 19°C et identique dans toutes les pièces de votre logement. Il faut savoir que si votre température ambiante est inférieure à 19°C : votre radiateur manque de débit. A l'inverse si votre température est supérieure à 19°C : votre radiateur a trop de débit. L'intérêt de bien noté étant de bien suivre l'évolution des températures en fonction des débits.

Quand vous obtenez 19°C dans votre pièce, le radiateur est bien réglé ! ne le touchez plus !

Commencer par les radiateurs de l'étage, en agissant par corrections de 1/4 de tours à la fois et dans l'ordre du plus près de la chaudière au plus loin (selon la règle ci-dessus), notez le nouveau réglage et la température que vous obtiendrez.

Une fois la température ambiante de 19°C obtenue dans toutes les pièces de l'étage on passe aux radiateurs du RDC. Toujours en agissant par corrections de 1/4 de tours à la fois et dans l'ordre du plus près de la chaudière au plus loin (selon la règle ci-dessus), notez le nouveau réglage et la température que vous obtiendrez.

En étant patient, vous devez arriver à une température de 19°C dans toutes les pièces et zones de votre logement. Votre installation est équilibrée et quelque soit la température extérieure, la chaudière adaptera sa température de départ pour maintenir ces 19°C demandés. Vous pouvez ensuite remettre en place les têtes et cartouches thermostatiques.

Petite astuce, pour la salle de bains, si cette température vous semble un peu basse et que vous souhaitez avoir 20 ou 21°C, il vous faut simplement agir sur le coude ou té de réglage du radiateur pour augmenter le débit et par conséquence la température ambiante.

Votre installation étant bien réglée, votre confort sera meilleur et les économies d'énergies adaptées puisque la chaudière ne consommera que le gaz nécessaire à la puissance demandée.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 février 2020 à 19:52
Conseil Forum Dépannage Chauffage 43

Radiateurs du RDC qui restent froids

bemu
Membre inscrit
bemu
519 messages
Bonjour.
Avez-vous résolu votre problème car j'ai exactement la même chose avec une DD DTG 1205 v Eco.nox ?
08 mars 2020 à 10:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Radiateur vertical acier éléments du milieu restent froids
    N°6756 : Bonjour, j'ai acheté un radiateur Easylife en acier type rideau pour un studio (chauffage central de l'immeuble au fuel). Seuls les éléments des extrémités chauffent. Le radiateur est froid sur tous les éléments du...
  • 2. Démonter un circulateur Calory TOP
    N°18947 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème. J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus). Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite...
  • 3. Radiateurs tuyaux froids mais remplis d'eau
    N°17502 : Bonjour, Ayant de vieux radiateurs peu efficaces avec l'entrée et la sortie par le même trou, j'ai décidé de les remplacer. Dans un premier temps, j'ai acheté un radiateur pour essayer, que j'ai placé. Une fois placé...
  • 4. Forum Chauffage - Changement chaudière 2 radiateurs restent froids
    N°19264 : Bonsoir, J'ai un problème avec 2 radiateurs qui ne chauffent qu'à moitié depuis que j'ai fait installer une chaudière à condensation Frisquet. La partie supérieure est bien chaude jusqu'à la moitié des radiateurs et le...
  • 5. Chaudière fonctionne mais radiateurs restent froids
    N°19979 : Bonjour, Après quelques semaines j'ai essayé ce matin d'allumer mes radiateurs en faisant tourner le bouton pour activer cela dans ma chaudière. Sauf que j'entends bien le bruit que j'ai d'habitude, tout à l'air de bien...
  • 6. Radiateurs froids chaudière à gaz Acléa elm Leblanc
    N°16914 : Bonsoir, J'ai trouvé beaucoup de sujets relatifs à ce genre de chaudière, mais pas exactement mon cas me semble t-il. J'ai emménagé comme locataire dans un appartement à Paris, pourvu d'une chaudière à gaz Acléa elm...
  • 7. Radiateurs restent froids
    N°7013 : Bonjour, J'ai 2 radiateurs qui restent froids. J'ai donc fermé tous les autres radiateurs et laissé les 2 froids ouverts à fond. J'ai monté la pression à 3 bars et ils ont bien chauffé. J'ai ensuite remis tous les radiateurs...
  • 8. Radiateurs froids en bas
    N°19767 : Bonjour. J'ai plusieurs radiateurs les plus éloignés de la chaudière qui fonctionnent bizarrement. Le haut est chaud en revanche le bas des radiateurs est tiède et le tuyau de retour est pratiquement froid. J'ai refait une...
  • 9. Trois radiateurs froids en bas et chauds en haut
    N°4812 : J'ai une installation chaudière à gaz. A l'étage tous fonctionnent bien sauf en bas 3 sur 5 radiateurs sont froids, j'ai déjà purgé mais rien y fait. La pression de l'eau est bonne aussi. Merci, cordialement pour votre aide.
  • 10. Tous les radiateurs fonctionnent sauf un
    N°133 : Bonjour, J'ai un problème de chauffage central gaz. Depuis que je l'ai rallumé, tous les radiateurs fonctionnent sauf un. Celui-ci reste froid (idem 2 tuyaux qui l'alimentent). J'ai essayé d'augmenter la pression, sans...
>>> Résultats suivants pour : Radiateurs du RDC qui restent froids >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
brico videobricovideoconseil chauffagetete thermostatique radiateur



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite