Pas d'arrivée de fioul Brûleur Weishaupt WL5/1B
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
20495
Question Forum Chauffage : Pas d'arrivée de fioul Brûleur Weishaupt WL5/1B
Bonsoir
Le brûleur se met en sécurité par manque d'arrivée du fioul après un entretien il y a 3 jours.
Le technicien m'annonce qu'il faut changer un boitier qui contrôle le fioul.
J'attends un devis qui risque d'être élevé vu l'âge du brûleur.
Quelle est la durée de vie de ce matériel ?
Y a t'il un contrôle que je puisse faire en attendant car il ne fait pas chaud.
Je voudrais redémarrer provisoirement avec le manuel et votre aide si c'est possible.
Merci de bien vouloir me conseiller.
Cordialement.
Claude.
Le brûleur se met en sécurité par manque d'arrivée du fioul après un entretien il y a 3 jours.
Le technicien m'annonce qu'il faut changer un boitier qui contrôle le fioul.
J'attends un devis qui risque d'être élevé vu l'âge du brûleur.
Quelle est la durée de vie de ce matériel ?
Y a t'il un contrôle que je puisse faire en attendant car il ne fait pas chaud.
Je voudrais redémarrer provisoirement avec le manuel et votre aide si c'est possible.
Merci de bien vouloir me conseiller.
Cordialement.
Claude.
08 juin 2020 à 17:48
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Pas d'arrivée de fioul Brûleur Weishaupt WL5/1B
Bonjour.
Qu'entend le technicien par "un boitier qui contrôle le fioul" ????
Si panne après entretien bizarre. Demandez-lui ce qu'il veut changer.
Le devis ne sera pas forcément élevé à cause de l'âge du brûleur.
Pas mal de pièces sont communes à beaucoup de brûleurs.
Cordialement.
Qu'entend le technicien par "un boitier qui contrôle le fioul" ????
Si panne après entretien bizarre. Demandez-lui ce qu'il veut changer.
Le devis ne sera pas forcément élevé à cause de l'âge du brûleur.
Pas mal de pièces sont communes à beaucoup de brûleurs.
Cordialement.
09 juin 2020 à 16:34
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Pas d'arrivée de fioul Brûleur Weishaupt WL5/1B
Bonjour Bemu.
Merci de m'avoir répondu.
Il a fallu monter qu'il y avait du fioul : il n'arrive pas au brûleur (problème de cuve vide).
D'après ce que j'ai vu et compris le technicien a changé la vanne magnétique.
Ensuite l'alimentation du fioul était intermittente.
Quand cela marchait le voyant n'aurait pas dû clignoter selon lui.
Il m'a parlé de commande de pièce qui contrôle l'arrivée du fioul.
C'est peut-être la pompe à fioul. On devrait me rappeler.
J'ai relancé la société (Caldéo) ce matin car sans chauffage ni eau chaude, pas facile pour personnes âgées.
Cordialement.
CM
Merci de m'avoir répondu.
Il a fallu monter qu'il y avait du fioul : il n'arrive pas au brûleur (problème de cuve vide).
D'après ce que j'ai vu et compris le technicien a changé la vanne magnétique.
Ensuite l'alimentation du fioul était intermittente.
Quand cela marchait le voyant n'aurait pas dû clignoter selon lui.
Il m'a parlé de commande de pièce qui contrôle l'arrivée du fioul.
C'est peut-être la pompe à fioul. On devrait me rappeler.
J'ai relancé la société (Caldéo) ce matin car sans chauffage ni eau chaude, pas facile pour personnes âgées.
Cordialement.
CM
10 juin 2020 à 09:09
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Pas d'arrivée de fioul Brûleur Weishaupt WL5/1B
Bonjour,
Ce qui est surprenant dans votre histoire c'est que l'arrivée de fioul ne se fait plus depuis le dernier entretien !
Pour vérifier si c'est un problème de brûleur ou du circuit d'alimentation fioul (cuve, tubes, pot filtre) essayez de mettre les deux flexibles de votre brûleur dans un bidon de fioul (ou de gasoil).
- Si votre brûleur fonctionne normalement (une première mise en sécurité est possible dans ce cas réarmer le coffret de sécurité) : votre brûleur n'a rien, il faudra chercher ailleurs sur l'alimentation en fioul !!!
- Si votre brûleur ne fonctionne pas ce peut-être un problème sur la pompe fioul, le gicleur, les flexibles, la cellule du coffret.
Votre prestataire, dans ces différents diagnostics a-t-il mesuré les pressions de pulvérisation du fioul et la dépression d'aspiration du fioul, quelles sont ces différentes valeurs ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce qui est surprenant dans votre histoire c'est que l'arrivée de fioul ne se fait plus depuis le dernier entretien !
Pour vérifier si c'est un problème de brûleur ou du circuit d'alimentation fioul (cuve, tubes, pot filtre) essayez de mettre les deux flexibles de votre brûleur dans un bidon de fioul (ou de gasoil).
- Si votre brûleur fonctionne normalement (une première mise en sécurité est possible dans ce cas réarmer le coffret de sécurité) : votre brûleur n'a rien, il faudra chercher ailleurs sur l'alimentation en fioul !!!
- Si votre brûleur ne fonctionne pas ce peut-être un problème sur la pompe fioul, le gicleur, les flexibles, la cellule du coffret.
Votre prestataire, dans ces différents diagnostics a-t-il mesuré les pressions de pulvérisation du fioul et la dépression d'aspiration du fioul, quelles sont ces différentes valeurs ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 juin 2020 à 12:12
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Pas d'arrivée de fioul Brûleur Weishaupt WL5/1B
Bonjour.
En fait il s'agit du coffret électronique qui est en commande par la société d'entretien.
Il n'autorise pas l'alimentation en fioul. La soufflerie se met en marche et s'arrête : voyant rouge.
Normalement je suis dépanné demain matin. (Environ 420€ TTC).
Quant aux tests de pression et dépression du fioul, on ne m'a rien dit mais, durant l'entretien fait le 28/5, je pense que ces tests ont été effectués normalement.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Cordialement.
CM.
En fait il s'agit du coffret électronique qui est en commande par la société d'entretien.
Il n'autorise pas l'alimentation en fioul. La soufflerie se met en marche et s'arrête : voyant rouge.
Normalement je suis dépanné demain matin. (Environ 420€ TTC).
Quant aux tests de pression et dépression du fioul, on ne m'a rien dit mais, durant l'entretien fait le 28/5, je pense que ces tests ont été effectués normalement.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Cordialement.
CM.
10 juin 2020 à 15:27
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Pas d'arrivée de fioul Brûleur Weishaupt WL5/1B
Bonjour,
Pouvez-vous nous faire un retour ?
Êtes-vous bien dépanné ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous faire un retour ?
Êtes-vous bien dépanné ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 juin 2020 à 12:28