Claude92
Membre inscrit
Claude92
3 messages
Bonsoir

Le brûleur se met en sécurité par manque d'arrivée du fioul après un entretien il y a 3 jours.
Le technicien m'annonce qu'il faut changer un boitier qui contrôle le fioul.
J'attends un devis qui risque d'être élevé vu l'âge du brûleur.
Quelle est la durée de vie de ce matériel ?
Y a t'il un contrôle que je puisse faire en attendant car il ne fait pas chaud.
Je voudrais redémarrer provisoirement avec le manuel et votre aide si c'est possible.
Merci de bien vouloir me conseiller.
Cordialement.
Claude.
08 juin 2020 à 17:48
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Pas d'arrivée de fioul Brûleur Weishaupt WL5/1B

bemu
Membre inscrit
bemu
519 messages
Bonjour.
Qu'entend le technicien par "un boitier qui contrôle le fioul" ????
Si panne après entretien bizarre. Demandez-lui ce qu'il veut changer.
Le devis ne sera pas forcément élevé à cause de l'âge du brûleur.
Pas mal de pièces sont communes à beaucoup de brûleurs.
Cordialement.
09 juin 2020 à 16:34
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Pas d'arrivée de fioul Brûleur Weishaupt WL5/1B

Claude92
Membre inscrit
Claude92
3 messages
Bonjour Bemu.
Merci de m'avoir répondu.

Il a fallu monter qu'il y avait du fioul : il n'arrive pas au brûleur (problème de cuve vide).
D'après ce que j'ai vu et compris le technicien a changé la vanne magnétique.
Ensuite l'alimentation du fioul était intermittente.
Quand cela marchait le voyant n'aurait pas dû clignoter selon lui.
Il m'a parlé de commande de pièce qui contrôle l'arrivée du fioul.
C'est peut-être la pompe à fioul. On devrait me rappeler.
J'ai relancé la société (Caldéo) ce matin car sans chauffage ni eau chaude, pas facile pour personnes âgées.
Cordialement.
CM
10 juin 2020 à 09:09
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Pas d'arrivée de fioul Brûleur Weishaupt WL5/1B

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Ce qui est surprenant dans votre histoire c'est que l'arrivée de fioul ne se fait plus depuis le dernier entretien !

Pour vérifier si c'est un problème de brûleur ou du circuit d'alimentation fioul (cuve, tubes, pot filtre) essayez de mettre les deux flexibles de votre brûleur dans un bidon de fioul (ou de gasoil).
- Si votre brûleur fonctionne normalement (une première mise en sécurité est possible dans ce cas réarmer le coffret de sécurité) : votre brûleur n'a rien, il faudra chercher ailleurs sur l'alimentation en fioul !!!
- Si votre brûleur ne fonctionne pas ce peut-être un problème sur la pompe fioul, le gicleur, les flexibles, la cellule du coffret.

Votre prestataire, dans ces différents diagnostics a-t-il mesuré les pressions de pulvérisation du fioul et la dépression d'aspiration du fioul, quelles sont ces différentes valeurs ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 juin 2020 à 12:12
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Pas d'arrivée de fioul Brûleur Weishaupt WL5/1B

Claude92
Membre inscrit
Claude92
3 messages
Bonjour.

En fait il s'agit du coffret électronique qui est en commande par la société d'entretien.
Il n'autorise pas l'alimentation en fioul. La soufflerie se met en marche et s'arrête : voyant rouge.
Normalement je suis dépanné demain matin. (Environ 420€ TTC).

Quant aux tests de pression et dépression du fioul, on ne m'a rien dit mais, durant l'entretien fait le 28/5, je pense que ces tests ont été effectués normalement.

Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Cordialement.
CM.
10 juin 2020 à 15:27
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Pas d'arrivée de fioul Brûleur Weishaupt WL5/1B

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pouvez-vous nous faire un retour ?
Êtes-vous bien dépanné ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 juin 2020 à 12:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Brûleur Weishaupt wl5/1B ne demarre pas
    N°22875 : Bonjour. Tout d'abord merci de m'accueillir sur ce forum et bonne année à tous. Je vous avoue que j'ai découvert ce forum par hasard en cherchant à me débrouiller dans ma galère. Je vous expose les faits en quelques...
  • 2. Problème brûleur chaudière fioul Weishaupt WL5/1-B
    N°18989 : Bonjour. J'ai un souci sur ma chaudière qui vient de la pompe qui fuit mais le technicien me conseille de changer le brûleur complet. Il me dit qu'il a fait son temps mais sans savoir de quand il date vraiment. Peut-on...
  • 3. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 4. Problème brûleur fioul Weishaupt WL5 fume
    N°13318 : Bonjour ! Impossible de faire fonctionner mon brûleur fioul Weishaupt WL5 sans qu'il ne fume. La fumée vient de l'avant gauche en regardant la chaudière. Que faire ? Merci.
  • 5. Brûleur fioul se met en sécurité par grand vent
    N°730 : Bonjour, j'ai une installation de chauffage central au fioul, chaudière Fireterm, brûleur Joannes, datant de 2000. J'ai beaucoup de mal pour trouver un réparateur capable de régler correctement ce type de brûleur. D'après les...
  • 6. Gicleur fioul prescriptions fabricant de la chaudière ou du brûleur ?
    N°20043 : Bonjour, Suite à des problèmes de mise en sécurité (C61=erreur brûleur) sur ma chaudière Chappée Bora 30CI, et comme le chauffagiste ne trouve pas la solution, j'ai mis la main à la pâte (ou plutôt dans le...
  • 7. Problème brûleur marque Weishaupt
    N°4565 : Bonjour. Problème sur mon brûleur de marque Weishaupt wl5/1-a. Pour tout explication 1 à 2 fois par jour il se met en sécurité. Sachant que le gicleur neuf électrode est bien réglé, pas de fuite fioul. Je vous remercie.
  • 8. Chaudière ne démarre pas brûleur Weishaupt WL5
    N°6755 : Ma chaudière est mise en sécurité (lampe rouge). Mon brûleur : Weishaupt WL5.J'aimerais savoir comment vérifier si le bloc de régulation fonctionne correctement : SIEMENS LMO82 – ou W FM 05.La panne : j'enclenche le bouton...
  • 9. Problème brûleur Weishaupt WL5/1-B
    N°19189 : Bonjour, Suie à une inattention, je suis tombé à sec de mazout ... le plein étant fait je me suis dit que la chaudière allait repartir seule... que nenni. ;) Un témoin vert clignotant s'affiche sur le brûleur, je ne...
  • 10. Problème arrivée fuel brûleur Cuenod
    N°19219 : Bonjour. Problème d'aspiration fuel brûleur Cuenod. Je viens de faire du fuel et ma chaudière est tombée en panne le lendemain. J'ai nettoyé les filtres (pas très sales). Le fuel a du mal à arriver dans le bol. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Pas d'arrivée de fioul Brûleur Weishaupt WL5/1B >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage au solcommerciale en chauffageforum chauffage depannage climatisation reversiblepoele a bois canadiens



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite