Bonjour,
J'ai une chaudière au fioul De Dietrich et de l'eau goutte en discontinu derrière (au niveau d'une vanne de purge), lorsque la pression redescend toute seule à "0". En revanche, lorsque j'ouvre le robinet et que je fais remonter la pression à 2, l'écoulement s'arrête. Le problème est qu'avant l'écoulement se faisait de nuit et en petite quantité (valeur d'un seau) mais désormais c'est jour et nuit et donc j’éponge jour et nuit .....
Le chauffagiste qui l'entretient périodiquement m'a dit que ce n'était pas de son ressort mais de celui d'un plombier.
Merci de me venir en aide.

J'ai une chaudière au fioul De Dietrich et de l'eau goutte en discontinu derrière (au niveau d'une vanne de purge), lorsque la pression redescend toute seule à "0". En revanche, lorsque j'ouvre le robinet et que je fais remonter la pression à 2, l'écoulement s'arrête. Le problème est qu'avant l'écoulement se faisait de nuit et en petite quantité (valeur d'un seau) mais désormais c'est jour et nuit et donc j’éponge jour et nuit .....

Le chauffagiste qui l'entretient périodiquement m'a dit que ce n'était pas de son ressort mais de celui d'un plombier.
Merci de me venir en aide.


11 octobre 2017 à 05:49
Réponse 1 Forum Dépannage Chaudières
Invité

Écoulement d'eau chaude arrière chaudière fioul De Dietrich
Invité

Bonjour,
Si c'est une vanne de purge et s'il y a un filetage, mettez un bouchon...
Meilleurs sentiments.
GC
Si c'est une vanne de purge et s'il y a un filetage, mettez un bouchon...
Meilleurs sentiments.
GC
11 octobre 2017 à 14:19
Réponse 3 Forum Dépannage Chaudières
Écoulement d'eau chaude arrière chaudière fioul De Dietrich
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement l'équipe du forum chauffage.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement l'équipe du forum chauffage.
11 octobre 2017 à 16:28
Réponse 4 Forum Dépannage Chaudières
Écoulement d'eau chaude arrière chaudière fioul De Dietrich
Bonjour, a priori c'est bien une purge.
Si par filetage, vous voulez dire que le tuyau possède un pas de vis, c'est le cas aussi.
Mais si un bouchon est mis, ne risque-t-il pas d'y avoir un problème de pression pour la chaudière ?
Merci pour vos bons conseils.
Si par filetage, vous voulez dire que le tuyau possède un pas de vis, c'est le cas aussi.
Mais si un bouchon est mis, ne risque-t-il pas d'y avoir un problème de pression pour la chaudière ?
Merci pour vos bons conseils.
11 octobre 2017 à 16:46
Réponse 5 Forum Dépannage Chaudières
Écoulement d'eau chaude arrière chaudière fioul De Dietrich
Bonjour.
Vous parlez de la soupape de sécurité (avec le capuchon bleu que l'on peut actionner pour vider le circuit) ?
Surtout ne mettez en AUCUN CAS un bouchon là-dessus, comme son nom l'indique si surpression il y a, elle relâche la pression +- 3 bars en général.
Si elle a été actionnée récemment il est possible qu'une particule bloque la fermeture d'où la fuite.
Essayer de la faire cracher un grand coup et voir si cela fuit encore.
Vous parlez de la soupape de sécurité (avec le capuchon bleu que l'on peut actionner pour vider le circuit) ?
Surtout ne mettez en AUCUN CAS un bouchon là-dessus, comme son nom l'indique si surpression il y a, elle relâche la pression +- 3 bars en général.
Si elle a été actionnée récemment il est possible qu'une particule bloque la fermeture d'où la fuite.
Essayer de la faire cracher un grand coup et voir si cela fuit encore.
11 octobre 2017 à 20:04
Réponse 6 Forum Dépannage Chaudières
Écoulement d'eau chaude arrière chaudière fioul De Dietrich
Merci Cyrillyon, je vais essayer, bonne soirée.
11 octobre 2017 à 22:27
Réponse 7 Forum Dépannage Chaudières
Écoulement d'eau chaude arrière chaudière fioul De Dietrich
Bonsoir.
Capuchon bleu = soupape sanitaire tarée 7 bars comme un groupe de sécurité sur un cumulus.
Chaudière à production eau chaude ??
Soupape HS.
Par contre, changez de chauffagiste s'il n'est pas capable de régler ce problème.
Bon courage.
A+
Capuchon bleu = soupape sanitaire tarée 7 bars comme un groupe de sécurité sur un cumulus.
Chaudière à production eau chaude ??
Soupape HS.
Par contre, changez de chauffagiste s'il n'est pas capable de régler ce problème.
Bon courage.
A+
12 octobre 2017 à 19:38
Réponse 8 Forum Dépannage Chaudières
Écoulement d'eau chaude arrière chaudière fioul De Dietrich
Bonsoir,
Juste comme ça, c'est écrit 10 bars sur la soupape.
Quelle est la pression de l'eau de ville ?
Avez-vous un régulateur de pression ?
Avez-vous un vase d'expansion sanitaire ?
Changer cette soupape, elle est vieille !
Juste comme ça, c'est écrit 10 bars sur la soupape.
Quelle est la pression de l'eau de ville ?
Avez-vous un régulateur de pression ?
Avez-vous un vase d'expansion sanitaire ?
Changer cette soupape, elle est vieille !
12 octobre 2017 à 22:46
Réponse 9 Forum Dépannage Chaudières
Écoulement d'eau chaude arrière chaudière fioul De Dietrich
Bonsoir tout le monde,
Bemu et Koasan, vous semblez avoir fait mouche ....
Après avoir fait venir 4 artisans à la maison pour obtenir un devis, la sentence est tombée.
Et malgré le fait que tous les 4 ne tiennent pas le même discours, deux d’entre eux pensent que c'est du ressort du chauffagiste qui s'occupe de ma chaudière depuis 2009 de revenir et d'effectuer un réglage de la pression de la chaudière.
Quant aux deux autres, ils pensent que la solution repose sur le changement du détendeur qui est raccordé sur l'arrivée d'eau centrale.
Et l'un des deux m'a même souligné qu'il fallait changer aussi le vase d'expansion de la chaudière qui date de 2007. Selon lui, il aurait déjà dû être changé 2 fois car tous les 5 ans. J'ai donc pris l'initiative d'engager les travaux avec ce dernier : devis HT :
- détendeur : entre 110 et 130€,
- vase d'expansion : 40-50€
- Main d'œuvre : 90€ (45€ de l'heure).
La suite du prochain épisode puisqu'il vient réparer cet après-midi.
Bemu et Koasan, vous semblez avoir fait mouche ....
Après avoir fait venir 4 artisans à la maison pour obtenir un devis, la sentence est tombée.
Et malgré le fait que tous les 4 ne tiennent pas le même discours, deux d’entre eux pensent que c'est du ressort du chauffagiste qui s'occupe de ma chaudière depuis 2009 de revenir et d'effectuer un réglage de la pression de la chaudière.
Quant aux deux autres, ils pensent que la solution repose sur le changement du détendeur qui est raccordé sur l'arrivée d'eau centrale.
Et l'un des deux m'a même souligné qu'il fallait changer aussi le vase d'expansion de la chaudière qui date de 2007. Selon lui, il aurait déjà dû être changé 2 fois car tous les 5 ans. J'ai donc pris l'initiative d'engager les travaux avec ce dernier : devis HT :
- détendeur : entre 110 et 130€,
- vase d'expansion : 40-50€
- Main d'œuvre : 90€ (45€ de l'heure).
La suite du prochain épisode puisqu'il vient réparer cet après-midi.

13 octobre 2017 à 05:22
Réponse 10 Forum Dépannage Chaudières
Écoulement d'eau chaude arrière chaudière fioul De Dietrich
Il ne change pas la soupape ?
14 octobre 2017 à 21:51
Réponse 11 Forum Dépannage Chaudières
Écoulement d'eau chaude arrière chaudière fioul De Dietrich
Pas de retour ?
21 octobre 2017 à 09:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
- N°19186 : Bonjour. Depuis quelques temps j'ai des petits soucis avec la production eau chaude de ma chaudière De Dietrich fioul GTU1204. Lorsqu'on tire de l'eau chaude elle ne se met pas en route de suite pour réchauffer l'eau, donc...
- 2. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 3. Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
- N°20554 : Bonsoir, Je suis confronté à un problème de surpression d'eau chaude sanitaire que je n'arrive pas à solutionner. Ma chaudière est une Perge modèle Optitherm qui doit dater du milieu des années 2000. Je viens de faire...
- 4. Eau chaude chaudière au fioul ou cumulus
- N°5826 : Bonjour, J'habite en Alsace (il fait froid en hiver !) dans une maison d'environ 140m² très bien isolée (briques iso 40 et double vitrage) construite en 2004. Je chauffe ma maison et je produis l'eau chaude grâce à une...
- 5. Recherche notice chaudière fioul De Dietrich CFM 240 EF
- N°20102 : Bonjour, Je recherche la notice d'une chaudière fioul de marque De Dietrich modèle CFM 240 EF, elle est ancienne. Si quelqu'un pouvait me dépanner, ce serait vraiment sympa, car j'ai du mal à la régler. Par avance, merci.
- 6. Allumage chaudière fioul écoulement eau chaude avec mousse
- N°16065 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison. La chaudière n'a pas fonctionné durant presque 2 années. Lors de allumage de la chaudière fioul, j'ai un écoulement eau chaude avec de la mousse. Une odeur de colle à papier peint...
- 7. Surconsommation eau chaude chaudière De Dietrich EFU C S 24 PLUS
- N°23170 : Bonjour. J’ai une chaudière fioul à condensation EFU C-S 24 PLUS De Dietrich installée en juin 2020, elle est associée à un préparateur d'eau chaude sanitaire EL 110 SL pour la production d'eau chaude. Elle est...
- 8. Défaut brûleur avec eau chaude sanitaire chaudière De Dietrich
- N°24061 : Bonjour à tous. J'ai un soucis avec ma vieille chaudière De Dietrich 1100 v Diematic. Après un entretien classique changement gicleur et vase d'expansion circuit chauffage étant en cycle été la chaudière ne produit que...
- 9. Presque plus d'eau chaude chaudière FRANCO BELGE au fioul
- N°7243 : Bonjour, j ai une chaudière FRANCO BELGE. Je n'ai presque plus d'eau chaude, par contre le chauffage marche très bien. Après plusieurs contacts avec des chauffagistes je ne sais plus quoi penser quant à leurs divergences...
- 10. Pas de pression eau chaude sur chauffage au fioul
- N°474 : Bonjour, je n'ai pas de pression d'eau chaude en sanitaire sur mon chauffage au fioul. On me dit que c'est le ballon d'eau chaude qui est bouché par du calcaire. Ou cela peut-il être le vase d'expansion ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite