Bonjour,
J'ai un souci sur mon circuit de chauffage.
Tout a l'air de bien fonctionner :
- Chaudière (Frisquet Prestige 23kW) chauffe correctement (l'aigu est à 50°) la pression est à 1.5 bar.
- La pompe a l'air de tourner.
- Pas d'air au niveau des radiateurs.
Mais les radiateurs mettent beaucoup de temps à monter en température et je n'obtiens pas tout à fait la température souhaitée.
Avant, le système marchait très bien mais depuis 2 hivers le comportement est différent. Rien a changé au niveau de l’installation.
Les symptômes font vraiment penser à une pompe HS mais a priori elle est bonne.
Quand j’appuie dessus avec un tournevis, j'entends le raclement des pales d’hélice.
Lors de l'entretien, le chauffagiste a constaté le problème et aussi vérifié la pompe mais a priori c'était bon.
Une idée de ce que je dois regarder pour trouver la panne ?
Merci.
J'ai un souci sur mon circuit de chauffage.
Tout a l'air de bien fonctionner :
- Chaudière (Frisquet Prestige 23kW) chauffe correctement (l'aigu est à 50°) la pression est à 1.5 bar.
- La pompe a l'air de tourner.
- Pas d'air au niveau des radiateurs.
Mais les radiateurs mettent beaucoup de temps à monter en température et je n'obtiens pas tout à fait la température souhaitée.
Avant, le système marchait très bien mais depuis 2 hivers le comportement est différent. Rien a changé au niveau de l’installation.
Les symptômes font vraiment penser à une pompe HS mais a priori elle est bonne.
Quand j’appuie dessus avec un tournevis, j'entends le raclement des pales d’hélice.
Lors de l'entretien, le chauffagiste a constaté le problème et aussi vérifié la pompe mais a priori c'était bon.
Une idée de ce que je dois regarder pour trouver la panne ?
Merci.
23 décembre 2017 à 16:57
Réponse 1 Forum Chauffage Bricovidéo
Manque de puissance dans la montée en température
Bonsoir,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- De quelle année est votre chaudière et quel est son numéro de série ?
- Quel est le type de régulation (sonde extérieure, sonde d'ambiance, thermostat...) ?
- Avez-vous de l'eau chaude sanitaire normalement ?
- Quel est le type de gaz utilisé ?
Si le corps de chauffe de votre chaudière est à plus de 70°C, que l'eau chaude est normale, la vanne 4 voies semble ne pas s'ouvrir (surtout si votre pompe chauffage tourne normalement).
Merci de nous retourner toutes ces infos pour que nous puissions confirmer un diagnostic,
Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- De quelle année est votre chaudière et quel est son numéro de série ?
- Quel est le type de régulation (sonde extérieure, sonde d'ambiance, thermostat...) ?
- Avez-vous de l'eau chaude sanitaire normalement ?
- Quel est le type de gaz utilisé ?
Si le corps de chauffe de votre chaudière est à plus de 70°C, que l'eau chaude est normale, la vanne 4 voies semble ne pas s'ouvrir (surtout si votre pompe chauffage tourne normalement).
Merci de nous retourner toutes ces infos pour que nous puissions confirmer un diagnostic,
Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Indépendant.
23 décembre 2017 à 19:38
Réponse 2 Forum Chauffage Bricovidéo
Manque de puissance dans la montée en température
Bonjour.
Je vais essayer de répondre au mieux à vos questions.
Donc la chaudière est une Frisquet Prestige 23k de 1999.
Numéro 99250976330024
Pour la régulation, j'ai un thermostat d’ambiance Honeywell cm67ng.
Il remplit son boulot, j'entends le clic du relais et la chaudière réagit correctement.
L'eau chaude est OK, sauf que comme je pousse un peu la chaudière pour compenser le manque de patate du chauffage.
Je trouve l'eau chaude un peu trop chaude.
C'est du Gaz de ville. Évacuation par cheminée.
J'apprends l’existence de la vanne 4 voies.
Merci de me donner cette piste.
S'il manque des informations, n’hésitez pas à demander.
Merci encore.
Olivier
Je vais essayer de répondre au mieux à vos questions.
Donc la chaudière est une Frisquet Prestige 23k de 1999.
Numéro 99250976330024
Pour la régulation, j'ai un thermostat d’ambiance Honeywell cm67ng.
Il remplit son boulot, j'entends le clic du relais et la chaudière réagit correctement.
L'eau chaude est OK, sauf que comme je pousse un peu la chaudière pour compenser le manque de patate du chauffage.
Je trouve l'eau chaude un peu trop chaude.
C'est du Gaz de ville. Évacuation par cheminée.
J'apprends l’existence de la vanne 4 voies.
Merci de me donner cette piste.
S'il manque des informations, n’hésitez pas à demander.
Merci encore.
Olivier
23 décembre 2017 à 21:35
Réponse 3 Forum Chauffage Bricovidéo
Invité

Manque de puissance dans la montée en température
Invité

Bonjour,
Qu'est-ce que "l'aigu" ?....
Merci d'éclairer ma lanterne.
GC
Qu'est-ce que "l'aigu" ?....

Merci d'éclairer ma lanterne.
GC
24 décembre 2017 à 10:26
Réponse 4 Forum Chauffage Bricovidéo
Manque de puissance dans la montée en température
Bonjour.
En parlant de "l'aigu" si c'est la T° sortie chaudière, 50° ce n'est pas beaucoup, même pas assez si vous voulez que les radiateurs montent en T° assez vite.
A+
En parlant de "l'aigu" si c'est la T° sortie chaudière, 50° ce n'est pas beaucoup, même pas assez si vous voulez que les radiateurs montent en T° assez vite.
A+
24 décembre 2017 à 16:25
Réponse 5 Forum Chauffage Bricovidéo
Manque de puissance dans la montée en température
Bonjour.
En effet à la place de "aigu" c'est "aiguille" qu'il fallait lire (correcteur automatique a encore frappé).
Alors certes 50 degrés c'est pas énorme, je dois pouvoir monter un peu plus mais de toute façon il y a un problème.
Car quand j'allume le chauffage, il faut bien 20-30 minutes avant que la moindre chaleur arrive aux radiateurs.
Cela ressemble donc à un échange de température par conduction uniquement et non pas avec de l'eau qui circule pour accélérer la propagation d la chaleur.
Alors que la pompe tourne.
Donc la réponse de VETC me parait possible, si j'ai une vanne qui empêche la circulation d'eau, cela correspond à mes symptômes.
Exemple : aujourd'hui il doit faire 6 degrés dehors. J'avais mis le chauffage à 19 pour la nuit. A 10h00 j'ai demandé de passer à 21 degrés et pour l'instant je n'ai que 20.5... J'aurais peut-être 21 dans une ou deux heures.
Merci pour vos réponses.
En effet à la place de "aigu" c'est "aiguille" qu'il fallait lire (correcteur automatique a encore frappé).
Alors certes 50 degrés c'est pas énorme, je dois pouvoir monter un peu plus mais de toute façon il y a un problème.
Car quand j'allume le chauffage, il faut bien 20-30 minutes avant que la moindre chaleur arrive aux radiateurs.
Cela ressemble donc à un échange de température par conduction uniquement et non pas avec de l'eau qui circule pour accélérer la propagation d la chaleur.
Alors que la pompe tourne.
Donc la réponse de VETC me parait possible, si j'ai une vanne qui empêche la circulation d'eau, cela correspond à mes symptômes.
Exemple : aujourd'hui il doit faire 6 degrés dehors. J'avais mis le chauffage à 19 pour la nuit. A 10h00 j'ai demandé de passer à 21 degrés et pour l'instant je n'ai que 20.5... J'aurais peut-être 21 dans une ou deux heures.
Merci pour vos réponses.