Bonjour à tous.
J'ai un souci sur ma chaudière Saunier Duval Thema C25 E.
Depuis la réactivation du chauffage, la pression ne tient pas plus de 15 minutes.
Lorsque je réalimente le système en eau grâce au bouton bleu, les bars remontent parfois jusqu'à 2.5 puis ça se réduit petit à petit jusqu'à atteindre 0 en même pas 20 minutes.
Pour que tout fonctionne, je suis contraint de laisser la bouton bleu ouvert légèrement en permanence, je ne pense pas que ce soit optimal.
De plus, il y a des fuites faibles mais fréquentes (environ un seau d'eau / jour) en dessous de la chaudière sortant d'un tuyau noir. Voyez-vous d'où peut venir le problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
J'ai un souci sur ma chaudière Saunier Duval Thema C25 E.
Depuis la réactivation du chauffage, la pression ne tient pas plus de 15 minutes.
Lorsque je réalimente le système en eau grâce au bouton bleu, les bars remontent parfois jusqu'à 2.5 puis ça se réduit petit à petit jusqu'à atteindre 0 en même pas 20 minutes.
Pour que tout fonctionne, je suis contraint de laisser la bouton bleu ouvert légèrement en permanence, je ne pense pas que ce soit optimal.
De plus, il y a des fuites faibles mais fréquentes (environ un seau d'eau / jour) en dessous de la chaudière sortant d'un tuyau noir. Voyez-vous d'où peut venir le problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
30 octobre 2018 à 20:50
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Invité

Fuite chaudière Saunier Duval Thema C25 E
Invité

Bonjour,
Le problème vient d'une ou plusieurs fuites, peut-être (probablement ?) augmentées par un vase d'expansion défaillant.
La fuite sous la chaudière n'est peut-être que la conséquence de l'ouverture (ou d'une mauvaise fermeture) du clapet de sécurité, et un seau d'eau par jour sur un circuit chauffage est loin d'être une fuite faible.
Faire remonter la pression à 2,5 bars n'est pas conseillé : lors de la chauffe cette pression va encore augmenter.
Meilleurs sentiments.
GC
Le problème vient d'une ou plusieurs fuites, peut-être (probablement ?) augmentées par un vase d'expansion défaillant.
La fuite sous la chaudière n'est peut-être que la conséquence de l'ouverture (ou d'une mauvaise fermeture) du clapet de sécurité, et un seau d'eau par jour sur un circuit chauffage est loin d'être une fuite faible.
Faire remonter la pression à 2,5 bars n'est pas conseillé : lors de la chauffe cette pression va encore augmenter.
Meilleurs sentiments.
GC
31 octobre 2018 à 08:38
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Fuite chaudière Saunier Duval Thema C25 E
Bonjour
Si la fuite provient d'un tuyau noir, suivez ce tuyau.
Il doit être raccordé à un soupape de sécurité rouge qui doit être défaillante.
A voir.
A+
Si la fuite provient d'un tuyau noir, suivez ce tuyau.
Il doit être raccordé à un soupape de sécurité rouge qui doit être défaillante.
A voir.
A+