Chaudière gaz Elco Thision ne fonctionne que lorsque le capot est enlevé
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19433
Question Forum Chauffage : Chaudière gaz Elco Thision ne fonctionne que lorsque le capot est enlevé
Bonjour,
RÉSUMÉ
• entretien de ma chaudière murale ventouse gaz Elco Thision par un chauffagiste, celle-ci se met en sécurité (code 133 : pas de flamme après le temps de sécurité).
• un reset de l'installation parvient généralement à relancer la chaudière, parfois pour quelques heures, parfois pour quelques jours
• lorsque le capot est enlevé, ce code n'apparaît presque jamais.
CHRONOLOGIE
ENTRETIEN 1
1. Achat en février 2015 d'une maison construite en 2009, équipé de la chaudière en question. Chauffage gaz, 1 boucle pour chauffage sol RDC, 1 boucle pour ballon ECS et radiateurs étage.
2. Depuis 3 ans, le code en question est apparu à 2 ou 3 reprises de manière aléatoire
3. Début de l'année 2018, j'ai demandé à un chauffagiste de venir faire l'entretien afin de prévenir l'augmentation de la fréquence de ce type de pannes
4. Depuis l'entretien, la panne a commencé a apparaître de manière beaucoup plus fréquente : la chaudière pouvant fonctionner parfois 2 jours sans problème, mais la panne pouvant se produire toutes les heures ou même nécessiter plusieurs relances consécutives pour reprendre.
5. Alerté du problème, le chauffagiste a contacté le fabricant, mais pas de nouvelles pendant plus de dix jours, il a donc proposé de passer pour essayer autre chose
ENTRETIEN 2
1. Le chauffagiste remplace la sonde d'ionisation
2. et l'électrode d'allumage
3. Le problème continue à se produire.
4. Après démontage du capot de chaudière, je constate une perte d'eau au joint entre le corps de chauffe et l'évacuation des gazs brûlés. L'eau de condensation s'écoule dans la chaudière même
5. Reprise de contact avec Elco en direct, ils envoient un technicien
INTERVENTION ELCO 1
1. Le technicien Elco remplace le joint entre le corps de chauffe et l'évacuation de fumée
2. Pas de contrôle complémentaire
3. Vingt quatre heures plus tard, l'erreur se reproduit.
4. Pour vérifier l'étanchéité du joint, j'enlève le capot et laisse la chaudière ouverte : l'erreur n'apparaît plus
5. Je rappelle Elco pour une nouvelle intervention
INTERVENTION ELCO 2 et 2bis
1. Nouveau passage du technicien Elco, qui vérifie les paramètres de combustion et change légèrement le réglage de la vanne gaz
2. 20 minutes après son départ, chaudière en sécurité, capot fermé
3. Nouveau passage dans la même journée, vérification complémentaire de la sonde d'ionisation, qui envoit bien les 17 µA requit.
4. Vérification phase et neutre au branchement électrique de la chaudière
5. Après le départ du technicien, chaudière à nouveau en sécurité
6. Le capot est maintenant enlevé, et la chaudière fonctionne, mais ne fonctionne pas avec caport refermé
VÉRIFICATIONS EFFECTUÉES
1. Contrôle ventouse : pas d'obstruction du conduit d'alimentation et d'évacuation
2. Vérification des paramètres de combustion et CO2
3. Contrôle présence CO dans la chaudière lorsque le capot est fermé
4. Sonde d'ionisation remplacée
5. Electrode d'allumage remplacée
6. Présence du neutre à 0 volt
7. Mise à la terre du capot de la chaudière
QUESTIONS EN SUSPENS
1. Pourquoi le problème s'est-il intensifié à tel point après le premier entretien ?
2. Pourquoi fonctionne-t-elle capot ouvert, en prenant directement l'air de la pièce ?
3. Elco propose de remplacer l'électronique de la chaudière, mais ne le technicien ne voit pas le rapport direct entre une carte électronique défectueuse et le fait que la chaudière fonctionne lorsque le capot est ouvert ?
Est-ce que quelqu'un aurait d'autres pistes ?
Merci.
RÉSUMÉ
• entretien de ma chaudière murale ventouse gaz Elco Thision par un chauffagiste, celle-ci se met en sécurité (code 133 : pas de flamme après le temps de sécurité).
• un reset de l'installation parvient généralement à relancer la chaudière, parfois pour quelques heures, parfois pour quelques jours
• lorsque le capot est enlevé, ce code n'apparaît presque jamais.
CHRONOLOGIE
ENTRETIEN 1
1. Achat en février 2015 d'une maison construite en 2009, équipé de la chaudière en question. Chauffage gaz, 1 boucle pour chauffage sol RDC, 1 boucle pour ballon ECS et radiateurs étage.
2. Depuis 3 ans, le code en question est apparu à 2 ou 3 reprises de manière aléatoire
3. Début de l'année 2018, j'ai demandé à un chauffagiste de venir faire l'entretien afin de prévenir l'augmentation de la fréquence de ce type de pannes
4. Depuis l'entretien, la panne a commencé a apparaître de manière beaucoup plus fréquente : la chaudière pouvant fonctionner parfois 2 jours sans problème, mais la panne pouvant se produire toutes les heures ou même nécessiter plusieurs relances consécutives pour reprendre.
5. Alerté du problème, le chauffagiste a contacté le fabricant, mais pas de nouvelles pendant plus de dix jours, il a donc proposé de passer pour essayer autre chose
ENTRETIEN 2
1. Le chauffagiste remplace la sonde d'ionisation
2. et l'électrode d'allumage
3. Le problème continue à se produire.
4. Après démontage du capot de chaudière, je constate une perte d'eau au joint entre le corps de chauffe et l'évacuation des gazs brûlés. L'eau de condensation s'écoule dans la chaudière même
5. Reprise de contact avec Elco en direct, ils envoient un technicien
INTERVENTION ELCO 1
1. Le technicien Elco remplace le joint entre le corps de chauffe et l'évacuation de fumée
2. Pas de contrôle complémentaire
3. Vingt quatre heures plus tard, l'erreur se reproduit.
4. Pour vérifier l'étanchéité du joint, j'enlève le capot et laisse la chaudière ouverte : l'erreur n'apparaît plus
5. Je rappelle Elco pour une nouvelle intervention
INTERVENTION ELCO 2 et 2bis
1. Nouveau passage du technicien Elco, qui vérifie les paramètres de combustion et change légèrement le réglage de la vanne gaz
2. 20 minutes après son départ, chaudière en sécurité, capot fermé
3. Nouveau passage dans la même journée, vérification complémentaire de la sonde d'ionisation, qui envoit bien les 17 µA requit.
4. Vérification phase et neutre au branchement électrique de la chaudière
5. Après le départ du technicien, chaudière à nouveau en sécurité
6. Le capot est maintenant enlevé, et la chaudière fonctionne, mais ne fonctionne pas avec caport refermé
VÉRIFICATIONS EFFECTUÉES
1. Contrôle ventouse : pas d'obstruction du conduit d'alimentation et d'évacuation
2. Vérification des paramètres de combustion et CO2
3. Contrôle présence CO dans la chaudière lorsque le capot est fermé
4. Sonde d'ionisation remplacée
5. Electrode d'allumage remplacée
6. Présence du neutre à 0 volt
7. Mise à la terre du capot de la chaudière
QUESTIONS EN SUSPENS
1. Pourquoi le problème s'est-il intensifié à tel point après le premier entretien ?
2. Pourquoi fonctionne-t-elle capot ouvert, en prenant directement l'air de la pièce ?
3. Elco propose de remplacer l'électronique de la chaudière, mais ne le technicien ne voit pas le rapport direct entre une carte électronique défectueuse et le fait que la chaudière fonctionne lorsque le capot est ouvert ?
Est-ce que quelqu'un aurait d'autres pistes ?
Merci.
12 avril 2018 à 18:00
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz Elco Thision ne fonctionne que lorsque le capot est enlevé
Bonjour.
A mon avis, si votre chaudière fonctionne capot ouvert ce doit être un problème d'étanchéité de joints de la ventouse.
A+
A mon avis, si votre chaudière fonctionne capot ouvert ce doit être un problème d'étanchéité de joints de la ventouse.
A+
13 avril 2018 à 15:47
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz Elco Thision ne fonctionne que lorsque le capot est enlevé
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série, année de votre chaudière,
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
- Votre chaudière est-elle alimentée électriquement par une alimentation uniquement dédiée à elle (pas d'autres appareils sur le même fusible, pas de multiprises ou triplette...) ?
- Quel est le type de raccordement de votre conduit ventouse (horizontale, verticale, B23P) et quel est son diamètre ?
- Lors des dernières interventions des contrôles de combustion ont été faits, pouvez-vous nous transmettre les tickets de combustion des différentes puissances de votre chaudière et les copies des rapports d'intervention.
Étant nos yeux sur le terrain, il serait plus simple, si possible, de nous transmettre des photos !!!
Le code erreur E133 est un code de défaut très connu mais ses origines sont très variées : d'où mes demandes d'infos précises.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série, année de votre chaudière,
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
- Votre chaudière est-elle alimentée électriquement par une alimentation uniquement dédiée à elle (pas d'autres appareils sur le même fusible, pas de multiprises ou triplette...) ?
- Quel est le type de raccordement de votre conduit ventouse (horizontale, verticale, B23P) et quel est son diamètre ?
- Lors des dernières interventions des contrôles de combustion ont été faits, pouvez-vous nous transmettre les tickets de combustion des différentes puissances de votre chaudière et les copies des rapports d'intervention.
Étant nos yeux sur le terrain, il serait plus simple, si possible, de nous transmettre des photos !!!
Le code erreur E133 est un code de défaut très connu mais ses origines sont très variées : d'où mes demandes d'infos précises.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 avril 2018 à 16:53
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière gaz Elco Thision ne fonctionne que lorsque le capot est enlevé
Invité

Bonjour.
Voici les informations à ma disposition :
1. Elco Thision Duo 25 installée en 2009
2. Gaz type G20
3. Chaudière équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance
4. Circuit électrique dédié avec disjoncteur indépendant dans le tableau électrique, pas d'autre appareil branché sur le même disjoncteur).
5. Raccordement de la ventouse : coude directement au-dessus de la chaudière et sortie horizontale à travers un mur de 40 cm, diamètre extérieur 130 mm.
6. Je n'ai pas reçu de tickets de combustion, je peux transmettre les rapports d'intervention par MP.
Voici les informations à ma disposition :
1. Elco Thision Duo 25 installée en 2009
2. Gaz type G20
3. Chaudière équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance
4. Circuit électrique dédié avec disjoncteur indépendant dans le tableau électrique, pas d'autre appareil branché sur le même disjoncteur).
5. Raccordement de la ventouse : coude directement au-dessus de la chaudière et sortie horizontale à travers un mur de 40 cm, diamètre extérieur 130 mm.
6. Je n'ai pas reçu de tickets de combustion, je peux transmettre les rapports d'intervention par MP.
15 avril 2018 à 16:07
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière gaz Elco Thision ne fonctionne que lorsque le capot est enlevé
Invité

En ce qui concerne l'étanchéité de joint de la ventouse :
Le contrôle d'étanchéité ne semblait pas poser problème il n'y avait pas de retour de gazs brûlés dans le corps de la chaudière (mesure lorsque le capot est fermé).
Le contrôle d'étanchéité ne semblait pas poser problème il n'y avait pas de retour de gazs brûlés dans le corps de la chaudière (mesure lorsque le capot est fermé).
15 avril 2018 à 16:09
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz Elco Thision ne fonctionne que lorsque le capot est enlevé
Bonjour,
Les trois pistes principales à suivre pour votre recherche de panne intermittente sont :
- Une alimentation électrique propre, pas d'inversion de phase et de neutre, pas de tension entre le neutre et la terre, pas de micro-coupure ou de chute de tension, dans le doute vous pouvez mettre en place un transformateur électrique d'isolement,
- Une alimentation de gaz stabilisé vers 20mb, pas de chute ou d'augmentation de pression,
- Une combustion parfaite sur toutes les plages de puissance de votre brûleurs (de 0 à 100%), une puissance d'allumage selon les préconisations du constructeur (voir légèrement au dessus pour un allumage franc) et une puissance mini pas trop basse pour rester dans des valeurs de ionisations correcte,
"La tension de la ionisation doit être impérativement faite avec un micro ampèremètre à aiguille pour s'assurer que la valeur est stable est que la flamme reste bien accrochée au brûleur."
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Les trois pistes principales à suivre pour votre recherche de panne intermittente sont :
- Une alimentation électrique propre, pas d'inversion de phase et de neutre, pas de tension entre le neutre et la terre, pas de micro-coupure ou de chute de tension, dans le doute vous pouvez mettre en place un transformateur électrique d'isolement,
- Une alimentation de gaz stabilisé vers 20mb, pas de chute ou d'augmentation de pression,
- Une combustion parfaite sur toutes les plages de puissance de votre brûleurs (de 0 à 100%), une puissance d'allumage selon les préconisations du constructeur (voir légèrement au dessus pour un allumage franc) et une puissance mini pas trop basse pour rester dans des valeurs de ionisations correcte,
"La tension de la ionisation doit être impérativement faite avec un micro ampèremètre à aiguille pour s'assurer que la valeur est stable est que la flamme reste bien accrochée au brûleur."
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 avril 2018 à 16:14