Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20467
Question Forum Chauffage : Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24
Bonjour.
Ma chaudière Chappée Sempra HTE24 est en panne, le ventilateur du brûleur tourne en permanence et les accélérateurs chacun leur tour (eau chaude et eau de chauffage).
Avec aucune consigne sur les thermostats d'eau sanitaire ou chauffage.
Défaut B33 ou COO.
Cordialement.
Ma chaudière Chappée Sempra HTE24 est en panne, le ventilateur du brûleur tourne en permanence et les accélérateurs chacun leur tour (eau chaude et eau de chauffage).
Avec aucune consigne sur les thermostats d'eau sanitaire ou chauffage.
Défaut B33 ou COO.
Cordialement.
11 mai 2020 à 18:58
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24
Bonjour,
Pour nous permettre de mieux vous répondre, merci de nous préciser :
- Le type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière,
- Le type, modèle, numéro de série et année de votre brûleur.
Dans un premier temps vous devez vérifier :
- L'absence de lumière parasite dans le foyer,
- Que la cellule est bien dans son logement et dans le noir,
- Qu'il ne reste pas de fioul en combustion dans le foyer.
Ensuite vous devez contrôler :
- L'alimentation électrique de votre chaudière (Phase à la phase, Neutre au Neutre et pas d'inversion),
- Mesurez les tensions (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre),
- L'alimentation fioul est-elle monotube ou bitube ?
- Votre citerne fioul est-elle plus haute ou plus basse que votre brûleur ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de mieux vous répondre, merci de nous préciser :
- Le type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière,
- Le type, modèle, numéro de série et année de votre brûleur.
Dans un premier temps vous devez vérifier :
- L'absence de lumière parasite dans le foyer,
- Que la cellule est bien dans son logement et dans le noir,
- Qu'il ne reste pas de fioul en combustion dans le foyer.
Ensuite vous devez contrôler :
- L'alimentation électrique de votre chaudière (Phase à la phase, Neutre au Neutre et pas d'inversion),
- Mesurez les tensions (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre),
- L'alimentation fioul est-elle monotube ou bitube ?
- Votre citerne fioul est-elle plus haute ou plus basse que votre brûleur ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mai 2020 à 15:26
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24
Bonjour.
Chappée Sempra Nova HTE24 0085CQ0002 Tableau commande MK1
Brûleur RDB2.2 N.01465123298 TYPE 997T1
Pas de lumière dans le foyer
Cellule OK
Pas de fioul en combustion dans le foyer
Alim électrique OK
Tension OK
Alimentation fioul bitube
Cuve au même niveau que la chaudière.
Rappel je n'ai aucune consigne de commande de donnée à la chaudière et seul le ventilateur du brûleur tourne.
Cordialement.
Chappée Sempra Nova HTE24 0085CQ0002 Tableau commande MK1
Brûleur RDB2.2 N.01465123298 TYPE 997T1
Pas de lumière dans le foyer
Cellule OK
Pas de fioul en combustion dans le foyer
Alim électrique OK
Tension OK
Alimentation fioul bitube
Cuve au même niveau que la chaudière.
Rappel je n'ai aucune consigne de commande de donnée à la chaudière et seul le ventilateur du brûleur tourne.
Cordialement.
13 mai 2020 à 07:40
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24
Bonjour,
Pouvez-vous nous transmettre une photo de l'écran d'affichage de votre tableau de régulation de chaudière ?
Pouvez-vous nous donner l'ensemble des valeurs mesurées ?
Comment avez-vous vérifié que vous n'avez pas de demande ni de chauffage, ni d'eau chaude ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous transmettre une photo de l'écran d'affichage de votre tableau de régulation de chaudière ?
Pouvez-vous nous donner l'ensemble des valeurs mesurées ?
Comment avez-vous vérifié que vous n'avez pas de demande ni de chauffage, ni d'eau chaude ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 mai 2020 à 12:27
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24
Bonjour.
Votre boitier de de contrôle ne serait pas un RBL 535RSE/LD
J'ai déjà eu le problème.
Le ventilo pouvait tourner des heures : Pas de message.
Changement boitier de contrôle : toujours pareil.
C'est en débranchant totalement la cellule (déconnectée du coffret) que la chaudière s'est mise en marche et défaut au bout de 7 à 8 secondes.
Cellule HS.
Bonne soirée.
Votre boitier de de contrôle ne serait pas un RBL 535RSE/LD
J'ai déjà eu le problème.
Le ventilo pouvait tourner des heures : Pas de message.
Changement boitier de contrôle : toujours pareil.
C'est en débranchant totalement la cellule (déconnectée du coffret) que la chaudière s'est mise en marche et défaut au bout de 7 à 8 secondes.
Cellule HS.
Bonne soirée.
13 mai 2020 à 17:44
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24
Bonjour.
12° pour l'eau sanitaire
15° pour l'eau de chauffage.
Les deux potentiomètres de commande sont mis sur zéro, j'ai même débranché le pupitre de commande.
Le thermostat de commande sur arrêt et je l'ai aussi débranché.
Et le ventilateur du brûleur tourne toujours.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12° pour l'eau sanitaire
15° pour l'eau de chauffage.
Les deux potentiomètres de commande sont mis sur zéro, j'ai même débranché le pupitre de commande.
Le thermostat de commande sur arrêt et je l'ai aussi débranché.
Et le ventilateur du brûleur tourne toujours.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 mai 2020 à 17:44
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24
Bonsoir.
Vous avez dû répondre à VETC et nos conversation se sont croisées, vu l'heure 17:44.
Vous avez dû répondre à VETC et nos conversation se sont croisées, vu l'heure 17:44.
13 mai 2020 à 18:18
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24
Oui je viens d'essayer de débrancher la cellule et rien de changé, même problème.
13 mai 2020 à 18:20
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24
Bonjour,
Vérifiez la valeur ohmique de votre cellule (dans le noir et à la lumière), ensuite vérifier l'alimentation électrique de votre brûleur sur la fiche 7 broches, que mesurez-vous entre les différentes bornes suivantes (en partant de la droite/noire vers la gauche/marron) :
- Tension entre la n°1 et la n°2 ?
- Tension entre la n°1 et la n°3 ?
- Tension entre la n°2 et la n°3 ?
- Tension entre la n°2 et la n°4 ?
- Tension entre la n°2 et la n°5 ?
- Valeur ohmique ou continuité entre la n°4 et n°5 ?
- Tension entre la n°2 et la n°6 ?
- Tension entre la n°2 et la n°7 ?
Merci de nous transmettre les valeurs de ces mesures ainsi que celles demandées dans mon post du 12 Mai. Le but étant de s'assurer que le problème vient bien du brûleur et pas du tableau de régulation de la chaudière. Vous pouvez également faire un essai en direct sur une prise de courant...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Vérifiez la valeur ohmique de votre cellule (dans le noir et à la lumière), ensuite vérifier l'alimentation électrique de votre brûleur sur la fiche 7 broches, que mesurez-vous entre les différentes bornes suivantes (en partant de la droite/noire vers la gauche/marron) :
- Tension entre la n°1 et la n°2 ?
- Tension entre la n°1 et la n°3 ?
- Tension entre la n°2 et la n°3 ?
- Tension entre la n°2 et la n°4 ?
- Tension entre la n°2 et la n°5 ?
- Valeur ohmique ou continuité entre la n°4 et n°5 ?
- Tension entre la n°2 et la n°6 ?
- Tension entre la n°2 et la n°7 ?
Merci de nous transmettre les valeurs de ces mesures ainsi que celles demandées dans mon post du 12 Mai. Le but étant de s'assurer que le problème vient bien du brûleur et pas du tableau de régulation de la chaudière. Vous pouvez également faire un essai en direct sur une prise de courant...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

14 mai 2020 à 12:42
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24
Bonsoir.
Voici les mesures.
Phase Neutre 240 V
Phase Terre 240 V
Neutre Terre 0 V
Tension entre :
1 et 2 240 V
1 et 3 240 V
2 et 3 28 V
2 et 4 7 V
2 et 5 7 V
Valeur ohmique entre 4 et 5, 0 ohm
Tension entre
2 et 6 9 V
2 et 7 7 V
Cordialement.
Voici les mesures.
Phase Neutre 240 V
Phase Terre 240 V
Neutre Terre 0 V
Tension entre :
1 et 2 240 V
1 et 3 240 V
2 et 3 28 V
2 et 4 7 V
2 et 5 7 V
Valeur ohmique entre 4 et 5, 0 ohm
Tension entre
2 et 6 9 V
2 et 7 7 V
Cordialement.
14 mai 2020 à 18:00
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24
Cellule 4 K ohm à la lumière.
5 mohms dans le noir.
5 mohms dans le noir.
14 mai 2020 à 18:09
Réponse 11 forum dépannage chaudières
Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Dans les mesures réalisées il existe quatre anomalies :
- Tension entre 1 et 2 de 240 volts pile (Phase/Terre) !
- Tension entre 1 et 3 de 240 volts pile (Phase/Neutre) !
- Tension entre 2 et 3 de 28 volts (Neutre/Terre) !
Une tension entre Phase et Neutre ou Phase et Terre est rarement d'une valeur de 240 Volts juste mais ce qui n'est pas normal c'est d'avoir 28 Volts entre le Neutre et la Terre.
Pouvez-vous vérifier que vous avez bien ces mêmes valeurs sur le bornier d'alimentation de la chaudière ?
Faites également un essai de votre brûleur en le raccordant directement...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Dans les mesures réalisées il existe quatre anomalies :
- Tension entre 1 et 2 de 240 volts pile (Phase/Terre) !
- Tension entre 1 et 3 de 240 volts pile (Phase/Neutre) !
- Tension entre 2 et 3 de 28 volts (Neutre/Terre) !
Une tension entre Phase et Neutre ou Phase et Terre est rarement d'une valeur de 240 Volts juste mais ce qui n'est pas normal c'est d'avoir 28 Volts entre le Neutre et la Terre.
Pouvez-vous vérifier que vous avez bien ces mêmes valeurs sur le bornier d'alimentation de la chaudière ?
Faites également un essai de votre brûleur en le raccordant directement...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 mai 2020 à 11:59
Réponse 12 forum dépannage chaudières
Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24
Bonjour.
Entre 2 et 3 j'ai bien 0 volt erreur d'écriture.
Par contre les valeurs de 240 sont les bonnes aussi bien au tableau de distribution qu'au départ de la chaudière.
Désolé d'avoir un transfo edf si prés de la maison avec une tension aussi correcte je reconnais que c'est très rare.
Le brûleur en direct tourne.
Cordialement.
Entre 2 et 3 j'ai bien 0 volt erreur d'écriture.
Par contre les valeurs de 240 sont les bonnes aussi bien au tableau de distribution qu'au départ de la chaudière.
Désolé d'avoir un transfo edf si prés de la maison avec une tension aussi correcte je reconnais que c'est très rare.
Le brûleur en direct tourne.
Cordialement.
15 mai 2020 à 12:23
Réponse 13 forum dépannage chaudières
Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Si votre brûleur tourne normalement en le raccordant en direct, qu'il fait son cycle normalement, que la flamme apparait et qu'il ne se met pas en sécurité, il faut chercher du côté du tableau de régulation.
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Votre chaudière est-elle équipée d'un thermostat d'ambiance ?
Merci de nous préciser la marque et le type de ces accessoires.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Si votre brûleur tourne normalement en le raccordant en direct, qu'il fait son cycle normalement, que la flamme apparait et qu'il ne se met pas en sécurité, il faut chercher du côté du tableau de régulation.
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Votre chaudière est-elle équipée d'un thermostat d'ambiance ?
Merci de nous préciser la marque et le type de ces accessoires.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 mai 2020 à 13:48
Réponse 14 forum dépannage chaudières
Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24
Oui équipé d’une sonde extérieure et d’un thermostat d’ambiance.
Mais les deux débranchés le ventilateur brûleur tourne toujours.
Mais les deux débranchés le ventilateur brûleur tourne toujours.
15 mai 2020 à 13:55
Réponse 15 forum dépannage chaudières
Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
15 mai 2020 à 14:34
Réponse 16 forum dépannage chaudières
Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24
Bonjour.
Chaudière dépannée, problème sur relais carte chaudière.
Cordialement.
Chaudière dépannée, problème sur relais carte chaudière.
Cordialement.
21 mai 2020 à 18:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Panne chaudière Chappée Sempra Nova HTE
- N°21249 : Bonsoir. J'ai un problème avec ma chaudière Sempra Nova HTE24. Depuis samedi un code erreur s'affiche H02.26 elle redémarre parfois 10 minutes ou pas du tout... pas de chauffage ni d'eau chaude... Un technicien est venu,...
- 4. Panne chaudière Chappée Sempra Nova HTE 24
- N°19857 : Bonjour, Je suis en panne de chaudière fioul à condensation (Chappée Sempra Nova HTE 24). Les techniciens locaux ne connaissent pas la solution. Voici les symptômes : 1) Je mets la chaudière en route 2) À la fin de...
- 5. Conseils pour identifier panne chaudière Chappée Sempra
- N°16584 : Bonjour. Nous possédons, une chaudière Chappée Sempra (fuel) qui fonctionne parfaitement depuis 9 ans. N’ayant pas fonctionné depuis 1 mois, celle-ci a redémarré normalement, puis s’est arrêtée dans la minute...
- 6. Panne chaudière Chappée Sempra 35 C qui reste en sécurité
- N°17434 : Bonjour, J'ai une chaudière Chappée Sempra 35 C qui refuse de démarrer après avoir tourné quelques jours. Le voyant de mise en sécurité reste allumé, même après réarmement. Avec le bouton de forçage, le brûleur...
- 7. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
- N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
- 8. Panne échangeur chaudière Chappée Sempra Nova HTE 24
- N°23267 : Bonjour à toutes et à tous, Je viens d'installer une chaudière fioul à condensation Chappée Sempra Nova d'occasion et il se trouve qu'il y a un tuyau de l'échangeur qui est cassé (voir photo). Je suis donc à la...
- 9. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 10. Erreur 26 sur chaudière Chappée Moorea 1 HTE
- N°16428 : Bonjour. Plus de chauffage :mad:. Le code E26 s'affiche. Il renvoie à "Défaut arrêt ventilateur. Le ventilateur ne s’arrête pas". Un reset ne donne rien. Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine de la panne ? Merci...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite