Question Forum Chauffage : Problème chaudière ZENIS DUO 3.28 FF

bemu
Membre inscrit
bemu
519 messages
Bonjour.

Pour la 2ème année consécutive, problème chaudière ZENIS DUO 3.28 FF dès la remise en service du chauffage.
La soupape sanitaire (7 Bars) se met à fuir et la pression chauffage tombe à zéro.
Sans que la soupape chauffage (3 bars) ne fuit.
Pour ceux qui croiraient que je me trompe : non non.
Je sèche car s'il y avait un problème au niveau du ballon (serpentin percé) ça le ferait aussi l'été.
Quelqu’un a une idée ?
Merci.
08 décembre 2019 à 16:53
Réponse forum dépannage chaudières 1

Problème chaudière ZENIS DUO 3.28 FF

bern57
Membre inscrit
bern57
46 messages
Bonjour.
Avez-vous contrôlé si votre soupape 3b s'ouvre bien à +3 bars ?
Sur le schéma que j'ai sous les yeux il y a deux robinets de remplissage chaudière dont un qui part sur l'arrivée d'eau froide après la soupape 7 bars (repère 21).
A vérifier s'il est fermé.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma chaudière ZENIS DUO 3.28 FF

08 décembre 2019 à 19:53
Réponse forum dépannage chaudières 2

Problème chaudière ZENIS DUO 3.28 FF

bemu
Membre inscrit
bemu
519 messages
Bonjour.
Tout est OK de ce côté là.
Le disconnecteur fonctionne très bien aussi.
Mystère.
09 décembre 2019 à 09:12
Réponse forum dépannage chaudières 3

Problème chaudière ZENIS DUO 3.28 FF

bemu
Membre inscrit
bemu
519 messages
Bonjour.
Personne n'aurait une idée ?
A+
13 décembre 2019 à 09:10
Réponse forum dépannage chaudières 4

Problème chaudière ZENIS DUO 3.28 FF

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Déjà dans votre diagnostic pour pouvez éliminer le serpentin du ballon qui serait percé. Si c'était le cas on aurait une pression du circuit de chauffage qui monterait en permanence (comme un remplissage resté ouvert) et la soupape 3 bars du chauffage s'ouvrirait.

Si en mode "hiver" votre pression du réseau de chauffage baisse, soit vous avez une purge d'air qui se fait automatiquement, soit votre vase d'expansion perd de la pression.

Si votre soupape sanitaire 7 bars s'ouvre au cours de la production d'eau chaude s'est normal. Lorsque l'eau froide dans votre ballon monte en température, ce circuit étant un circuit fermé, la pression monte et la soupape fait son travail en limitant la pression à 7 bars. Deux solutions pour limiter le phénomène :
- Limiter la pression de l'eau froide avec un réducteur de pression,
- Mettre en place un vase d'expansion sanitaire.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 décembre 2019 à 16:38
Réponse forum dépannage chaudières 5

Problème chaudière ZENIS DUO 3.28 FF

bemu
Membre inscrit
bemu
519 messages
Bonsoir VETC.

Le problème est que dés que l'on passe en mode hiver la soupape sanitaire se met à fuir, la pression tombe à zéro sans que la soupape chauffage ne fuit.
Soupape 3 bars et vase changé il y a 3 ans.
Je ne comprends pas pourquoi la 7 bars se met à fuir dés que l'on met le mode chauffage et ceci 2 années de suite ???
A+
13 décembre 2019 à 18:55
Réponse forum dépannage chaudières 6

Problème chaudière ZENIS DUO 3.28 FF

Esteban59
Membre inscrit
Esteban59
1 message
Bonjour, j'ai exactement le même problème actuellement. Comment avez-vous résolu cette panne ?
A voir lire.
Merci.
23 février 2023 à 21:08

Proposer une réponse à Problème chaudière ZENIS DUO 3.28 FF



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 2. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
    N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
  • 3. Ventilation bloquée chaudière Zenis duo 3.28 FF
    N°18699 : Bonjour. Quelqu'un aurait-il une idée sur cette panne svp ? Le ventilateur tourne bien. J'ai essayé un autre pressostat mais sans succès. Pour redémarrer la chaudière j'attends une dizaine de minutes et elle repart pour...
  • 4. Conseils remplacement chaudière Zenis duo 3.28 FF
    N°23645 : Bonjour. Ma chaudière Zenis 3.28 FF arrive en fin de vie et j'aimerais la faire remplacer par une chaudière de même puissance et qui s'adapte sans reprise de tuyauterie pour qu'il n'y ait qu'une simple dépose et repose sans...
  • 5. Chaudière Idéal Standard Zenis Duo bruit moteur
    N°4858 : Bonjour, je viens de faire installer une chaudière murale gaz à condensation de la marque Idéal Standard série Zénis Duo 3 33 HTE condensation (chauffage + eau chaude) avec commande à distance AVS 77 (au mur dans mon...
  • 6. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
    N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
  • 7. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
    N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
  • 8. Fuite d'eau chaudière Chappée Initia Duo 3.33 FF HTE
    N°21494 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur une chaudière Chappée Initia Duo 3.33 FF HTE, année janvier 2008. Jusqu'ici jamais eu de problème mais aujourd'hui ça change. :huffy: ! Un matin je me suis retrouvé avec l'eau plus...
  • 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 10. Recherche notice chaudière Idéal Standard ZENIS DUO 3.33 FF HTE
    N°13788 : Bonjour, Je viens de prendre un logement location qui est chauffé à l'aide d'une chaudière Idéal Standard Zenis duo 3.33 FF HTE et je n'ai pas de notice d'utilisation. Ou puis-je me procurer gratuitement cette notice ou...
>>> Résultats suivants pour : Problème chaudière ZENIS DUO 3.28 FF >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite