Fuite d’eau chaudière Viessmann Vitopend
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
19132
Question Forum Chauffage : Fuite d’eau chaudière Viessmann Vitopend
Bonjour,
Chaudière Viessmann Vitopend. Une fuite d’eau est apparue, l’eau coule (quelques gouttes par heure) par un bout de tuyau non bouchonné (d’origine) et fileté (voir photo jointe, la flèche rouge indique l’endroit de la fuite).
La photo est prise par en dessous.
Quelle est la fonction de ce tuyau et comment supprimer cette fuite ?
En vous remerciant pour vos conseils.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Chaudière Viessmann Vitopend. Une fuite d’eau est apparue, l’eau coule (quelques gouttes par heure) par un bout de tuyau non bouchonné (d’origine) et fileté (voir photo jointe, la flèche rouge indique l’endroit de la fuite).
La photo est prise par en dessous.
Quelle est la fonction de ce tuyau et comment supprimer cette fuite ?
En vous remerciant pour vos conseils.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 décembre 2017 à 07:50
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Fuite d’eau chaudière Viessmann Vitopend
Bonjour.
Apparemment ce serait le disconnecteur.
Vérifiez si les 2 petites vannes noires sont bien fermées.
A+
Apparemment ce serait le disconnecteur.
Vérifiez si les 2 petites vannes noires sont bien fermées.
A+
17 décembre 2017 à 10:03
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Fuite d’eau chaudière Viessmann Vitopend
Merci beaucoup, je vais vérifier.
Cordialement.
Cordialement.
17 décembre 2017 à 11:44
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Fuite d’eau chaudière Viessmann Vitopend
Bonjour,
Si je me réfère à votre photo, c'est votre disconnecteur qui fuie mais les deux vannes de remplissage (petites vannes noires à gauche et droite de l'endroit de la fuite) n'étant pas parallèle elles ne sont pas fermées...
Pour information l'ensemble des soupapes chauffage et sanitaire (si chaudière équipée d'un ballon !!!) ainsi que le disconnecteur doivent être raccordés sur les eaux usées pour éviter les inondations.
Le kit de raccordement est généralement fournis avec la chaudière.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si je me réfère à votre photo, c'est votre disconnecteur qui fuie mais les deux vannes de remplissage (petites vannes noires à gauche et droite de l'endroit de la fuite) n'étant pas parallèle elles ne sont pas fermées...
Pour information l'ensemble des soupapes chauffage et sanitaire (si chaudière équipée d'un ballon !!!) ainsi que le disconnecteur doivent être raccordés sur les eaux usées pour éviter les inondations.
Le kit de raccordement est généralement fournis avec la chaudière.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 décembre 2017 à 16:56
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Fuite d’eau chaudière Viessmann Vitopend
Bonjour mario,
Merci pour votre réponse.
Les deux papillons noires sont en fait des choses que l’on tournent, un peu comme un robinet que l’on ouvre ou que l’on ferme. Faut-il malgré tout qu’ils soient parallèles ? Il y a pas mal de tour à faire avant d’avoir l’impression que c’est fermé.
Ensuite j’ai une autre question également :
L’eau chaude tarde à venir. Je n’ai pas de ballon ECS.
J’ai remarqué que ce temps est largement supérieur au temps de "vidange" nécessaire du tuyau eau chaude rempli d’eau froide entre la chaudière et le point de puisage.
Y aurait-il une pièce en cause ? On m’a parlé de calostat dans la chaudière qui laisserait l’eau chaude quitter la chaudière une fois qu’elle est à température.
En vous remerciant.
Cordialement
Merci pour votre réponse.
Les deux papillons noires sont en fait des choses que l’on tournent, un peu comme un robinet que l’on ouvre ou que l’on ferme. Faut-il malgré tout qu’ils soient parallèles ? Il y a pas mal de tour à faire avant d’avoir l’impression que c’est fermé.
Ensuite j’ai une autre question également :
L’eau chaude tarde à venir. Je n’ai pas de ballon ECS.
J’ai remarqué que ce temps est largement supérieur au temps de "vidange" nécessaire du tuyau eau chaude rempli d’eau froide entre la chaudière et le point de puisage.
Y aurait-il une pièce en cause ? On m’a parlé de calostat dans la chaudière qui laisserait l’eau chaude quitter la chaudière une fois qu’elle est à température.
En vous remerciant.
Cordialement
18 décembre 2017 à 19:03
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Invité

Fuite d’eau chaudière Viessmann Vitopend
Invité

Bonjour.
J'ai une micro fuite sur ma chaudière Vitopend 100 c'est sur le tuyau plastique noir tout à droite sur la photo de fwi98.
Est-ce que quelqu'un saurait de quoi cela peut venir ?
Merci.
J'ai une micro fuite sur ma chaudière Vitopend 100 c'est sur le tuyau plastique noir tout à droite sur la photo de fwi98.
Est-ce que quelqu'un saurait de quoi cela peut venir ?
Merci.
04 mai 2019 à 15:44
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Fuite d’eau chaudière Viessmann Vitopend
Bonjour,
De quel tuyau parlez-vous ?
Votre chaudière, dans le cadre d'une installation réglementaire, doit avoir un raccordement direct aux eaux usées pour la soupape chauffage, la soupape sanitaire (si existante), le disconnecteur et la vanne de vidange.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
De quel tuyau parlez-vous ?
Votre chaudière, dans le cadre d'une installation réglementaire, doit avoir un raccordement direct aux eaux usées pour la soupape chauffage, la soupape sanitaire (si existante), le disconnecteur et la vanne de vidange.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 mai 2019 à 19:07
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Fuite d’eau chaudière Viessmann Vitopend
Bonjour,
C'est la connexion de l'évacuation des soupapes, si un écoulement d'eau apparait il faut :
- Vérifier la pression de remplissage du circuit de chauffage,
- Vérifier le vase d'expansion et sa pression de gonflage,
- Vérifier la soupape chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
C'est la connexion de l'évacuation des soupapes, si un écoulement d'eau apparait il faut :
- Vérifier la pression de remplissage du circuit de chauffage,
- Vérifier le vase d'expansion et sa pression de gonflage,
- Vérifier la soupape chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 mai 2019 à 14:32