Problème brûleur Nestor Martin
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
20359
Question Forum Dépannage Chauffage : Problème brûleur Nestor Martin
Bonjour.
J'ai des problèmes avec mon brûleur MN5 de 40 kW, il se met toujours en sécurité.
Donc ma pompe à chaleur tourne toujours car la chaudière fioul ne prend plus la relève.
Je voudrais changer mon brûleur, mais par lequel ?
Merci.
Je vous joins 2 photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai des problèmes avec mon brûleur MN5 de 40 kW, il se met toujours en sécurité.
Donc ma pompe à chaleur tourne toujours car la chaudière fioul ne prend plus la relève.
Je voudrais changer mon brûleur, mais par lequel ?
Merci.
Je vous joins 2 photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


29 février 2020 à 21:50
Forum chauffage réponse 1
Problème brûleur Nestor Martin
Bonjour.
Pouvez-vous envoyer une photo de la chaudière ?
Avez-vous fait une maintenance sur votre brûleur.
Il peut être simplement besoin d'une bonne révision.
A+
Pouvez-vous envoyer une photo de la chaudière ?
Avez-vous fait une maintenance sur votre brûleur.
Il peut être simplement besoin d'une bonne révision.
A+
01 mars 2020 à 09:40
Forum chauffage réponse 2
Problème brûleur Nestor Martin
Bonjour.
Les maintenances sont toutes effectuées par un pro.
Changement gicleur + cellule + électrode tout cela sur 15 jours ainsi que le nettoyage complet chaudière + filtre fioul, et programmation de la PAC.
Je suis sur le point de faire changer mon brûleur par un Rielo 30 kW.
Car la cellule + le gicleur + l'entretien complet et les déplacements (3) ma facture est belle et j'ai toujours cette mise en sécurité, quand la PAC tourne et elle est en demande j’enclenche une fois elle fait son premier cycle et s'arrête quelques minutes plus tard je réappuye sur la sécurité et elle se met en route.
Pour ma chaudière c'est une chaudière fioul avec ballon d'eau chaude mais je peux envoyer une photo la prochaine fois.
Merci pour la réponse.
Je pense que le remplacement du brûleur m'évitera des frais supplémentaires, la seule chose que je n'ai pas faite changer la boîte de contrôle (252 €).
jack.
Les maintenances sont toutes effectuées par un pro.
Changement gicleur + cellule + électrode tout cela sur 15 jours ainsi que le nettoyage complet chaudière + filtre fioul, et programmation de la PAC.
Je suis sur le point de faire changer mon brûleur par un Rielo 30 kW.
Car la cellule + le gicleur + l'entretien complet et les déplacements (3) ma facture est belle et j'ai toujours cette mise en sécurité, quand la PAC tourne et elle est en demande j’enclenche une fois elle fait son premier cycle et s'arrête quelques minutes plus tard je réappuye sur la sécurité et elle se met en route.
Pour ma chaudière c'est une chaudière fioul avec ballon d'eau chaude mais je peux envoyer une photo la prochaine fois.
Merci pour la réponse.
Je pense que le remplacement du brûleur m'évitera des frais supplémentaires, la seule chose que je n'ai pas faite changer la boîte de contrôle (252 €).
jack.
03 mars 2020 à 13:42
Forum chauffage réponse 4
Problème brûleur Nestor Martin
Bonjour,
Avant de remplacer votre brûleur, faites donc un essai en le raccordant sur un bidon de fioul (en plongeant les deux flexibles) si :
- Le gicleur est bien celui préconisé par NESTOR MARTIN,
- Si les réglages de la tête et des électrodes sont bons,
- Si les réglages d'air primaire et secondaires sont bons,
- Si la cellule est propre et bien orientée.
Votre brûleur doit fonctionner !!!
Attention en fonction de la qualité du fioul (B7 ou B10) ou de sa durée de stockage des colmatages ou grippages sont possibles...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de remplacer votre brûleur, faites donc un essai en le raccordant sur un bidon de fioul (en plongeant les deux flexibles) si :
- Le gicleur est bien celui préconisé par NESTOR MARTIN,
- Si les réglages de la tête et des électrodes sont bons,
- Si les réglages d'air primaire et secondaires sont bons,
- Si la cellule est propre et bien orientée.
Votre brûleur doit fonctionner !!!
Attention en fonction de la qualité du fioul (B7 ou B10) ou de sa durée de stockage des colmatages ou grippages sont possibles...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2020 à 16:24
Forum chauffage réponse 5
Problème brûleur Nestor Martin
Bonsoir.
Toutes vos données de recherche ont été réalisées par un pro, y compris l'essai des flexibles dans un bac.
Je vous transmettrais les prochains renseignements, surtout après le remplacement du brûleur.
Ma livraison de fioul est toujours la qualité supérieure et filtrée.
Merci à vous. Cordialement. jack
Toutes vos données de recherche ont été réalisées par un pro, y compris l'essai des flexibles dans un bac.
Je vous transmettrais les prochains renseignements, surtout après le remplacement du brûleur.
Ma livraison de fioul est toujours la qualité supérieure et filtrée.
Merci à vous. Cordialement. jack
03 mars 2020 à 21:08