Question Forum Dépannage Chauffage : Problème brûleur Nestor Martin
Bonjour.
J'ai des problèmes avec mon brûleur MN5 de 40 kW, il se met toujours en sécurité.
Donc ma pompe à chaleur tourne toujours car la chaudière fioul ne prend plus la relève.
Je voudrais changer mon brûleur, mais par lequel ?
Merci.
Je vous joins 2 photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai des problèmes avec mon brûleur MN5 de 40 kW, il se met toujours en sécurité.
Donc ma pompe à chaleur tourne toujours car la chaudière fioul ne prend plus la relève.
Je voudrais changer mon brûleur, mais par lequel ?
Merci.
Je vous joins 2 photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


29 février 2020 à 21:50
Forum chauffage réponse 1
Problème brûleur Nestor Martin
Bonjour.
Pouvez-vous envoyer une photo de la chaudière ?
Avez-vous fait une maintenance sur votre brûleur.
Il peut être simplement besoin d'une bonne révision.
A+
Pouvez-vous envoyer une photo de la chaudière ?
Avez-vous fait une maintenance sur votre brûleur.
Il peut être simplement besoin d'une bonne révision.
A+
01 mars 2020 à 09:40
Forum chauffage réponse 2
Problème brûleur Nestor Martin
Bonjour.
Les maintenances sont toutes effectuées par un pro.
Changement gicleur + cellule + électrode tout cela sur 15 jours ainsi que le nettoyage complet chaudière + filtre fioul, et programmation de la PAC.
Je suis sur le point de faire changer mon brûleur par un Rielo 30 kW.
Car la cellule + le gicleur + l'entretien complet et les déplacements (3) ma facture est belle et j'ai toujours cette mise en sécurité, quand la PAC tourne et elle est en demande j’enclenche une fois elle fait son premier cycle et s'arrête quelques minutes plus tard je réappuye sur la sécurité et elle se met en route.
Pour ma chaudière c'est une chaudière fioul avec ballon d'eau chaude mais je peux envoyer une photo la prochaine fois.
Merci pour la réponse.
Je pense que le remplacement du brûleur m'évitera des frais supplémentaires, la seule chose que je n'ai pas faite changer la boîte de contrôle (252 €).
jack.
Les maintenances sont toutes effectuées par un pro.
Changement gicleur + cellule + électrode tout cela sur 15 jours ainsi que le nettoyage complet chaudière + filtre fioul, et programmation de la PAC.
Je suis sur le point de faire changer mon brûleur par un Rielo 30 kW.
Car la cellule + le gicleur + l'entretien complet et les déplacements (3) ma facture est belle et j'ai toujours cette mise en sécurité, quand la PAC tourne et elle est en demande j’enclenche une fois elle fait son premier cycle et s'arrête quelques minutes plus tard je réappuye sur la sécurité et elle se met en route.
Pour ma chaudière c'est une chaudière fioul avec ballon d'eau chaude mais je peux envoyer une photo la prochaine fois.
Merci pour la réponse.
Je pense que le remplacement du brûleur m'évitera des frais supplémentaires, la seule chose que je n'ai pas faite changer la boîte de contrôle (252 €).
jack.
03 mars 2020 à 13:42
Forum chauffage réponse 4
Problème brûleur Nestor Martin
Bonjour,
Avant de remplacer votre brûleur, faites donc un essai en le raccordant sur un bidon de fioul (en plongeant les deux flexibles) si :
- Le gicleur est bien celui préconisé par NESTOR MARTIN,
- Si les réglages de la tête et des électrodes sont bons,
- Si les réglages d'air primaire et secondaires sont bons,
- Si la cellule est propre et bien orientée.
Votre brûleur doit fonctionner !!!
Attention en fonction de la qualité du fioul (B7 ou B10) ou de sa durée de stockage des colmatages ou grippages sont possibles...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de remplacer votre brûleur, faites donc un essai en le raccordant sur un bidon de fioul (en plongeant les deux flexibles) si :
- Le gicleur est bien celui préconisé par NESTOR MARTIN,
- Si les réglages de la tête et des électrodes sont bons,
- Si les réglages d'air primaire et secondaires sont bons,
- Si la cellule est propre et bien orientée.
Votre brûleur doit fonctionner !!!
Attention en fonction de la qualité du fioul (B7 ou B10) ou de sa durée de stockage des colmatages ou grippages sont possibles...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2020 à 16:24
Forum chauffage réponse 5
Problème brûleur Nestor Martin
Bonsoir.
Toutes vos données de recherche ont été réalisées par un pro, y compris l'essai des flexibles dans un bac.
Je vous transmettrais les prochains renseignements, surtout après le remplacement du brûleur.
Ma livraison de fioul est toujours la qualité supérieure et filtrée.
Merci à vous. Cordialement. jack
Toutes vos données de recherche ont été réalisées par un pro, y compris l'essai des flexibles dans un bac.
Je vous transmettrais les prochains renseignements, surtout après le remplacement du brûleur.
Ma livraison de fioul est toujours la qualité supérieure et filtrée.
Merci à vous. Cordialement. jack
03 mars 2020 à 21:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Recherche cuve pour chaudière Nestor martin 30kW
- N°19180 : Bonjour, Nous avons une vieille chaudière (achetée avec la maison il y a 4 ans) Nestor martin 30 kW. Nous avons changé le brûleur l'année dernière, et depuis tout fonctionnait parfaitement. Seulement maintenant, c'est la...
- 2. Mise en sécurité régulièrement sur chaudière gaz Nestor Martin 23 M
- N°15542 : Bonjour, J'ai une chaudière gaz Nestor Martin 23 kW de 2001, elle se met en sécurité régulièrement voyant rouge, j’appuie dessus elle redémarre. Le technicien est venu, il me dit que c'est le boitier électronique mais...
- 3. Problème allumage feu gaz Nestor Martin
- N°20434 : Bonjour. J'ai un feu à gaz de la marque Nestor Martin quand je veux l'allumer la veilleuse s'enclenche normalement mais une fois que je lâche le bouton mon feu s'éteint. Pourriez-vous m'aider ? Merci
- 4. Convecteur au gaz Nestor Martin qui s'éteint sans raison
- N°15490 : Bonjour à tous, J'ai fait nettoyer mon convecteur au gaz hier, et aujourd'hui, quand j'essaie de le remettre en marche, j'arrive à mettre la veilleuse, il se lance, mais après une petite minute environ, j'entends un clac et...
- 5. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 6. Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
- N°16576 : Bonjour à tous, J'ai un brûleur au fuel qui fonctionne bien mais par moment, il fait plusieurs tentatives avant de démarrer, hier j'ai compté 27. Pouvez-vous m'aider svp ?
- 7. Panne de temporisation de pompe de chaudière Nestor Martin
- N°16835 : Bonjour à tous, Je suis donc nouveau et je sollicite un (des) conseils sur une panne, je m'explique : Suite à la réfection d'un toit d'une remise, j'ai eu un orage violent, malgré les protections requises sur ma...
- 8. Chauffage gaz Nestor Martin RH34 flamme s'éteint après 10min
- N°20646 : Bonjour, Nous venons de rallumer notre chauffage au gaz Nestor Martin RH34 et constatons qu'il y a un problème avec la flamme. Nous allumons sans problème la flamme mais celle-ci s'éteint après 10-15min et la veilleuse...
- 9. Chaudière fioul Nestor Martin en panne
- N°23543 : Bonjour. Problème chaudière priorité eau chaude, pas de problème avec la production d'eau, mais chauffage HS. J'ai testé le circulateur en direct, RAS, les sondes, le brûleur, l'aquastat de l'eau sanitaire tout semble à...
- 10. Problème allumage avec un poêle à pétrole
- N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite