Bonjour.

Je viens d'emménager dans une maison. Mauvaise surprise les radiateurs (fonte alu) font beaucoup de bruit (bruit de chasse d'eau).
Trois installateurs étaient venus pour devis.
L'un a tout de suite évoqué de changer les radiateurs.
L'autre supposait que le produit anti-corrosion pouvait éviter ce bruit.
Le troisième supposait que les tuyaux étaient trop petits et que dans ce cas il n'y avait pas de solution.
Les trois disaient qu'il fallait purger.
Mais une fois la nouvelle chaudière installée et après plusieurs purges (il n'y a eu de l'air qu'une fois d'un seul radiateur) aucune amélioration.
Les purges n'ont peut-être pas été effectuées de la meilleure façon ? Je note qu'après de nombreuses purges le produit anti-corrosion sera peut-être inefficace parce que trop dilué et qu'il est impossible de tester et améliorer sa dilution après purges.
L'installateur suppose qu'il faudrait peut-être changer les tubes d'alim des radiateurs.
Je ne voudrais pas changer tout un tas de pièces et m'apercevoir que les dépenses n'ont servi à rien.

Des voisins ayant les mêmes radiateurs n'ont pas de problème de bruit.

En lisant les forums je vois que quelques uns incriminent les têtes thermostatiques ; mais il n'y a que deux têtes thermostatiques dont une hors service. J'en ai installée une neuve ; quand je veux la fermer, le radiateur fait encore plus de bruit (toujours ce bruit d'eau qui coule dans les tuyaux, j'ai entendu ça dans les couloirs d'un vieux bâtiment quand des habitants avaient modifié leur salle de bain).

Quelqu'un pourrait-il m'aider à comprendre pourquoi ces radiateurs sont bruyants ?
Merci d'avance.
22 février 2019 à 10:59
Réponse 1 forum-chauffage Bricovideo

Radiateurs bruyants chaudière gaz


Invité
invité
Bonjour.
C'est tout simple c'est de l'air dans les tuyaux j'ai eu le problème, donc la chaudière est neuve, quelle marque ?
Avez-vous rincé l'installation avant de mettre la chaudière neuve ?

L'installation doit mal purger IL DOIT Y AVOIR 2 PURGEURS AUTOMATIQUES SUR l'installation en général dans les combles cherchez les 1 sur le départ chauffage et sur le retour chauffage. Changez les.
De quand date l'installation.
On ne change pas les radiateurs ni les tuyaux pour du bruit d'air c'est des rigolos.
Trouvez vite les 2 purgeurs et il y a aussi 1 purgeur sur la pompe de la chaudière, dévissez un peu le bouchon noir c'est comme les bouchons de valve de pneus.
A++
Cordialement.
22 février 2019 à 13:54
Réponse 2 forum-chauffage Bricovideo

Radiateurs bruyants chaudière gaz

pdpseu
Membre inscrit
pdpseu
67 messages
Merci beaucoup.
L'installation date de 1995.
La chaudière a été installée il y a une semaine.
Pour purger on tourne une petite tête en haut du radiateur, ça ne ressemble pas à un purgeur automatique.
Aucun des trois installateurs ne m'a proposé de purgeur automatique.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
purge radiateur Giac

22 février 2019 à 17:09
Réponse 3 forum-chauffage Bricovideo

Radiateurs bruyants chaudière gaz

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.

Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris

Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
22 février 2019 à 21:20
Réponse 4 forum-chauffage Bricovideo

Radiateurs bruyants chaudière gaz


Invité
invité
Bonjour,

Si ça n'a pas déjà été fait, la première des choses à faire est de diminuer le débit du circulateur et voir ce qui se passe.
Il est exact que plus le diamètre des tuyaux est petit, plus l'eau y circule rapidement et plus elle fait du bruit.
Il peut y avoir des purgeurs automatiques, il peut ne pas y en avoir : ça dépend de l'installation.

Le bruit ressemble-t-il plutôt à un glou-glou (air dans le circuit) ou plutôt à un bruit de chasse d'eau qui se remplit (circulation d'eau trop rapide) comme je crois le comprendre ?...

À titre purement indicatif sachez qu'un bruit sur un circuit chauffage est très difficilement localisable. sweat
Meilleurs sentiments.
GC
22 février 2019 à 23:14
Réponse 5 forum-chauffage Bricovideo

Radiateurs bruyants chaudière gaz


Invité
invité
Bonsoir,
Il faut 2 purgeurs auto au point le + haut de l'installation.
Cherchez 2 tuyaux qui montent dans les combles les purgeurs auto sont au-dessus.
L'air remonte toujours au point le + haut, s'il n'y en a pas il faut en installer, ce sont 2 petits cylindres avec un bouchon à visser comme sur les valves de pneus.
A++
Cordialement.
23 février 2019 à 00:11
Réponse 6 forum-chauffage Bricovideo

Radiateurs bruyants chaudière gaz

bemu
Membre inscrit
bemu
519 messages
Bonjour.
Quelle est la configuration de votre installation ?
Maison plain pied, à étage, sous-sol ???
Pouvez-vous mettre des photos de votre installation, ce serait plus parlant.
A+
23 février 2019 à 11:44
Réponse 7 forum-chauffage Bricovideo

Radiateurs bruyants chaudière gaz

pdpseu
Membre inscrit
pdpseu
67 messages
Merci à tous.
C'est une maison T3 de plain-pied ; matériaux plutôt bas de gamme.
Pas de sous-sol.
Le bruit est le bruit de l'eau qui court (chasse d'eau qui se remplit) et parfois en plus un bruit sourd (tamtam).
Chaudière mégalis condens ELM Leblanc.
L'installateur doit revenir avec un technicien ELM mais il n'a parlé que de changer les tuyaux (qu'on voit sur les photos), pas du circulateur.
Merci.
Bonne journée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
radiateurs bruyants chaudière gazradiateurs bruyants chaudière gaz

23 février 2019 à 14:04
Réponse 8 forum-chauffage Bricovideo

Radiateurs bruyants chaudière gaz


Invité
invité
Il veut changer les tuyaux d'une installation monotube ????
Ah bon... funk
GC
23 février 2019 à 15:00
Réponse 9 forum-chauffage Bricovideo

Radiateurs bruyants chaudière gaz


Invité
invité
Re Bonjour,
Votre radiateur est mal monté, il faut arrivée chaudière et retour chaudière en croix.
Il doit mal chauffer.
Si vous en avez d'autres comme cela y a du boulot, là il y a un mauvais balayage.
Avez-vous trouvé les 2 purgeurs automatiques sur l'installation.
Attention à ce qu'ils vous racontent.
A++
Cordialement.
23 février 2019 à 15:40
Réponse 10 forum-chauffage Bricovideo

Radiateurs bruyants chaudière gaz


Invité
invité
Re,
Le bruit de chasse peut venir aussi de vos radiateurs mal montés.
Vérifier tout cela si vous savez souder faites-le vous-même.
Donc vérifier purgeurs auto + montage des radiateurs + vérifier les robinets des radiateurs, si trop durs à changer.
Et aussi vérifier prise 220V + terre cela évite des problèmes avec la carte électronique de la chaudière.
Un conseil quand il y a de l'orage débrancher la chaudière ainsi que tout appareils électroménagers et ordinateurs, cela évite de cramer les cartes d'alimentation.
A++
Cordialement.
23 février 2019 à 18:55
Réponse 11 forum-chauffage Bricovideo

Radiateurs bruyants chaudière gaz


Invité
invité
Re.
Avez-vous un thermostat de la marque c'est une chaudière à condensation, Elm doit avoir un thermostat pour avoir une régulation modulante auto adaptative cela fait faire des économies de gaz.
Ne vous laissez pas impressionner par les chauffagistes.
Exigez 2 purgeurs auto / alimentation des radiateurs en croix / Thermostat de la marque / les robinets qui sont durs à changer / vérifier l'isolation dans les combles.
Votre installation a 23 ans, avez-vous fait une vidange / rinçage de l'installation, il ne suffit pas de changer la chaudière.
Si vous êtes bien isolé et l'installation au TOP la température départ chauffage ne doit pas dépasser 55 degrés.

Tenez-nous au courant.
Cordialement.
24 février 2019 à 10:17
Réponse 12 forum-chauffage Bricovideo

Radiateurs bruyants chaudière gaz

pdpseu
Membre inscrit
pdpseu
67 messages
Il y a un thermostat Elm Leblanc.
Pouvez-vous poster un lien ou une photo de radiateurs en croix ?
L'installateur a jugé que l'eau des radiateurs étant claire, le désembouage n'était pas nécessaire.
Merci.
Bon week-end.
24 février 2019 à 11:14
Réponse 13 forum-chauffage Bricovideo

Radiateurs bruyants chaudière gaz


Invité
invité
Re,
Vous ne savez pas ce qu'est un montage en croix.
Le radiateur vue de face en haut du radiateur.

Purgeur manuel à gauche /// robinet à droite (arrivée chauffage).
En bas.
Tuyau retour chauffage à gauche ////// petit robinet vidange à droite.
Comme cela l'eau chauffage, balaye en diagonale et donc meilleur rendement et tout le radiateur est chaud.

Branché comme sur la photo l'eau ne chauffe qu'à moitié le radiateur sur la photo la partie gauche doit être froide ou tiède et la partie droite chaude d’où une perte de rendement et pour le radiateur et pour la chaudière.

Cela fait un shunt hydraulique et c'est pas bon pour les économies de gaz.
L'installateur ne veut pas se casser les pieds mais une installation qui a 23 ans il y a dû y avoir des boues qui se sont accumulées, l'eau claire ne veut rien dire.
Tenez-nous au courant pour le montage des radiateurs et les 2 purgeurs automatiques.
A++
Cordialement.
24 février 2019 à 14:32
Réponse 14 forum-chauffage Bricovideo

Radiateurs bruyants chaudière gaz

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quelle est la surface de votre logement ?
- Combien de radiateurs avez-vous dans votre logement ?
- Sur votre photo est-ce le plus grand ?

Pour information, lors du remplacement d'une chaudière par une chaudière type condensation, il est très fréquent de constater ce genre de problème. Les premières choses à vérifier ou à faire sont :
- S'assurer que la puissance mini de la chaudière ne soit pas supérieure à la puissance des radiateurs,
- Régler la puissance de la pompe au minimum (débit mini possible plus de 700 litres/h),
- Reprendre l'équilibrage de l'installation en prenant soin d'augmenter le débit,
- Vérifier que les radiateurs ne sont pas bouchés suite à des phénomènes d'électrolyse.

Pour ce qui concerne le raccordement de vos radiateurs, le montage sur un circuit type monotube avec des kits d'adaptation monotube (installation) et bitube (radiateurs), ces kits comprennent des cannes d'injections qui permettent d'injecter l'eau dans le radiateur (par le robinet) à l'opposé du té de réglage : donc rien d'anormal.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2019 à 21:49
Réponse 15 forum-chauffage Bricovideo

Radiateurs bruyants chaudière gaz


Invité
invité
Bonsoir.
Un bon montage de radiateurs se fait en croix.
Cordialement.
25 février 2019 à 01:52
Réponse 16 forum-chauffage Bricovideo

Radiateurs bruyants chaudière gaz

pdpseu
Membre inscrit
pdpseu
67 messages
Bonjour,
Maison plain-pied 60 m².
6 radiateurs :
55,5cm (1rad)
39,5cm (3 rad) (photo)
23,5cm (2 rad)

Les radiateurs étaient bruyants avant le changement de chaudière. L'installateur suppose que de l'air est resté coincé dans les canalisations.
Il semble très sûr de lui en affirmant que l'eau claire (prise en bas d'un radiateur) prouve que le désembouage n'est pas nécessaire.
Citation :
Vérifier que les radiateurs ne sont pas bouchés suite à des phénomènes d'électrolyse.
Les radiateurs chauffent tous. S'ils étaient bouchés chaufferaient-ils et comment vérifier ?
Citation :
Le montage sur un circuit type monotube avec des kits d'adaptation monotube (installation) et bitube (radiateurs), ces kits comprennent des cannes d'injections qui permettent d'injecter l'eau dans le radiateur (par le robinet) à l'opposé du té de réglage : donc rien d'anormal.
Vous pensez que le montage "en croix" conseillé par invité (réponse du 24 fév) n'est pas nécessaire ? J'ai dit dans mon premier message que des voisins ont le même type de radiateur et de tuyaux et n'entendent aucun bruit ; l'installateur soutient que d'une maison à l'autre il peut y avoir de petites différences.
J'envisage d'être obligée, si on ne trouve pas de solution,d'acquérir un poêle à gaz mais je crains les accidents dus au monoxyde de carbone...
Le technicien ELM vient cette semaine. Je posterai après sa visite.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
25 février 2019 à 09:40
Réponse 17 forum-chauffage Bricovideo

Radiateurs bruyants chaudière gaz


Invité
invité
Citation :
Vous pensez que le montage en croix conseillé par invité (réponse du 24 fév) n'est pas nécessaire ?
C'est effectivement le moins qu'on puisse dire. shocked
GC
25 février 2019 à 12:14
Réponse 18 forum-chauffage Bricovideo

Radiateurs bruyants chaudière gaz


Invité
invité
Bonjour.
Moi je pense que montage en croix est nécessaire.
Comment sont montés les radiateurs de votre voisin ? en croix ???
A++
Cordialement.
25 février 2019 à 13:27
Réponse 19 forum-chauffage Bricovideo

Radiateurs bruyants chaudière gaz


Invité
invité
Bonjour.
Vous ne nous dites pas comment sont montés vos 6 radiateurs.
Comme cela faisait du bruit avec l'ancienne chaudière cela vient de l'installation logique non ?
Ne toucher pas aux réglages de la chaudière neuve.
Comment sont montés vos radiateurs ???
A++
Cordialement.
26 février 2019 à 08:30
Réponse 20 forum-chauffage Bricovideo

Radiateurs bruyants chaudière gaz

pdpseu
Membre inscrit
pdpseu
67 messages
Bonjour,
Les radiateurs sont tous montés comme celui de la photo, quelques messages au-dessus.
Le technicien ELM Leblanc a réglé le circulateur.
Ça a résolu le problème.
Après dix semaines "eau ribles", plus aucun bruit.

Trois installateurs étaient passés pour devis, un réparateur était venu parce que l'ancienne chaudière ne démarrait pas (ce jour là un des trois robinets d'eau était mal fermé, ce qui bloquait l'allumage).
Mais aucun n'a parlé du circulateur. Ils ont parlé de la purge et du diamètre des tuyaux.
J'avais bien vu la bonne réponse de GC mais je ne sais pas régler un circulateur.

Merci mille fois à tous pour vos réponses, ça peut vraiment aider à éviter les fausses réparations.
Bravo GC.
Bonne continuation à tous.
03 mars 2019 à 20:08
Réponse 21 forum-chauffage Bricovideo

Radiateurs bruyants chaudière gaz


Invité
invité
Bonjour.
Néanmoins je mettrais tous mes radiateurs avec un montage en croix il y aura un meilleur balayage de l'eau de chauffage.
Ils auraient été tous montés en croix il n'y aurait pas eu à toucher au circulateur.
Avec votre montage vous pourrez constater que le radiateur est plus chaud côté arrivée et retour chauffage qu'à l'opposé vous avez un mauvais rendement.
Ne vous contentez pas uniquement de ce réglage, touchez vos radiateurs vous constaterez ce que je dis.
Cordialement.
A++
04 mars 2019 à 12:26
Réponse 22 forum-chauffage Bricovideo

Radiateurs bruyants chaudière gaz


Invité
invité
Merci pour votre retour. smilesmilesmile
C'est si rare !.... sad
Ceci dit je n'ai pas grand mérite : régler le circulateur est le b-a ba et la première chose à faire (sinon pourquoi ce réglage serait-il possible et très simple à faire sur toutes les marques de chaudières ?)...

Meilleurs sentiments.
GC
05 mars 2019 à 18:58
Réponse 23 forum-chauffage Bricovideo

Radiateurs bruyants chaudière gaz

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Juste pour information, ci-joint document de kit de transformation raccordement radiateur bitube sur installation monotube.
Le tube d'injection se met dans le radiateur sur l'alimentation du robinet.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Kit de transformation monotube bitube

06 mars 2019 à 12:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème radiateurs chauffage gaz
    N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
  • 2. chaudière gaz sorties radiateurs
    N°35 : J'installe une chaudière gaz murale, les sorties radiateurs sont fournies en 16/18 et l'étude chauffage définie mes départs en 26/28. N'y-a-t'il pas un problème d'étranglement qui pourrait nuire au bon fonctionnement ?
  • 3. Radiateurs froids chaudière à gaz Acléa elm Leblanc
    N°16914 : Bonsoir, J'ai trouvé beaucoup de sujets relatifs à ce genre de chaudière, mais pas exactement mon cas me semble t-il. J'ai emménagé comme locataire dans un appartement à Paris, pourvu d'une chaudière à gaz Acléa elm...
  • 4. Aide choix chaudière à gaz à condensation radiateurs
    N°417 : J'étais sur le point de terminer ma prospection : choix d'une chaudière à condensation gaz propane et donc prêt à payer un supplément pour ce type de chaudière, lorsque je suis tombé sur l'article de Que Choisir octobre 05 et...
  • 5. Radiateurs en fonte chaudière gaz pas suffisamment efficace
    N°217 : Bonjour, je suis actuellement chauffé au fuel, et je vais passer au gaz de ville. Ma chaudière a un corps acier, on me dit que je dois la changer. J'opterais bien pour une chaudière à condensation, mais on me dit qu'ayant des...
  • 6. Chaudière à gaz 2 radiateurs fonctionnent plus
    N°287 : Bonjour, depuis la remise en route de ma chaudière à gaz, deux radiateurs ne fonctionnent plus. Quand j'essaie de les purger, il ne sort rien : ni eau, ni air. Pas de pression. Dois-je rajouter de l'eau dans le circuit (et comment)...
  • 7. Problème radiateurs en fonte bruyants
    N°17416 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz avec des radiateurs en fonte qui chauffent très bien. Seulement il y a 2 radiateurs qui font du bruit dès que la chaudière se met en marche (toc toc toc incessant). J'ai purgé tous les...
  • 8. Chaudière murale gaz pression ok certains radiateurs ne fonctionnent pas
    N°1398 : Bonjour, j'ai une chaudière murale à gaz. La pression est bonne, pourtant certains radiateurs ne fonctionnent pas, notamment ceux du rez de chaussée. Pourquoi mes radiateurs du rez de chaussée ne fonctionnent pas ? Certains sont...
  • 9. chaudière gaz sur 4 radiateurs un seul chauffe bien
    N°191 : J'ai une chaudière à gaz, et sur 4 radiateurs, un seul chauffe très bien. Les autres chauffent un peu et uniquement sur le haut. L'installation a été purgée et nettoyée avec un produit. Merci de m'apporter une réponse à...
  • 10. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
    N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
>>> Résultats suivants pour : Radiateurs bruyants chaudière gaz >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite