Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20516
Question Forum Chauffage : Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Bonjour.
Ma mère s'est absentée de sa maison pendant 6 mois. Au retour, on a de l'eau chaude mais pas du chauffage.
C'est une chaudière Zaegel Held BCI 265/365.
J'ai purgé les radiateurs. La pression de la chaudière fioul est à 1,6 bar.
Il y a un petit appareil Salmson qui n'affiche rien, alors qu'il est branché et il me semblait qu'il affichait des chiffres avant.
Savez-vous d'où vient le problème ? Merci.
Ma mère s'est absentée de sa maison pendant 6 mois. Au retour, on a de l'eau chaude mais pas du chauffage.
C'est une chaudière Zaegel Held BCI 265/365.
J'ai purgé les radiateurs. La pression de la chaudière fioul est à 1,6 bar.
Il y a un petit appareil Salmson qui n'affiche rien, alors qu'il est branché et il me semblait qu'il affichait des chiffres avant.
Savez-vous d'où vient le problème ? Merci.
02 juillet 2020 à 22:41
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Bonjour Terrien,
Je pense que l'appareil Salmson (firme absorbée par WILO) est un circulateur. Le fait que celui-ci ne soit pas en service peut expliquer pourquoi le chauffage ne fonctionne pas.
==> Vérifier la mise en marche de cet appareil.
Cordialement.
Martien-071
"Circulez, y a rien à voir ! C'est ce qu'on a dit à Martien-071 quand il voulait retourner dans sa navette."
Je pense que l'appareil Salmson (firme absorbée par WILO) est un circulateur. Le fait que celui-ci ne soit pas en service peut expliquer pourquoi le chauffage ne fonctionne pas.
==> Vérifier la mise en marche de cet appareil.
Cordialement.
Martien-071
"Circulez, y a rien à voir ! C'est ce qu'on a dit à Martien-071 quand il voulait retourner dans sa navette."
03 juillet 2020 à 12:25
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Effectivement, c'est un Salmson Priux Home 40-25/180. L'affichage LED n'affiche rien.
Quelqu'un sait-il pourquoi ?
Quelqu'un sait-il pourquoi ?
03 juillet 2020 à 15:05
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Bonjour.
Vérifiez l’interrupteur hiver/été.
Vérifiez l’interrupteur hiver/été.
04 juillet 2020 à 14:24
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Bonjour.
Comment vérifier l’interrupteur hiver/été ?
Comment vérifier l’interrupteur hiver/été ?
04 juillet 2020 à 18:12
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Bonjour.
Sur la façade de la chaudière il doit y avoir un interrupteur été/hiver.
S'il est du côté "été" vous n'avez que de l'eau chaude et le circulateur chauffage n'est pas sous tension.
Si vous le mettez sur hiver, vous avez chauffage et eau chaude.
A+
Sur la façade de la chaudière il doit y avoir un interrupteur été/hiver.
S'il est du côté "été" vous n'avez que de l'eau chaude et le circulateur chauffage n'est pas sous tension.
Si vous le mettez sur hiver, vous avez chauffage et eau chaude.
A+
06 juillet 2020 à 13:51
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
J'ai vérifié, même en mode hiver, il n'y a pas de chauffage.
06 juillet 2020 à 15:33
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Re,
Vérifiez le thermostat d'ambiance s'il est en demande.
Vérifiez le thermostat d'ambiance s'il est en demande.
06 juillet 2020 à 16:13
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
J'ai augmenté le thermostat de la chaudière à 80, ça a fait démarrer le chauffage, mais pas de chaleur dans les radiateurs, et le circulateur n'affiche toujours rien.
06 juillet 2020 à 20:34
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Bonjour,
Concernant votre souci, avez-vous vérifié :
- Que votre circulateur de chauffage est bien alimenté en 230 volts ?
- Que votre thermostat d'ambiance est bien en demande ?
- Que votre thermostat ne pilote pas le circulateur de chauffage ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Votre circulateur étant de type "Classe A" il doit être alimenté en permanence, il ne doit pas être piloté par le thermostat d'ambiance, la variation de température de circulation de chauffage doit être assurée par une vanne mélangeuse et une régulation climatique.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Concernant votre souci, avez-vous vérifié :
- Que votre circulateur de chauffage est bien alimenté en 230 volts ?
- Que votre thermostat d'ambiance est bien en demande ?
- Que votre thermostat ne pilote pas le circulateur de chauffage ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Votre circulateur étant de type "Classe A" il doit être alimenté en permanence, il ne doit pas être piloté par le thermostat d'ambiance, la variation de température de circulation de chauffage doit être assurée par une vanne mélangeuse et une régulation climatique.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 juillet 2020 à 11:35
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Bonjour,
Voici les photos de mon installation.
Je sais que c'est du 230 volts, mais je n'ai pas vérifié électriquement si le circulateur est bien alimenté.
Le thermostat d'ambiance, est-ce le thermostat de chaudière sur la photo ? Hier, il était a 60, je l'ai augmenté a 80 et la chaudière s'est mise en route. Je n'ai pas vérifié si le thermostat ne pilote pas le circulateur de chauffage.
Comme le ramonage doit être fait, j'ai aussi demandé à ce que l'entretien de la chaudière soit fait.
Quand le technicien viendra, je l'observerais et je vous dirais ce qu'il a trouvé.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Voici les photos de mon installation.
Je sais que c'est du 230 volts, mais je n'ai pas vérifié électriquement si le circulateur est bien alimenté.
Le thermostat d'ambiance, est-ce le thermostat de chaudière sur la photo ? Hier, il était a 60, je l'ai augmenté a 80 et la chaudière s'est mise en route. Je n'ai pas vérifié si le thermostat ne pilote pas le circulateur de chauffage.
Comme le ramonage doit être fait, j'ai aussi demandé à ce que l'entretien de la chaudière soit fait.
Quand le technicien viendra, je l'observerais et je vous dirais ce qu'il a trouvé.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






07 juillet 2020 à 12:07
Réponse 11 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Voila les dernières nouvelles : le réparateur est venu. Il m'a dit qu'il faut changer la barre d'allumage. Plus tard, il me rappelle pour me dire que Zaegel Held n'a plus ces pièces.
J'ai regardé la notice, appelé le réparateur et lui ai demandé quelles pièces il veut, il m'a dit thermostat surchauffe à rearm. man. LS S1-70-050-00330 et interrupteur été/hiver S1-70-380-32022.
Pour l'instant, j'ai trouvé la première pour 70 euros sur le site eco-bricolage.com et je n'ai pas trouvé la 2ème.
Sauriez-vous comment trouver la 2ème ? Et éventuellement la première à un prix moins cher.
J'ai regardé la notice, appelé le réparateur et lui ai demandé quelles pièces il veut, il m'a dit thermostat surchauffe à rearm. man. LS S1-70-050-00330 et interrupteur été/hiver S1-70-380-32022.
Pour l'instant, j'ai trouvé la première pour 70 euros sur le site eco-bricolage.com et je n'ai pas trouvé la 2ème.
Sauriez-vous comment trouver la 2ème ? Et éventuellement la première à un prix moins cher.
10 juillet 2020 à 15:07
Réponse 12 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Finalement, j'ai commandé l'interrupteur été/hiver sur le site de Zaegel Held.
Par contre, pour le site eco-bricolage.com, j'ai vu le site des avis et les acheteurs donnent 2 étoiles sur 5, donc ça fait peur.
Par contre, pour le site eco-bricolage.com, j'ai vu le site des avis et les acheteurs donnent 2 étoiles sur 5, donc ça fait peur.
10 juillet 2020 à 16:28
Réponse 13 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Bonjour.
En tout premier changez de dépanneur.
Barre d'allumage ???
Apparemment vous ne vous y connaissez pas beaucoup en électricité.
Vérifiez si en mode hiver votre circulateur est alimenté en 230 V.
N'ayez pas peur de demander à un copain qui s'y connait en électricité, y'a pas de honte.
Chacun son métier.
Bon week-end.
A+
En tout premier changez de dépanneur.
Barre d'allumage ???
Apparemment vous ne vous y connaissez pas beaucoup en électricité.
Vérifiez si en mode hiver votre circulateur est alimenté en 230 V.
N'ayez pas peur de demander à un copain qui s'y connait en électricité, y'a pas de honte.
Chacun son métier.
Bon week-end.
A+
11 juillet 2020 à 17:45
Réponse 14 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Le dépanneur a déconnecté le fil d'alimentation du circulateur de la chaudière, puis il l'a connecté à l'interrupteur, et là, l'affichage du circulateur s'est allumé, donc le dépanneur m'a fait commander les 2 pièces ci-dessus.
J'ai commande la pièce sur le site eco-bricolage car je n'avais pas le choix.
J'ai utilisé Paypal qui devrait mieux me protéger en cas de non livraison.
J'ai commande la pièce sur le site eco-bricolage car je n'avais pas le choix.
J'ai utilisé Paypal qui devrait mieux me protéger en cas de non livraison.
11 juillet 2020 à 18:22
Réponse 15 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Bonjour,
Un dépanneur qui vous dit que les pièces ne sont plus disponibles chez le fabricant, qui ne fait pas l'effort de rechercher des pièces identiques chez un revendeur de pièces détachées n'est pas un professionnel :
- Il vous parle de barre d'allumage : c'est quoi pour lui cette pièce ?
- Il vous parle de thermostat de sécurité de surchauffe : Si il était défectueux ou déclenché votre brûleur ne fonctionnerait pas (plus d'eau chaude et plus de chauffage) mais ce n'est pas votre cas ?
- Il vous parle de d’interrupteur été/hiver : si votre circulateur fonctionne en direct, c'est uniquement lui la cause de votre panne !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Un dépanneur qui vous dit que les pièces ne sont plus disponibles chez le fabricant, qui ne fait pas l'effort de rechercher des pièces identiques chez un revendeur de pièces détachées n'est pas un professionnel :
- Il vous parle de barre d'allumage : c'est quoi pour lui cette pièce ?
- Il vous parle de thermostat de sécurité de surchauffe : Si il était défectueux ou déclenché votre brûleur ne fonctionnerait pas (plus d'eau chaude et plus de chauffage) mais ce n'est pas votre cas ?
- Il vous parle de d’interrupteur été/hiver : si votre circulateur fonctionne en direct, c'est uniquement lui la cause de votre panne !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 juillet 2020 à 11:21
Réponse 16 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Pour lui, la barre d'allumage est là où on éteint et allume la chaudière, là où on appuie sur le bouton hiver/été, là où on règle le thermostat.
Quand vous écrivez "c'est uniquement lui la cause de votre panne", vous parlez de l'interrupteur été/hiver ou du circulateur ?
J'ai reçu l'interrupteur été/hiver de Zaeger/Held, mais le thermostat de sécurité n'a toujours pas été envoyé par eco-bricolage.
Probablement, le dépanneur a appelé Zaeger/Held et s'il a dit "barre d'allumage", la réceptionniste lui a dit qu'elle n'a pas ça, alors que s'il aurait dit interrupteur été/hiver, elle lui aurait dit que c'est disponible.
Quand vous écrivez "c'est uniquement lui la cause de votre panne", vous parlez de l'interrupteur été/hiver ou du circulateur ?
J'ai reçu l'interrupteur été/hiver de Zaeger/Held, mais le thermostat de sécurité n'a toujours pas été envoyé par eco-bricolage.
Probablement, le dépanneur a appelé Zaeger/Held et s'il a dit "barre d'allumage", la réceptionniste lui a dit qu'elle n'a pas ça, alors que s'il aurait dit interrupteur été/hiver, elle lui aurait dit que c'est disponible.
16 juillet 2020 à 11:46
Réponse 17 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Bonjour,
Suite à nos différents échanges je vous confirme que votre dépanneur est un incapable :
- Il est incapable de contrôler un interrupteur avec un multimètre,
- Il est incapable de vérifier un aquastat de sécurité de surchauffe avec un multimètre,
- Il ne connait pas le câblage de principe de ce type de chaudière,
- Il voulait remplacer le tableau complet de votre chaudière (ce qu'il appelle la "barre d'allumage").
S'il était compétent il aurait été capable de vérifier et remplacer uniquement l'interrupteur été/hiver (car il y a 99 % de chance que ce soit uniquement lui qui est défectueux), il devrait savoir qu'un aquastat de sécurité coupe l'alimentation générale de la chaîne thermostatique :
- Pas d'alimentation du brûleur,
- Pas d'alimentation des circulateurs,
- Pas d'eau chaude sanitaire,
- Pas de chauffage.
De plus il modifie le câblage de votre chaudière en déplaçant l'alimentation du circulateur de chauffage (initialement en sortie de l'interrupteur été/hiver pour le mettre en sortie de l'interrupteur marche/arrêt). La modification du câblage électrique est interdite, l'homologation de l'appareil n'est plus conforme et la responsabilité du dépanneur est entièrement engagée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Suite à nos différents échanges je vous confirme que votre dépanneur est un incapable :
- Il est incapable de contrôler un interrupteur avec un multimètre,
- Il est incapable de vérifier un aquastat de sécurité de surchauffe avec un multimètre,
- Il ne connait pas le câblage de principe de ce type de chaudière,
- Il voulait remplacer le tableau complet de votre chaudière (ce qu'il appelle la "barre d'allumage").
S'il était compétent il aurait été capable de vérifier et remplacer uniquement l'interrupteur été/hiver (car il y a 99 % de chance que ce soit uniquement lui qui est défectueux), il devrait savoir qu'un aquastat de sécurité coupe l'alimentation générale de la chaîne thermostatique :
- Pas d'alimentation du brûleur,
- Pas d'alimentation des circulateurs,
- Pas d'eau chaude sanitaire,
- Pas de chauffage.
De plus il modifie le câblage de votre chaudière en déplaçant l'alimentation du circulateur de chauffage (initialement en sortie de l'interrupteur été/hiver pour le mettre en sortie de l'interrupteur marche/arrêt). La modification du câblage électrique est interdite, l'homologation de l'appareil n'est plus conforme et la responsabilité du dépanneur est entièrement engagée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juillet 2020 à 17:36
Réponse 18 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
20 juillet 2020 à 17:38
Réponse 19 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Je lui ai demandé pourquoi il n'utilisait pas un voltmètre, il m'a répondu "pas la peine, j'ai l'expérience".
Il a déplacé l'alimentation du circulateur de chauffage pour le mettre en sortie de l'interrupteur marche/arrêt, seulement pour tester que le circulateur marche, c'était temporaire.
Sur les pages jaunes, c'était le seul qui faisait le ramonage et qui était chauffagiste en banlieue est de Paris.
C'est pour ça que je l'ai choisi. Il nous a fait payer 75 euros pour le ramonage et 135 euros pour l'entretien.
On a payé 76 euros pour l'aquastat et 26 euros pour l'interrupteur.
J'attends que le dépanneur me rappelle pour installer les pièces (inclus dans l'entretien).
Au vu de ce que vous me dites, si j'ai payé 76 euros pour rien, je ne vais pas renouveler l'entretien l'an prochain.
Par curiosité, j'ai vu que le ramonage, c'est pas sorcier si on a l'outil.
Si l'outil coûte moins de 75 euros, ça vaut le coup de l'acheter, combien ça coûte à peu prés ?
Il a déplacé l'alimentation du circulateur de chauffage pour le mettre en sortie de l'interrupteur marche/arrêt, seulement pour tester que le circulateur marche, c'était temporaire.
Sur les pages jaunes, c'était le seul qui faisait le ramonage et qui était chauffagiste en banlieue est de Paris.
C'est pour ça que je l'ai choisi. Il nous a fait payer 75 euros pour le ramonage et 135 euros pour l'entretien.
On a payé 76 euros pour l'aquastat et 26 euros pour l'interrupteur.
J'attends que le dépanneur me rappelle pour installer les pièces (inclus dans l'entretien).
Au vu de ce que vous me dites, si j'ai payé 76 euros pour rien, je ne vais pas renouveler l'entretien l'an prochain.
Par curiosité, j'ai vu que le ramonage, c'est pas sorcier si on a l'outil.
Si l'outil coûte moins de 75 euros, ça vaut le coup de l'acheter, combien ça coûte à peu prés ?
20 juillet 2020 à 18:16
Réponse 20 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Voilà les dernières nouvelles, qui ne sont pas très bonnes.
Ça faisait depuis lundi que je contactais le dépanneur pour qu'il vienne remplacer les pièces.
Chaque jour, il me disait qu'il allait venir mais il ne venait pas car il disait que son collègue était parti en vacances et qu'il était débordé. Aujourd'hui, je me suis plaint par texto et il m'a proposé de rembourser les 135 euros en lui envoyant un RIB, j'ai accepté.
J'ai donc essayé de remplacer les 2 pièces moi-même. J'ai d'abord remplacé l'interrupteur été/hiver. Le dépanneur avait laissé le câble d'alimentation du circulateur pendre, il fallait donc que je sache ou le reconnecter.
Sur la photo jointe, le fil noir du numéro 5 n'était pas attaché, j'ai donc resserré la vis pour bien l'attacher. Pour le câble du circulateur, rien n'était connecte aux emplacements 3 et 4. Comme j'ai vu qu'à côté, le fil bleu est sur le N (numéro 2) et le fil marron est sur le L (numéro 1), j'ai reproduit ce schéma en mettant le bleu en 4 et le marron en 3. Ai-je eu raison ? Par contre, je ne comprends pas pourquoi sur le câble d'alimentation du circulateur, il y a un fil jaune et vert coupé. En même temps, je ne vois pas où je le brancherais.
Ensuite, j'ai mis en route et malheureusement, il n'y avait toujours pas d'affichage sur le circulateur.
Je me suis donc dit que je devais aussi remplacer l'aquastat de sécurité mais là, misère, la nouvelle pièce était différente de celle sur la chaudière. En allant sur le site d'eco-bricolage.com, j'ai vu qu'ils m'avaient donné un aquastat - thermostat diff à la place.
J'ai donc contacté le site pour savoir s'ils ont la bonne pièce en stock.
Le problème est que le dépanneur nous avait dit avant de partir "je vous conseille de ne pas faire marcher la chaudière tant qu'on n'a pas remplacé les pièces, tout pourrait casser, c'est mieux de faire chauffer de l'eau chaude dans une casserole".
Depuis tout ce temps, j'ai pris une douche dans un autre appartement mais mes 2 filles et ma mère en ont pris beaucoup moins que moi dans cet appartement.
En attendant de résoudre ce problème, est-ce que le dépanneur avait raison ou alors peut-on utiliser la chaudière un peu pour une douche ?
Ai-je bien branché les fils du circulateur ?
Si eco-bricolage n'a pas la bonne pièce en stock, est-ce que ça veut dire que je dois acheter une nouvelle chaudière
?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ça faisait depuis lundi que je contactais le dépanneur pour qu'il vienne remplacer les pièces.
Chaque jour, il me disait qu'il allait venir mais il ne venait pas car il disait que son collègue était parti en vacances et qu'il était débordé. Aujourd'hui, je me suis plaint par texto et il m'a proposé de rembourser les 135 euros en lui envoyant un RIB, j'ai accepté.
J'ai donc essayé de remplacer les 2 pièces moi-même. J'ai d'abord remplacé l'interrupteur été/hiver. Le dépanneur avait laissé le câble d'alimentation du circulateur pendre, il fallait donc que je sache ou le reconnecter.
Sur la photo jointe, le fil noir du numéro 5 n'était pas attaché, j'ai donc resserré la vis pour bien l'attacher. Pour le câble du circulateur, rien n'était connecte aux emplacements 3 et 4. Comme j'ai vu qu'à côté, le fil bleu est sur le N (numéro 2) et le fil marron est sur le L (numéro 1), j'ai reproduit ce schéma en mettant le bleu en 4 et le marron en 3. Ai-je eu raison ? Par contre, je ne comprends pas pourquoi sur le câble d'alimentation du circulateur, il y a un fil jaune et vert coupé. En même temps, je ne vois pas où je le brancherais.
Ensuite, j'ai mis en route et malheureusement, il n'y avait toujours pas d'affichage sur le circulateur.
Je me suis donc dit que je devais aussi remplacer l'aquastat de sécurité mais là, misère, la nouvelle pièce était différente de celle sur la chaudière. En allant sur le site d'eco-bricolage.com, j'ai vu qu'ils m'avaient donné un aquastat - thermostat diff à la place.
J'ai donc contacté le site pour savoir s'ils ont la bonne pièce en stock.
Le problème est que le dépanneur nous avait dit avant de partir "je vous conseille de ne pas faire marcher la chaudière tant qu'on n'a pas remplacé les pièces, tout pourrait casser, c'est mieux de faire chauffer de l'eau chaude dans une casserole".
Depuis tout ce temps, j'ai pris une douche dans un autre appartement mais mes 2 filles et ma mère en ont pris beaucoup moins que moi dans cet appartement.
En attendant de résoudre ce problème, est-ce que le dépanneur avait raison ou alors peut-on utiliser la chaudière un peu pour une douche ?
Ai-je bien branché les fils du circulateur ?
Si eco-bricolage n'a pas la bonne pièce en stock, est-ce que ça veut dire que je dois acheter une nouvelle chaudière

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 juillet 2020 à 18:43
Réponse 21 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Réponse 22 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Bonjour,
Encore un dépanneur qui en plus d'être mauvais ne veut pas d'histoire, en se rendant chez vous et en se faisant payer 135 €, il engageait sa responsabilité. En vous proposant de vous rembourser, étant incapable de vous dépanner, (ce qui est normal puisqu'il n'utilise pas de multimètre : en avait-il vraiment un ? Savait-il s'en servir ?) il cherche à dégager sa responsabilité.
Pour vous aider, pouvez-vous nous dire si :
- Votre brûleur fonctionne-t-il ?
- La chaudière monte-t-elle en température ?
- Avez-vous de l'eau chaude ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre thermostat ou aquastat défectueux et des pièces neuves reçues ainsi que leurs références et le bornier de raccordement de votre pompe de chauffage ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Encore un dépanneur qui en plus d'être mauvais ne veut pas d'histoire, en se rendant chez vous et en se faisant payer 135 €, il engageait sa responsabilité. En vous proposant de vous rembourser, étant incapable de vous dépanner, (ce qui est normal puisqu'il n'utilise pas de multimètre : en avait-il vraiment un ? Savait-il s'en servir ?) il cherche à dégager sa responsabilité.
Pour vous aider, pouvez-vous nous dire si :
- Votre brûleur fonctionne-t-il ?
- La chaudière monte-t-elle en température ?
- Avez-vous de l'eau chaude ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre thermostat ou aquastat défectueux et des pièces neuves reçues ainsi que leurs références et le bornier de raccordement de votre pompe de chauffage ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 juillet 2020 à 19:47
Réponse 23 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Ci-joint les photos du bornier et de l'aquastat défectueux. La photo de l'aquastat envoyé par erreur se trouve ici : https://www.eco-bricolage.com/aquestat-limiteur-temeprature-100-c-2-00ml-ls-1-diff,fr,4,AQ450060.cfm#.Xxskl54zaUm
L'interrupteur été/hiver était exactement comme l'ancien et a été envoyé directement par Zaegel Held donc il n'y a pas d'erreur.
Le brûleur fonctionne.
La chaudière monte en température, mais comme je ne peux pas augmenter le thermostat, il affiche une température maximum de 58. L'eau du bain est tiède, ça n'est pas idéal, c'est pour ça que j'aimerais augmenter la température du thermostat.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


L'interrupteur été/hiver était exactement comme l'ancien et a été envoyé directement par Zaegel Held donc il n'y a pas d'erreur.
Le brûleur fonctionne.
La chaudière monte en température, mais comme je ne peux pas augmenter le thermostat, il affiche une température maximum de 58. L'eau du bain est tiède, ça n'est pas idéal, c'est pour ça que j'aimerais augmenter la température du thermostat.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 juillet 2020 à 20:21
Réponse 24 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Après 20 minutes de marche du chauffage, l'eau était chaude puis tiède.
Donc je vous avais écrit pour me plaindre.
Mais j'ai remis en marche plus longtemps et là, l'eau était brûlante mais au bout de 10 minutes, ça devenait tiède, mais le bain était bien chaud pour mes filles de 8 et 9 ans.
Donc je vous avais écrit pour me plaindre.
Mais j'ai remis en marche plus longtemps et là, l'eau était brûlante mais au bout de 10 minutes, ça devenait tiède, mais le bain était bien chaud pour mes filles de 8 et 9 ans.
24 juillet 2020 à 21:06
Réponse 25 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Voici la réponse d'ecobricolage : Le produit commandé remplace celui de votre chaudière identique pour les consignes de température.
Seulement les cosses sont déplacées.
Le modèle n'est plus fabriqué à ce jour.
2 solutions soit nous reprenons pour remboursement ou faisons la différence de prix.
Pensez-vous que ça peut marcher, même si les cosses ne sont pas au même endroit ?
Ci-joint la photo de l'aquastat original avec à côté, l'aquastat nouveau, sous plastique.
Seulement les cosses sont déplacées.
Le modèle n'est plus fabriqué à ce jour.
2 solutions soit nous reprenons pour remboursement ou faisons la différence de prix.
Pensez-vous que ça peut marcher, même si les cosses ne sont pas au même endroit ?
Ci-joint la photo de l'aquastat original avec à côté, l'aquastat nouveau, sous plastique.
25 juillet 2020 à 17:46
Réponse 26 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
25 juillet 2020 à 18:15
Réponse 27 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Réponse 28 forum dépannage chaudières
Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
Bonjour.
Désolé pour ma réponse tardive mais je découvre le site à l'instant.
Je possède une chaudière BCI265. Le circulateur ne fonctionne pas si le thermostat est au minimum. Je parle du thermostat d'ambiance qui doit se trouver quelque part dans une pièce de la maison. Il est existant si les radiateurs ne sont pas équipés de robinets thermostatiques. Il permet de choisir la température souhaitée dans les pièces. Dans un premier temps, régler ce thermostat au maximum. Si cela ne fonctionne pas, il est possible de démonter ce même thermostat et de relier les 2 fils qui sont à l'intérieur par l'intermédiaire d'un fusible (facultatif). En connectant les 2 fils, on élimine la possibilité d'un thermostat défectueux.
Désolé pour ma réponse tardive mais je découvre le site à l'instant.
Je possède une chaudière BCI265. Le circulateur ne fonctionne pas si le thermostat est au minimum. Je parle du thermostat d'ambiance qui doit se trouver quelque part dans une pièce de la maison. Il est existant si les radiateurs ne sont pas équipés de robinets thermostatiques. Il permet de choisir la température souhaitée dans les pièces. Dans un premier temps, régler ce thermostat au maximum. Si cela ne fonctionne pas, il est possible de démonter ce même thermostat et de relier les 2 fils qui sont à l'intérieur par l'intermédiaire d'un fusible (facultatif). En connectant les 2 fils, on élimine la possibilité d'un thermostat défectueux.
16 janvier 2021 à 11:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème brûleur Entone B10FU chaudière Zaegel Held BCI 265
- N°21035 : Bonjour, Je viens vers vous pour une aide si possible. En faisant l'entretien annuel de ma chaudière Zaegel Held BCI 265 ramonage du conduit, nettoyage corps de chauffe, brûleur, pré filtre fioul, filtre de pompe, ligne...
- 2. Recherche joint trappe de visite chaudière Zaegel Held BCI 265/365
- N°20338 : Bonjour. Est-ce que par hasard une personne aurait ou pourrait fabriquer un joint de trappe de visite pour ma chaudière Zaegel Held bci 265/365. En effet je n'arrive pas à trouver de pièces détachées. Merci.
- 3. Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production
- N°23307 : Bonjour. Je rencontré un problème avec ma chaudière fioul et espère trouver une solution grâce à vos connaissances J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière Zaegel Held type vega 2 hr 24. La chaudière fait...
- 4. Chaudière Zaegel Held BCI 265 consommations électriques ?
- N°22301 : Bonjour, J'aimerai connaitre les consommations électriques de ma chaudière en objet de ce message : Sa consommation maximum au démarrage Sa consommation maximum en mode chauffage Sa consommation maximum en mode...
- 5. Réglage température eau chaude sanitaire Zaegel Held BCI 266/366
- N°22907 : Bonjour à tous. J'ai pu parcourir votre super site et lire de nombreux avis d'experts sur les questions de chauffage. BRAVO ! :biggrin: Je me permets ainsi de faire appel à vos expériences au sujet de notre chaudière....
- 6. Plus de chauffage chaudière Zaegel Held bci 265.
- N°18898 : Bonjour. Surprise hier soir en rentrant, j'entends un bruit suspect sur ma chaudière. En prêtant l'oreille je me rend compte que la pompe de circulation d'eau radiateur tourne! Sauf que normalement elle est déclenchée par...
- 7. Chaudière ZAEGEL'HELD ne chauffe plus l'ECS
- N°17917 : Bonjour à tous, Voilà mon petit souci, j'ai une chaudière ZAEGEL'HELD au fioul qui fait ECS et Chauffage d'une 10aine (15aine) d'années. Jusque là rien d'anormal. Sauf qu'un jour cette chaudière a décidé de me faire...
- 8. Choix chauffe eau électrique pour ECS
- N°16699 : Bonjour. Je voudrai mettre un chauffe eau électrique pour compléter ma chaudière gaz qui a 16 ans. Quand la chaudière sera a changer je prendrai une chaudière chauffage seul ou un poêle à bois, donc le chauffe eau...
- 9. Bruits circulation eau radiateurs
- N°349 : Bonjour, Existe-t-il un moyen pour limiter le phénomène bruyant de résonance du circulateur d'eau au niveau des radiateurs (agaçant surtout dans la chambre) ?
- 10. Problème débit eau chaude chaudière Zaegel Held
- N°9123 : Bonjour, j'ai un problème sur ma chaudière Zaegel Held ; impeccable pour le chauffage mais très peu de débit d'eau chaude, je pense au tartre. Savez-vous comment la détartrer ? Est-ce bien cela ? Si vous avez une idée... Elle...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite